Dva 24V měniče zapojené k 48V baterii

Diskuze, rady, nápady, postřehy v oblasti alternativních zdrojů energie, elektrorozvodů, elektrozařízení, regulace, komponent a úsporných spotřebičů.
frodikcz
Příspěvky: 4
Registrován: čtv úno 08, 2024 11:54 am
Lokalita: Vysočina
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 200
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Dva 24V měniče zapojené k 48V baterii

Příspěvek od frodikcz »

Dobrý den, prosím neukřižujte mě za asi hloupý dotaz :-) Mám 48V baterie a z dřívějška mám zbylé 2 měniče 24V. Můj dotaz tedy je, jestli můžu dva kontakt k baterii plus jednoho měniče spojit s minus kontaktem druhého měniče a zapojit je tak v sérii k 48V baterii nebo je to úplně špatně ? Díky.
jahodovák
Příspěvky: 2023
Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
Lokalita: podhůří Orlických hor
Výkon panelů [Wp]: 7500
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Dva 24V měniče zapojené k 48V baterii

Příspěvek od jahodovák »

něco mi říká,že by to vedlo spolehlivě k jejich odchodu na šrotiště....
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
Soban
Příspěvky: 3842
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Dva 24V měniče zapojené k 48V baterii

Příspěvek od Soban »

Pokud oba spotřebiče budou mít stejný odběr z té baterky tak to lze (třeba dvě stejné 24V žárovky) ale jak to chceš zajistit u spotřebiče který má rozdílnou spotřebu?

Pak by na jednom bylo větší napětí a na druhém menší a co udělá větší napětí než je povolené no asi to odejde do křemíkového nebe....

Prostě při seriovém spojení musí být stejný proud aby se napětí rozdělilo přesně na polovic.

Takže blbý nápad......
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
pibi
Příspěvky: 973
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Dva 24V měniče zapojené k 48V baterii

Příspěvek od pibi »

Trochu málo informací, za URČITÝCH PODMÍNEK to může fungovat naprosto v pohodě. :D
Doma provozuji systém 12/24V dlouhodbě bez problému.
2 x Orion.png
Pro jednoduchost nejsou zakresleny jistící prvky.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
glottis
Příspěvky: 2571
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Dva 24V měniče zapojené k 48V baterii

Příspěvek od glottis »

menice-nabijece musi byt izolovane a pak to bude fungovat.
PetrDubi
Příspěvky: 1534
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Dva 24V měniče zapojené k 48V baterii

Příspěvek od PetrDubi »

Ale on chce zapojit baterkový vstup dvou 24V měničů do série a potom ty dva měniče v sérii připojit na baterii 48V!
I když budou ty měniče galvanicky oddělený, tak to neřeší problém, že při zatížení jednoho měniče víc než druhého bude na jednom měniči nižší a na druhém naopak vyšší napětí než je těch 24V (na vstupu od baterky).
Jinak mi přijde, že Pibi tu původní otázku asi správně nepochopil, z otázky to nevypadá na DC/DC měniče ale na invertery, tedy měniče 24V DC/230V AC.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
unicast
Příspěvky: 1482
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Dva 24V měniče zapojené k 48V baterii

Příspěvek od unicast »

Kdyby to byly čistě transformátory, bylo to na střídavině, byly nachlup stejné a na výstupu propojené paralelně, tak ano.

Ty si nejdřív musíš uvědomit, jak funguje odporový dělič napětí, tedy de facto dva odpory v sérii. Pokud jeden z nich změní odpor, na druhém se změní napětí. Vyšší proud měničem = nižší odpor = pokles napětí na tom měniči s vyšším proudem a vzrůst napětí na tom druhém. Kdyby byly na výstupu zapojeny paralelně a kdybys naměřil odpor v řádu megaohm mezi vstupními a výstupními svorkami (tedy pokud jsou izolované, jak píše předřečník -- a to je zásadní podmínka), tak by to šlo. Pokud jsou ale dvě z nich (třeba - na vstupu a 0 na výstupu) propojené, tak je to úplně špatně, půjde to do zkratu a zničíš to. Další zásadní podmínka, pokud mají střídavý výstup, je sfázování toho výstupu. Závěr: zapomeň na to :)
pibi
Příspěvky: 973
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Dva 24V měniče zapojené k 48V baterii

Příspěvek od pibi »

Otázku jsem pochopil, když bude mít dostatečně velkou baterku, zajistí její balancování, střed vyvede na spojku obou měničů, tak to fungovat může.
Proto píšu málo informací a za určitých podmínek, v reálu je to samozřejmě nesmysl. :handshake:
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
FRSO
Příspěvky: 2391
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Dva 24V měniče zapojené k 48V baterii

Příspěvek od FRSO »

frodikcz píše: čtv kvě 30, 2024 9:48 am Dobrý den, prosím neukřižujte mě za asi hloupý dotaz :-) Mám 48V baterie a z dřívějška mám zbylé 2 měniče 24V. Můj dotaz tedy je, jestli můžu dva kontakt k baterii plus jednoho měniče spojit s minus kontaktem druhého měniče a zapojit je tak v sérii k 48V baterii nebo je to úplně špatně ? Díky.
Nesmysl, nedělal bych to.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek