8,8kWp 3faz na trackeru
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 613
- Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
Někdo se tu ptal na zastinění panelu. nemůžu najit to vlakno ve kterem to bylo.
udělal jsem dnes pokus.
pustil jsem jenom jeden VN string. 9x 310Wp halfcut a zastinil půlku panelu. panely skoro na ležato. mam dojem že tazatel psal že je ma na ležato na střeše.
vysledek- měřeno před chvilkou cca 12:00 vykon klesl o cca 500W . string zastíněný 1700W nezastíněný 2200W. podminky nejsou idalní - panely na ležato a dost vedro, celočerné panely. teplota panelu cca 35st.C.
panely na ležato na střeše, budeu celkem peklo, hlavně v zimě.
snad si to tu dotyčný najde. nebo jej někdo nasměrujte. dikes a aď to svítí. hezký den všem
udělal jsem dnes pokus.
pustil jsem jenom jeden VN string. 9x 310Wp halfcut a zastinil půlku panelu. panely skoro na ležato. mam dojem že tazatel psal že je ma na ležato na střeše.
vysledek- měřeno před chvilkou cca 12:00 vykon klesl o cca 500W . string zastíněný 1700W nezastíněný 2200W. podminky nejsou idalní - panely na ležato a dost vedro, celočerné panely. teplota panelu cca 35st.C.
panely na ležato na střeše, budeu celkem peklo, hlavně v zimě.
snad si to tu dotyčný najde. nebo jej někdo nasměrujte. dikes a aď to svítí. hezký den všem
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
-
- Příspěvky: 613
- Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
ahoj, mám teď celkem přepanelovano na ty moje MPP 5048MG. cca 6kWp na měnič.
Energie je teď dostatek, na střeše zůstava víc než 50%.
na každý měnič mám dva stringy.
otazka 1.
mám teď po jednom stringu raději vypnout ,nebo to nechat tak jak to je?
měniče to momentalně dávají v pohodě, ale z dlouhodobého hlediska asi raději odpojit že ?
otazka 2.
měnil už někdo ventilatory v Měniči MPP ? dostavají celkem sodu. mate skušenost jak dlouho vydrží ?
Energie je teď dostatek, na střeše zůstava víc než 50%.
na každý měnič mám dva stringy.
otazka 1.
mám teď po jednom stringu raději vypnout ,nebo to nechat tak jak to je?
měniče to momentalně dávají v pohodě, ale z dlouhodobého hlediska asi raději odpojit že ?
otazka 2.
měnil už někdo ventilatory v Měniči MPP ? dostavají celkem sodu. mate skušenost jak dlouho vydrží ?
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
-
- Příspěvky: 318
- Registrován: čtv bře 20, 2014 7:20 am
- Lokalita: Opavsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9375
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlučínsko
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
Ptal jsem se já a našel to tady. Díky za konkrétní měření.kvako1 píše:Někdo se tu ptal na zastinění panelu. nemůžu najit to vlakno ve kterem to bylo.
udělal jsem dnes pokus.
pustil jsem jenom jeden VN string. 9x 310Wp halfcut a zastinil půlku panelu. panely skoro na ležato. mam dojem že tazatel psal že je ma na ležato na střeše.
vysledek- měřeno před chvilkou cca 12:00 vykon klesl o cca 500W . string zastíněný 1700W nezastíněný 2200W. podminky nejsou idalní - panely na ležato a dost vedro, celočerné panely. teplota panelu cca 35st.C.
panely na ležato na střeše, budeu celkem peklo, hlavně v zimě.
snad si to tu dotyčný najde. nebo jej někdo nasměrujte. dikes a aď to svítí. hezký den všem
-
- Příspěvky: 678
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
Tak jsem se vyhecoval a měřil. Mne částečné zastínění také trochu zlobí, viz přiložený soubor. Zdá se mi, že na snímku 10 je mppt bod dán proudem posledního panelu, ostatní panely by daly plný výkon, ale díky proudu kolem 0,5A mají jen vysoké napětí (jsou mimo mppt), poslední panel je sice v mppt, ale díky zastínění dává proud jen těch 0,5A. A měnič, místo aby ještě zvedl proud a ten poslední panel donutil k přemostění na diody, zůstane v tomhle "falešném mppt".bol-St píše:Někdo se tu ptal na zastinění panelu....
V létě je to dobré, trvá to jen chvíli, v zimě jsou stíny mnohem delší dobu.
- Přílohy
-
- FVE_a_stíny.pdf
- (1.33 MiB) Staženo 224 x
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 3481
- Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
Paráda ! Jasná demonštrácia nevýhody dlhých stringov. Pri zatienení podľa fotiek je jasné, že by si dosť profitoval, keby panely boli typu half cut. Dnes za málo peňazí naviac sa to môže oplatiť.
Pre porovnávanie pokusov je dôležité aj to, ako ďaleko je tieniaca prekážka a ako pracuje ten-ktorý mppt.
Pre porovnávanie pokusov je dôležité aj to, ako ďaleko je tieniaca prekážka a ako pracuje ten-ktorý mppt.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
-
- Příspěvky: 944
- Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
- Bydliště: Trnava, Slovensko
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
To bude problem, konkretnej implementacie MPPT. Ak by pracoval korektne tak by to vyzeralo napriklad takto To je priklad ked panely su najprv v tieni - bezia len na difuzne svetlo a potom zacina na ne dopadat priamy slnecny svit. Je to 3S string. Vidno skoky ako poskoci napatie pri nasvieteni celej plochy panelu. Prud je dany maximom odpovedajuci osvitu panelov - to zabezpecuju bypass diody v paneloch. Napoludnie uz nabehol float, takze prud z panelov len pokryval priebeznu spotrebu.Kostěj píše:Tak jsem se vyhecoval a měřil. Mne částečné zastínění také trochu zlobí, viz přiložený soubor. Zdá se mi, že na snímku 10 je mppt bod dán proudem posledního panelu, ostatní panely by daly plný výkon, ale díky proudu kolem 0,5A mají jen vysoké napětí (jsou mimo mppt), poslední panel je sice v mppt, ale díky zastínění dává proud jen těch 0,5A. A měnič, místo aby ještě zvedl proud a ten poslední panel donutil k přemostění na diody, zůstane v tomhle "falešném mppt".bol-St píše:Někdo se tu ptal na zastinění panelu....
V létě je to dobré, trvá to jen chvíli, v zimě jsou stíny mnohem delší dobu.
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
-
- Příspěvky: 1
- Registrován: úte srp 31, 2021 8:49 am
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
Zdravím vás! Jsem tu úplně poprvé, začal jsem skládat ostrov FV a zajímalo by mě, jestli někdo napájí třeba tč fázovým měničem? Myslím že FV by byla lepší 1f. Točit motory fázovým měničem lze luxusně, regulace otáček, možnosti nastavení rozběhu,...Snad by se nemělo tč ublížit?? Dík za pr odpověď.Jarda62
-
- Příspěvky: 4002
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
Tč téměř jistě vyžaduje napájení s napětím mezi fázemi 400 V. 1f frekvenční měnič bude zase obvykle (téměř jistě) dělat mezi fázemi jenom 230V.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 249
- Registrován: úte kvě 26, 2020 3:50 pm
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
Použít 1fázové TČ. Ale asi chápu že TČ je už doma 3fáz...čili má rada je pasé.
-
- Příspěvky: 613
- Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
Ahoj, tak jsem včera poprvé od ledna přepl na síť. v baterce 30% ještě by to vydrželo , ale nechavám si rezervu pro případny vypadek ds. tady u mě skoro stale černo . déšť a poslední dva dny sněžení . humus..
jak jste na tom ? asi podobně co ?
objednal jsem jeden solarní regulator victron na můj nejvědší string. chci jej rozdělit na dva. když je slunečný den tak to ten jeden zbytečně omezuje a zustane hodně na střeše. a konečně chci přidat poslední 4 panely co mi tu ještě leží 4x450Wp. tím se dostanu na můj cíl. 20kWp
jak jste na tom ? asi podobně co ?
objednal jsem jeden solarní regulator victron na můj nejvědší string. chci jej rozdělit na dva. když je slunečný den tak to ten jeden zbytečně omezuje a zustane hodně na střeše. a konečně chci přidat poslední 4 panely co mi tu ještě leží 4x450Wp. tím se dostanu na můj cíl. 20kWp
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
-
- Příspěvky: 3413
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
To já od poloviny listopadu přepínám přes den na FV a k večeru zpět,ale moje sestava s tvojí je neporovnatelná.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 447
- Registrován: úte led 07, 2020 1:39 pm
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
Od 12.11 si "přisosávám". živí už jen garáž a kotelnu (UPS). Zbytek domu jede z DS.
Sestava viz podpis.
Sestava viz podpis.
FV pole - 20kWp mono panelů (24ks AUO+42ks GWL)
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
-
- Příspěvky: 3422
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
Čau, tak co dělají baterky,měniče a trackery po delší době?
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 613
- Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
tak po delší době panely a trackery jedou dobře.
baterie maji cca -10% kapacity dolu . měniče jedou bez problemu.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
-
- Příspěvky: 613
- Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
Problem mam od včera s ICC , vubec nevím co stím. spustím ICC a ono spadne obrazovku z budiky a grafem vidím asi vtřeřinu a pak čista obrazovka s touhle hláškou. neví někdo co stím? jede vám ICC?
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
-
- Příspěvky: 3934
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
HW problém.
Je použitá SD karta OK, není už opotřebovaná?
Je použitá SD karta OK, není už opotřebovaná?
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 613
- Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
dik za odpověď, byl tam problem na kartě se smazal jeden part.. nechapu to... už vyřešeno.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
-
- Příspěvky: 3934
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
No a jak je stará? Je možné že už prostě odchází......
Prostě pokud je to na RPI tak 4 už umí sama bootovat z SSD takže koupit nějaké SSD a připojit přes USB, získáš větší rychlost a i spolehlivost.
U starších RPI použít SD kartu v RO režimu jako boot a jinak zase připojeno SSD a pak je to pomalu nezničitelné, pokud to mechanicky nezničíš.
Prostě pokud je to na RPI tak 4 už umí sama bootovat z SSD takže koupit nějaké SSD a připojit přes USB, získáš větší rychlost a i spolehlivost.
U starších RPI použít SD kartu v RO režimu jako boot a jinak zase připojeno SSD a pak je to pomalu nezničitelné, pokud to mechanicky nezničíš.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 28 Odpovědi
- 2865 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od zemich
-
-
Zrcadla na trackeru směrovaná na panely
od mypower.cz » » v Fotovoltaické panely
Zrcadla na trackeru směrovaná na panely
- 31 Odpovědi
- 3376 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vlkazajac
-
-
- 2 Odpovědi
- 1336 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mypower.cz
-
-
nemohu se rozhodnout jaké 2 sfázované měniče na 8kWp pole
od ZdZ » » v Střídače, měniče napětí, invertory
nemohu se rozhodnout jaké 2 sfázované měniče na 8kWp pole
- 65 Odpovědi
- 2495 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ZdZ
-
-
-
Změna návrhu: panely 2,8kWp, baterie 16 x LiFePo, regul. EPs
od tomo68 » » v Plánované elektrárny
Změna návrhu: panely 2,8kWp, baterie 16 x LiFePo, regul. EPs
- 27 Odpovědi
- 1353 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Pawel
-