Umístění MPPT Victron Energy do plast. rozvaděče

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Hovnival
Příspěvky: 35
Registrován: stř črc 14, 2021 10:54 pm
Lokalita: Bruntálsko
Systémové napětí: 12V
Výkon panelů [Wp]: 180Wp
Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Umístění MPPT Victron Energy do plast. rozvaděče

Příspěvek od Hovnival »

Čau lidi, prosím o názor.
Zbylo mi prostřední pole v rozvaděči a chci se zeptat, zda mohu umístit MPPT VE 100/20 do plastového rozvaděče (3x12 modulů) společně se 2 odpinači (PV+AKU) a další bižu (svorkovnice, pojistkový blok).
Regulátor pojede na 50% v maximu a další rozšíření nebude.
Umístění rozvaděče a baterie ve sklepě +8°C.
Solární panel je 21V/200Wp.
Přílohy
IMG_20240706_144136.jpg
MPPT Victron Energy 100/20, Victron Energy Phoenix 500VA, LiFePo4 12V/200A, RPi Venus OS
glottis
Příspěvky: 2571
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Umístění MPPT Victron Energy do plast. rozvaděče

Příspěvek od glottis »

s tak malym vykonem asi muzes, to moc hrat nebude
kamils
Příspěvky: 129
Registrován: čtv črc 15, 2021 5:10 pm

Re: Umístění MPPT Victron Energy do plast. rozvaděče

Příspěvek od kamils »

Dělal jsem něco podobného a při 150W se MPPT jen neznatelně hřál, myslím si, že s tím nebude problém.
Hovnival
Příspěvky: 35
Registrován: stř črc 14, 2021 10:54 pm
Lokalita: Bruntálsko
Systémové napětí: 12V
Výkon panelů [Wp]: 180Wp
Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Umístění MPPT Victron Energy do plast. rozvaděče

Příspěvek od Hovnival »

Díky, zkusím to a budu pozorovat 🙂
MPPT Victron Energy 100/20, Victron Energy Phoenix 500VA, LiFePo4 12V/200A, RPi Venus OS

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek