zapojenie 2 bojlerov do serie

Ohřev TUV, aku nádrže, boilery, ohřívače vody, vytápění, klimatizace
gupa
Příspěvky: 2501
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: zapojenie 2 bojlerov do serie

Příspěvek od gupa »

2023-09-03 03_41_43-.png
Nějak mi není jasná ta expanze na t kusu vývodu. Jak se to chová? I ten směšovák. Připomíná mi to jeden italský apartmán kdy jsem ve sprše pustil teplou, seřídil jsem pákou, potom mi to dalo asi za 5 sekund studenou, znovu jsem seřídil, opařil se proto že to znovu přidalo teplou, znovu to přidalo studenou, a futr dokola. Nakonec jsem se při mydlení znovu opařil protože pákovka byla pákou nějak blbě tak, že se do ní neustále drbalo.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
betmen
Příspěvky: 426
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: zapojenie 2 bojlerov do serie

Příspěvek od betmen »

TomHC zabudol si do vypoctu zaratat emisivitu povrchov, kde povodny obal bojlera tvori bielo lakovana ocel, teraz to je leskla AL folia, ktora je sucastou kaucukovej izolacie.
tato folia ma za nasledok vyrazne znizenie emisivity.
kazdopadne netvrdím, ze to zlepsilo izolaciu 4x oproti povodnemu, ale ze momentalne bojler pri 70°C vode chladne rychlostou 0,35°C/hod.

gupa, funguje to uplne normalne. expanzka dorovnava tlak, tak ako keby bola na vstupe a termostaticky zmiesavaci ventil udrzuje 42°C na vystupnej trubke. ono problem byva v tom, ze vela ludi nepredradi nic na upravu vody a termoventil (a nie len ten) casom brutalne zarastie kamenom, tym jeho funkcnost zostane skokova, alebo ziadna...
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
1 x 100Wp + 12V, 100Ah
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1750
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: zapojenie 2 bojlerov do serie

Příspěvek od TomHC »

betmen píše:TomHC zabudol si do vypoctu zaratat emisivitu povrchov, kde povodny obal bojlera tvori bielo lakovana ocel, teraz to je leskla AL folia, ktora je sucastou kaucukovej izolacie.
Môže byť, ja som bol fyzikou pobozkaný len tak zľahka na úrovni strednej školy :)
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 10/2024 = 8.3 MWh AC
PetrDubi
Příspěvky: 1534
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: zapojenie 2 bojlerov do serie

Příspěvek od PetrDubi »

Co se týká expanze, tak ta je určená k montáži na studenou vodu (pokud jde o expanzi pro TUV nebo pitnou vodu) a má omezenou pracovní teplotu, takže není dobré dávat jí na výstup teplé vody.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
betmen
Příspěvky: 426
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: zapojenie 2 bojlerov do serie

Příspěvek od betmen »

co sa tyka expanzky, tak je urcena na TUV a pri kupe mi bolo povedane, ze ma dušu do 90°C a to iste pise vyrobca aj v papieroch k nej pribalenych...
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
1 x 100Wp + 12V, 100Ah
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
Diablo1st
Příspěvky: 1818
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: zapojenie 2 bojlerov do serie

Příspěvek od Diablo1st »

PetrDubi píše:Co se týká expanze, tak ta je určená k montáži na studenou vodu (pokud jde o expanzi pro TUV nebo pitnou vodu) a má omezenou pracovní teplotu, takže není dobré dávat jí na výstup teplé vody.
Na fotke vidím bielu expanzku, ktorá je určená na TUV, takže vydrží vyššie teploty.
Väčšina výrobcov dodržuje farebné označenie:
biela - teplá pitná voda
modrá - studená pitná voda
červená - kúrenie
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
gupa
Příspěvky: 2501
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: zapojenie 2 bojlerov do serie

Příspěvek od gupa »

ono problem byva v tom, ze vela ludi nepredradi nic na upravu vody a termoventil (a nie len ten) casom brutalne zarastie kamenom, tym jeho funkcnost zostane skokova, alebo ziadna...
Díky za reakci. No do nějakých kurvítek se mi z podstaty nechce. Ale uvěřil bych, že díky nějakým směrnicím a normám EU je to i povinné neřkuli doporučené.

Tak i neskokovou funkci pro kterou je termostat charakteristický nevěřím. U Zetora jsem ho kvůli tomu vyndal. U š120l jsem kdysi viděl viditelnou funkci jeho cyklů na ručičce pod volantem. Proto tam máš asi ten tlakoměr aby jsi to vyladil protitlakem. Věřím tomu že odpovídající množství vychladlé vody z expanze funguje, musí být ale vstup dole aby se teplý díl stratifikoval hore a dole po nějakém znovuotevření teplé byla připravena studená na kompenzaci (předmíchání) než zareaguje nějaká pružina termostatu (tvrdá, měkká) podle svých vlastností. Zprominutím. Jen samé kurvítka které vyžadují dohled. Termoventil zaroste, expanze prorezaví, přepínání spirál, jestli tam je nějaké tepelné přednostní relé se oklepe. V poslední době malé omron relé které se strká do relé na din lištu, asi nahrazují všude i na PDS fejky a nejsou vůbec dobré.


Provozoval jsem ležaté staré pozink kombi bojlery 160l do série jak na výměníku, tak na průtoku. Byly nad sebou. Krom elektřiny, ty jsem nějak neřešil, si to na el. spínání termostaty žilo vlastním životem. Když jsem tolik teplé nepotřeboval, tak jsem vypnul spodní jen na elektrickém spínači. A spodní fungoval jen jako dohřívař a expanze na vstupu horního. Místo toho dnes mám jeden stojatý 300l NTRR.

Filtry a předúprava vody je silně individuální, třeba úpravna u nás změnila chemii a z mírně nahnědlého sanytru se stal bílý a intenzivnější. Odhaduji, že to je nějaký chlorem vybělený železitan z pískového podloží studní. Pokud bych měl svou vodu, tak nějakou úpravu udělám. Ae dokud ji kupuji, máme tady docela neagresivní variantu, oproti pár km jiné město, kde se bere z brněnska ze Svratky a bývala tam doba, kdy trubky zarůstaly před očima, unás tady dole na Dyji je to v kohoutku velmi dobrá a normou často kojenecká voda.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
betmen
Příspěvky: 426
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: zapojenie 2 bojlerov do serie

Příspěvek od betmen »

no ved hej, na S120, alebo Zetore mozes vyhodit termostaty, tam sa chladivom neumyvas.
ja to ale na uzitkovej vode riskovať nebudem.
niekto sa obari 70°C vodou, ci uz z rodiny, alebo návšteva a nasledne lietacky po lekaroch, PNka, pripadne ine komplikacie su naozaj neziaduce.
takze ja to nechavam na zmiesavanie termoventilom

prepinanie spiral sa deje prepinacim termostatom, ktory je origo dodavany v DZD bojleri, takze nevidim dovod preco by nemal fungovat. sanca na pokazenie je rovnaka ako ze sa pokazi bezny rozpinaci termostat.
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
1 x 100Wp + 12V, 100Ah
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
Migel
Příspěvky: 1185
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: zapojenie 2 bojlerov do serie

Příspěvek od Migel »

Tak tomuto nerozumiem preco by sa mal niekto obarit vodou z tocky...ved si pusti taku co mu vyhovuje..preco by niekto skusal pustat horucu vodu na ruky,tvar ...
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
cipis
Příspěvky: 5169
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: zapojenie 2 bojlerov do serie

Příspěvek od cipis »

To je hnedka, staci deti ... Anebo tece ze zacatku studena, tak lidi otoci na teplou, no a kdyz tam neni termostat/smesovac, tak tam muze byt 40°C, ale take klidne 77°C, co je max. na standardnim dzd bojleru.
Kdyz neni zpatecka, tak prvne tece studena, pak tepla a nakonec horka. Clovek si neco natoci, umyva oblicej a mezitim odtece ta vlazna a je tam horka a je to hned.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Migel
Příspěvky: 1185
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: zapojenie 2 bojlerov do serie

Příspěvek od Migel »

Este na margo tej izolacie: ak niekomu zalezi a da si robotu stym ze zaizoluje dodatocne dva bojlery aby straty teplej vody mal co najmenie a pocita kazdy stupen, tak preco su potom neni zaizolovane aj trubky od bojlerov?alebo to este je v plane?..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
betmen
Příspěvky: 426
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: zapojenie 2 bojlerov do serie

Příspěvek od betmen »

Migel, stale to vo volnych chvilach dorabam, takze izolacia trubiek je este v plane. viac mi ale islo o znizenie strat v bojleri, trubky ma az tak netrapia, kedze nemam cirkulacku. v lete mi o 16tej prestane elektraren vyrabat, kedze ju zatieni stit strechy. tym padom mi 16hod denne voda iba chladla rychlostou 1°C/hod = o 16°C chladnejsia voda rano o 8:00. ak je rano zamracene, tak do obedu ochladla voda aj o 20°C, kym to FVE zacala dobijat. a do konca vyroby zostavaju potom uz len 4hodky slnka.
zial, nie kazdy ma idealne postavenie strechy na juh a bez tienov. niekto sa musi snazit vyuzit ranne slnko kedze mam orientaciu juhovychod (viac východ) a potom udrzat teplu vodu az do dalsieho rana.
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
1 x 100Wp + 12V, 100Ah
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
Migel
Příspěvky: 1185
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: zapojenie 2 bojlerov do serie

Příspěvek od Migel »

Ved ano..ale urcite pomoze izolacia trubiek..
Aj ked nemas cirkulacku ale voda v nich chladne tam ci tak..takze urcite ti to pomoze ak aj tam das hrubsiu izolaciu. A potom si to mozes porovnat ze aky to je rozdiel kedze nejake data uz mas..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
skybor
Příspěvky: 991
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6kWp
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh

Re: zapojenie 2 bojlerov do serie

Příspěvek od skybor »

Izlace trubek určitě nějaký význan má. Hlavně když je delší vedení. Ale v trubkách je pár listrů a v bojleru máš 100,200,300 l. Takže určitě má větší význam minimalizovat ztráty v bojleru. Hlavně pokud nahříváš z FVE a na delší dobu použítí.
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), Victron Atlas 48/1600, SkyPowerBox LF 4810 1kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, MQTT)
cipis
Příspěvky: 5169
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: zapojenie 2 bojlerov do serie

Příspěvek od cipis »

Ono je to potreba delat od tech nejhorsich ztrat, coz je ten bojler samotny. Tedy uplne stejne, jako s tou elektrikou. Prvne se rozjede dohrivani bojleru, az pak dalsi spotrebice, protoze ty zerou zlomek.
Uplne stejne ty trubky. Sebetlustejsi izolace nezabrani chladnuti, je to proste to pravidlo 80/20. Dle norem jsou predepsane tlustky izolaci, i jak se maji izolovat ventily. Ve zdi je to jasne, to se udela hned pri tahani trubek, ale ty zbyle, to se dodela az pak (no nekdy je to az pak nikdy:⁠-⁠D ), priorita je ta nejvetsi dira, coz je samotny bojler
Navratnost muze byt do dvou let, to ma smysl. Navratnost u tech trubek bude nasobne horsi.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
betmen
Příspěvky: 426
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: zapojenie 2 bojlerov do serie

Příspěvek od betmen »

tak sa musim pochvalit svojou 1MWh vyrobenou od Velkej noci (9.4.2023). v auguste bol sice vyrazny prepad vo vyrobe, kedze sme boli 2 tyzdne na dovolenke a FVE bola celu dobu pre istotu vypnuta.

vykon uz nizkym slnkom a vacsou oblacnostou sice ide dolu, ale stale sa dari denne vytiahnut z toho do cca 4kWh, ked nie su tazke chmary na oblohe a aspon jeden bojler nahreje na 60-74°C.
dufam, ze to este chvíľu vydrzi svietit a ak nie, tak do jari prepinam na plyn...
Přílohy
Screenshot_2023-10-24-16-07-28-349_com.android.chrome.jpg
Screenshot_2023-10-23-13-31-23-792-edit_com.android.chrome.jpg
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
1 x 100Wp + 12V, 100Ah
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
betmen
Příspěvky: 426
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: zapojenie 2 bojlerov do serie

Příspěvek od betmen »

tak musim konstatovat, ze Siton nie je marne zariadenie.
po roku pouzivania tu mame odpocet plynu, kedy som uz iba kuril a nezohrieval vodu a vznikla uspora 600m3 plynu co sa neminulo priamym ohrevom vody.
tento tyzden bol odpocet a ja ocakavam preplatok vo vyske cca 300€ (zalohy boli vyssie)...
uvidime co povie druha elektraren s bateriou na jesen, ked sa odpisuje elektrika.
tym padom vychadza navratnost 3,3 roku, co je velmi prijme cislo...
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
1 x 100Wp + 12V, 100Ah
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 582
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: zapojenie 2 bojlerov do serie

Příspěvek od JirkaE »

betmen píše: pon čer 10, 2024 11:36 pm tak musim konstatovat, ze Siton nie je marne zariadenie.
po roku pouzivania tu mame odpocet plynu, kedy som uz iba kuril a nezohrieval vodu a vznikla uspora 600m3 plynu co sa neminulo priamym ohrevom vody.
tento tyzden bol odpocet a ja ocakavam preplatok vo vyske cca 300€ (zalohy boli vyssie)...
uvidime co povie druha elektraren s bateriou na jesen, ked sa odpisuje elektrika.
tym padom vychadza navratnost 3,3 roku, co je velmi prijme cislo...
Pěkná práce :yes:
Ani Wattpeak na zmar...

Máš také zase i screen výkonů ? Jen se pochlub... ;)


Ani moje zařízení není marné, ale jmenovat HO již nebudu ::mute:: budí to zvláštní emoce u některých....

Tedy výkony našeho - mého osobního - Logitex LX ACDC bojleru...

Můj screen výkonů z 2kWp od 5.2.2024 - 11.6.2024 :
Snímek obrazovky (847).png
Foto původního wattmetru u bojleru dnes ráno ze stejných 2kWp ale od 1.1.2024 - 11.6.2024 :
20240611_073158.jpg
Měření online : 2000Wp + 2250Wp + 2250Wp + Spotřeba domácnosti z Akku + Teploty 3 x Bojler a počasí
Celkem 7,4kWp a dále roste.
Spotřeba domácnosti je ovlivněna testem Balkónovky 800Wp která dokrmuje domácnost NON-STOP jak vyjde slunce
PS: Omlouvám se - web zdarma, cloud zdarma, na wifi 50 zařízení a 250-300 přístupů denně to trošku brzdí... :D
kyocera
Příspěvky: 1314
Registrován: čtv led 15, 2015 1:37 pm

Re: zapojenie 2 bojlerov do serie

Příspěvek od kyocera »

betmen píše: pon čer 10, 2024 11:36 pm tak musim konstatovat, ze Siton nie je marne zariadenie.
po roku pouzivania tu mame odpocet plynu, kedy som uz iba kuril a nezohrieval vodu a vznikla uspora 600m3 plynu co sa neminulo priamym ohrevom vody.
tento tyzden bol odpocet a ja ocakavam preplatok vo vyske cca 300€ (zalohy boli vyssie)...
uvidime co povie druha elektraren s bateriou na jesen, ked sa odpisuje elektrika.
tym padom vychadza navratnost 3,3 roku, co je velmi prijme cislo...
Siton I nebo II generace, Oplocký I nebo II generace, regulátor Bel, těch střídavých AC regulátorů pro běžný bojler bez uprav je
celá řada, už nyní více jak 10 druhů AC regulátoru. Jedno ale opravdu platí při ohřevu vody, rychlá návratnost mně to vyšlo za méně jako 3 roky
Bez dotací. Dotace u všeho zhoršují návratnost.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dotace NE, 6,9kWp ,reg.Harmonie Ver.1, 60A,aku 4kWh LTO,BMS Sokol 400E,řízení Leonardo, LF a HF měnič vlastní Ver.1 a Ver.2, LF Modrá trojka 3kVA,modul HIS,ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.1
Příprava instalace panel 18kWp,reg.Harmonie12kW Ver.4,měnič AC-DC-AC 1f PECKA 22kW,BMS Sokol 400E řízení Leonardo 360V, modul HIS, DC modul AFDD,modul chytré řízení,Aku 360V, ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.4
betmen
Příspěvky: 426
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: zapojenie 2 bojlerov do serie

Příspěvek od betmen »

kyocera u mna ta navratnost zial bude dlhsia.
sme len dvaja a 200L skoro vriacej vody nemame sancu v lete pocas dna minut, takze panely sa casto od obeda flakaju.
vdaka tomu mam po 12 mesiacoch "iba" 1,6MWh vyrobu, aj keby mohla byt vyssia.
dalsi ovplyvnujuci faktor je ten, ze panely su od 17hod v tieni. zial inde ich nie je mozne dat, kedze to su miesta rezervovane pre druhu elektraren, kde je pozadovany celodenny osvit :D
ale nevadi, prinos to ma a ja setrim...
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
1 x 100Wp + 12V, 100Ah
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo