Multiplus ii overload chyba i bez zátěže

Příspěvek od Ondrej »

Ahoj,

dáváme dohromady třífázovou elektrárnu s Cerbo GX, 3x Multiplus II 48/3000 , 2x MPPT 150/100 a dvěma Pylontech US5000.
Nabíjení baterií z panelů funguje v pořádku, ale pokaždé když má sepnout invertor tak zabzučí a vyhodí overload chybu.
Stejně se to děje ať už jsou připojené panely nebo ne, je nastevená ESS nebo jen Virtual switch . Klešťovým amprérmetrem naměřený DC proud je při chybě jen asi 6A.

Už jsem asi vyčerpal všechny nápady, kde by mohla být chyba, dokázal by někdo poradit?

Děkuju
Diablo1st
Příspěvky: 1818
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Multiplus ii overload chyba i bez zátěže

Příspěvek od Diablo1st »

Skontroluj si zapojenie AC. Raz sa mi stalo, že pán domáci omylom pomiešal káble vstupu a výstupu a potom to blblo.
Odporúčam dať meniče do továrneho nastavenia a zapnúť po jednom a aj ich niečím zaťažiť (konvica, plotnička a pod.). Až potom ich nastaviť na 3F.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS