Multiplus 5000VA - paraelní provoz

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Diablo1st
Příspěvky: 1818
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Multiplus 5000VA - paraelní provoz

Příspěvek od Diablo1st »

Migel píše: stř kvě 08, 2024 5:35 pm Ospravedlnujem sa ze som nedal hned odkaz nenapadlo ma ze taky znamy n-kon tu niekto nebude poznat😅..ale ano je to to co dal kolega ten odkaz vyzsie..
Diablo1st: to okolo tisic € uz kupis len niekde na bazosi🤣🤣
fungl nove su lacnejsie😂
Práve preto tam píšem OFICIÁLNA CZ/SK Distribúcia.
V súčasnosti je top cena na carnage, pochybujem, že sa niekto dokáže dostať nižšie v našich končinách.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
eman
Příspěvky: 1584
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Multiplus 5000VA - paraelní provoz

Příspěvek od eman »

Koukal jsem, že VO cenu mám 22tis. s DPH. Takže je cena fakt na minimu. V minulosti byl rozdíl VO-MO brutálních 10tis.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
ElektroEzs
Příspěvky: 1808
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Multiplus 5000VA - paraelní provoz

Příspěvek od ElektroEzs »

Pouzivam jeste vstup remote ON/OFF pro nouzove vypnuti pri stisku nouzoveho tlacitka. Staci tento vstup mit taky zapojeny jen na MASTER nebo musi i na SALVE? Diky
kodl69 píše: úte kvě 07, 2024 7:13 pm stačí na master, chová se to vlastně jako jeden měnič. A jističe bych jistě dal samostatný, třeba kdybys ten jeden potřeboval zdemontovat...
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Jozef51
Příspěvky: 493
Registrován: stř bře 01, 2017 8:06 am
Bydliště: Rosovice

Re: Multiplus 5000VA - paraelní provoz

Příspěvek od Jozef51 »

Migel píše: stř kvě 08, 2024 5:35 pm Ospravedlnujem sa ze som nedal hned odkaz nenapadlo ma ze taky znamy n-kon tu niekto nebude poznat😅..ale ano je to to co dal kolega ten odkaz vyzsie..
Diablo1st: to okolo tisic € uz kupis len niekde na bazosi🤣🤣
fungl nove su lacnejsie😂
Myslim, ze ked nieco neviem a niecomu nerozumiem, mam sa spytat. To som aj spravil a dostal aj adekvatnu odpoved. Ziadna chyba z Vasej strany sa nestala. Objednal som Multiplus z Carnage. Dakujem vsetkym za informacie.
ElektroEzs
Příspěvky: 1808
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Multiplus 5000VA - paraelní provoz

Příspěvek od ElektroEzs »

Tak jsem to zapojil, nastavil a vypada to v pohode ale par veci se mi nezda😂

Nahral jsem asistenty AUX1(pripojeny na MASTER) mi ovlada IGNORE AC to funguje slysim v obou menicich cvakat rele ale pak AUX2(pripojeny na MASTER) ovlada AC OUT 2 ale AC OUT2 sepne jen na MASTERU a na SALVE nesepne, musim i na SALVE propojit AUX2 aby seplo, jde nejak nastavit aby si to vzalo taky info pres VE.Bus? Diky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 1808
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Multiplus 5000VA - paraelní provoz

Příspěvek od ElektroEzs »

Daji se AUX vstupy dvou Multiplusu pripojit paraelne na jeden vypinac? To same bych potreboval udelat i s vstupem REMOTE ON/OFF
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
pibi
Příspěvky: 973
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Multiplus 5000VA - paraelní provoz

Příspěvek od pibi »

U AUXu by to neměl být problém, protože spojuješ +5V se zemí, jak je zapojený remote, nevím.
Můžeš použít dvojitý vypínač?
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
ElektroEzs
Příspěvky: 1808
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Multiplus 5000VA - paraelní provoz

Příspěvek od ElektroEzs »

Taky si myslim ze u AUX by nemel byt problem protoze se udajne da ridit i externim napetim a podle toho regulovat treba nabijeni. Ja to mam prohnany jeste pres Jablotron kvuli pozarnim cidlum a odstaveni na dalku takze bych musel rozsirit tech kontaktu vic proto by bylo fajn kdyby to slo spojit. Psal jsem do Neosolaru tak uvidim co napisou:-)
pibi píše: sob kvě 18, 2024 6:43 am U AUXu by to neměl být problém, protože spojuješ +5V se zemí, jak je zapojený remote, nevím.
Můžeš použít dvojitý vypínač?
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 1808
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Multiplus 5000VA - paraelní provoz

Příspěvek od ElektroEzs »

Tak lze spojit paralelne jak AUX vstupy dvou menicu tak i remote on/off
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek