Pavel SOLINTEG MHT-50K-100

Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
Dreambox
Příspěvky: 315
Registrován: stř led 15, 2014 11:48 am
Bydliště: Dolní Podluží

Pavel SOLINTEG MHT-50K-100

Nový příspěvek od Dreambox »

Přesně po 10 letech ( 1.3.2014) měním komplet sestavu.Už mě nestačí 1 f .Navíc za těch 10 let se změnila dost technologie.Dnes zavěšen první komponent a to SOLINTEG MHT-50K-100 . Na střechu bych měl dostat 72 ks JA Solar JAM54D40-455/LB-BF.
Přílohy
IMG_20240518_100755001.jpg
SOLINTEG MHT-50K-100, východ střecha 14,5Kwp,jižní stěna 6,3 Kwp,západ střecha 15,5Kwp, chalupa Majda 7,6 Kwp. Baterie 6x Soluna HV PACK 10K ,optimizéry Tigo.
ElektroEzs
Příspěvky: 1915
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Pavel SOLINTEG MHT-50K-100

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Tak to je uz pekny vykon na zimu bych to bral ale v lete nevim co bych s tim delal😂
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Dreambox
Příspěvky: 315
Registrován: stř led 15, 2014 11:48 am
Bydliště: Dolní Podluží

Re: Pavel SOLINTEG MHT-50K-100

Nový příspěvek od Dreambox »

Tak a už jsou doma baterie a optimizery.
Přílohy
optimizery
optimizery
Baterie
Baterie
SOLINTEG MHT-50K-100, východ střecha 14,5Kwp,jižní stěna 6,3 Kwp,západ střecha 15,5Kwp, chalupa Majda 7,6 Kwp. Baterie 6x Soluna HV PACK 10K ,optimizéry Tigo.
Dreambox
Příspěvky: 315
Registrován: stř led 15, 2014 11:48 am
Bydliště: Dolní Podluží

Re: Pavel SOLINTEG MHT-50K-100

Nový příspěvek od Dreambox »

Tak rozvaděč připraven na zapojení a baterie jsou na místě.
Přílohy
IMG_20240525_082614704_HDR.jpg
IMG_20240525_094636275_HDR.jpg
SOLINTEG MHT-50K-100, východ střecha 14,5Kwp,jižní stěna 6,3 Kwp,západ střecha 15,5Kwp, chalupa Majda 7,6 Kwp. Baterie 6x Soluna HV PACK 10K ,optimizéry Tigo.
Migel
Příspěvky: 1237
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Pavel SOLINTEG MHT-50K-100

Nový příspěvek od Migel »

Z toho sa tusim rysuje celkom pekna a dobre spravena instalacia..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
Dreambox
Příspěvky: 315
Registrován: stř led 15, 2014 11:48 am
Bydliště: Dolní Podluží

Re: Pavel SOLINTEG MHT-50K-100

Nový příspěvek od Dreambox »

Střecha směr západ je hotový.
Přílohy
Západ 2.jpg
zapad .jpg
SOLINTEG MHT-50K-100, východ střecha 14,5Kwp,jižní stěna 6,3 Kwp,západ střecha 15,5Kwp, chalupa Majda 7,6 Kwp. Baterie 6x Soluna HV PACK 10K ,optimizéry Tigo.
Dreambox
Příspěvky: 315
Registrován: stř led 15, 2014 11:48 am
Bydliště: Dolní Podluží

Re: Pavel SOLINTEG MHT-50K-100

Nový příspěvek od Dreambox »

Další část zapojena.První test sputění.Dnes by mohlo být vše propojeno.
Přílohy
střřídač.jpg
SOLINTEG MHT-50K-100, východ střecha 14,5Kwp,jižní stěna 6,3 Kwp,západ střecha 15,5Kwp, chalupa Majda 7,6 Kwp. Baterie 6x Soluna HV PACK 10K ,optimizéry Tigo.
emedium
Příspěvky: 303
Registrován: ned led 15, 2023 5:29 pm
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm

Re: Pavel SOLINTEG MHT-50K-100

Nový příspěvek od emedium »

Půjde přes optimizéry sledovat na kompu stav jednotlivých panelů ?
Dreambox
Příspěvky: 315
Registrován: stř led 15, 2014 11:48 am
Bydliště: Dolní Podluží

Re: Pavel SOLINTEG MHT-50K-100

Nový příspěvek od Dreambox »

emedium píše: stř kvě 29, 2024 7:55 am
Půjde přes optimizéry sledovat na kompu stav jednotlivých panelů ?
To ještě nemám zprovozněné.Až budou namontovány všecchny panely.Určitě to ale půjde.
SOLINTEG MHT-50K-100, východ střecha 14,5Kwp,jižní stěna 6,3 Kwp,západ střecha 15,5Kwp, chalupa Majda 7,6 Kwp. Baterie 6x Soluna HV PACK 10K ,optimizéry Tigo.
emedium
Příspěvky: 303
Registrován: ned led 15, 2023 5:29 pm
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm

Re: Pavel SOLINTEG MHT-50K-100

Nový příspěvek od emedium »

To by mě dost zajímalo, zatím jsme dal panely naostro jen na pergoly, na střechu bych to chtěl mít i s monitoringem, jestli se nějaký nes...
Mex
Příspěvky: 894
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Pavel SOLINTEG MHT-50K-100

Nový příspěvek od Mex »

Ten monitoring Tigo je příjemný.
Má podle mě jen jednu zásadní nevýhodu, že komunikační protokol je uzavřený a zřejmě i vždy bude.
Takže všechno jen přes jejich cloud.
Dreambox
Příspěvky: 315
Registrován: stř led 15, 2014 11:48 am
Bydliště: Dolní Podluží

Re: Pavel SOLINTEG MHT-50K-100

Nový příspěvek od Dreambox »

Těsně před deštěm dodělána východní střecha.
Přílohy
Východ2.jpg
Východ1.jpg
Východní střřecha.jpg
SOLINTEG MHT-50K-100, východ střecha 14,5Kwp,jižní stěna 6,3 Kwp,západ střecha 15,5Kwp, chalupa Majda 7,6 Kwp. Baterie 6x Soluna HV PACK 10K ,optimizéry Tigo.
Dreambox
Příspěvky: 315
Registrován: stř led 15, 2014 11:48 am
Bydliště: Dolní Podluží

Re: Pavel SOLINTEG MHT-50K-100

Nový příspěvek od Dreambox »

Včera první celodenní test.Celý den bylo defakto zataženo s deštěm.To ještě nejsou panely na stěně.Pouze ten odběr ze sítě 1,77 kwh chci srazit níže. To mě napadá nějak nastavit aby byla do sítě dodávka 24 hodin třeba 100 W.Zatím nevím jak to nastavit.Počkám až budu mít přístup přes modbus.
Přílohy
1.6.jpg
SOLINTEG MHT-50K-100, východ střecha 14,5Kwp,jižní stěna 6,3 Kwp,západ střecha 15,5Kwp, chalupa Majda 7,6 Kwp. Baterie 6x Soluna HV PACK 10K ,optimizéry Tigo.
Dreambox
Příspěvky: 315
Registrován: stř led 15, 2014 11:48 am
Bydliště: Dolní Podluží

Re: Pavel SOLINTEG MHT-50K-100

Nový příspěvek od Dreambox »

Dreambox píše: ned čer 02, 2024 6:47 am
Včera první celodenní test.Celý den bylo defakto zataženo s deštěm.To ještě nejsou panely na stěně.Pouze ten odběr ze sítě 1,77 kwh chci srazit níže. To mě napadá nějak nastavit aby byla do sítě dodávka 24 hodin třeba 100 W.Zatím nevím jak to nastavit.Počkám až budu mít přístup přes modbus.
Největší spotřeba je když nabíhá výroba z panelů.
Přílohy
2.6.jpg
výroba a spotřeba 1.6..JPG
SOLINTEG MHT-50K-100, východ střecha 14,5Kwp,jižní stěna 6,3 Kwp,západ střecha 15,5Kwp, chalupa Majda 7,6 Kwp. Baterie 6x Soluna HV PACK 10K ,optimizéry Tigo.
Dreambox
Příspěvky: 315
Registrován: stř led 15, 2014 11:48 am
Bydliště: Dolní Podluží

Re: Pavel SOLINTEG MHT-50K-100

Nový příspěvek od Dreambox »

Zapojeny baterie.
Přílohy
Baterie.jpg
SOLINTEG MHT-50K-100, východ střecha 14,5Kwp,jižní stěna 6,3 Kwp,západ střecha 15,5Kwp, chalupa Majda 7,6 Kwp. Baterie 6x Soluna HV PACK 10K ,optimizéry Tigo.
Dreambox
Příspěvky: 315
Registrován: stř led 15, 2014 11:48 am
Bydliště: Dolní Podluží

Re: Pavel SOLINTEG MHT-50K-100

Nový příspěvek od Dreambox »

Pokládka panelů je dokončena.Ještě doladit rozvaděč a bude hotovo.
Přílohy
dokončeno střecchy.jpg
SOLINTEG MHT-50K-100, východ střecha 14,5Kwp,jižní stěna 6,3 Kwp,západ střecha 15,5Kwp, chalupa Majda 7,6 Kwp. Baterie 6x Soluna HV PACK 10K ,optimizéry Tigo.
Mex
Příspěvky: 894
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Pavel SOLINTEG MHT-50K-100

Nový příspěvek od Mex »

Ještě zbývá zbořit ten komín a satelit, ne?
Dreambox
Příspěvky: 315
Registrován: stř led 15, 2014 11:48 am
Bydliště: Dolní Podluží

Re: Pavel SOLINTEG MHT-50K-100

Nový příspěvek od Dreambox »

Dnes zapojeny všechny panely a poprvé jsem pokořil 200 kWh.
Přílohy
obrázek_2024-06-07_202837265.png
obrázek_2024-06-07_202837265.png (8.53 KiB) Zobrazeno 638 x
SOLINTEG MHT-50K-100, východ střecha 14,5Kwp,jižní stěna 6,3 Kwp,západ střecha 15,5Kwp, chalupa Majda 7,6 Kwp. Baterie 6x Soluna HV PACK 10K ,optimizéry Tigo.
Uživatelský avatar
Lui
Příspěvky: 1245
Registrován: pon srp 08, 2011 3:14 pm
Lokalita: Senec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Bydliště: Slovensko

Re: Pavel SOLINTEG MHT-50K-100

Nový příspěvek od Lui »

nádherný výkon v ostrove :handshake2: ::rolleyes::
málo kwp ::pv:: , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion *batt* + 60V 198Ah Lifepo4 *batt* , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ::pv:: ,12V LiFePO4 60Ah *batt* , epsolar 10 ,victron 350w sinus
Antrac1t
Příspěvky: 392
Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
Lokalita: Znojemsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 11
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Pavel SOLINTEG MHT-50K-100

Nový příspěvek od Antrac1t »

jestli se mohu optat , kam jsi navalil takovou perdu za ten den, inak pekneee
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS