JK-BMS driver v1.2.20240227beta pro VICTRON/ Raspberry
Měniče Victron
-
- Příspěvky: 895
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: JK-BMS driver v1.2.20240227beta pro VICTRON/ Raspberry
Proboha kde ty patch kabely kupuješ?
Prošlo mi jich rukama už docela dost, ale profi patchcord, osazený drátama, teda zatím snad ne. Jenom když to občas někdo nakrimpuje sám na to, co má zrovna po ruce.
Je to vidět i bez kuchání. Nože konektorů jsou jiné pro drát (3 bodce) a pro licnu (2 bodce).
Prošlo mi jich rukama už docela dost, ale profi patchcord, osazený drátama, teda zatím snad ne. Jenom když to občas někdo nakrimpuje sám na to, co má zrovna po ruce.
Je to vidět i bez kuchání. Nože konektorů jsou jiné pro drát (3 bodce) a pro licnu (2 bodce).
-
- Příspěvky: 613
- Registrován: ned kvě 06, 2012 3:47 pm
- Lokalita: Kolínsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK-BMS driver v1.2.20240227beta pro VICTRON/ Raspberry
Driver jsem nečetl, podle svitu Tx/Rx LEDek si tipuji, že to navzájem komunikuje tak 1x za vteřinu. Za posledních cca. 18 hodin se na třech TTL vstupech objevilo max. 3 chybové hlášky. Takže aktuální stav [ bez USB izolátoru, nový krátký USB kabel k FT4232-4TTL USB to 4 Way TTL Module, doplněno o samostatné GND] beru za stabilní a funkční. Izolaci možná budu časem řešit asi rovnou na TTL straně. Ponechme toto vlákno pro další Upgrade JK-BMS driveru, minimálně se těším třeba až dodělají CAN komunikaci. To vlastně bude potřeba zase trochu jiné řešení izolace.
100% OSTROV SČ KRAJ = 16 panelů Canadian Solar CS3K-305; 2 větve 2S4P; 2x Regulátor Victron BlueSolar Charger MPPT 150/60; Měnič 1F Smart Phoenix Inverter 48V 5000VA 230V; Monitoring Victron BMV700 + Raspberry Pi 4B; Energy Meter ET112 a spousta kabelů.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
-
- Příspěvky: 613
- Registrován: ned kvě 06, 2012 3:47 pm
- Lokalita: Kolínsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK-BMS driver v1.2.20240227beta pro VICTRON/ Raspberry
Psal jsem, že tohle vlákno nechat pro další verze driveru. Ale přece jen doplním poznámku - zapojení seriové linky fungovalo a u tohoto driveru a převodníku funguje jen (i) po dvou drátech Tx/Rx. Tedy ta vztažná GND tam někde je. Je to tak, ale stejně to má své ALE. Testoval jsem ještě zapojení tím příkazem viz výše a fakt mi vadilo, jak to eviduje chybná spojení, ERRORy. Ve dvojdrátovém zapojení každý jeden TTL vstup evidoval 5-10 chyb denně. Asi to není moc, ale chyby spojení to jsou. Předělal jsem jednu JK-BMS na zapojení 3 drátové i s GND. No a konstatuji, že pánové Glottis a Mex měli vhodné doporučení. On je ten driver nebo Venus naprogramovaný tak, že se dokáže vyrovnat s chybami přenosu. Ale ta nejednoznačnost dat tam prostě je. Od víkendu jedu 3vodičové zapojení na všech 4 JK-BMS. A bez jediné evidované chyby spojení.
Kód: Vybrat vše
tail
100% OSTROV SČ KRAJ = 16 panelů Canadian Solar CS3K-305; 2 větve 2S4P; 2x Regulátor Victron BlueSolar Charger MPPT 150/60; Měnič 1F Smart Phoenix Inverter 48V 5000VA 230V; Monitoring Victron BMV700 + Raspberry Pi 4B; Energy Meter ET112 a spousta kabelů.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5319
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: JK-BMS driver v1.2.20240227beta pro VICTRON/ Raspberry
Zajímavé.
Schválně jsem se díval, jak si od 13.4. vedou ty JBD, co jsem je přehodil na ten 4port převodník, no a žádná chyba.
Vyházel jsem sólo převodníky, nacvakal káblíky (jak jsem zjišťoval, co je vlastně za konektory na JBD) a přehodil to na ten 4port.
Schválně jsem se díval, jak si od 13.4. vedou ty JBD, co jsem je přehodil na ten 4port převodník, no a žádná chyba.
Vyházel jsem sólo převodníky, nacvakal káblíky (jak jsem zjišťoval, co je vlastně za konektory na JBD) a přehodil to na ten 4port.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 2675
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: JK-BMS driver v1.2.20240227beta pro VICTRON/ Raspberry
je nova verze serialbbatery
https://github.com/mr-manuel/venus-os_d ... y/releases
Pro ty, kdo ma vic BMS je tam konecne moznost nastavit polling interval bez nutnosti upravovat zdrojak.
https://github.com/mr-manuel/venus-os_d ... y/releases
Pro ty, kdo ma vic BMS je tam konecne moznost nastavit polling interval bez nutnosti upravovat zdrojak.
-
- Příspěvky: 613
- Registrován: ned kvě 06, 2012 3:47 pm
- Lokalita: Kolínsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK-BMS driver v1.2.20240227beta pro VICTRON/ Raspberry
Jestli jsem ten driver četl správně, tak to čte údaje z JK-BMS jedenkrát za vteřinu.
To je příliš často? Prodloužením doby přece zhorším přesnost načítání údajů do Venus, nebo ne?
příkazem "top" mi RPi říká, že s běžícím VENUS, napojením na VRM a 4x TTL měření je zatížení procesoru 8%. To bych tu sekundu klidně i zkrátil...
100% OSTROV SČ KRAJ = 16 panelů Canadian Solar CS3K-305; 2 větve 2S4P; 2x Regulátor Victron BlueSolar Charger MPPT 150/60; Měnič 1F Smart Phoenix Inverter 48V 5000VA 230V; Monitoring Victron BMV700 + Raspberry Pi 4B; Energy Meter ET112 a spousta kabelů.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
-
- Příspěvky: 2675
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: JK-BMS driver v1.2.20240227beta pro VICTRON/ Raspberry
Tak pak ses v pohodě. Já mám třeba ale desku beaglobone a ta to nedá. Mám tam dvě jj a ještě dvě Shelly. A po vteřině je to smrt. Polling mám teď po 5s.
Přesnost je otázka o co ti jde. Na detekci jak jsou na tom články to je ok. Na nějaké měření energie ne ale to by nestačila ani vteřina pokud bms nedá zintegrovane číslo. Pro moje potřeby by stačilo i 15s
Přesnost je otázka o co ti jde. Na detekci jak jsou na tom články to je ok. Na nějaké měření energie ne ale to by nestačila ani vteřina pokud bms nedá zintegrovane číslo. Pro moje potřeby by stačilo i 15s
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5319
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: JK-BMS driver v1.2.20240227beta pro VICTRON/ Raspberry
Ja bych uvital i castejsi, nez tu 1 sekundu. BMSkou ridim regulatory, aby to do baterky nepralo vic jak 50 A. No a je to takove vlacnejsi, opatrnejsi, ten proud to navysuje pomalu. Ale vic jak 50 A uz jsem tam nikdy nevidel, takze to funguje dobre.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 555
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK-BMS driver v1.2.20240227beta pro VICTRON/ Raspberry
Tak to je opravdu hodně divné, protože sériovou komunikaci obecně současně po dvou sériových portech a i s kratší periodou než 1s zvládá i pitomé Arduino NANO celkem bez problému. Deska beaglobone, která je výkonově o několik levelů výš nestíhá? To musí být vytížena ještě bůhví čím jiným a nebo v tom zapojení musíte mít nějaký problém s rušením jinak se mi to opravdu nezdá. Komunikace vůči Shelly ta jede snad bezdrátově přes Wifi, ale ani s tím by to celkově neměl být problém.
-
- Příspěvky: 2675
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: JK-BMS driver v1.2.20240227beta pro VICTRON/ Raspberry
Nejde o to to vyčíst. Ale dál zpracovat. On to tvůrce někde popisuje v diskuzi u nějakého issue. Je to hromada hodnot. Celé se to pak leje do dbus, pak na tom je battery agregator, cele to kde do vrm, do mosquitomqtt, do flashmqtt, jede nad tím něco od logiky victronu. A beagle na jen jedno jádro. Malina kolik? 2? 4? Je výrazně výkonnější. Ale zase nemá nativ canbus.
-
- Příspěvky: 613
- Registrován: ned kvě 06, 2012 3:47 pm
- Lokalita: Kolínsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK-BMS driver v1.2.20240227beta pro VICTRON/ Raspberry
Jestli jste si všimli... jsou dvě vývojové verze těch driverů:
https://github.com/mr-manuel/venus-os_d ... ialbattery
https://github.com/Louisvdw/dbus-serialbattery
Mr-manuel pokračuje ve vývoji ze základů Louisvdw, instalační proces přes SSH od Louisvdw nabídne k instalaci i alternativu driveru od mr-manuel. Obráceně nikoliv.
V driverech jsou rozdíly, aktuálně to vypadá, že mr-manuel má na vývoj víc času a jeho driver má více funkcí. Ale ono to má souvislosti. Po instalaci již předchozí nové verze od mr-manuel jsem obdržel ve Venus chybovou hlášku 119 - chybná konfigurace. To se mi u driveru Louisvdw nikdy nestalo, proto jsem dlouho zůstával na verzi Louisvdw. Hledal jsem ale tu chybu a zjistil, že u driveru mr-manuel je spousta možností nejrůznějšího nastavení. Viz config.default.ini.
Při instalaci mr-manuel driveru nastávají tři stavy:
1. všechno se rozjede jak má. Pak není co řešit
2. Venus funguje, ale hlásí chyby. Typicky u mě je to chyba 119, teď se objevila chyba 8 - ZDE
3. VENUS funguje, ale driver/JK-BMS se vůbec nepřipojí, baterie nejsou vidět.
Jak ve variantě 2, tak i ve variantě 3 lze najít základní odpověď když se kouknete na stav příkazem
Kód: Vybrat vše
tail -F -n 100 /data/log/dbus-serialbattery.ttyUSB0/current | tai64nlocal
Třeba pokud v driveru nastavíte dvě úrovně napětí - třeba Umax a Ufloat tak, že to nedává smysl, driver se vůbec nespustí a nebo právě nahlásí chybu 119. Chyba 8 je internal calculation error. To je horší, to už musíte přemýšlet o logice toho driveru, proč nu nějaký výpočet nevyjde jak má. A tím příkazem najdete hlášení, co se děje.
Poznámka - začaj jsem se v tom vrtat hlavně kvůli .
Kód: Vybrat vše
SOC_CALCULATION = False
SOC_RESET_CURRENT = 7
SOC_RESET_TIME = 60
Kód: Vybrat vše
SOC_RESET_VOLTAGE = 3.650
SOC_RESET_AFTER_DAYS =
100% OSTROV SČ KRAJ = 16 panelů Canadian Solar CS3K-305; 2 větve 2S4P; 2x Regulátor Victron BlueSolar Charger MPPT 150/60; Měnič 1F Smart Phoenix Inverter 48V 5000VA 230V; Monitoring Victron BMV700 + Raspberry Pi 4B; Energy Meter ET112 a spousta kabelů.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
-
- Příspěvky: 2675
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: JK-BMS driver v1.2.20240227beta pro VICTRON/ Raspberry
ja ted jedu na manuelovy, nejak aposledni verze, co zavedla ten polling a dobry. Ale vetsinu ficur, jako pocitani soc, linearni limitace a dalsi bejkarny nepouzivam. Pocitani SOC podle me bud ejeste nepresnejsi nez v BMS samotne.
Ja mam v konfigu serial battery tohle
Krome dvou instanci serial battery mam jeste victron shunt a cele to davam do kupy pres battery aggregator, kde mam nastaveno, ze soc a proud se bere z shuntu. Z jk se berou jen napeti
Ja mam v konfigu serial battery tohle
Kód: Vybrat vše
[DEFAULT]
MIN_CELL_VOLTAGE = 2.900
SOC_RESET_VOLTAGE = 3.45
MAX_CELL_VOLTAGE = 3.42
FLOAT_CELL_VOLTAGE = 3.35
CELL_VOLTAGE_DIFF_KEEP_MAX_VOLTAGE_UNTIL = 0.040
CELL_VOLTAGE_DIFF_KEEP_MAX_VOLTAGE_TIME_RESTART = 0.050
CELL_VOLTAGE_DIFF_TO_RESET_VOLTAGE_LIMIT = 0.080
MAX_VOLTAGE_TIME_SEC = 1800
SOC_LEVEL_TO_RESET_VOLTAGE_LIMIT = 90
CCCM_T_ENABLE = False
DCCM_T_ENABLE = False
AUTO_RESET_SOC = False
LINEAR_LIMITATION_ENABLE = False
MAX_BATTERY_CHARGE_CURRENT = 100.0
MAX_BATTERY_DISCHARGE_CURRENT = 100.0
CCCM_SOC_ENABLE = False
DCCM_SOC_ENABLE = False
PUBLISH_CONFIG_VALUES = 0
BMS_TYPE = Jkbms
POLL_INTERVAL = 5
-
- Příspěvky: 15
- Registrován: stř led 19, 2022 11:17 am
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6 kW
- Kapacita baterie [kWh]: 14 kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Praha
Re: JK-BMS driver v1.2.20240227beta pro VICTRON/ Raspberry
Ahoj, prosím o radu. V poslední době (resp. asi po instalaci poslední Manuelovy verze se mi objevila ve VRM Error Log několikrát chybová hláška o které se zmiňujete a to sice "internal calculation error" , navíc mi driver již mnohokrát odpadnul a musel jsem restartovat cerbo a pak to zase naběhlo i se starou
verzí i s novou, ale ta chyba 8 se objevila až s poslední verzí Manuela. Udělal jsem výpis z putty, tak jestli vám tam něco připadá blbě, tak prosím o radu.
Další údaje dodám po nakopnutí. Díky
verzí i s novou, ale ta chyba 8 se objevila až s poslední verzí Manuela. Udělal jsem výpis z putty, tak jestli vám tam něco připadá blbě, tak prosím o radu.
Další údaje dodám po nakopnutí. Díky
-
- Příspěvky: 2675
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: JK-BMS driver v1.2.20240227beta pro VICTRON/ Raspberry
zmizel ti asi seriak, to je pres nejake usb? Zkus jinej prevodnik. A priapdne se podivej do dmesg a messages, jestli tam neni neco zajimaveho
-
- Příspěvky: 15
- Registrován: stř led 19, 2022 11:17 am
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6 kW
- Kapacita baterie [kWh]: 14 kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Praha
Re: JK-BMS driver v1.2.20240227beta pro VICTRON/ Raspberry
Ano, je to přes ty převodniky seriak/RS485/USB. Na ostatni se podivam. Dík, budu referovat.
-
- Příspěvky: 613
- Registrován: ned kvě 06, 2012 3:47 pm
- Lokalita: Kolínsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK-BMS driver v1.2.20240227beta pro VICTRON/ Raspberry
Hlásím opět novou verzi driveru. https://github.com/mr-manuel/venus-os_d ... y/releases
Zase udělali kus práce, takže jim pošlu nějaký PayPal. Seznam změn je určitě zajímavý. Je zde zmíněna verze GUIv2, ale to jsem po instalaci nějak nezaregistroval. Asi musím lépe číst. Upozorňuji, že po instalaci jsem musel udělat Reboot i když to nikde v poznámkách nepíšou. Venus tam najednou měl 2x více baterií než před instalací. Ale teď šlape bez potíží.
Kompletní popis je zde - https://mr-manuel.github.io/venus-os_db ... tery_docs/
A kde se to všechno nastavuje je zde - https://github.com/mr-manuel/venus-os_d ... efault.ini
Zase udělali kus práce, takže jim pošlu nějaký PayPal. Seznam změn je určitě zajímavý. Je zde zmíněna verze GUIv2, ale to jsem po instalaci nějak nezaregistroval. Asi musím lépe číst. Upozorňuji, že po instalaci jsem musel udělat Reboot i když to nikde v poznámkách nepíšou. Venus tam najednou měl 2x více baterií než před instalací. Ale teď šlape bez potíží.
Kompletní popis je zde - https://mr-manuel.github.io/venus-os_db ... tery_docs/
A kde se to všechno nastavuje je zde - https://github.com/mr-manuel/venus-os_d ... efault.ini
100% OSTROV SČ KRAJ = 16 panelů Canadian Solar CS3K-305; 2 větve 2S4P; 2x Regulátor Victron BlueSolar Charger MPPT 150/60; Měnič 1F Smart Phoenix Inverter 48V 5000VA 230V; Monitoring Victron BMV700 + Raspberry Pi 4B; Energy Meter ET112 a spousta kabelů.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5319
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: JK-BMS driver v1.2.20240227beta pro VICTRON/ Raspberry
GUIv2 je verze Venusu, té grafiky, přes VRM si to můžeš zkusit zapnout.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 1237
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: JK-BMS driver v1.2.20240227beta pro VICTRON/ Raspberry
chcel by som sa opytat...tento hub alebo prevodnik v tom odkaze alebo co to je pre 8 vstupov (jk bmsiek) by mal fungovat s pripojenim cez usb do cerba?glottis píše: ↑stř bře 20, 2024 11:00 amaha, zajimave, tak treba tomu dam nekdy sanci. Ted dotoho vrtat zatim nebudu. Hub tam asi budu potrebovat tak jako tak.
koukam ze maj treba i 8 port
https://www.aliexpress.com/item/1005005677493754.html
Trapi me tam ted spis BatteryAggregator
a ked ich pouzijem 2kusy (mam 16 bmsiek) tak by som ich mal vsetky vidiet v cerbe?
Dobre tomu rozumiem?
prosim prepacte za sproste dotazy ale postupne sa dostavam aj k takymto veciam....
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5319
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: JK-BMS driver v1.2.20240227beta pro VICTRON/ Raspberry
Jestli uz jsou oficialni ovladace pro Ch348, tak ano. V lednu jeste v linuxu nebyly ...
Ty ftdi 4portove podporu maji.
Ty ftdi 4portove podporu maji.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 613
- Registrován: ned kvě 06, 2012 3:47 pm
- Lokalita: Kolínsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK-BMS driver v1.2.20240227beta pro VICTRON/ Raspberry
nicméně PRÁVĚ ŽE novinkou v tom RS-485 driveru je fakt, že lze adresovat více RS485 zařízení na jedné lince. Takže ten převodník ti stačí jeden. Ale vyzkoušený to nemám.
100% OSTROV SČ KRAJ = 16 panelů Canadian Solar CS3K-305; 2 větve 2S4P; 2x Regulátor Victron BlueSolar Charger MPPT 150/60; Měnič 1F Smart Phoenix Inverter 48V 5000VA 230V; Monitoring Victron BMV700 + Raspberry Pi 4B; Energy Meter ET112 a spousta kabelů.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
JK-BMS driver v1.0.20231125beta aktualizace pro VICTRON/ Raspberry
od Ivo12s » » v Victron
JK-BMS driver v1.0.20231125beta aktualizace pro VICTRON/ Raspberry
- 21 Odpovědi
- 2169 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od hibiki
-
-
-
Victron Venus OS na Raspberry Pi + JK BMS
od johny.h » » v Raspberry Pi
Victron Venus OS na Raspberry Pi + JK BMS
- 6 Odpovědi
- 2175 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Ondraf
-
-
- 19 Odpovědi
- 3205 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bokser01
-
- 71 Odpovědi
- 6763 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rva
-
- 13 Odpovědi
- 2297 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Beny