mikrosíť
Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5309
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: mikrosíť
Nedá se to "obestavět"? A tu boudu pak vytopit?
Průtokáč obyčejný jsem samozřejmě nemyslel
Ale jestli se někde dostaneš ke trubce, tak by ji šlo omotat samoregulačním topným kabelem. Třeba co se používá do okapů nebo na trubky s vodou ve sklepě, který promrzá atd. Mám na podobnou situaci (ochrana trubky s vodou proti zamrznutí) nachystaných pár metrů (tenhle asi ne, ale něco podobného: https://shop.fenixgroup.cz/z1324-elsr-m-10-2-bo ).
Průtokáč obyčejný jsem samozřejmě nemyslel
Ale jestli se někde dostaneš ke trubce, tak by ji šlo omotat samoregulačním topným kabelem. Třeba co se používá do okapů nebo na trubky s vodou ve sklepě, který promrzá atd. Mám na podobnou situaci (ochrana trubky s vodou proti zamrznutí) nachystaných pár metrů (tenhle asi ne, ale něco podobného: https://shop.fenixgroup.cz/z1324-elsr-m-10-2-bo ).
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: mikrosíť
Původní instalovaný výkon v mikrosíti FVE 19,98 + 18,65 = 38,63 kW + větrníky 3 x 2,8 = 8,4 kW. Celkem 38,63 + 8,4 = 47,03 kW byl nedávno navýšen o:
- 33 panelů CanadianSolar BiHiKu7 CS7L-585MB-AG, 585W bifaciální = 19,305 kW, střídač Fronius Symo 20.0-3-M
- 2 x hybridní FVE na okolních budovách:
1 . hybrid 14 x LONGI LR5-72HPH-545M = 7,63 kW, Solax hybrid G4 15kW, aku 5 x Pylontech H48050 = 12 kWh.
2. hybrid 24 x EXESOLAR A-HCM415/108 = 9,96 kW, Solax hybrid G4 15kW, aku 5 x Pylontech H48050 = 12 kWh.
Takže celkem v mikrosíti teď pracuje 38,63 + 7,63 + 9,96 = 56,22 kW ve FVE + 8,4 kW vítr a 130 + 12 + 12 = 154 kWh akumulace.
VRB akumulátor CellCube měl za dobu provozu několik poruch způsobených špatně zvoleným materiálem - netěsnosti.
Rakouský výrobce CellCube místo PVDF použil na několika místech polypropylen. Popraskané hadičníky a nevhodné hadce vyměnili. Pak to asi rok celkem fungovalo. A nedávno začali téct dvě čerpadla ze čtyř. Záruka nezáruka za výměnu dvou čerpadel teď chtějí 100 tisíc Kč. Takže jsem čerpadla přehodil tak, že teď funguje CellCube na poloviční výkon cca 15 kW - 3 kusy SUNNY ISLAND 8.0H a zvládá to pracovat i s tímto instalovaným výkonem a celou mikrosíť uřídit. Do akumulátoru a z akumulátoru jde ale jen kolem 15 kW, zbytek proudí přímo do spotřeby z toho 60 kW je v topných tělesech ovládanými regulátory přebytků v okolních budovách. Trochu jsem ještě poladil nastavení ochran ve střídačích a funkce P(f) a regulátory přebytků co ovládají 60 kW v topných tělesech a jede to teď pěkně stabilně.
Vadné čerpadla jsem vymontoval a podle výrobního štítku a zkoušky svaření jsem zjistil že je to také polypropylén přeznačený na PVDF. Zeptal jsem se výrobce CellCube zda by ty nové čerpadla byly z PVDF nebo přeznačeného polypropylénu, ale nechtěli na to odpovědět.
Našel jsem výrobce těchto čerpadel
https://www.flux-process-pumps.com/en/
v ČR je zastupuje firma VERDER s.r.o. https://www.cerpadla-flux.cz/
hlavy čerpadel mají označení RM-PVDF-VKKK-7/55 -15
Za dvě hlavy čerpadel chtěli cca 40 tisíc Kč.
Motory čerpadel jsou na 24V dc řízeny frekvenčním měničem který je ve svorkovnici motoru. Motory jsou v pořádku. Zítra 22.5.2023 mám v plánu čerpadla opravit a namontovat zpět.
Přístup je tam šílený, člověk musí vyset hlavou dolů aby se doslat do šachy k čerpadlům které jsou u dna kontejneru. Všude samá kyselina, montérky mám samou díru.
Kdybych to navrhoval já, tak bych tu šachtu zrušil, stejně hrozí že ji zatopí kyselina a pak se to může celé zlikvidovat protože by se už nedalo dostat k ventilům které jsou u dna a uzavřít to a elektrolyt by to kontaminovalo a čerpadla rozpustilo. A místo šachty bych tam dal ty sudová nebo kontejnerová čerpadla a bylo by to lehce opravitelné, nehrozilo by že to zalije elektrolyt a bylo by tam i více elektrolytu takže by to mělo i větší kapacitu.
Mezi budovami byl zprovozněn teplovod, kogenerace vzhledem k situaci s plynem se zatím nenainstalovala. Na teplovod se napojil kotel kusové dřevo / pelety 60kW řízený lambda sondou. Dřevo a pelety jsou v jednom silu. Když tam někdo je, tak tam občas příhodní polena a v noci to přejde na pelety.
Zprovoznění teplovodu si vyžádalo i zprovoznění optické sítě mezi domy aby měl řídící systém přehled o tom kam teplo proudí a kam je ho třeba dodávat atd... takže tam už přenášíme mezi budovami elektřinu, teplo i data
Plány do budoucna. Pro zvýšení spolehlivosti se uvažuje o dalším akumulačním systému kdyby byl CellCube v poruše, který by dokázal také uřídit mikrosít a měl by větší účinnost. Takže asi několik Pylontechů H48050 a dva HV střídače bez traf. Zvažuji dva kusy DEYE SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4, ještě je musím otestovat pro řízení mikrosítě, zatím nejsou k dostání.
Někdy v roce 2025 vyprší licence dvěma stávajícím okolním FVE tak to připravuji i na to že tam přibude dalších 60 kW ve FVE které si jejich majitelé budou moci přepínat mezi mikrosítí a DS podle toho kdo dá víc
A časem snad i nějaká ta sezonní akumulace ve vodíku, potřebujeme pokrýt 4 zimní měsíce elektřinou a teplem.
- 33 panelů CanadianSolar BiHiKu7 CS7L-585MB-AG, 585W bifaciální = 19,305 kW, střídač Fronius Symo 20.0-3-M
- 2 x hybridní FVE na okolních budovách:
1 . hybrid 14 x LONGI LR5-72HPH-545M = 7,63 kW, Solax hybrid G4 15kW, aku 5 x Pylontech H48050 = 12 kWh.
2. hybrid 24 x EXESOLAR A-HCM415/108 = 9,96 kW, Solax hybrid G4 15kW, aku 5 x Pylontech H48050 = 12 kWh.
Takže celkem v mikrosíti teď pracuje 38,63 + 7,63 + 9,96 = 56,22 kW ve FVE + 8,4 kW vítr a 130 + 12 + 12 = 154 kWh akumulace.
VRB akumulátor CellCube měl za dobu provozu několik poruch způsobených špatně zvoleným materiálem - netěsnosti.
Rakouský výrobce CellCube místo PVDF použil na několika místech polypropylen. Popraskané hadičníky a nevhodné hadce vyměnili. Pak to asi rok celkem fungovalo. A nedávno začali téct dvě čerpadla ze čtyř. Záruka nezáruka za výměnu dvou čerpadel teď chtějí 100 tisíc Kč. Takže jsem čerpadla přehodil tak, že teď funguje CellCube na poloviční výkon cca 15 kW - 3 kusy SUNNY ISLAND 8.0H a zvládá to pracovat i s tímto instalovaným výkonem a celou mikrosíť uřídit. Do akumulátoru a z akumulátoru jde ale jen kolem 15 kW, zbytek proudí přímo do spotřeby z toho 60 kW je v topných tělesech ovládanými regulátory přebytků v okolních budovách. Trochu jsem ještě poladil nastavení ochran ve střídačích a funkce P(f) a regulátory přebytků co ovládají 60 kW v topných tělesech a jede to teď pěkně stabilně.
Vadné čerpadla jsem vymontoval a podle výrobního štítku a zkoušky svaření jsem zjistil že je to také polypropylén přeznačený na PVDF. Zeptal jsem se výrobce CellCube zda by ty nové čerpadla byly z PVDF nebo přeznačeného polypropylénu, ale nechtěli na to odpovědět.
Našel jsem výrobce těchto čerpadel
https://www.flux-process-pumps.com/en/
v ČR je zastupuje firma VERDER s.r.o. https://www.cerpadla-flux.cz/
hlavy čerpadel mají označení RM-PVDF-VKKK-7/55 -15
Za dvě hlavy čerpadel chtěli cca 40 tisíc Kč.
Motory čerpadel jsou na 24V dc řízeny frekvenčním měničem který je ve svorkovnici motoru. Motory jsou v pořádku. Zítra 22.5.2023 mám v plánu čerpadla opravit a namontovat zpět.
Přístup je tam šílený, člověk musí vyset hlavou dolů aby se doslat do šachy k čerpadlům které jsou u dna kontejneru. Všude samá kyselina, montérky mám samou díru.
Kdybych to navrhoval já, tak bych tu šachtu zrušil, stejně hrozí že ji zatopí kyselina a pak se to může celé zlikvidovat protože by se už nedalo dostat k ventilům které jsou u dna a uzavřít to a elektrolyt by to kontaminovalo a čerpadla rozpustilo. A místo šachty bych tam dal ty sudová nebo kontejnerová čerpadla a bylo by to lehce opravitelné, nehrozilo by že to zalije elektrolyt a bylo by tam i více elektrolytu takže by to mělo i větší kapacitu.
Mezi budovami byl zprovozněn teplovod, kogenerace vzhledem k situaci s plynem se zatím nenainstalovala. Na teplovod se napojil kotel kusové dřevo / pelety 60kW řízený lambda sondou. Dřevo a pelety jsou v jednom silu. Když tam někdo je, tak tam občas příhodní polena a v noci to přejde na pelety.
Zprovoznění teplovodu si vyžádalo i zprovoznění optické sítě mezi domy aby měl řídící systém přehled o tom kam teplo proudí a kam je ho třeba dodávat atd... takže tam už přenášíme mezi budovami elektřinu, teplo i data
Plány do budoucna. Pro zvýšení spolehlivosti se uvažuje o dalším akumulačním systému kdyby byl CellCube v poruše, který by dokázal také uřídit mikrosít a měl by větší účinnost. Takže asi několik Pylontechů H48050 a dva HV střídače bez traf. Zvažuji dva kusy DEYE SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4, ještě je musím otestovat pro řízení mikrosítě, zatím nejsou k dostání.
Někdy v roce 2025 vyprší licence dvěma stávajícím okolním FVE tak to připravuji i na to že tam přibude dalších 60 kW ve FVE které si jejich majitelé budou moci přepínat mezi mikrosítí a DS podle toho kdo dá víc
A časem snad i nějaká ta sezonní akumulace ve vodíku, potřebujeme pokrýt 4 zimní měsíce elektřinou a teplem.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: mikrosíť
A ještě jedna zajímavost. Distributor vyměnil transformátor a vedení v okolí. Takže dovolil k síti připojit 20 kW rezervovaný výkon. Tak zvažuji jak z mikrosítě dostat 20 kW do DS a případně i odebrat, což by nám pomohlo v zimě.
Sítě ale nechci vzájemně propojit takže bych to uměl udělat pomocí dvou 20-25 kW asynchronních motorů které bych spojil hřídelí. Připojil bych to přes nějaký softstart k síti aby se to rozběhlo a druhý motor bych krmil přes frekvenční měnič z mikrosítě tak, aby ten na síti přešel do generátorového provozu a frekvenčním měničem bych plynule ovládal výkon na těch 20kW. Pokud bych potřeboval obrácený tok tak bych to soustrojí stykači "otočil". Problém by byl hluk a mizerná účinnost, výhoda by byla setrvačnost, takže by mikrosť byla trošku frekvenčně stabilnější.
A nebo bych to zvládl udělat i s tím střídačem Fronius Symo 20.0-3-M který mám k dispozici na pokusy, stačí v nastavení zrušit funkci MPPT a nastavit ho na pevnou hodnotu napětí a připojit k DC zdroji 600Vdc 20 kW. Ovšem takový zdroj nemám a ceny jsou šílené, zvláště pokud to má mít slušný účiník a ne jen hloupý usměrňovač. I když na druhou stranu v mikrosíti není po cestě od zdrojů do spotřeby žádné trafo (pouze v cellcube jsou trafa) takže by ani snad nevadilo kdybych to DC udělal jen hloupým usměrňovačem ve špičce sinusovky. Ty FV střídače by také prostě dodávali jen špičku sinusovky, vzhledem k tomu že tam je teď fázová regulace přebytků, tak stejně i teď nedodávají vše po úplně celou sinusovku, ale jen podle toho kdy se otevřou triaky. A také by tam musel být oddělovací transformátor, nelze propojit dvě sítě přes střídač bez galvanického oddělení. Musím se na to podívat osciloskopem co to bude dělat s obyčejným usměrňovačem.
Bude to dle podmínek fóra ještě ostrov když to připojím k distribuční síti přes mechanickou nebo DC vazbu? Ale asi tu stejně většina má přepínače sítí, takže to je asi tak stejné.
Další možnost je sehnat střídače s HF trafy, to by mohlo mít větší účinnost a i nižší cenu. Za oddělovací 3 fázový NF transformátor 20 kW chtějící přes 70 tisíc Kč. Jenže střídače s HF trafy už se moc nepoužívají a jsou velmi malého výkonu muselo by jich být více např. dva Fronius IG Plus 120 - 3 nebo Fronius IG Plus 150 - 3 jenže ty už se nedají také koupit. Možná bych sehnal nějaké starší z modernizované FVE.
DC napětí bych mohl brát i z jednoho hybridu DEYE SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 nastavím mu olovo ať jen udržuje napětí a modbusem bych pak řídil toky a výkony. Dva střídače Fronius IG Plus by to DC posílali do druhé sítě. Stykači bych to otáčel podle požadovaného směru.
Případně použiji dva hybridy 20kW které propojím na baterkách, ale jeden musí být přes oddělovací trafo, nemusel bych to otáčet stykači a bylo by to plynulé obousměrné.
Nebo regenerativní AC zdroj:
https://www.meatest.com/cs/produkty-618 ... etail-4003
https://www.chromaate.com/eu/product/re ... series_161
ale to bude stát stovky tisíc možná i milióny Kč. Uvidím jak se to vyvine a podle toho co tam nakonec bude to budu dále řešit a rozvíjet, nějaké možnosti co mne napadli jak to řešit jsem si tu tímto napsal abych na to nezapomněl.
Sítě ale nechci vzájemně propojit takže bych to uměl udělat pomocí dvou 20-25 kW asynchronních motorů které bych spojil hřídelí. Připojil bych to přes nějaký softstart k síti aby se to rozběhlo a druhý motor bych krmil přes frekvenční měnič z mikrosítě tak, aby ten na síti přešel do generátorového provozu a frekvenčním měničem bych plynule ovládal výkon na těch 20kW. Pokud bych potřeboval obrácený tok tak bych to soustrojí stykači "otočil". Problém by byl hluk a mizerná účinnost, výhoda by byla setrvačnost, takže by mikrosť byla trošku frekvenčně stabilnější.
A nebo bych to zvládl udělat i s tím střídačem Fronius Symo 20.0-3-M který mám k dispozici na pokusy, stačí v nastavení zrušit funkci MPPT a nastavit ho na pevnou hodnotu napětí a připojit k DC zdroji 600Vdc 20 kW. Ovšem takový zdroj nemám a ceny jsou šílené, zvláště pokud to má mít slušný účiník a ne jen hloupý usměrňovač. I když na druhou stranu v mikrosíti není po cestě od zdrojů do spotřeby žádné trafo (pouze v cellcube jsou trafa) takže by ani snad nevadilo kdybych to DC udělal jen hloupým usměrňovačem ve špičce sinusovky. Ty FV střídače by také prostě dodávali jen špičku sinusovky, vzhledem k tomu že tam je teď fázová regulace přebytků, tak stejně i teď nedodávají vše po úplně celou sinusovku, ale jen podle toho kdy se otevřou triaky. A také by tam musel být oddělovací transformátor, nelze propojit dvě sítě přes střídač bez galvanického oddělení. Musím se na to podívat osciloskopem co to bude dělat s obyčejným usměrňovačem.
Bude to dle podmínek fóra ještě ostrov když to připojím k distribuční síti přes mechanickou nebo DC vazbu? Ale asi tu stejně většina má přepínače sítí, takže to je asi tak stejné.
Další možnost je sehnat střídače s HF trafy, to by mohlo mít větší účinnost a i nižší cenu. Za oddělovací 3 fázový NF transformátor 20 kW chtějící přes 70 tisíc Kč. Jenže střídače s HF trafy už se moc nepoužívají a jsou velmi malého výkonu muselo by jich být více např. dva Fronius IG Plus 120 - 3 nebo Fronius IG Plus 150 - 3 jenže ty už se nedají také koupit. Možná bych sehnal nějaké starší z modernizované FVE.
DC napětí bych mohl brát i z jednoho hybridu DEYE SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 nastavím mu olovo ať jen udržuje napětí a modbusem bych pak řídil toky a výkony. Dva střídače Fronius IG Plus by to DC posílali do druhé sítě. Stykači bych to otáčel podle požadovaného směru.
Případně použiji dva hybridy 20kW které propojím na baterkách, ale jeden musí být přes oddělovací trafo, nemusel bych to otáčet stykači a bylo by to plynulé obousměrné.
Nebo regenerativní AC zdroj:
https://www.meatest.com/cs/produkty-618 ... etail-4003
https://www.chromaate.com/eu/product/re ... series_161
ale to bude stát stovky tisíc možná i milióny Kč. Uvidím jak se to vyvine a podle toho co tam nakonec bude to budu dále řešit a rozvíjet, nějaké možnosti co mne napadli jak to řešit jsem si tu tímto napsal abych na to nezapomněl.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Příspěvky: 1008
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: mikrosíť
Ty se asi moc nenudíš. Až to doladíš, tak farmáři můžou poskytovat ČEPSu SVR.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 357
- Registrován: pát říj 28, 2016 2:30 pm
Re: mikrosíť
Já teda nevím, ale tohle je komplikovaný jak mlátička, teoreticky to možné asi je, ale bude to náchylný na regulaci otáček vs. výkon, regulace cosFí, pak hlídání aby nebyl překročen kroutící moment motoru i generátoru, protože jak dojde byť ke krátkému přetížení, tak to bude s tím měničem velice nepěkně mávat, to už ani nemluvím o účiníku, takže ještě kondenzátorová baterie s regulátorem, když selže nebo je reg. pomalá, tak může vzniknout taková napěťová špička (velká kapacita->přebuzení), že to odpálí vše připojené (není to natvrdo spojené s DS, která by to podržela).
DC coupling přes baterku bude jednodušší jak regulačně, tak i akumulací energie.
Ono té energie v setrvačných hmotách moc není, kdysi jsem to počítal a když jsem zjistil že 10kg setrvačník (celkem) by dal tolik energie co 1 článek 18650 (nemluvím o ztrátách zpětnou konverzí motor/generátor, v ložiskách->magnetická, rotací ve vzduchu->vakuum, v převodech, kritické otáčky rotující trubky...), nehledě na to, že pokud se taková rotující hmota žvejkne, tak to musí být fest kotvené, ale zase i pružně kvůli vibracím, pokud je to v domě...tak jsem se na to vyfláknul. Cokoliv mechanickýho je fakt cesta do pekel.
DC coupling přes baterku bude jednodušší jak regulačně, tak i akumulací energie.
Ono té energie v setrvačných hmotách moc není, kdysi jsem to počítal a když jsem zjistil že 10kg setrvačník (celkem) by dal tolik energie co 1 článek 18650 (nemluvím o ztrátách zpětnou konverzí motor/generátor, v ložiskách->magnetická, rotací ve vzduchu->vakuum, v převodech, kritické otáčky rotující trubky...), nehledě na to, že pokud se taková rotující hmota žvejkne, tak to musí být fest kotvené, ale zase i pružně kvůli vibracím, pokud je to v domě...tak jsem se na to vyfláknul. Cokoliv mechanickýho je fakt cesta do pekel.
-
- Příspěvky: 1008
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: mikrosíť
Na druhé straně Ward-Leonardova( Ilgnerova) soustrojí poháněla válcovací stolice desítky let, ale tam byly setrvačné hmoty podstatně vyšší.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 678
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: mikrosíť
Dá se to tak říct. Na druhou stranu jsem na vlastní oči viděl "čertovské" soustrojí, co umí opravdu bezvýpadkově přes 1MW, přitom těch řekněme 10 sekund, než naběhne diesel, to dělá právě ze setrvačníku (Pronix DUPS).thomas.007 píše:Cokoliv mechanickýho je fakt cesta do pekel.
-
- Příspěvky: 7726
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: mikrosíť
energie setrvačníku se zvyšuje s otáčkama a s průměrem. V trolejbusech byl kus železa netuším na jakejch otáčkách, ale na přejetí křižovatky to elektriku dodalo. Ostatně tohle je celkem zajímavý: http://upase.it.cas.cz/skladovani-energie-setrvacniky/
100Wh/kg a ten materiál může být jenom sprostý železo, energie se může dodávat/odebírat přes stator.
100Wh/kg a ten materiál může být jenom sprostý železo, energie se může dodávat/odebírat přes stator.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: mikrosíť
Zotrvacnik moze akumulovat takmer nekonecnu energiu, v porovnani s energiou ktoru
Zem spotrebuje/ akumuluje za celu jej existenciu.
https://en.wikipedia.org/wiki/Penrose_process
50 000 000 000 x 10^30 kg x 0.29 / 29 % /
Zem spotrebuje/ akumuluje za celu jej existenciu.
https://en.wikipedia.org/wiki/Penrose_process
50 000 000 000 x 10^30 kg x 0.29 / 29 % /
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: mikrosíť
Na farmě kde je tato mikrosíť budou dne 16.9.2023 od 10 hodin Těšínské Dožínky.
http://www.farmakonakov.cz/katalog-obra ... -jinak.jpg
Je možné i vylézt na sila k větrníkům. Měl bych tam být i já, případně můžu provést zájemce mikrosítí.
http://www.farmakonakov.cz/katalog-obra ... -jinak.jpg
Je možné i vylézt na sila k větrníkům. Měl bych tam být i já, případně můžu provést zájemce mikrosítí.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: mikrosíť
Aktuální fotka s poslední dostavbou zdroje Seník 2, ta spodní řada na stěně seníku. 33 panelů CanadianSolar BiHiKu7 CS7L-585MB-AG, 585W bifaciální Fotovoltaické panely mají i funkci protipožárního krytu, aby do seníku někomu neupadl nějaký vajgl od okolní cesty.tomas píše: ↑ned kvě 21, 2023 12:42 pmPůvodní instalovaný výkon v mikrosíti FVE 19,98 + 18,65 = 38,63 kW + větrníky 3 x 2,8 = 8,4 kW. Celkem 38,63 + 8,4 = 47,03 kW byl nedávno navýšen o:
- 33 panelů CanadianSolar BiHiKu7 CS7L-585MB-AG, 585W bifaciální = 19,305 kW, střídač Fronius Symo 20.0-3-M
- 2 x hybridní FVE na okolních budovách:
1 . hybrid 14 x LONGI LR5-72HPH-545M = 7,63 kW, Solax hybrid G4 15kW, aku 5 x Pylontech H48050 = 12 kWh.
2. hybrid 24 x EXESOLAR A-HCM415/108 = 9,96 kW, Solax hybrid G4 15kW, aku 5 x Pylontech H48050 = 12 kWh.
Takže celkem v mikrosíti teď pracuje 38,63 + 7,63 + 9,96 = 56,22 kW ve FVE + 8,4 kW vítr a 130 + 12 + 12 = 154 kWh akumulace.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Příspěvky: 1139
- Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
- Bydliště: Severní Čechy
Re: mikrosíť
Ahoj,
nemáš náhodou záznam frekvence? Alespoň se vzorkováním hustším než 1sec? Já teď jedu mikrosíť se Studerem a Solaxem a překvapuje mě dost stabilní napětí, ale docela kolísavá frekvence. Sice je tvoje a moje sít různě velká, ale je otázka, jestli to je věc principu řízení stability sítě, nebo prostě jen rozdíl výrobce od výrobce. Uvedený graf frekvence není v regulačním rozsahu, rozkmit se trochu liší podle spotřebičů. Frekvenci vyčítám ze Solaxu, ale myslím, že to takhle generuje Studer.
nemáš náhodou záznam frekvence? Alespoň se vzorkováním hustším než 1sec? Já teď jedu mikrosíť se Studerem a Solaxem a překvapuje mě dost stabilní napětí, ale docela kolísavá frekvence. Sice je tvoje a moje sít různě velká, ale je otázka, jestli to je věc principu řízení stability sítě, nebo prostě jen rozdíl výrobce od výrobce. Uvedený graf frekvence není v regulačním rozsahu, rozkmit se trochu liší podle spotřebičů. Frekvenci vyčítám ze Solaxu, ale myslím, že to takhle generuje Studer.
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: mikrosíť
frekvence a napětí je vidět zde: https://db.unipi.technology/viewer/#/gr ... tId=t48ac7
Napětí je stabilní a frekvence kolísá v daném rozsahu podle přebytku nebo nedostatku energie, to je správné chování mikrosítě a vlastně i celé energetické sítě.
Napětí je stabilní a frekvence kolísá v daném rozsahu podle přebytku nebo nedostatku energie, to je správné chování mikrosítě a vlastně i celé energetické sítě.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 18 Odpovědi
- 2038 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kamils