MUST kalibrace měření

Nový příspěvek od bokser01 »

Ahoj bando,

Nutně potřebuji nakalibrovat svoje 2 MUSTy 3kw VHM. To napětí prostě za klidového stavu kecá až o 0,6V a to nehodlám snášet... strana MPPT měří dobře ale bohužel nabíjení a vybíjení řídí položka BATT z inventer,...

Míkelovi jsem psal o nějaký program + popis jak docílit kalibrace klidně za nějaký poplatek, ale evidentně mě má u zadku a nenamáhá se ani odepsat... Takže kdyby mi poradil někdo, jak to nakalibrovat, klidně za nějakou drobnou úplatu beru. Pokud se nikdo nenajde, zabalím to a pošlu mu to zpátky dokud to je v záruce ať to nakalibruje u nich a nebo vrátí prachy... opravdu nemohu tolerovat takovou nepřesnost měření napětí... kdyby to bylo pod zátěží, neřeknu a hledám problém ve slabé kabeláží, jenže ta odchylka je tam při klidovém stavu, taktéž pozoruji, že nabíjení také nefunguje úplně nejlépe, protože pro mě ze záhadného důvodu, když nabíjí bez větší zátěže je vše OK ale pokud se zvýší odběr, tak měnič ukazuje stále stejné napětí ve stejnou chvíli ale nabíjecí proud klesne skokově o cca 10A a to jak v režimu BULK tak float...
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1920
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: MUST kalibrace měření

Nový příspěvek od TomHC »

Ja som na tom skúšal niečo kalibrovať, ale hodnota sa nezmenila, i keď bola uvedená ako RW (read/write).
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.7 MWh AC
mirekcafa
Příspěvky: 419
Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
Lokalita: českotřebovsko
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: českotřebovsko

Re: MUST kalibrace měření

Nový příspěvek od mirekcafa »

Já mám Easuna SMX II a mám vyzkoušeny asi 4 různý firmware a každý z nich posílá ven jiné hodnoty PV, AC in, AC out, pouze jeden z nich to dává +/- přesně. Zkus poptat jestli je k mání jiny firmware
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
betmen
Příspěvky: 467
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MUST kalibrace měření

Nový příspěvek od betmen »

ja som to vyriesil floatom na 54,2 kedy na baterke drzi 53,7-53,8V.
absorb a stop som nechal na 55,2, realne je vtedy na baterii 54,4. balancovanie prebehne a bateria je pri tychto slnecnych dnoch akurat okolo 17tej na 100% nabitia a vtedy panely zacnu zachadzat do tiena a my prichadzat z prace...
na 24V system si to isto rychlo prepocitas.
mne trvalo cely april, kym som nasiel optimalne nastavenie, aby bateria nezostvala dlho v 100% stave nabitia a zaroven aby ju pri mojom vyuzivani stihlo dobit.
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
Soban
Příspěvky: 3934
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: MUST kalibrace měření

Nový příspěvek od Soban »

Na kalibraci jsou tam registry které mají být RW, ale zápis jakékoliv hodnoty se nezapíše, podle mě to bude blokované a nebo to není funkční.

Ale fakt to nemá cenu řešit, měl jsem revo a tam to taky nesedí.

Prostě si pohraj s nastavením aby to dobíjelo správně.
nastavení
nastavení
Teď při tomto nastavení mám na baterkách dle BMV712 max 27,34-27,36V.

Jinak pokud se mění proud při zatížení a máš nastaven menší jak maximum povol položku 28 solar power balance SBE.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
PetrDubi
Příspěvky: 1574
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MUST kalibrace měření

Nový příspěvek od PetrDubi »

Nevím jak je to u MUSTu, ale jestli si to správně pamatuju, tak v programech pro kalibraci Axperta se nejdřív poslaly příkazy pro kalibraci jednotlivých hodnot a potom se musel poslat příkaz, kterým se všechny ty hodnoty zapsaly. Pokud ten poslední příkaz napřišel, tak se nestalo nic. Takže je možné, že i u MUSTu se to musí na konci nějak zapsat (třeba poslat nějakou hodnotu do dalšího registru) nebo před změnou nějak odemknout.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
Soban
Příspěvky: 3934
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: MUST kalibrace měření

Nový příspěvek od Soban »

Jasně jinak ono se taky může stát že jak ten kalibrační koeficient není v nějakém rozsahu tak ho to nevezme.....

Protože v dokumentaci není v jakém rozsahu by měl být.....

Viz:
kalibrace
kalibrace
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
bokser01
Příspěvky: 1547
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MUST kalibrace měření

Nový příspěvek od bokser01 »

Borci, každopádně díky za debatu tedy v tématu, myslím si že by to mohlo pomoci více lidem a třeba vzájemně na něco přijdeme :) Zatím jsem tedy musel jít cestou průměrování odchylky a měřit napětí přímo na baterce a porovnávat s tím co ukazuje MUST, zatím jsem se dopracoval na BULK MUSTU na 28,8V kdy měřím na baterii 28,3V což je pro mě akorát a FLOAT jsem musel nastavit 27,9V abych měl na baterii 27,2V ještě si to párkrát proměřím jestli to sedí za různých stavů a pod.

Jinak balancování solární energie (vyrovnávání) mám zapnuto hned od začátku, to je základ protože jinak z panelů nedostanu při nastavených třeba 40A do baterky z MPPT více než nastavenou hodnotu nabíjecího proudu bez ohledu na zátěž.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes: