Multiplusy běží jenom z baterky
Měniče Victron
-
- Příspěvky: 1852
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Multiplusy běží jenom z baterky
Ahoj, chlapi dnes jsem poprvé přepnul 3xMP2 na ostrov a měniče jedou jenom z baterek. MPPT i při plném osvitu padly na 0W a nic nedělají, ani žádná chyba. Ani přehřáté nejsou, od rána prakticky neběželi. Paradox je, že když zapnu ohřev bojleru přes Node Red, tak MPPT normálně naběhnou, ale jak se zátěž odpojí a je odběr jenom domu kolem 400W, tak se zase vypnou.
Nemáte tip, co může být špatně nastavené?
Nemáte tip, co může být špatně nastavené?
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 131
- Registrován: čtv črc 15, 2021 5:10 pm
Re: Multiplusy běží jenom z baterky
Nabité baterky?
-
- Příspěvky: 1852
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplusy běží jenom z baterky
Jojo, baterky plné. To vadí?
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 2014
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Multiplusy běží jenom z baterky
Ani do nádrže na Oktávke nedáš 130 litrov nafty, keď je raz plná, je plná...
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 01/2025 = 8.8 MWh AC
-
- Příspěvky: 1597
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplusy běží jenom z baterky
Nevadí, ale když jsou plné, tak už se víc nenabijou
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 393
- Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
- Lokalita: Znojemsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 11
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplusy běží jenom z baterky
tak pokud mas baterie plne a spotreba baraku je 400W, tak MPPT melo stale dodavat aspon tech 400 (+ ztraty) do baraku, nikoliv 0W
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
-
- Příspěvky: 1852
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplusy běží jenom z baterky
To jsem si myslel taky, ale asi mají jiný názor. Zatím jsem to nedostal do funkčního stavu.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 28
- Registrován: úte zář 19, 2023 8:10 am
- Lokalita: Olomouc
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 3360
- Kapacita baterie [kWh]: 6,1
- Chci prodávat energii: NE
Re: Multiplusy běží jenom z baterky
Řekl bych, že to bude asi diky nastavenému napětí float v mppt. Prostě dodává ten, kdo má vyšší napětí. Pokud má baterie na 100% 55V a mppt má nastaveno běžet na 53V, tak dodává jen baterka. Pokud se zapne větší zátěž, tak napětí baterie poklesne a dodává i mppt.
1080Wp jih sklon 90°, 2280Wp jih sklon 5°, Victron Smartsolar 100/20 a SmartSolar 150/45, Multiplus II 3000/48, Cerbo-S GX, Smartshunt, LiFePO4 48V 120Ah, JK-BMS.
-
- Příspěvky: 1852
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplusy běží jenom z baterky
Už jsem našel stejný dotaz na Victronu. Je to fakt nastavením Float, Rebulk napětím. Budu s tím muset zalaborovat. Navíc se mi vrátil problém, že se baterka neresetuje na 100%. Vykabelovat to je jednodušší, než nastavit.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 393
- Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
- Lokalita: Znojemsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 11
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplusy běží jenom z baterky
vecer se ti muzu podivat na nastaveni, ale bez problemu to nastavis ze jak je baterie full tak dodava jen mppt pokud stiha ...
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
-
- Příspěvky: 131
- Registrován: čtv črc 15, 2021 5:10 pm
Re: Multiplusy běží jenom z baterky
Pokud máš připojenou BMS do cerba a zapnutý režim DVCC, nemusíš se o nic starat vše se řídí podle údajů z baterie. Nanejvýš si nastavíš max. nabíjecí napětí a všechny MPPT a nabíječe v sestavě jedou podle stejných hodnot. Nemůže se stát, že bude napětí baterie větší než nastavený max.
Více tady
Více tady
-
- Příspěvky: 1852
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplusy běží jenom z baterky
BMS připojený nemám, DVCC taky vypnuté.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 131
- Registrován: čtv črc 15, 2021 5:10 pm
Re: Multiplusy běží jenom z baterky
Pokud BMS má CanBus s vhodným protokolem pak nevidím důvod proč to nemít propojené. Baterie může ovlivňovat nabíjení a snížit nab. proud pokud se blíží plné nabití a vyvažuje. Navíc se přenášení i chybové stavy z baterky, prostě samé přínosy.
Určitě bych to doporučil.
Určitě bych to doporučil.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 3 Odpovědi
- 542 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mopadzi
-
- 17 Odpovědi
- 1263 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Dagus
-
- 21 Odpovědi
- 1815 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vlkazajac
-
- 301 Odpovědi
- 22881 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od TomHC
-
- 21 Odpovědi
- 1557 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od pibi