GoodWe TCP modbus
Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
-
- Příspěvky: 10
- Registrován: pát čer 02, 2023 8:00 am
- Lokalita: Šumperk
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 10
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Re: GoodWe TCP modbus
Ty data jsou stejný, jen je tam jinačí typ resp. délka (S16 vs S32). Proměnný to jsou znamínkový, takže když je to +, tak by to měl být odběr ze sítě a když je to -, tak je to dodávka do sítě.Peetrs píše: ↑úte úno 27, 2024 8:46 amMěl bych dotaz, ještě nemám Goodwe v provozu a zvažuji, zda na vstup do baráku dávat další elektroměr s Modbus, abych měl přehled o přetocích po jednotlivých fázích (ukládám do databáze) nebo na to využít Smart meter. Nevíte někdo, co za hodnoty je pod adresami:
36005-36007 PmeterR-T a 36019-36023 PmeterR-T. Předpokládám, že jedno je směr ven a druhé směr dovnitř.
Můžete mi to prosím někdo potvrdit nebo upřesnit.
Dík
Je to ale pouze část toho, co tě zajímá, protože v těchto výkonech není zahrnut výkon měniče resp. spotřeba baráku a back-up.
Nevím tedy přesnost toho elektroměru, maximálně, že bys tam chtěl mít nějaký cejchovaný, s lepší přesností nebo budeš plánovat více solárních měničů, protože tam se to pak bude tvářit vše samostatně.
-
- Příspěvky: 55
- Registrován: úte úno 22, 2022 12:30 am
Re: GoodWe TCP modbus
Zdravim a pripojim se k diskuzi. Zajimalo by me zda se nekomu podarilo pripojit pres standardni WIFI krabicku na Modbus TCP/IP komunikaci. Podle meho to musi fungovat i bez WIFI+LAN krabicky, protoze Home Assistant se pripoji a funguje. Jak jinak muze fungovat HA nez pres TCP/IP. Mam jen tu zakladni WIFI krabicku ktera je u menice a HA funguje pres WIFI.
Jeste dotaz k Modbus registrum. Je tam nejaky offset nebo zacinaji ty adresy registru od 0000? Kde ste nasli adresu registru pro Baudrate 45132? Vsechny adresy v manualu konci 059E hex. To je 1438 decimal. Nebo to vidim spatne?
Jeste dotaz k Modbus registrum. Je tam nejaky offset nebo zacinaji ty adresy registru od 0000? Kde ste nasli adresu registru pro Baudrate 45132? Vsechny adresy v manualu konci 059E hex. To je 1438 decimal. Nebo to vidim spatne?
-
- Příspěvky: 10
- Registrován: pát čer 02, 2023 8:00 am
- Lokalita: Šumperk
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 10
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Re: GoodWe TCP modbus
Zdravím,Sluncejeelektrina píše: ↑stř črc 03, 2024 10:56 pmZdravim a pripojim se k diskuzi. Zajimalo by me zda se nekomu podarilo pripojit pres standardni WIFI krabicku na Modbus TCP/IP komunikaci. Podle meho to musi fungovat i bez WIFI+LAN krabicky, protoze Home Assistant se pripoji a funguje. Jak jinak muze fungovat HA nez pres TCP/IP. Mam jen tu zakladni WIFI krabicku ktera je u menice a HA funguje pres WIFI.
Jeste dotaz k Modbus registrum. Je tam nejaky offset nebo zacinaji ty adresy registru od 0000? Kde ste nasli adresu registru pro Baudrate 45132? Vsechny adresy v manualu konci 059E hex. To je 1438 decimal. Nebo to vidim spatne?
Tak to máte asi verzi protokolu 1.3 jinak v 1.7 je začátek jako 35000. Neporovnával jsme to nějak, jestli tam jsou rozdíly, ale asi to mají kvůli nějaké kompatibilitě, aby staré zařízení nepřepisovalo něco jiného, jestli posunuly data. Tak 3 příspěvky zpátky jsem nahrával dokumentace ve verzi 1.7, které byly pro mě validní.
Modbus TCP/IP jde opravdu jenom na LAN modulu. Nevím proč to tak výrobce má, ale prostě je to takto. Na WiFi modulu není ani dostupný port 502. Možná to mají, aby lidi donutili nakupovat LAN moduly. Stejně, když jsem vyměnil WiFi modul za LAN, tak se objevily problémy se Sems portálem a nechtělo se to připojovat po kabelu. Takže jsem stejně musel nastavit, aby se to připojovalo přes WiFi a pak to ten kabel bralo jen na Modbus.
Pokud chcete Modbus TCP/IP, tak doporučuji nějaký převodník a připojit to na RS485, protože to je nejspolehlivější. Já používám Mikrotik KNOT.
HA nepoužívá modbus, aby dostal data ze zařízení. Sám to nepoužívám, tak přesně nevím. Ale bude tam nějaký proprietální protokol (vím, že to mají, ale dostat z nich dokumentaci se mi nepodařilo) a nebo MQTT. Hodně dalších zařízení využívá SEMS portál API, aby zobrazovala data.
-
- Příspěvky: 55
- Registrován: úte úno 22, 2022 12:30 am
Re: GoodWe TCP modbus
Bikeprincess píše: ↑čtv črc 04, 2024 7:46 amZdravím,Sluncejeelektrina píše: ↑stř črc 03, 2024 10:56 pmZdravim a pripojim se k diskuzi. Zajimalo by me zda se nekomu podarilo pripojit pres standardni WIFI krabicku na Modbus TCP/IP komunikaci. Podle meho to musi fungovat i bez WIFI+LAN krabicky, protoze Home Assistant se pripoji a funguje. Jak jinak muze fungovat HA nez pres TCP/IP. Mam jen tu zakladni WIFI krabicku ktera je u menice a HA funguje pres WIFI.
Jeste dotaz k Modbus registrum. Je tam nejaky offset nebo zacinaji ty adresy registru od 0000? Kde ste nasli adresu registru pro Baudrate 45132? Vsechny adresy v manualu konci 059E hex. To je 1438 decimal. Nebo to vidim spatne?
Tak to máte asi verzi protokolu 1.3 jinak v 1.7 je začátek jako 35000. Neporovnával jsme to nějak, jestli tam jsou rozdíly, ale asi to mají kvůli nějaké kompatibilitě, aby staré zařízení nepřepisovalo něco jiného, jestli posunuly data. Tak 3 příspěvky zpátky jsem nahrával dokumentace ve verzi 1.7, které byly pro mě validní.
Pokud chcete Modbus TCP/IP, tak doporučuji nějaký převodník a připojit to na RS485, protože to je nejspolehlivější.
... Diky. Jeste dotaz k TCP/IP pres prevodnik na RS485. Dotazy pak nejsou obycejne Modbus TCP/IP, ale jako Modbus over TCP/IP? Jaky je v tom rozdil? Asi se musi zadat cislo Slave ID 247 a vse ostatni je stejne?
-
- Příspěvky: 55
- Registrován: úte úno 22, 2022 12:30 am
Re: GoodWe TCP modbus
S tou citaci to nejak nevyslo...
-
- Příspěvky: 10
- Registrován: pát čer 02, 2023 8:00 am
- Lokalita: Šumperk
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 10
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Re: GoodWe TCP modbus
Jestli si to dobře pamatuji, tak stačí použít normání příkazy. Možná jinačí Timeout nastavit. Mělo by to poslat příkaz na ten převodník a jelikož on ví, že je převodník, tak dotaz pošle dál na RS485 a odpověď vlastně přepošle zase přes TCP.Sluncejeelektrina píše: ↑čtv črc 04, 2024 2:51 pm... Diky. Jeste dotaz k TCP/IP pres prevodnik na RS485. Dotazy pak nejsou obycejne Modbus TCP/IP, ale jako Modbus over TCP/IP? Jaky je v tom rozdil? Asi se musi zadat cislo Slave ID 247 a vse ostatni je stejne?Bikeprincess píše: ↑čtv črc 04, 2024 7:46 amZdravím,Sluncejeelektrina píše: ↑stř črc 03, 2024 10:56 pmZdravim a pripojim se k diskuzi. Zajimalo by me zda se nekomu podarilo pripojit pres standardni WIFI krabicku na Modbus TCP/IP komunikaci. Podle meho to musi fungovat i bez WIFI+LAN krabicky, protoze Home Assistant se pripoji a funguje. Jak jinak muze fungovat HA nez pres TCP/IP. Mam jen tu zakladni WIFI krabicku ktera je u menice a HA funguje pres WIFI.
Jeste dotaz k Modbus registrum. Je tam nejaky offset nebo zacinaji ty adresy registru od 0000? Kde ste nasli adresu registru pro Baudrate 45132? Vsechny adresy v manualu konci 059E hex. To je 1438 decimal. Nebo to vidim spatne?
Tak to máte asi verzi protokolu 1.3 jinak v 1.7 je začátek jako 35000. Neporovnával jsme to nějak, jestli tam jsou rozdíly, ale asi to mají kvůli nějaké kompatibilitě, aby staré zařízení nepřepisovalo něco jiného, jestli posunuly data. Tak 3 příspěvky zpátky jsem nahrával dokumentace ve verzi 1.7, které byly pro mě validní.
Pokud chcete Modbus TCP/IP, tak doporučuji nějaký převodník a připojit to na RS485, protože to je nejspolehlivější.
-
- Příspěvky: 55
- Registrován: úte úno 22, 2022 12:30 am
Re: GoodWe TCP modbus
A kdo se postara o CRC? Ten prevodnik nebo muj program?
-
- Příspěvky: 10
- Registrován: pát čer 02, 2023 8:00 am
- Lokalita: Šumperk
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 10
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Re: GoodWe TCP modbus
CRC dělá převodník. Modbus to má pevně daný. Navíce je jenom na RS485. Modbus TCP/IP nemá CRC, protože tam je to obsaženo vlastně v hlavičce paketu.Sluncejeelektrina píše: ↑čtv črc 04, 2024 3:39 pmA kdo se postara o CRC? Ten prevodnik nebo muj program?
-
- Příspěvky: 55
- Registrován: úte úno 22, 2022 12:30 am
Re: GoodWe TCP modbus
Budu to muset vyzkouset. Muj hlavni plan je, ulehcit baterce aby nebyla nabijena porad na 100%. Pri dosazeni 90-95% bych zacal zapinat externi zatez aby se energie vyplacala a nezbyla pro nabijeni baterky. Nekdo tvrdi ze u LFP to nevadi, ale to se mi nechce moc verit. V lete je elektriny nadbytek, tak baterka nemusi byt uz od rana plna. K veceru to je uz dava smysl, ale pres den asi ne.
-
- Příspěvky: 10
- Registrován: pát čer 02, 2023 8:00 am
- Lokalita: Šumperk
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 10
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Re: GoodWe TCP modbus
No myslím si, že v nastavení měniče je i položka DoD, nebo néco na ten styl, že vlastně řeknete, že jak moc to tu baterku máte vybíjet a nabíjet. Není to asi jen u solárů. Ale pak asi pozor na to, že to třeba bude zobrazovat 100%, ikdyž to bude na 80% s maximálním DoD.Sluncejeelektrina píše: ↑čtv črc 04, 2024 11:49 pmBudu to muset vyzkouset. Muj hlavni plan je, ulehcit baterce aby nebyla nabijena porad na 100%. Pri dosazeni 90-95% bych zacal zapinat externi zatez aby se energie vyplacala a nezbyla pro nabijeni baterky. Nekdo tvrdi ze u LFP to nevadi, ale to se mi nechce moc verit. V lete je elektriny nadbytek, tak baterka nemusi byt uz od rana plna. K veceru to je uz dava smysl, ale pres den asi ne.
Jinak připojování zátěží toho kvalitně nedosáhnete. Můžete zkusit zapisovat do mějakého registru max. výkon, který to může ovládat, ale nevím, jestli tk bude umožňovat. Já sd snažím o něco podobného, ale na jiným systému, kde potřebuji měniči vnutit ("omezit") výkony dle potřeby a prodeje pak kvůli spotům.
-
- Příspěvky: 55
- Registrován: úte úno 22, 2022 12:30 am
Re: GoodWe TCP modbus
V SolarGo se to ted jmenuje nabijet na max. SoC v %. Ale to funguje jen pri nabijeni ze site. Z panelu to nemilosrdne husti co panely daji az do 100%. U nabijeni z panelu neni zadna regulace mozna. Teda co jsem zatim zjistil. Ted to resim tak, ze odpojim polovinu panelu. Ale to je nesikovne, kdyz zena zapne kdeco, pak je zase malo energie. Nebo kdyz prijdou mraky. Uplne nejlepsi by bylo dat regulovanou zatez na panely a tam odebirat vykon. Tim by se take menic tolik nehral.Bikeprincess píše: ↑pát črc 05, 2024 12:14 amNo myslím si, že v nastavení měniče je i položka DoD, nebo néco na ten styl, že vlastně řeknete, že jak moc to tu baterku máte vybíjet a nabíjet. Není to asi jen u solárů. Ale pak asi pozor na to, že to třeba bude zobrazovat 100%, ikdyž to bude na 80% s maximálním DoD.Sluncejeelektrina píše: ↑čtv črc 04, 2024 11:49 pmBudu to muset vyzkouset. Muj hlavni plan je, ulehcit baterce aby nebyla nabijena porad na 100%. Pri dosazeni 90-95% bych zacal zapinat externi zatez aby se energie vyplacala a nezbyla pro nabijeni baterky. Nekdo tvrdi ze u LFP to nevadi, ale to se mi nechce moc verit. V lete je elektriny nadbytek, tak baterka nemusi byt uz od rana plna. K veceru to je uz dava smysl, ale pres den asi ne.
Jinak připojování zátěží toho kvalitně nedosáhnete. Můžete zkusit zapisovat do mějakého registru max. výkon, který to může ovládat, ale nevím, jestli tk bude umožňovat. Já sd snažím o něco podobného, ale na jiným systému, kde potřebuji měniči vnutit ("omezit") výkony dle potřeby a prodeje pak kvůli spotům.
-
- Příspěvky: 8
- Registrován: čtv bře 09, 2023 11:06 am
- Lokalita: Plzeň
Re: GoodWe TCP modbus
Stačí zapínat power limit jen v okamžicích, kdy hrozí nežádoucí přetečení. Mám to nastavené tak, že pokud je záporný spot a mám už skoro nabitou baterii (moje omezuje nabíjecí proud cca kolem 90% SoC), tak zapínám power limit na nulu. Jakmile klesne baterie zpět pod 90% power limit vypínám (u vypnutých přetoků totiž dochází neustále k malému přicucávání ze sítě, což je škoda dlouhodobě platit). Vše jde elegantně nastavit MB registry.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 2 Odpovědi
- 1485 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od tafx
-
- 0 Odpovědi
- 1037 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Petrz114
-
- 5 Odpovědi
- 756 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od dracekvo
-
- 1 Odpovědi
- 948 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od thesaro
-
- 43 Odpovědi
- 6422 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Fliacik