Jejda, já myslelm že to jezdí na elektriku a ono je tam víc trubek než drátů ;)
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), Victron Atlas 48/1600, SkyPowerBox LF 4810 1kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, MQTT)
pibi
Příspěvky: 973
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Příspěvek od pibi »

Pan profesor na SOU nám vysvětloval tok elektřiny jako tok vody v hadici. :yes:
A po 40 letech je to tady.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Franta2776
Příspěvky: 3120
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Příspěvek od Franta2776 »

skybor píše: pát kvě 10, 2024 7:52 pm Jejda, já myslelm že to jezdí na elektriku a ono je tam víc trubek než drátů ;)
Màm adaptivní vzduchovÿ podvozek a natáčeci zadní nàpravu,tak něco bude určitě k tomu. :lol: :lol: Musim nastudovat k čemu, kterà trubka vede.
Super jim funguje adaptivní rekuperace podle navigace a kamer.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Franta2776
Příspěvky: 3120
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Příspěvek od Franta2776 »

20240519_121151.jpg
Tak včera dostal silně přepanelovaný (4,5kWp)levný Mppt Easun zabrat, trvale dával 60A omezeno limiterem.Odpoledne stál asi ochrana proti přehřáti.Po restartu opět normálně běžel.Dnes už neběži a asi se uvařili kondíky.Maji nafouklé čepice.Je to staré 4měsíce.Ty EV nedají měničům vydechnout.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
skybor
Příspěvky: 991
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6kWp
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Příspěvek od skybor »

Ty jo, pěkný. Já na tady těch čínských hračkách funguju už asi rok. Ale max 40A. A to už mám vždy pocit, že chcou na těch ventilátorech odletět někam na sever. Co budou dělat v létě jsem zvědav. Loni tolik panelů ještě nebylo, tak to zvládli. Ale stálo to cca 1500Kč, tak nějak moc nepočítám, že tady budou na věky.
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), Victron Atlas 48/1600, SkyPowerBox LF 4810 1kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, MQTT)
Franta2776
Příspěvky: 3120
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Příspěvek od Franta2776 »

Spodek desky není chlazený a na trvalý proud 60A taky asi nebude.Ohořel na první pohled jen lak. :D
20240519_125343.jpg
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Franta2776
Příspěvky: 3120
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Příspěvek od Franta2776 »

skybor píše: ned kvě 19, 2024 12:33 pm Ty jo, pěkný. Já na tady těch čínských hračkách funguju už asi rok. Ale max 40A. A to už mám vždy pocit, že chcou na těch ventilátorech odletět někam na sever. Co budou dělat v létě jsem zvědav. Loni tolik panelů ještě nebylo, tak to zvládli. Ale stálo to cca 1500Kč, tak nějak moc nepočítám, že tady budou na věky.
Pokud na tom funguješ normálně .tak Ok-Já na tom měl naloženo 4,5kWp(výrobce ma uvedeno 2880Wp) a od rána 8 hodin dával 60A spoléhal jsem na teplotní ochranu MPPT a přes 50st mi to nešlo,
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Franta2776
Příspěvky: 3120
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Příspěvek od Franta2776 »

Tady je vidět,kde to peklo
20240519_133705.jpg
Ani ten plošný spoj ani ty svorky na trvalých 60A nejsou dělané.
Na čistý zkrat polovodičů to nevypadá.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Soban
Příspěvky: 3842
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Příspěvek od Soban »

A když se koukneš na kondenzátory tak jsou KO -> nafouklé nutno dát druhé.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
PetrDubi
Příspěvky: 1534
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Příspěvek od PetrDubi »

Je zajímavý, že ten 60A MPPT od Easunu s RS485 je prakticky stejně dlouhý, ale 2x tak široký, 2x tak vysoký a mnohem těžší. Asi se u tohohle typu dost šetřilo při návrhu i výrobě...
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
Franta2776
Příspěvky: 3120
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Příspěvek od Franta2776 »

20240519_182012.jpg
Jj jeden ten zelený kondenzátor jsem vypájel a změřil.Má mít 470mikro a naměřil jsem 445mikro.Tak jsem to složil a vše propájel.Jinak už to jede viz foto.Hlavní problém je síla napojovacích svorek, když vedou svorky dvě na plus ,tak je potřeba je připojit mezi sebou drátem i u těch od panelů od toho a síly plošného spoje se všechno hřeje.Aby to mohlo dávat trvale 60A je potřeba to trochu vytunit. :lol: :lol: :lol:
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Franta2776
Příspěvky: 3120
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Příspěvek od Franta2776 »

Franta2776 píše: ned kvě 19, 2024 6:28 pm 20240519_182012.jpg
Jj jeden ten zelený kondenzátor jsem vypájel a změřil.Má mít 470mikro a naměřil jsem 445mikro.Tak jsem to složil a vše propájel.Jinak už to jede viz foto.Hlavní problém je síla napojovacích svorek, když vedou svorky dvě na plus ,tak je potřeba je připojit mezi sebou drátem i u těch od panelů od toho a síly plošného spoje se všechno hřeje.Aby to mohlo dávat trvale 60A je potřeba to trochu vytunit. :lol: :lol: :lol:
Výhoda těchto MPPT je,že se dají rozdělat a opravit.Vítek nám ukazoval opravu Victronu MPPT a základní nářadí je flexa. :lol:
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
glottis
Příspěvky: 2571
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Příspěvek od glottis »

Franta2776 píše: ned kvě 19, 2024 6:28 pm 20240519_182012.jpg
Jj jeden ten zelený kondenzátor jsem vypájel a změřil.Má mít 470mikro a naměřil jsem 445mikro.Tak jsem to složil a vše propájel.Jinak už to jede viz foto.Hlavní problém je síla napojovacích svorek, když vedou svorky dvě na plus ,tak je potřeba je připojit mezi sebou drátem i u těch od panelů od toho a síly plošného spoje se všechno hřeje.Aby to mohlo dávat trvale 60A je potřeba to trochu vytunit. :lol: :lol: :lol:
je dobre merit i vnitrni odpor. To muze byt i lepsi ukazatel nez kapacita
Franta2776
Příspěvky: 3120
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Příspěvek od Franta2776 »

Screenshot_20240519_193708_Chrome.jpg
Jj kondíky nejsou ve 100% kondici.Tady na fotce je vidět hlavní problém shora nebylo vidět nic.Tady jsou 4 pájené spoje od panelů a měl jsem je připojení pouze na dvou prostředních a teče tam až 30A.Stačilo na svorkovnici udělat propojku a problém by nenastal.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Soban
Příspěvky: 3842
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Příspěvek od Soban »

Ty kondenzátory jsou KO je to na nich vidět - jsou nafouknuté!
Nafouknuté kondenzátory
Nafouknuté kondenzátory
Snímek obrazovky z 2024-05-19 20-24-59.png (215.22 KiB) Zobrazeno 1646 x
Nebo už špatně vidím?

Jak jsou nafouknuté tak je netřeba měřit ale vyhazovat!

Plošný spoj očistit od laku a barvy a posílit drátem.....
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Franta2776
Příspěvky: 3120
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Příspěvek od Franta2776 »

Soban píše: ned kvě 19, 2024 8:26 pm Ty kondenzátory jsou KO je to na nich vidět - jsou nafouknuté!

Snímek obrazovky z 2024-05-19 20-24-59.png

Nebo už špatně vidím?

Jak jsou nafouknuté tak je netřeba měřit ale vyhazovat!

Plošný spoj očistit od laku a barvy a posílit drátem.....
Jj já vím.Doma takové nemám a už to normálně běží.Jak umřou,tak se to zastaví.Potom bude výměna pokud dožiji, tak v zimě.Hlavně z toho nesmím tahat 60A 8 hodin v kuse.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Franta2776
Příspěvky: 3120
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Příspěvek od Franta2776 »

Screenshot_20240519_195002_My BMW.jpg
To EV je pěkný palič energie, nabíjenì za první týden 2 až 4kW výkonu.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Franta2776
Příspěvky: 3120
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Příspěvek od Franta2776 »

20240913_171712.jpg
Tak jsem po letošních požárech baterii, předělal i tu moji Lifepo4.Rozvadęč je na kolečkách 2m od garážových vrat a dá se lehce vytlačit ven. Každý článek je oddělený cetrisem. Možná baterie na léto převezu ven za zeď v mrazech budou v garáži.Ještĕ musí koupit nějakého andersona na odpojení a časem doplnit 16 ĉlánků.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Matess
Příspěvky: 1734
Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
Lokalita: Šumperk
Bydliště: Šumperk

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Příspěvek od Matess »

já bych tu BMS přidělal dovnitř a nedával bych nic s kabelem na dvířka. Ale krom toho to máš docela pěkné.
Franta2776
Příspěvky: 3120
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Příspěvek od Franta2776 »

Matess píše: pát zář 13, 2024 5:49 pm já bych tu BMS přidělal dovnitř a nedával bych nic s kabelem na dvířka. Ale krom toho to máš docela pěkné.
Kdybych dal BMS z dvířek dovnitř,už by se tam případnĕ nevleze druhá sada baterii.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W