Goodwe GW10K-ET DRED rezistor

Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
Jindrich
Příspěvky: 4
Registrován: pát lis 05, 2021 10:38 am

Goodwe GW10K-ET DRED rezistor

Příspěvek od Jindrich »

Ahoj.
Nevíte někdo, jaká je hodnota rezistoru, který je od výroby osazen v 6ti pinové svorkovnici pro připojení zařízení DRED. Je to ta svorkovnice, která je pod víčkem mezi WIFI modulem a průchodkou pro připojení Smart Meteru. Je osazen mezi piny 5 a 6.
Při experimenty s vypínáním měniče jsem jej vyndal a následně ztratil...
gupa
Příspěvky: 2503
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Goodwe GW10K-ET DRED rezistor

Příspěvek od gupa »

3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
Keraj
Příspěvky: 348
Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
Lokalita: Poblíž Hradce Králové
Systémové napětí: 48V

Re: Goodwe GW10K-ET DRED rezistor

Příspěvek od Keraj »

První a poslední zařízení na lince rs485 by mělo být osazeno odporem R120 a 0,25W, ale je slušná šance že to bude chodit korektně i bez něj.
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
Jindrich
Příspěvky: 4
Registrován: pát lis 05, 2021 10:38 am

Re: Goodwe GW10K-ET DRED rezistor

Příspěvek od Jindrich »

Domnívám se, že v tomto případě (DRED, konkrétně pak zmiňované piny 5 a 6) se nejedná o sběrnici RS485. Ale moc tomu nerozumím. Momentálně tyto piny používám k vzdálenému odpojení měniče a to pouhým spojením/rozpojením.
V návodu je uvedeno, že v případě, že není použito zařízení DRED, měl by být rezistor osazen, neboť tam plní nějakou (v návodu nespecifikovanou) funkci.
rva
Příspěvky: 3936
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Goodwe GW10K-ET DRED rezistor

Příspěvek od rva »

Jestli jde o to, aby se v rozpojeném stavu mezi dvěma vodiči k těmto kontaktům nenaindukovalo rozdílné napětí, tak bych tam zkusil dát dostatečně vysoký odpor aby to bezpečně fungovalo jako rozepnuto - třeba 1 MOhm.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Jindrich
Příspěvky: 4
Registrován: pát lis 05, 2021 10:38 am

Re: Goodwe GW10K-ET DRED rezistor

Příspěvek od Jindrich »

No, myslím, že je to právě naopak - musí být propojeno. Místo drátové propojky je tam nejspíš pár ohmů. S propojením "natvrdo" to funguje, ale z výroby je tam nějaká konkrétní hodnota, která má údajně nějaký konkrétní význam.
Ptal jsem se proto, jestli někdo zná tu konkrétní hodnotu, resp. nemá třeba fotku svorkovnice, kde by byl ten odpor vidět.
Jindrich
Příspěvky: 4
Registrován: pát lis 05, 2021 10:38 am

Re: Goodwe GW10K-ET DRED rezistor

Příspěvek od Jindrich »

Nikdo nic (nijaký, ničí, žádný)??
Nikomu se asi víčko vyšroubovávat nechce, to chápu. Já tam mám tak málo místa, že bych to taky nedělal...

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek