Solax X3 hybrid G4 výpadky při zatížení v EPS režimu
Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
-
- Příspěvky: 1
- Registrován: úte čer 20, 2023 10:23 pm
- Lokalita: okolí Brna
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 11,6
Solax X3 hybrid G4 výpadky při zatížení v EPS režimu
Zdravím,
mám 3f Solax hybrid G4 10kW, triple battery T58 celkem 11,6kWh. Povolen unbalancing fází. Klimatizace, lednička, bojler, světla, vše funguje v EPS režimu bez problémů až na případ, kdy zapnu laserovou tiskárnu, která má na štítku I=2,5A. Při
zapnutí tohoto spotřebiče mi vypadne celý měnič na IE06 BusVoltFault. Chyba dle manuálu souvisí s napětí FV pole, ale
nedává to úplně smysl, když měnič zrovinka sosá z baterií.Děje se to i v případě, že spotřebu pokrývají i panely. Napadá vás nějaké rozumné vysvětlení? Dalo by se to dořešit nastavením? Děkuji. Martin
mám 3f Solax hybrid G4 10kW, triple battery T58 celkem 11,6kWh. Povolen unbalancing fází. Klimatizace, lednička, bojler, světla, vše funguje v EPS režimu bez problémů až na případ, kdy zapnu laserovou tiskárnu, která má na štítku I=2,5A. Při
zapnutí tohoto spotřebiče mi vypadne celý měnič na IE06 BusVoltFault. Chyba dle manuálu souvisí s napětí FV pole, ale
nedává to úplně smysl, když měnič zrovinka sosá z baterií.Děje se to i v případě, že spotřebu pokrývají i panely. Napadá vás nějaké rozumné vysvětlení? Dalo by se to dořešit nastavením? Děkuji. Martin
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: Solax X3 hybrid G4 výpadky při zatížení v EPS režimu
Ten proud 2,5A není určitě maximální. Zdroj tiskárny při zapojení do sítě a nabíjení kondenzátorů může brát v prvním kmitu sinusovky i desítky ampér, to je nevýhoda těchto jednoduchých zdrojů s kondenzátory za usměrňovačem bez aktivního PFC. To způsobí špičkový pokles napětí na DC sběrnici střídače a ten to vyhodnotí jako chybu. Možná to má Solax moc citlivé, ale na druhou stranu to chrání střídač při zkratech atd...
Měl by pomoct softstart pomocí rezistoru nebo žárovky a přepínače 0-1-2, který při přepnutí do polohy 1. připojí tiskárnu k síti přes žárovku 40-60W a po chvíli přepnout do polohy 2. kde dojde k přemostění žárovky.
Například:
https://www.youtube.com/watch?v=iOAz7rOUeWU
Možná by šlo použít i něco takového:
https://www.aretacni-pripravky.cz/elekt ... escription
Měl by pomoct softstart pomocí rezistoru nebo žárovky a přepínače 0-1-2, který při přepnutí do polohy 1. připojí tiskárnu k síti přes žárovku 40-60W a po chvíli přepnout do polohy 2. kde dojde k přemostění žárovky.
Například:
https://www.youtube.com/watch?v=iOAz7rOUeWU
Možná by šlo použít i něco takového:
https://www.aretacni-pripravky.cz/elekt ... escription
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Příspěvky: 2509
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Solax X3 hybrid G4 výpadky při zatížení v EPS režimu
Mám tu výkuch napájení z epsonu.(jestli si dobře pamatuji) V malých lejzrovkách je na DPS vstupu 2x pojistka jedna 3,15A druhá 10A. Za 3,15A je dvoucívka tři plastové kondy, nějaký keramický, prostě filtr. Jde to směry přes diodový můstek na VN mosfet 900V 2S3564, kondík 68 mikro 400V za kterým je trafo a za ním nějaké 3 lineární regulátory pro 3 napětí nějaké řídící elektroniky a nějaká ta součástka okolo. Druhý směr, je od 10A pojistky triak BCR8PM, který je řízen opticky odděleným pulsem a sepnut se vstupem AC přes relé, které je řízeno nějakým 3pi vstupem. Takže jestli je v ovladači k tiskárně nějaký odložený start zahřívání tiskového válce možná pomůže odložit po sepnutí tiskárny o nějaký čas. Ale nevěřím tomu žeby to pomohlo.
Proč? Filtr pro triak není, je napřímo ke vstupu napájení, které jak vidno odfiltrováno k DC straně tiskárny dobře je.
Takže triakový problém s řídícím centrem kmitočtu měniče při jeho rušení odsekáváním vlny triakem. Zrovínka to řízení a/symetrických H můstků rottenkiwi studuje.Asi to bude dělat např i kávovar, vysavač s regulací, vrtačka s regulací, nějaké jiné kuchyňské věci s triakem. Victron MP mi jen tak jemně po spuštění tiskárny vidno na žárovce zamrká. Zajímavý je i ten 900V mosfet.
Ještě mne napadá jestli by nepomohla navinutá prodlužka na bubnu alespoň 15m.
Proč? Filtr pro triak není, je napřímo ke vstupu napájení, které jak vidno odfiltrováno k DC straně tiskárny dobře je.
Takže triakový problém s řídícím centrem kmitočtu měniče při jeho rušení odsekáváním vlny triakem. Zrovínka to řízení a/symetrických H můstků rottenkiwi studuje.Asi to bude dělat např i kávovar, vysavač s regulací, vrtačka s regulací, nějaké jiné kuchyňské věci s triakem. Victron MP mi jen tak jemně po spuštění tiskárny vidno na žárovce zamrká. Zajímavý je i ten 900V mosfet.
Ještě mne napadá jestli by nepomohla navinutá prodlužka na bubnu alespoň 15m.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
-
- Příspěvky: 1830
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Solax X3 hybrid G4 výpadky při zatížení v EPS režimu
Povedlo se najak vyresit chybu IE06? Dnes jsem u kamose nahodil Solaxe 15kW a pri zapnuti kavovaru vypadl menic a chyba IE06. Kdyz se zapne trouba,rychlovarka co ma vetsi odber tak to neudela takze pocitam ze to tam dela taky nejaky zdroj.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: Solax X3 hybrid G4 výpadky při zatížení v EPS režimu
To je zvláštní. Já se Solax Hybridy G4 15 kW dělám i ostrovy. Například tento napájí celý dům, už asi dva roky běží trvale a ani i s nabíjením elektromobilu a čerpadly nemá problém:
https://solarforum.cz/viewtopic.php?t=2964
a s takovou chybou jsem se ještě nesetkal. Možná je to tím že tam montuji akumulátory Pylontech.
Jestli tam máte akumulátory od Solaxu tak aktualizujte firmware jak v akumulátorech tak ve střídači a zkontrolujete jestli napětí na akumulátoru moc nepadá při zatížení. Možná to akumulátor výkonově nedá, potom je potřeba přidat další akumulační moduly nebo je vadný.
https://solarforum.cz/viewtopic.php?t=2964
a s takovou chybou jsem se ještě nesetkal. Možná je to tím že tam montuji akumulátory Pylontech.
Jestli tam máte akumulátory od Solaxu tak aktualizujte firmware jak v akumulátorech tak ve střídači a zkontrolujete jestli napětí na akumulátoru moc nepadá při zatížení. Možná to akumulátor výkonově nedá, potom je potřeba přidat další akumulační moduly nebo je vadný.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Vyší spotřeba v režimu standby (idle) stridac Solax
od MikeDr » » v Střídače, měniče napětí, invertory
Vyší spotřeba v režimu standby (idle) stridac Solax
- 3 Odpovědi
- 743 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od emedium
-
-
-
Solax X3 Hybrid G4 + Solax EV Charger G2 + Nord Genius 3000
od adol » » v Hybridní elektrárny
Solax X3 Hybrid G4 + Solax EV Charger G2 + Nord Genius 3000
- 3 Odpovědi
- 842 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od TomHC
-
-
-
Solax X3 Hybrid a nastavení měniče v Solax Cloud přes Web
od pavelstnl » » v Hybridní elektrárny
Solax X3 Hybrid a nastavení měniče v Solax Cloud přes Web
- 3 Odpovědi
- 7400 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od pavelstnl
-
-
- 3 Odpovědi
- 1138 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od sadap
-
- 2 Odpovědi
- 2807 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od tomas