Správné zacházení s LIFePO4
LiFePO4, LiFeYPO4, atd., zkušenosti, rady, tipy ...
-
- Příspěvky: 3414
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Kybosi.Jak jsou ty tvoje baterie staré a kolik mají cyklů???
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 3934
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Nějak nechápu? Balancování je zapnuté přece pořád?
A abych baterku nabíjel tak tam musím mít napětí větší jak 3.4V když 100% je u NARADA při 25°C 3.415V
Tak proč bych měl zapínat eqalizaci a honit články na 3.65V aby se balancer musel udřít a používat 4A balancer atd........
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 2786
- Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
- Lokalita: Šternberk
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 15000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Bydliště: v údolí mezi kopci
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Ty nejnovější baterky jsou staré něco málo přes rok a BMS jim vypisuje 60 plných cyklů.Franta2776 píše: ↑pát kvě 03, 2024 2:45 pmKybosi.Jak jsou ty tvoje baterie staré a kolik mají cyklů???
Nejstarší sada je starší než 10 let. Mám jí z druhé ruky a jelikož neznám historii článků, tak cykly nepočítám.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
-
- Příspěvky: 2674
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Soban píše: ↑pát kvě 03, 2024 3:02 pmNějak nechápu? Balancování je zapnuté přece pořád?
A abych baterku nabíjel tak tam musím mít napětí větší jak 3.4V když 100% je u NARADA při 25°C 3.415V
Tak proč bych měl zapínat eqalizaci a honit články na 3.65V aby se balancer musel udřít a používat 4A balancer atd........
Píše, že má eq na 3,4V takže úplně v pohodě, ne?
-
- Příspěvky: 406
- Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
- Lokalita: Poblíž Hradce Králové
- Systémové napětí: 48V
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Pokud jsem správně pochopil funkci regulátoru, měl by fungovat takto:
1, nabíjení do boost (54,62V)
2, držení boost po čas (120 minut)
3, equalisace po čas ( 55,12V po dobu 20 minut)
4, float 53,82V
Při odběru z baterie a poklesu napětí pod 53,22V přejde regulátor do boost fáze a poté do floatu, equalisaci již znovu ten den neprovede.
Při 54,62V na regulátoru se baterie nabije na 90% a pak už moc neleze nahoru, nebalancuje se, není potřeba.
Při té equalisaci jednou za den, 20 minut navíc sníženým výkonem ( je nastavena jen na jednom regulátoru) se baterie docvakne, články balancují a skalibruje se BMV712.
1, nabíjení do boost (54,62V)
2, držení boost po čas (120 minut)
3, equalisace po čas ( 55,12V po dobu 20 minut)
4, float 53,82V
Při odběru z baterie a poklesu napětí pod 53,22V přejde regulátor do boost fáze a poté do floatu, equalisaci již znovu ten den neprovede.
Při 54,62V na regulátoru se baterie nabije na 90% a pak už moc neleze nahoru, nebalancuje se, není potřeba.
Při té equalisaci jednou za den, 20 minut navíc sníženým výkonem ( je nastavena jen na jednom regulátoru) se baterie docvakne, články balancují a skalibruje se BMV712.
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5310
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Equalizace se se nedělá přece každý den. Alespoň tak, jak je to myšleno originálně, jak popisoval Soban, defacto na povaření baterek. Tj. třeba jednou za deset dní. Asi podle reglu, jak to má natvrdo vestavěné.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 3934
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Proč to dělat jednoduše když to jde složitě že?
Nějak nechápu co tu řešíte za blbosti, pokud čas toho bostu nestačí tak se na to vykašlu a nastavím bost a float na těch 54.62V (3.413V) balancování od 3.39V a není co řešit.... v zimě to zvednu na 3.45 či až 3.5V a hotovo......
Nějak nechápu co tu řešíte za blbosti, pokud čas toho bostu nestačí tak se na to vykašlu a nastavím bost a float na těch 54.62V (3.413V) balancování od 3.39V a není co řešit.... v zimě to zvednu na 3.45 či až 3.5V a hotovo......
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5310
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Správné zacházení s LIFePO4
No asi tak nějak ...
Float jako boost mám u víc jak rok.
Float jako boost mám u víc jak rok.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 196
- Registrován: pon bře 24, 2014 11:40 am
- Lokalita: Čestice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16700
- Kapacita baterie [kWh]: 77
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Já to tedy tak nemám.Jak to přejde do Floatu a začne se to flákat,okamžitě připínám zátěže.Tím srážím baterku někde k 60 až 80 procentům,což jí určitě dělá dobře.Je to sice blbé,ale těm baterkám to nedělá dobře být stále na max.(u olova je to opačně)
16,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-77 kWh LiFePo4
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5310
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Správné zacházení s LIFePO4
No právě, mám 4x víc olova jako li-ion ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 10 Odpovědi
- 2020 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od timpomat
-
-
Správné uzemnění zařízení
od Toul » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
Správné uzemnění zařízení
- 3 Odpovědi
- 1395 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Toul
-
-
- 0 Odpovědi
- 550 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od 007ToMMaS
-
- 19 Odpovědi
- 3091 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od davis
-
- 42 Odpovědi
- 3360 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od TomHC