Nevhodné zapojení balanceru NEEY a JK-BMS
LiFePO4, LiFeYPO4, atd., zkušenosti, rady, tipy ...
-
- Příspěvky: 613
- Registrován: ned kvě 06, 2012 3:47 pm
- Lokalita: Kolínsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Nevhodné zapojení balanceru NEEY a JK-BMS
Ahoj,
provozuji 4 baterie, každá ze 16 článků. Mám je zapojené na JK-BMS a k nim jsem postupně zapojoval 4A balancer NEEY. A vypínal balancer v JK-BMS. Tři ze čtyř baterií mají vyvedené samostatně na článek drát z JK-BMS a samostatně drát z NEEY. A balancování funguje na 0,003- 0,004 V.
U čtvrté baterie jsem si řekl, že vytvářet dva přechodové odpory mezi očkem kabelu a terminálem je špatně a BMS a Balancer jsem spojil uprostřed kabeláže. A tahle jediná baterie dělá problémy. Podle Victronu je rozdíl mezi články až 0,1.
1. Když se kouknu do aplikace NEEY, články jsou balancovány na 0,002V
2. Když se kouknu na detail článků v VENUS - podle měřícího cyklu jsou články balancované od 0,002 do 0,25V náhodně a opakovaně. Předpokládám tedy, že problém vzniká vyrovnávacím proudem NEEY, který proteče společným drátem v okamžiku, kdy JK-BMS měří napětí. Články jsou správně balancované, jen o tom JK-BMS a VENUS neví.
Ověřeno jednoduše - vypnul jsem balancer... Předělávat kabeláž se mi tedy určitě nechce a články jsou podle NEEY balancovány správně. Takže to tak asi (zatím) nechám, případně ověřím, jestli jsou články dostatečně balancované a bude stačit balancování z JK-BMS. Tak ostatním pro poučení. I 4A mohou dělat rozdíl když měříme milivolty!
provozuji 4 baterie, každá ze 16 článků. Mám je zapojené na JK-BMS a k nim jsem postupně zapojoval 4A balancer NEEY. A vypínal balancer v JK-BMS. Tři ze čtyř baterií mají vyvedené samostatně na článek drát z JK-BMS a samostatně drát z NEEY. A balancování funguje na 0,003- 0,004 V.
U čtvrté baterie jsem si řekl, že vytvářet dva přechodové odpory mezi očkem kabelu a terminálem je špatně a BMS a Balancer jsem spojil uprostřed kabeláže. A tahle jediná baterie dělá problémy. Podle Victronu je rozdíl mezi články až 0,1.
1. Když se kouknu do aplikace NEEY, články jsou balancovány na 0,002V
2. Když se kouknu na detail článků v VENUS - podle měřícího cyklu jsou články balancované od 0,002 do 0,25V náhodně a opakovaně. Předpokládám tedy, že problém vzniká vyrovnávacím proudem NEEY, který proteče společným drátem v okamžiku, kdy JK-BMS měří napětí. Články jsou správně balancované, jen o tom JK-BMS a VENUS neví.
Ověřeno jednoduše - vypnul jsem balancer... Předělávat kabeláž se mi tedy určitě nechce a články jsou podle NEEY balancovány správně. Takže to tak asi (zatím) nechám, případně ověřím, jestli jsou články dostatečně balancované a bude stačit balancování z JK-BMS. Tak ostatním pro poučení. I 4A mohou dělat rozdíl když měříme milivolty!
100% OSTROV SČ KRAJ = 16 panelů Canadian Solar CS3K-305; 2 větve 2S4P; 2x Regulátor Victron BlueSolar Charger MPPT 150/60; Měnič 1F Smart Phoenix Inverter 48V 5000VA 230V; Monitoring Victron BMV700 + Raspberry Pi 4B; Energy Meter ET112 a spousta kabelů.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
-
- Příspěvky: 2674
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Nevhodné zapojení balanceru NEEY a JK-BMS
pekny, dava to smysl. kdyz to dela JK tak vi kdy balancuje a jeste tam ma nastavene odpory vodicu takze to muze kompenzovat. Takhle o tom vi prd a nameri ten ubytek.
JK balancery nestacili?
JK balancery nestacili?
-
- Příspěvky: 613
- Registrován: ned kvě 06, 2012 3:47 pm
- Lokalita: Kolínsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Nevhodné zapojení balanceru NEEY a JK-BMS
No asi i stačily, ale chtěl jsem mít jistotu do budoucna když dávám dva 60 Ah články k sobě paralelně... a někdo to tady trefně hodnotil = někdo staví mandaly z písku a někdo FVE
100% OSTROV SČ KRAJ = 16 panelů Canadian Solar CS3K-305; 2 větve 2S4P; 2x Regulátor Victron BlueSolar Charger MPPT 150/60; Měnič 1F Smart Phoenix Inverter 48V 5000VA 230V; Monitoring Victron BMV700 + Raspberry Pi 4B; Energy Meter ET112 a spousta kabelů.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
-
- Příspěvky: 613
- Registrován: ned kvě 06, 2012 3:47 pm
- Lokalita: Kolínsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Nevhodné zapojení balanceru NEEY a JK-BMS
Chtěl jsem tuto baterii ověřit "dle dotazu". Tedy vypnout NEEY a nechat zapnutý jen balancování z JK-BMS. A stala se mi taková zvláštní věc - nejprve mě aplikace požádala o souhlas s fotoaparátem a mikrofonem - to jsem odmítnul. A teď mi nejde se přihlásit do změny nastavení JK-BMS. Na 99,9% jsem si jistý servis heslem, protože jsem právě vypínal to balancování. A teď se do něj nemůžu dostat. Vyzkoušel jsem pro jistotu všechna hesla, které používám a nic. I to default heslo a nebo zapnout fotoaparát. Generátor JK-BMS hesla, které patří k té nové verzi BMSky na starou nefunguje. Existuje nějaké řešení? I kdyby to znamenalo reset do továrního nastavení?
P.S. teď je to JK-BMS vlastně nastaveno správně, takže to nepotřebuji nijak urgentně, ale ...
P.S.2 - tu mailovou komunikaci s výrobcem znám...
P.S. teď je to JK-BMS vlastně nastaveno správně, takže to nepotřebuji nijak urgentně, ale ...
P.S.2 - tu mailovou komunikaci s výrobcem znám...
100% OSTROV SČ KRAJ = 16 panelů Canadian Solar CS3K-305; 2 větve 2S4P; 2x Regulátor Victron BlueSolar Charger MPPT 150/60; Měnič 1F Smart Phoenix Inverter 48V 5000VA 230V; Monitoring Victron BMV700 + Raspberry Pi 4B; Energy Meter ET112 a spousta kabelů.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
-
- Příspěvky: 3934
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Nevhodné zapojení balanceru NEEY a JK-BMS
Povol aplikaci všechna omezení, vymaž aplikaci data, restartuj telefon a zkus znovu.
Pokud nepomůže odinstaluj a restart telefonu, nainstaluj....
Vyzkoušej z jiného telefonu.
Pokud nepomůže odinstaluj a restart telefonu, nainstaluj....
Vyzkoušej z jiného telefonu.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 2674
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Nevhodné zapojení balanceru NEEY a JK-BMS
jj, v telefonu v nastaveni smazat aplikaci vsechna data. A zatit znova. Heslo by melo byt jen v tom telefonu.
-
- Příspěvky: 3934
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Nevhodné zapojení balanceru NEEY a JK-BMS
V JK je heslo v BMS (pro odemčení nastavování) jinak připojení bez hesla.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 4002
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Nevhodné zapojení balanceru NEEY a JK-BMS
Už několika uživatelům tady se stalo, že JK-BMS vyžaduje heslo a nejde s tím nic dělat. Nefunguje ani připojení přes RS232. Já to vyřešil tak, že jsem dal rezervní JK-BMS.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 613
- Registrován: ned kvě 06, 2012 3:47 pm
- Lokalita: Kolínsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Nevhodné zapojení balanceru NEEY a JK-BMS
No spíše jsem čím dál více nervózní z toho všeho. JK-BMS funguje, balancery NEEY fungují. Jenže tím, že JK-BMS špatně odečítá proud, tak špatně počítá SOC. A moje aktuální situace je taková, že JK-BMS postupně snižuje aktuální dostupnou kapacitu. Mám VICTRON nastaven na maximum 3,45V, takže ochrana na článcích 3,65V nikdy nezapne a tedy JK-BMS nikdy nevyhodnocuje sama o sobě 100% SOC. To dělám ručně jednou za čas změnou Umax. Tam a zase zpátky. No a v okamžiku, kdy nyní nejsem schopen se dostat do nastavení JK-BMS tak mi hrozí, že BMSka vypne baterii kvůli nízkému SOC. Aktuálně nejslabší baterie tvrdí SOC 23% i když Victron bočník říká 97%.
Aplikaci jsem vymazal cache, odinstalovat, resetoval telefon, nainstaloval. A situace se nezměnila. Začínám být opravdu přesvědčený o tom, že Číňan má v JK-BMS datový monitoring o kterém nikde nepíše. I po výše uvedené proceduře se nově nainstalovaná aplikace připojila k JK-BMS Bluetooth bez zadávání hesla. Podotýkám, že JK-BMS se na Bluetooth nepáruje předem, není uloženo někde v HW párování.
Takže poslední test co mi zbývá je instalace aplikace na mobil manželky. Ale nějak se mi do toho nechce. A pak už jenom nastavit Victron MPPT tak, aby nabíjel do 3,65V a nechal JK-BMS jednou za čas vypnout na přepětí bez zásahu do SW. A možná trochu více googlit a najít BMSku bez téhle podivné vlastnosti
Aplikaci jsem vymazal cache, odinstalovat, resetoval telefon, nainstaloval. A situace se nezměnila. Začínám být opravdu přesvědčený o tom, že Číňan má v JK-BMS datový monitoring o kterém nikde nepíše. I po výše uvedené proceduře se nově nainstalovaná aplikace připojila k JK-BMS Bluetooth bez zadávání hesla. Podotýkám, že JK-BMS se na Bluetooth nepáruje předem, není uloženo někde v HW párování.
Takže poslední test co mi zbývá je instalace aplikace na mobil manželky. Ale nějak se mi do toho nechce. A pak už jenom nastavit Victron MPPT tak, aby nabíjel do 3,65V a nechal JK-BMS jednou za čas vypnout na přepětí bez zásahu do SW. A možná trochu více googlit a najít BMSku bez téhle podivné vlastnosti
100% OSTROV SČ KRAJ = 16 panelů Canadian Solar CS3K-305; 2 větve 2S4P; 2x Regulátor Victron BlueSolar Charger MPPT 150/60; Měnič 1F Smart Phoenix Inverter 48V 5000VA 230V; Monitoring Victron BMV700 + Raspberry Pi 4B; Energy Meter ET112 a spousta kabelů.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
-
- Příspěvky: 613
- Registrován: ned kvě 06, 2012 3:47 pm
- Lokalita: Kolínsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Nevhodné zapojení balanceru NEEY a JK-BMS
Tak rychlá aktualizace pro ty, kdo budou mít stejný problém - našel jsem řešení!!
Je to tedy ... made in China.
Prostě když vám aplikace odmítne heslo, po potvrzení hlášky "OK" se vrátíte zpět do pole zadávání hesla. To se ale nyní změnilo z reálného hesla na kolečka. Nic nepište a zmáčkněte opět potvrzovací OK. No a aplikace tohle heslo už vezme jako správné
Ještě že existují fóra a vyhledávače. Stejně jsem to řešil několik hodin. Ale je to.
Je to tedy ... made in China.
Prostě když vám aplikace odmítne heslo, po potvrzení hlášky "OK" se vrátíte zpět do pole zadávání hesla. To se ale nyní změnilo z reálného hesla na kolečka. Nic nepište a zmáčkněte opět potvrzovací OK. No a aplikace tohle heslo už vezme jako správné
Ještě že existují fóra a vyhledávače. Stejně jsem to řešil několik hodin. Ale je to.
100% OSTROV SČ KRAJ = 16 panelů Canadian Solar CS3K-305; 2 větve 2S4P; 2x Regulátor Victron BlueSolar Charger MPPT 150/60; Měnič 1F Smart Phoenix Inverter 48V 5000VA 230V; Monitoring Victron BMV700 + Raspberry Pi 4B; Energy Meter ET112 a spousta kabelů.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
-
- Příspěvky: 2674
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Nevhodné zapojení balanceru NEEY a JK-BMS
Když máš victron shunt na co řešíš SOC v bms? Já na ně kašlu a jedu podle victronu
-
- Příspěvky: 566
- Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
- Lokalita: SK-ZA
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: SK (ZA)
Re: Nevhodné zapojení balanceru NEEY a JK-BMS
JK neodpoji bateriu pri nizkom SoC. Taktiez SoC v JK uplne ignorujem, je to znama vec, ze driftuje vplyvom nizkej samplovacej frekvencie. Jedine, co ho na nejaky cas zrovna je cyklus baterie 0-100%
-
- Příspěvky: 613
- Registrován: ned kvě 06, 2012 3:47 pm
- Lokalita: Kolínsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Nevhodné zapojení balanceru NEEY a JK-BMS
To já také. Victron mám nastavený pouze na bočník. Ale jednou za čas to SOC resetuju ručně no, jen tak. A hlavně co jsem řešil byl fakt, že se nedostanu do servisního nastavení. Původně mě napadlo, že bych úmyslně snížil hodnotu kalibrace proudu - aby se SOC vybíjelo pomaleji. A pak mi došlo, že by se zase pomaleji i nabíjelo. Takže nic no...
100% OSTROV SČ KRAJ = 16 panelů Canadian Solar CS3K-305; 2 větve 2S4P; 2x Regulátor Victron BlueSolar Charger MPPT 150/60; Měnič 1F Smart Phoenix Inverter 48V 5000VA 230V; Monitoring Victron BMV700 + Raspberry Pi 4B; Energy Meter ET112 a spousta kabelů.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
NEEY 4A balancer integrace do Home Assistant
od utasek » » v Baterie, úložiště energie
NEEY 4A balancer integrace do Home Assistant
- 2 Odpovědi
- 730 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vejvik
-
-
- 26 Odpovědi
- 1457 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od NOPARasito
-
- 7 Odpovědi
- 3682 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od dumi
-
- 0 Odpovědi
- 595 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Keraj
-
-
Pomoc s výběrem levného balancéru pro li-ion
od solarnibaron » » v Li-ion 18650
Pomoc s výběrem levného balancéru pro li-ion
- 8 Odpovědi
- 1003 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od solarnibaron
-