Analogove SSR a ich spinacie rezimy

Ohřev TUV, aku nádrže, boilery, ohřívače vody, vytápění, klimatizace
Uživatelský avatar
Taziar
Příspěvky: 1
Registrován: pon čer 10, 2024 5:34 am
Lokalita: Tatry

Analogove SSR a ich spinacie rezimy

Nový příspěvek od Taziar »

Pozdravujem,

vo fore je toho pomerne dost popisane ohladom analogovych 0-10 V SSR s fazovym riadenim spinania. Avsak v pripade casto pouzivanych SSR od Carlo Gavazzi je tam otocne koliesko na nastavenie roznych spinacich rezimov. Obrazok v prilohe. Mate s tym niekto skusenosti?

V podstate ma zaujima, ci tam je nieco zaujimavejsie/lepsie ako prva moznost, cize fazove riadenie spinania.

Chapem to spravne, ze ten rezim 2 (pripadne aj 3 a 4) robi to iste, ako ked je SSR spinane v nule?
Přílohy
spinanie.jpg
Mex
Příspěvky: 894
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Analogove SSR a ich spinacie rezimy

Nový příspěvek od Mex »

Ano, režimy 2,3,4 by se daly realizovat běžným optotriakem, spínajícím v nule. A k tomu nějakým procesorem, který by hlídal počet půlperiod, po kterých je triak sepnutý.
Na ostatní režimy by byl třeba běžný optron/optotriak, který umí sepnout kdykoli. A opět procesor pro řízení, tentokrát ještě doplněný o detektor průchodu nulou.

Který režim je v daném případě lepší (u tepelných spotřebičů) asi záleží na tom, jaký režim konkrétnímu měniči dělá méně zle. On nebude milovat asi žádný z nich, ale na některé bude nadávat míň než na jiné, řekl bych.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek