Správné zacházení s LIFePO4
LiFePO4, LiFeYPO4, atd., zkušenosti, rady, tipy ...
-
- Příspěvky: 1922
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Spojiť všetky články paralelne, nabiť na 3.6V až kým prúd neklesne na cca 0.05C (pozri datasheet), potom odpojiť od nabíjačky nechať povedzme 24 hodín zrovnať. Potom sa môžu zapojiť do série a používať.
Len treba použiť prepojky s nízkym odporom a + pripojiť na jednej strane a - druhej, viď príloha.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.7 MWh AC
-
- Příspěvky: 566
- Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
- Lokalita: SK-ZA
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: SK (ZA)
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Tak po par mesacnom zoznameni s lfp...
1, kodl69 pise, ze balancuje raz za dva tyzdne... preco prave raz za dva tyzdne?
2, NIjak som sa nedopatral, ci znizenie napatia pri nabijani realne vplyva na zivotnost clankov... povedzme pri 16s z 55,2/3,45V na 53,6/3,35V... v lete si take znizenie moze dovolit takmer kazdy s dostatocnymi kwp, ale ma vyznam?
3, Je dobre pocas balancovania znizit nabijaci prud? (v mojom pripade napr. len jeden regl pustit na 57,6V a ostatne nechat nizsie)
dakujem
1, kodl69 pise, ze balancuje raz za dva tyzdne... preco prave raz za dva tyzdne?
2, NIjak som sa nedopatral, ci znizenie napatia pri nabijani realne vplyva na zivotnost clankov... povedzme pri 16s z 55,2/3,45V na 53,6/3,35V... v lete si take znizenie moze dovolit takmer kazdy s dostatocnymi kwp, ale ma vyznam?
3, Je dobre pocas balancovania znizit nabijaci prud? (v mojom pripade napr. len jeden regl pustit na 57,6V a ostatne nechat nizsie)
dakujem
-
- Příspěvky: 406
- Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
- Lokalita: Poblíž Hradce Králové
- Systémové napětí: 48V
Re: Správné zacházení s LIFePO4
To provozování článků na nižší napětí je lepší protože se články nebudou napěťově rozcházet a nebude je potřeba stále balancovat. Navíc se jim prodlouží cyklická životnost, kdy je úměra mezi počtem cyklů a % rozsahem který je využíván.
Např. 5 - 97 % = 3000 cyklů , 20 - 90% = 6000 cyklů ( jen nástřel, správná čísla viz specifikace baterie).
To balancování po 14 dnech bude souviset s používáním právě nižšího napětí na článek a dále provozováním množství starých článků ( myslím 15+ let), které se již více rozcházejí a je potřeba články pravidelně nahoře srovnat.
Těch 57,6 V je celkem dost (píšeš o vypínání dalších regulátorů, tedy neumí snižovat proud), to nevím jestli ubalancuješ ....
Např. 5 - 97 % = 3000 cyklů , 20 - 90% = 6000 cyklů ( jen nástřel, správná čísla viz specifikace baterie).
To balancování po 14 dnech bude souviset s používáním právě nižšího napětí na článek a dále provozováním množství starých článků ( myslím 15+ let), které se již více rozcházejí a je potřeba články pravidelně nahoře srovnat.
Těch 57,6 V je celkem dost (píšeš o vypínání dalších regulátorů, tedy neumí snižovat proud), to nevím jestli ubalancuješ ....
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
-
- Příspěvky: 1058
- Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
- Lokalita: Okolí Uherského Brodu
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Správné zacházení s LIFePO4
od 3,37 V na článek do 3,65V se natlačí cca 1Ah na 100Ah kapacity. Nechápu ty snahy jít do vyšších napětí
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
-
- Příspěvky: 3939
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Tak spíš to bude snaha o rychlejší nabíjení a využití elektřiny z panelů....
Tak já na jednom mustu co je dál mám teď nastaveno bulk 28V float 27.3V přitom reálně na baterce bylo max 27.46V, ale protože nastaveno 28V tak se to snaží zvednout až na 28V a teče tam proud co panely dají.
Když dám bulk míň tak mppt sníží proud....
Samozřejmě vše to chce odladit a je pravda že tlačit více jak 3.45V na článek už je zbytečné že si člověk moc nepomůže akorát si zkracuje životnost.
Tak já na jednom mustu co je dál mám teď nastaveno bulk 28V float 27.3V přitom reálně na baterce bylo max 27.46V, ale protože nastaveno 28V tak se to snaží zvednout až na 28V a teče tam proud co panely dají.
Když dám bulk míň tak mppt sníží proud....
Samozřejmě vše to chce odladit a je pravda že tlačit více jak 3.45V na článek už je zbytečné že si člověk moc nepomůže akorát si zkracuje životnost.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 566
- Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
- Lokalita: SK-ZA
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: SK (ZA)
Re: Správné zacházení s LIFePO4
keraj: Ano, to som trepol moc, ale podstata ostava - ci ma znizovanie nabijacieho prudu pri balancovani na nieco vplyv. Ano, mam regly co prud znizovat nevedia, ale zato je ich 5 Vplyv vyuzivaneho rozsahu SoC na zivotnost som v ziadnom datasheete nenasiel, ved inak by som sa ani nepytal
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5311
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Tak třeba u těch LG Chem je to v datasheetu přímo popsané. 3000 100%, 6500 80%.
A u olova je to ještě mnohem větší rozdíl. Jsou k tomu grafy.
A u olova je to ještě mnohem větší rozdíl. Jsou k tomu grafy.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 566
- Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
- Lokalita: SK-ZA
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: SK (ZA)
Re: Správné zacházení s LIFePO4
cipis: Dik. To je slusne. Ja mam CALB, tam v datasheete ani prd, pozeral som aj nejake EVE a CATL a nikde nic.
-
- Příspěvky: 406
- Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
- Lokalita: Poblíž Hradce Králové
- Systémové napětí: 48V
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Zkus strejdu Google... lifepo4 cycle life vs dod
Jak je psáno výše, té energie se do článku na konci nabíjení už mnoho nevejde a výkon balanceru nedokáže konkurovat výkonu regulátoru.
Nabíjet 40 Ah a balancovat 2 Ah je na nic.
Levné řešení by mohlo být mít jeden malý regulátor osazen panely tak aby dával proud blízký balančnímu a nastaven třeba o 0,8 V výše než ty ostatní ( třeba 55,2/56).
Pak by po přechodu ostatních regulátorů do floatu klesl nabíjecí proud a balancování by bylo efektivní.
Třeba to někdo má podobně a potvrdí.
Možná že lepší než nějaký balancer by bylo sestavení baterie ze 17 článků a nabíjení jen do 3,3V na článek.
Tedy ono ani to držení článku na 100 % není u LiFePO žádoucí.Jak je psáno výše, té energie se do článku na konci nabíjení už mnoho nevejde a výkon balanceru nedokáže konkurovat výkonu regulátoru.
Nabíjet 40 Ah a balancovat 2 Ah je na nic.
Levné řešení by mohlo být mít jeden malý regulátor osazen panely tak aby dával proud blízký balančnímu a nastaven třeba o 0,8 V výše než ty ostatní ( třeba 55,2/56).
Pak by po přechodu ostatních regulátorů do floatu klesl nabíjecí proud a balancování by bylo efektivní.
Třeba to někdo má podobně a potvrdí.
Možná že lepší než nějaký balancer by bylo sestavení baterie ze 17 článků a nabíjení jen do 3,3V na článek.
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
-
- Příspěvky: 2674
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Balancovat ve floatu, pokud mam float na 3.35 a niz uz nema cenu a jen mzue veci zhorsitKeraj píše: ↑pát kvě 03, 2024 9:09 amLevné řešení by mohlo být mít jeden malý regulátor osazen panely tak aby dával proud blízký balančnímu a nastaven třeba o 0,8 V výše než ty ostatní ( třeba 55,2/56).
Pak by po přechodu ostatních regulátorů do floatu klesl nabíjecí proud a balancování by bylo efektivní.
Třeba to někdo má podobně a potvrdí.
-
- Příspěvky: 1009
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Správné zacházení s LIFePO4
100% kapacity u LiFePO4 asi znamená nabíjet na 3,65V/článek, což asi nikdo soudný nedělá.
Nabíjení bulk na 3,45V/článek bude asi někde okolo 90%, i když měřiče resetujeme na 100%. První sadu 280Ah jsem nabil a zapojil asi před rokem, do provozu uvedl někdy v polovině června. Druhou sadu 300Ah myslím v srpnu. 30.4. pěkně svítilo, baterky nabité, zátěž téměř žádná, na regulátorech 55,2V, tak jsem kouknul do BMSek a asi OK. Obě JK 200A/2A, jen asi jiný firmware, protože rozhraní vypadají trošku jinak, napětí také moc nesedí, tak těžko říci, jak je to s celkovou přesností.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 566
- Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
- Lokalita: SK-ZA
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: SK (ZA)
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Tak skusim 54V a uvidim, co na to shunt. S 53,6V sa vzdy vyplhal SoC na 80%, ale pochopitelne velmi pomaly, cize to uz sa ukazalo malo. A obcas pustit nejaky regl na 55,2V/3,45V pre balanc, ale u novych baterii asi aj zbytocne viacmenej.
-
- Příspěvky: 3939
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Správné zacházení s LIFePO4
3.35V je málo sice to taky vyšplhá na 100% ale za dlouhý čas......
Takže se většinou nastavuje 3.45V bulk (délka 0.5-1 hodinu) a 3.35V float.
Takže se většinou nastavuje 3.45V bulk (délka 0.5-1 hodinu) a 3.35V float.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 406
- Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
- Lokalita: Poblíž Hradce Králové
- Systémové napětí: 48V
Re: Správné zacházení s LIFePO4
To balancování by nebylo ve floatu všech, ale jeden slabý regulátor, či s málo panely, by byl stále v bulk fázi díky výše nastavené hodnotě.
Jinak já mám u Epeveru nastavení :
Odpojení nabíjení 55,62V
Nabíjení max 55,22V
Boost 54,62V 120 minut
Float 53,82V
ReBoost 53,22V
A baterie mi do nedávna fungovala s naprosto zbytečným 30 mA balancováním u BMS.
Nyní mám jiné BMS s 2A externím balancerem a jednu novou baterii, tak mám nově nastaveno ještě
Equalise 55,12V 20 minut u jednoho ze dvou regulátorů, aby se daly baterie trochu porovnat.
Jinak já mám u Epeveru nastavení :
Odpojení nabíjení 55,62V
Nabíjení max 55,22V
Boost 54,62V 120 minut
Float 53,82V
ReBoost 53,22V
A baterie mi do nedávna fungovala s naprosto zbytečným 30 mA balancováním u BMS.
Nyní mám jiné BMS s 2A externím balancerem a jednu novou baterii, tak mám nově nastaveno ještě
Equalise 55,12V 20 minut u jednoho ze dvou regulátorů, aby se daly baterie trochu porovnat.
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
-
- Příspěvky: 2674
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Správné zacházení s LIFePO4
na tom, jakou fazi ma mppt nezalezi. Je to jen stav. Ale zalezi na tom napeti. nema cenu balancovat pod 3,4V coz je 54.4V na packu. Ten slabej tam to napeti uz nenazene pokud mas spotrebu vetsi nez da ten malej. Pri prvnim vetsim odberu to napeti spadne na float napeti a uz ho nahoru nedostanes.
-
- Příspěvky: 3939
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Panebože co pořád máte s tím Eqalise u lifepo4 baterek!!!!!!! TOTO JE PRO OLOVO s kyselinou !!!!! které potřebuje jednou za čas promíchat elektrolit!
Pokud se lifepo4 nestíhá nabíjet - máš málo panelů a velkou baterku tak to lifepo4 musíš déle držet na tom bulk napětí aby ten proud tam tekl déle.
Balancovat má smysl pouze jak má článek víc jak 3.36V ale u 3.36V se to ještě nebude rozjíždět až když bude ke 100% co je víc jak 3.4V.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 4002
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Možná se dá equalize využít i u lithia. Já to teda nepoužívám, ale dovedu si představit, že někdo drží přes léto baterie nízko a jednou za čas proběhne "equalize" aby se spustilo balancování a články se mezi sebou srovnaly.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 3414
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Správné zacházení s LIFePO4
baterie z ali a nejlevnější balancer takto to vypadá po cca 400cyklech
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne pát kvě 03, 2024 1:39 pm, celkem upraveno 1 x.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 245
- Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Táborsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Správné zacházení s LIFePO4
U toho mého EPEVERU, v BOOST fázi, se dá nastavit maximálně 180minut. Takže předpokládám, že tou fází EQUALISE jí pak může takto prodloužit.
-
- Příspěvky: 2786
- Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
- Lokalita: Šternberk
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 15000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Bydliště: v údolí mezi kopci
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Mám nastaveno ABS=3,37 V a EQU=3,40 V. Zvlášť u starších LiFePO se mi jeví jako nutnost spouštět EQU denně (když je z čeho brát), jelikož zejména starší články mají velmi rozdílnou míru samovybíjení a pokud se to nesrovná každý den, je toho náboje potom na vyrovnání hodně a to už může být rizikové, že některé články ujedou mimo předpokládané meze. Typicky první jarní vyrovnání po delším slunečním půstu je nutné hlídat a případně manuálně korigovat. Paliče mám nastaveny na 3,40 V a v případě ohřevu chladiče balancérů se výstupní úroveň napětí nabíječů spojitě snižuje.
Novějším článkům většinou postačí 0,005 C balančního proudu na pravidelné vyrovnání, pro starší mám nastaveno 0,02 C.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 10 Odpovědi
- 2020 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od timpomat
-
-
Správné uzemnění zařízení
od Toul » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
Správné uzemnění zařízení
- 3 Odpovědi
- 1395 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Toul
-
-
- 0 Odpovědi
- 550 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od 007ToMMaS
-
- 19 Odpovědi
- 3092 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od davis
-
- 42 Odpovědi
- 3363 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od TomHC