Tepelne cerpadlo-zkusenost
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 3289
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
to mě povídej. Naštěstí mě už došlo míto na panely. A v technické místnosti už na zdi taky není místo na další střídače.ElektroEzs píše: ↑úte črc 16, 2024 9:27 pm Je to nemoc
Franta2776 píše: ↑úte črc 16, 2024 9:16 pm Já kdybych to TČ koupil, tak bych zjistil, že mám na něho málo panelů a měničů, stejný případ jako z BMW I5 a zas bych musel koupit další panely,měnič a baterie:))))))Jako většina lidí tady na fóru, protože si to umím zadarmo zapojit a tak je to pořád dokola.
Jen regál na baterky je poloprázdnej tak aspon baterky si můžu kupovat
-
- Příspěvky: 3199
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Vypadá to,že je to klasický rotační kompresor určený i pro Tč. Používá se v levných TČ.např:ElektroEzs píše: ↑stř črc 17, 2024 4:41 pm Poznas co to je typ kompresoru a zda to za neco stoji?Koukal sem ze samotnej stoji kolem 10tis
Franta2776 píše: ↑stř črc 17, 2024 4:35 pmDíkyElektroEzs píše: ↑stř črc 17, 2024 4:09 pm Stitek ti nevyfotim protoze je pekne schovany ale typ jsem opsal ale byl to ocistec sundat izolaci kompresoru taky me zajimalo co tam je za komoresorJe tam:
https://qishanr.com/products/24000btu-m ... 220flgmc-l
Kazdopadne kdyz uz jsem to otevrel tak izolace nic moc takze objednam desku kaucuku a trosku to jeste obalim jak vymenik tak trubky a cerpadlo obehovy nema zadnou izolaci takze tam taky doplnim a snad to aspon trosku pomuze
Franta2776 píše: ↑stř črc 17, 2024 2:19 pmNedá se vyfotit, jaký je v tom TČ použitý kompresor??Scroll pochybuji buđ dvojitý rotační nebo jednoduchý rotační z klimyElektroEzs píše: ↑stř črc 17, 2024 11:38 am Jaky bezne pouzivate teplotni spad u podlahovky a tepelka?
Nejlépe štítek kompresoru.
https://lh.airwell-res.com/sites/defaul ... .07.01.pdf
V teplotách pod nulou od toho žádný zázrak nečekej, službu v plusových určitě udělá. Mohlo to dopadnout výrazně hůř např noname čínský kompresor z klimatizace.
Za ty prachy dobrý a do přechodného období,když je ještě elektřina z panelů určitě OK.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 1831
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Taky jsem se bal ze to bude nejaky noname kompresor ale mohli tam dat neco lepsihono chci s tim topit i pri - teplotach tak snad nejakou ucinost mit bude i kdyz bude pod nuloukazdopadne uvnitr vse jeste obalim kaucukem 13mm proto me stve to lg ze uz nebylo protoze to topi dobre i pod nulou
Franta2776 píše: ↑stř črc 17, 2024 5:10 pmVypadá to,že je to klasický rotační kompresor určený i pro Tč. Používá se v levných TČ.např:ElektroEzs píše: ↑stř črc 17, 2024 4:41 pm Poznas co to je typ kompresoru a zda to za neco stoji?Koukal sem ze samotnej stoji kolem 10tis
Franta2776 píše: ↑stř črc 17, 2024 4:35 pmDíkyElektroEzs píše: ↑stř črc 17, 2024 4:09 pm Stitek ti nevyfotim protoze je pekne schovany ale typ jsem opsal ale byl to ocistec sundat izolaci kompresoru taky me zajimalo co tam je za komoresorJe tam:
https://qishanr.com/products/24000btu-m ... 220flgmc-l
Kazdopadne kdyz uz jsem to otevrel tak izolace nic moc takze objednam desku kaucuku a trosku to jeste obalim jak vymenik tak trubky a cerpadlo obehovy nema zadnou izolaci takze tam taky doplnim a snad to aspon trosku pomuze
Franta2776 píše: ↑stř črc 17, 2024 2:19 pmNedá se vyfotit, jaký je v tom TČ použitý kompresor??Scroll pochybuji buđ dvojitý rotační nebo jednoduchý rotační z klimyElektroEzs píše: ↑stř črc 17, 2024 11:38 am Jaky bezne pouzivate teplotni spad u podlahovky a tepelka?
Nejlépe štítek kompresoru.
https://lh.airwell-res.com/sites/defaul ... .07.01.pdf
V teplotách pod nulou od toho žádný zázrak nečekej, službu v plusových určitě udělá. Mohlo to dopadnout výrazně hůř např noname čínský kompresor z klimatizace.
Za ty prachy dobrý a do přechodného období,když je ještě elektřina z panelů určitě OK.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 3199
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Tady je částečnĕ vĕrohodný test s tímto kompresorem a blbý to není.Samozřejmě jinou kapitolou je velikost vzduchového
výměníku.
https://inventordanmark.dk/wp-content/u ... W-1N-1.pdf
výměníku.
https://inventordanmark.dk/wp-content/u ... W-1N-1.pdf
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 3199
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Když se kukneš na ten test tak to měření je přesný, COP při teplotě vody v okruhu 55stC(radiátory,TUV) a při minusových teplotách je mezi 1,5-2COP a při topení do okruhu teploty 35 st (podlahovka) je mezi 2,5-3 COP. Pokud ten Grundig co jsi koupil, samozřejmě nemá odrbaný a malý vzduchový výměník.Je to klima do vody a za ty prachy dobrý a rychlá návratnost cca 2 sezony.
Múžeš se kuknout jak moc jsou jiný střeva od toho testovanýho kusu???? Já si myslím, že to Mitsubishi to dodává i s tou elektronikou a všude to bude stejný.
Díky
Múžeš se kuknout jak moc jsou jiný střeva od toho testovanýho kusu???? Já si myslím, že to Mitsubishi to dodává i s tou elektronikou a všude to bude stejný.
Díky
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne stř črc 17, 2024 7:10 pm, celkem upraveno 1 x.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 767
- Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
- Lokalita: Posázaví
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Posázaví
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Pro topení v mrazu jsou důležitější parametry - teplosměnná plocha výparníku, regulace EEV a až na konec kompresor. Stará překopaná klima Sinclair Matrix topila i v -22st. Sice s max. COP 1,5, ale ty 3kW nějakou dobu dávala - než to spadlo na 2,5kW. Tam byl obyčejný jednoduchý rotační kompresor a TEV. Tohle není žádná raketová věda - je to 120 roků stará technologie. Za posledních 50 let se změnila jen regulace, elektronika a složení chladiva. A určitě se zvýšila přesnost/kvalita výroby. Ale fyzika funguje pořád stejně. A ty čínské Mitsubishi - prostě koupili licenci na funkční a roky osvědčenou konstrukci. Životnost kompresoru se pohybuje v rozmezí 30-50tis. hodin provozu. Cena náhradního je přijatelná, i když po 15 letech by se dost možná řešila výměna celého TČ. Při vstupní ceně bude i tak TČ za 1-2 roky zaplacené.ElektroEzs píše: ↑stř črc 17, 2024 5:21 pm Taky jsem se bal ze to bude nejaky noname kompresor ale mohli tam dat neco lepsihono chci s tim topit i pri - teplotach tak snad nejakou ucinost mit bude i kdyz bude pod nuloukazdopadne uvnitr vse jeste obalim kaucukem 13mm proto me stve to lg ze uz nebylo protoze to topi dobre i pod nulou
-
- Příspěvky: 3199
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Tak jsem si toho Grundiga na hraní koupil taky.)))
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 767
- Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
- Lokalita: Posázaví
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Posázaví
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Jak jsem předpovídal Chlapi, vy mě štvete - soused už ho má také, na základě mého postrčení. Znám lepší způsob na útratu 17tis, než "preppersky" nakoupit na horší časy - nicméně ta cena je lákavá, takže zatím pořád hledám důvod, proč ho chtít a k čemu. Ale asi odolám - fakt nemám využití, navíc mám poměrně kvalitní záložní split TČ.
-
- Příspěvky: 1831
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Par fotek sundal jsem z toho dekly. Izolace mi prijde fakt katastrofa takze jsem objednal kaucuk 13mm a zaizoluju vymenik,cerpadlo,potrubi,bivalenci, nevim jake chladivove potrubi by melo byt jeste izolovana prijde mi tam dost holych trubek. Kompresor asi nema smysl vic izolovat? Jinak kondenzator ma rozmer 850x660x45mm a je tam 60trubicek 7,2mm.
V tom testu ma to tepelko napln chladiva 2000g tohle ma jen 1300g tak nevim co to znaci. Mohli tam dat ten dvoustupnovy kompresor.
Fakt doufam ze to bude obstojne fungovat i pod nulou planuji s tim celou zimuNejlepsi by bylo kdyby nez to namontuju se nekde objevila LG Therma
Zajimalo by me o kolik ma horsi ucinost jako ta LG Therma:-)
V tom testu ma to tepelko napln chladiva 2000g tohle ma jen 1300g tak nevim co to znaci. Mohli tam dat ten dvoustupnovy kompresor.
Fakt doufam ze to bude obstojne fungovat i pod nulou planuji s tim celou zimuNejlepsi by bylo kdyby nez to namontuju se nekde objevila LG Therma
Zajimalo by me o kolik ma horsi ucinost jako ta LG Therma:-)
Naposledy upravil(a) ElektroEzs dne stř črc 17, 2024 10:02 pm, celkem upraveno 1 x.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1831
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Me uz se doma smejou ze jsem zase neco koupil a uz je to cele rozebrane Ja porad vaham jestli si nevezmu jedno jako rezervni
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1831
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Znamej co ma viesmann tak rikal ze pri -10 ma COP taky kolem 3,5 takze tohle mi neprijde jako uplna katastrofa
Franta2776 píše: ↑stř črc 17, 2024 6:45 pm Když se kukneš na ten test tak to měření je přesný, COP při teplotě vody v okruhu 55stC(radiátory,TUV) a při minusových teplotách je mezi 1,5-2COP a při topení do okruhu teploty 35 st (podlahovka) je mezi 2,5-3 COP. Pokud ten Grundig co jsi koupil, samozřejmě nemá odrbaný a malý vzduchový výměník.Je to klima do vody a za ty prachy dobrý a rychlá návratnost cca 2 sezony.
Múžeš se kuknout jak moc jsou jiný střeva od toho testovanýho kusu???? Já si myslím, že to Mitsubishi to dodává i s tou elektronikou a všude to bude stejný.
Díky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 358
- Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
- Lokalita: Znojemsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 11
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
tak hlavne ty do ted jedes elektrokotlem, takze pro tebe cokoli co ma vic jak cop 1 je furt lepsi jak nic ,pokud nemas chut topit v krbu ...ElektroEzs píše: ↑stř črc 17, 2024 10:06 pm Znamej co ma viesmann tak rikal ze pri -10 ma COP taky kolem 3,5 takze tohle mi neprijde jako uplna katastrofa
Franta2776 píše: ↑stř črc 17, 2024 6:45 pm Když se kukneš na ten test tak to měření je přesný, COP při teplotě vody v okruhu 55stC(radiátory,TUV) a při minusových teplotách je mezi 1,5-2COP a při topení do okruhu teploty 35 st (podlahovka) je mezi 2,5-3 COP. Pokud ten Grundig co jsi koupil, samozřejmě nemá odrbaný a malý vzduchový výměník.Je to klima do vody a za ty prachy dobrý a rychlá návratnost cca 2 sezony.
Múžeš se kuknout jak moc jsou jiný střeva od toho testovanýho kusu???? Já si myslím, že to Mitsubishi to dodává i s tou elektronikou a všude to bude stejný.
Díky
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
-
- Příspěvky: 767
- Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
- Lokalita: Posázaví
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Posázaví
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
LG měla/má tragickou regulaci. To nechtěj, pokud nechceš řešit vlastní řízení. Kompresor spíš myslíš dvojitý (2 vačky). Dvoustupňový s mezivstřikem chladiva také existuje (mám ho doma), ale není to až tak běžný kompresor. Ty obavy o topení v mrazech nejsou na místě. V mrazech se možná konečně dostaneš na kontinuální provoz s nejvyšší účinností. Po zbytek času budeš řešit opačný problém - že to topí moc.
-
- Příspěvky: 1831
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Jedu celou dobu drevoKotel bezel jen kdyz jsem natapel anyhdrit
Antrac1t píše: ↑stř črc 17, 2024 10:08 pmtak hlavne ty do ted jedes elektrokotlem, takze pro tebe cokoli co ma vic jak cop 1 je furt lepsi jak nic ,pokud nemas chut topit v krbu ...ElektroEzs píše: ↑stř črc 17, 2024 10:06 pm Znamej co ma viesmann tak rikal ze pri -10 ma COP taky kolem 3,5 takze tohle mi neprijde jako uplna katastrofa
Franta2776 píše: ↑stř črc 17, 2024 6:45 pm Když se kukneš na ten test tak to měření je přesný, COP při teplotě vody v okruhu 55stC(radiátory,TUV) a při minusových teplotách je mezi 1,5-2COP a při topení do okruhu teploty 35 st (podlahovka) je mezi 2,5-3 COP. Pokud ten Grundig co jsi koupil, samozřejmě nemá odrbaný a malý vzduchový výměník.Je to klima do vody a za ty prachy dobrý a rychlá návratnost cca 2 sezony.
Múžeš se kuknout jak moc jsou jiný střeva od toho testovanýho kusu???? Já si myslím, že to Mitsubishi to dodává i s tou elektronikou a všude to bude stejný.
Díky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1831
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Osobne si myslim ze nema cenu kupovat nic drazsiho ze za ty penize je to docela dobry. A i kdyz bych koupil neco lepsiho o tolik vetsi to cop taky asi nebude.
Mam ty veci co jsem psal zaizolovat vic nebo se na to vyprdnout?
Mam ty veci co jsem psal zaizolovat vic nebo se na to vyprdnout?
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1602
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
To by mě dokázalo nas..
TČ za 17k má lepší zpracování, než ten můj krám za 50tis. U mě se ani slavná firma neobtěžovala dát odvzdušňovák k výměníku, takže odvzdušnit to čerpadlo je očistec. Pojišťovák mám úplně nepřístupný, zapletený do rozdělovače. Izolaci mám stejně odfláknutou. Jestli bude mít i tišší chod, tak to sem radši ani nepiš.
TČ za 17k má lepší zpracování, než ten můj krám za 50tis. U mě se ani slavná firma neobtěžovala dát odvzdušňovák k výměníku, takže odvzdušnit to čerpadlo je očistec. Pojišťovák mám úplně nepřístupný, zapletený do rozdělovače. Izolaci mám stejně odfláknutou. Jestli bude mít i tišší chod, tak to sem radši ani nepiš.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 3199
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Problém u monobloku je, že odjedeš v zimě na dovču a zrovna se vysype elektřina a zamrzne a praskne ten deskový výměník v tom Tč.To potom je oprava za 70% ceny toho čerpadlaElektroEzs píše: ↑stř črc 17, 2024 10:15 pm Osobne si myslim ze nema cenu kupovat nic drazsiho ze za ty penize je to docela dobry. A i kdyz bych koupil neco lepsiho o tolik vetsi to cop taky asi nebude.
Mam ty veci co jsem psal zaizolovat vic nebo se na to vyprdnout?
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 1831
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Tak ono normalne tech 17tis nestoji nevim jak tu cenu dokazali stejne jako u toho LG za 25tis. To zatepleni je bida ale to je to nejmensi to znovu obalit kaucukem Spis by me zajimalo co jeste obalit izolaci kdyz uz jsem to cele rozebral
eman píše: ↑stř črc 17, 2024 10:16 pm To by mě dokázalo nas..
TČ za 17k má lepší zpracování, než ten můj krám za 50tis. U mě se ani slavná firma neobtěžovala dát odvzdušňovák k výměníku, takže odvzdušnit to čerpadlo je očistec. Pojišťovák mám úplně nepřístupný, zapletený do rozdělovače. Izolaci mám stejně odfláknutou. Jestli bude mít i tišší chod, tak to sem radši ani nepiš.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 767
- Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
- Lokalita: Posázaví
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Posázaví
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Pokud praskne výměník a voda se dostane do okruhu chladiva, můžeš TČ vyhodit. Kombinace s FV/aku, nebo záložní zdroj na oběhové čerpadlo je dostačující pojistka.Problém u monobloku je, že odjedeš v zimě na dovču a zrovna se vysype elektřina a zamrzne a praskne ten deskový výměník v tom Tč.To potom je oprava za 70% ceny toho čerpadla
-
- Příspěvky: 1831
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Dam na vymenik externi cidlo aby mi prisla sms ze ma vymenik prilis nizkou teplotu abych mohl zapnout obehovku pres UPS popripade nebo to udelam automaticky. Jinak uvnitr to wilo ma 4-83W
Franta2776 píše: ↑stř črc 17, 2024 10:20 pmProblém u monobloku je, že odjedeš v zimě na dovču a zrovna se vysype elektřina a zamrzne a praskne ten deskový výměník v tom Tč.To potom je oprava za 70% ceny toho čerpadlaElektroEzs píše: ↑stř črc 17, 2024 10:15 pm Osobne si myslim ze nema cenu kupovat nic drazsiho ze za ty penize je to docela dobry. A i kdyz bych koupil neco lepsiho o tolik vetsi to cop taky asi nebude.
Mam ty veci co jsem psal zaizolovat vic nebo se na to vyprdnout?
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 19 Odpovědi
- 2815 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Elmelund
-
- 4 Odpovědi
- 2186 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ringo
-
- 20 Odpovědi
- 3820 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Kostěj
-
- 25 Odpovědi
- 2805 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Damned
-
- 139 Odpovědi
- 10547 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PavelR