Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy
Měniče Axpert
-
- Příspěvky: 1482
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy
Máš to rozbitý, za litr to odkoupím na součástky
A teď vážně -- ano, jsou potřeba baterie, bez těch to nemůže fungovat. A připojovat bez baterií panely, to si vážně říkáš o zničení toho zařízení.
A teď vážně -- ano, jsou potřeba baterie, bez těch to nemůže fungovat. A připojovat bez baterií panely, to si vážně říkáš o zničení toho zařízení.
-
- Příspěvky: 2
- Registrován: úte kvě 09, 2023 9:53 am
- Výkon panelů [Wp]: 9.9
- Kapacita baterie [kWh]: 12.5
Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy
Díky za odpověď,
v každém případě tvrdit to že bez baterií může dojít k poškození přístroje je "troufalé" každý vstup je jištěn a jistící prvek je tam od toho aby v případě "poruchy" odepnul ""postrádal by tedy smysl/z pohledu ochrany střídače"" kdyby v případě odpojení baterie došlo k poškození střídače.
Protože kdybych zvolil nějaké baterie s BMS také bych je hned nepřipojil ale chtel bych střídač před tím nakonfigurovat
Zde ampérák v 6 min zapíná střídač jen na síť
Otázka zněla
1) zda střídač najede jen na síť. Rosvítí se mu LCD displej a lze ho konfigurovat.???
2) lze střídač provozovat na síť a panely bez baterie?::
Díky
v každém případě tvrdit to že bez baterií může dojít k poškození přístroje je "troufalé" každý vstup je jištěn a jistící prvek je tam od toho aby v případě "poruchy" odepnul ""postrádal by tedy smysl/z pohledu ochrany střídače"" kdyby v případě odpojení baterie došlo k poškození střídače.
Protože kdybych zvolil nějaké baterie s BMS také bych je hned nepřipojil ale chtel bych střídač před tím nakonfigurovat
Zde ampérák v 6 min zapíná střídač jen na síť
Otázka zněla
1) zda střídač najede jen na síť. Rosvítí se mu LCD displej a lze ho konfigurovat.???
2) lze střídač provozovat na síť a panely bez baterie?::
Díky
-
- Příspěvky: 5170
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy
Jisteni ti prd pomuze, kdyz vypnes vysokou zatez. Copak se asi stane s tou energii?
Spousta regulatoru se da spolehlive odpravit odpojenim baterky za chodu. I proto se resi to, ze by mela BMSka prvne odepnout panely a az pak baterku.
Spousta regulatoru se da spolehlive odpravit odpojenim baterky za chodu. I proto se resi to, ze by mela BMSka prvne odepnout panely a az pak baterku.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 668
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy
V mém manuálu se píše (sekce Problémy):
Po zapnutí není žádná odezva:
1. Napětí baterie je kriticky nízké (<1,4V / článek)
2. Baterie je připojena s nesprávnou polaritou.
Takže se domnívám, že ne. Ale měnič to snad přežil.
V návodu je schéma zapojení. Já v něm mám pouze zapojení s baterií.
-
- Příspěvky: 859
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy
Zde ampérák v 6 min zapíná střídač jen na síť
To ano ale nemá tam zapojené ani panely a ani zátěž.
I Ampérák se stále učí a tak to jeho vysvětlování je někdy trochu chaotické.
To ano ale nemá tam zapojené ani panely a ani zátěž.
I Ampérák se stále učí a tak to jeho vysvětlování je někdy trochu chaotické.
-
- Příspěvky: 5170
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy
Směrodatný je návod výrobce, ne nějaké video někoho. Ten žádné záruky nedává, byť tahle kraksna je 3 roky stará ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 153
- Registrován: čtv čer 11, 2020 6:40 am
- Bydliště: Kousek od Šumperka
Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy
Ano jsou potřeba baterie. Tento střídač neumí fungovat bez baterii. Snad při pokusu zapnout ho bez baterii neodešel do věčných lovišť.
4020Wp: 1470Wp JV, 1560Wp JZ, 990Wp SZ
EPsolar 150VDC/40A 4415N XTRA + EPsolar 150VDC/50A 5415AN
EPever IPower Plus 5000W 48V
Axpert King (145V) 5000W 48V
7200Wh starší olovo + 4800Wh Li-ion
EPsolar 150VDC/40A 4415N XTRA + EPsolar 150VDC/50A 5415AN
EPever IPower Plus 5000W 48V
Axpert King (145V) 5000W 48V
7200Wh starší olovo + 4800Wh Li-ion
-
- Příspěvky: 229
- Registrován: sob srp 20, 2022 9:20 pm
- Lokalita: Litoměřice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 11kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy
A to se Ampérák tetelil, jaká do něj byla vložena důvěra a on může fiknout plombu, protože on to přeci nepodělá
A pak to zapojí bez baterky ....
Na druhou stranu, pokud nemá baterii, jede na bypass, takže může jet i bez baterie. Jen nesmí být připojený k panelům, ze kterých by proud neměl kam jít. To by potom bylo skutečně jedno velké boooom .
Jsou módy, kdy při přepnutí na bypass dochází automaticky k nabíjení baterie.. tady by to taktéž mohlo poškodit při pouhém zapojení pouze na síť. Není-liž pravda?
-
- Příspěvky: 1964
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy
Já bych tady notně zdůraznil, že není king jako king.
Primárně je nutné oddělit několik výrobků od voltronicu, mpp solar
https://voltronicpower.com/
https://www.mppsolar.com
Axpert king rack 145 V na PV, 5 kW ac
v licenci to vyráběl pod označením i MPP solar ( stejný střeva i sw)
https://www.mppsolar.com/v3/pip-mk-series/
v současné době již blbě sehnatelné
dále vyrábí voltronic
https://voltronicpower.com/en-US/Produc ... -3KVA-5KVA
https://voltronicpower.com/en-US/Produc ... -5KVA-6KVA
https://voltronicpower.com/en-US/Produc ... KVA-6.2KVA
Než začnete někomu blbě radit dobře a jasně se vyjádřete o čem mluvíte. Těch typů je hodně, většina z nás tady má king 5 kVA, ale jsou tady tací co king II označují špatně za king už bez sebemenšího ostychu.
Je škoda že slovo king znamená pro každého něco jiného, dejte si na to sakra pozor, ať nenaletíte blbým radám typu já to tak provozuju a OK, dej 8 S a OK.
Čtěte technické manuály a řiďte se jimi ! a až potom zapínejte. Radši 5 telefonů než něco rozbít / podělat neznalostí typu karel/franta/lojza to tak má a říkal ať to zapnu... to je asi ta nejhorší rada, kterou můžete slyšet.
Řiďte se trochu i pravidlem nikdy nikomu nevěř a používejte svůj mozek a fyzikální zákony.
edit: proč jsem to psal ? témma se jmenuje KING postřehy, nicméně první příspěvky skutečně byly na I generaci kinga. to dnes už neplatí a je to tu zmíchaný jak marmeláda. Nahovno. je to nebezpečné, navrhuju tohle tady ukončit a založte na každej měnič jiné téma neb v tom bude bordel.
neni nic horšího než zapojit blbě viz rada výše.
Ahoj inženýr
Primárně je nutné oddělit několik výrobků od voltronicu, mpp solar
https://voltronicpower.com/
https://www.mppsolar.com
Axpert king rack 145 V na PV, 5 kW ac
v licenci to vyráběl pod označením i MPP solar ( stejný střeva i sw)
https://www.mppsolar.com/v3/pip-mk-series/
v současné době již blbě sehnatelné
dále vyrábí voltronic
https://voltronicpower.com/en-US/Produc ... -3KVA-5KVA
https://voltronicpower.com/en-US/Produc ... -5KVA-6KVA
https://voltronicpower.com/en-US/Produc ... KVA-6.2KVA
Než začnete někomu blbě radit dobře a jasně se vyjádřete o čem mluvíte. Těch typů je hodně, většina z nás tady má king 5 kVA, ale jsou tady tací co king II označují špatně za king už bez sebemenšího ostychu.
Je škoda že slovo king znamená pro každého něco jiného, dejte si na to sakra pozor, ať nenaletíte blbým radám typu já to tak provozuju a OK, dej 8 S a OK.
Čtěte technické manuály a řiďte se jimi ! a až potom zapínejte. Radši 5 telefonů než něco rozbít / podělat neznalostí typu karel/franta/lojza to tak má a říkal ať to zapnu... to je asi ta nejhorší rada, kterou můžete slyšet.
Řiďte se trochu i pravidlem nikdy nikomu nevěř a používejte svůj mozek a fyzikální zákony.
edit: proč jsem to psal ? témma se jmenuje KING postřehy, nicméně první příspěvky skutečně byly na I generaci kinga. to dnes už neplatí a je to tu zmíchaný jak marmeláda. Nahovno. je to nebezpečné, navrhuju tohle tady ukončit a založte na každej měnič jiné téma neb v tom bude bordel.
neni nic horšího než zapojit blbě viz rada výše.
Ahoj inženýr
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 7 Odpovědi
- 894 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rendy1
-
- 3 Odpovědi
- 2552 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Pawel
-
- 0 Odpovědi
- 1390 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ElektroEzs
-
- 48 Odpovědi
- 6715 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od solárník
-
- 8 Odpovědi
- 1774 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban