DC Rele klasicke/SSR aspon 100A

Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
oseldusan
Příspěvky: 10
Registrován: ned říj 09, 2022 7:35 pm

DC Rele klasicke/SSR aspon 100A

Příspěvek od oseldusan »

Cauko.
Ospravedlnujem sa , ak sa to tu uz niekde riesili, zial nenasiel som ziadnu temu k tomuto.
Potrebujem odpajat DC stranu menica od bayerie. Jedna sa mi o vypinanie menica. Zial moje menice Goodwe GW5000S-BPa GW3680S-BP nemaju ziadne tlacitko na vypinanie. Jedina moznost je ho odpojit najskor od 230V ( riesenie jednoduche ) a potom od DC (48V ). Silnejsi menic je 5kW , a teda 100A na DC strane . Najlepsie by teda bolo mat aspon 120A rele/stykac/SSR . Zial pre DC je to trosku vacsi problem.
Jedna moznost su SSR rele , zial nasiel som iba 100A verzie , ktore vsak maju uz dost velke straty . Pri plnej zatazi je to 1W na 1V a teda cca 50W . Ano , samozrejme potom existuju aliexpress 500A verzie , ktore vsak nemam odvahu skusat , nakolko moc vyhoriet by som nechcel.
Klasicke cievkove rele , ktore som nasiel , sa mi zdaju dost lacne a fyzicky male , na to aby boli schopne "zhasit" obluk pri vypinani v zatazi. Sice v 99,9% pripadov , budem vypinat pri minimalnej zatazi , nakolko po odpojeni menica sa odber z DC znizi iba na par W ( nemam zapojeny Backup vystup menica ), ovsem moze sa stat , ze mi vypne DC stranu pri plnom odbere ( chyba , vypadok zalohovaneho napajania atd. )
Samozrejme , jedna sa mi automatizovane vypinanie .
Mate niekto skusenosti ? Mozno nasmerovanie inym smerom.
Vopred vdaka za diskusiu.
10kWp Juh , 35 °, 36 x Enphase IQ7+, Goodwe GW5000S-BP + 2x Goodwe GW3680S-BP 3ks 16x280Ah LiFePO4 + JK BMS + HomeAssistant
Soban
Příspěvky: 3842
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: DC Rele klasicke/SSR aspon 100A

Příspěvek od Soban »

Některé BMS mají 200A relé.

Jinak v automobilovém průmyslu jsou taky 200A relé.

https://eshop.resacs.cz/silnoproude-rele-12v-200a-dc/
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
fremma
Příspěvky: 66
Registrován: pon srp 21, 2023 9:57 pm
Lokalita: Třebívlice
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7130
Kapacita baterie [kWh]: 20,48
Chci prodávat energii: NE
Bydliště: Třebívlice

Re: DC Rele klasicke/SSR aspon 100A

Příspěvek od fremma »

Zde: Je 12V/250A relé za 236Kč https://vi.aliexpress.com/item/10050040 ... pt=glo2vnm také to používám na odpojení stringů-panelů, kdy mám v 10h. nadbytek, tak abych neodrovnal měnič. Relé mám mezi 3 panely (v sérii) a odpoji mi to naprogramované IP relé...
PetrDubi
Příspěvky: 1534
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: DC Rele klasicke/SSR aspon 100A

Příspěvek od PetrDubi »

Akorát to relé z Ali spíná sice 250A, ale jenom 14V!
Takže pokud to někdo dá na spínání panelů, kde bývá napětí násobně vyšší, tak to relé dříve či později odejde - buď se svaří kontakty neboty kontakty začnou hořet a může krásně shořet celé relé i všechno okolo něj.
To je ten častý problém, že lidi tomu moc nerozumí, vyberou si něco, co splňuje jeden parametr, který se jim hodí a ostatní ignorují..
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
Soban
Příspěvky: 3842
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: DC Rele klasicke/SSR aspon 100A

Příspěvek od Soban »

Koukám že jsem dal taky špatný odkaz https://eshop.resacs.cz/silnoproude-rele-48v-200a-dc/

Ovšem obrázek je zase 12V a v popisu taky 12V v jiném 48V v nadpisu 48V tak si vyber?
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Keraj
Příspěvky: 348
Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
Lokalita: Poblíž Hradce Králové
Systémové napětí: 48V

Re: DC Rele klasicke/SSR aspon 100A

Příspěvek od Keraj »

Já narazil na tohle na bazoš, 48VDC a až 600A prodejce je ze Slovenska... a nevypadá to blbě...

https://elektro.bazos.cz/inzerat/188516 ... c-rele.php
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
fremma
Příspěvky: 66
Registrován: pon srp 21, 2023 9:57 pm
Lokalita: Třebívlice
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7130
Kapacita baterie [kWh]: 20,48
Chci prodávat energii: NE
Bydliště: Třebívlice

Re: DC Rele klasicke/SSR aspon 100A

Příspěvek od fremma »

PetrDubi píše: úte črc 30, 2024 9:24 am Akorát to relé z Ali spíná sice 250A, ale jenom 14V!
Takže pokud to někdo dá na spínání panelů, kde bývá napětí násobně vyšší, tak to relé dříve či později odejde - buď se svaří kontakty neboty kontakty začnou hořet a může krásně shořet celé relé i všechno okolo něj.
To je ten častý problém, že lidi tomu moc nerozumí, vyberou si něco, co splňuje jeden parametr, který se jim hodí a ostatní ignorují..
Akorát, škoda, že jste nedával při čtení pozor. Psal jsem, že to mám v sérii mezi 3panely (tj. mezi 1.a 2. panelem). Je tam ve špičce MAX 37V, 13,11A, takže v pohodě.
oseldusan
Příspěvky: 10
Registrován: ned říj 09, 2022 7:35 pm

Re: DC Rele klasicke/SSR aspon 100A

Příspěvek od oseldusan »

Keraj píše: úte črc 30, 2024 10:12 am Já narazil na tohle na bazoš, 48VDC a až 600A prodejce je ze Slovenska... a nevypadá to blbě...

https://elektro.bazos.cz/inzerat/188516 ... c-rele.php
To na tom bazosi vyzera fajn. Vyskusam to . Som zvedavy aku to ma spotrebu ( na pritiahnutie toho kontaktu moc nebude ) a aky to ma prechodovy odpor ( ateda vlastne stratu ) .
Ma to aj zaujimave vyhotovenie. Namontujem to priamo na bussbar.
Vdaka
10kWp Juh , 35 °, 36 x Enphase IQ7+, Goodwe GW5000S-BP + 2x Goodwe GW3680S-BP 3ks 16x280Ah LiFePO4 + JK BMS + HomeAssistant
pibi
Příspěvky: 974
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: DC Rele klasicke/SSR aspon 100A

Příspěvek od pibi »

SW560:
Snímek obrazovky 2024-07-30 112243.png
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
PetrDubi
Příspěvky: 1534
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: DC Rele klasicke/SSR aspon 100A

Příspěvek od PetrDubi »

fremma píše: úte črc 30, 2024 10:29 am
PetrDubi píše: úte črc 30, 2024 9:24 am Akorát to relé z Ali spíná sice 250A, ale jenom 14V!
Takže pokud to někdo dá na spínání panelů, kde bývá napětí násobně vyšší, tak to relé dříve či později odejde - buď se svaří kontakty neboty kontakty začnou hořet a může krásně shořet celé relé i všechno okolo něj.
To je ten častý problém, že lidi tomu moc nerozumí, vyberou si něco, co splňuje jeden parametr, který se jim hodí a ostatní ignorují..
Akorát, škoda, že jste nedával při čtení pozor. Psal jsem, že to mám v sérii mezi 3panely (tj. mezi 1.a 2. panelem). Je tam ve špičce MAX 37V, 13,11A, takže v pohodě.
Tím jste ale jenom potvrdil to, co jsem napsal - chcete spínat 37V stykačem s kontakty na 14V a ještě mi píšete, že nedávám pozor :D
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
glottis
Příspěvky: 2571
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: DC Rele klasicke/SSR aspon 100A

Příspěvek od glottis »

Jen aby tam bylo i tech 37V. Mi prijde trosku jedno kam dam vypinac, jestli mezi panely nebo pred panel. Rozepinam porad stejny potencial.
fremma
Příspěvky: 66
Registrován: pon srp 21, 2023 9:57 pm
Lokalita: Třebívlice
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7130
Kapacita baterie [kWh]: 20,48
Chci prodávat energii: NE
Bydliště: Třebívlice

Re: DC Rele klasicke/SSR aspon 100A

Příspěvek od fremma »

PetrDubi píše: úte črc 30, 2024 1:33 pm
fremma píše: úte črc 30, 2024 10:29 am
PetrDubi píše: úte črc 30, 2024 9:24 am Akorát to relé z Ali spíná sice 250A, ale jenom 14V!
Takže pokud to někdo dá na spínání panelů, kde bývá napětí násobně vyšší, tak to relé dříve či později odejde - buď se svaří kontakty neboty kontakty začnou hořet a může krásně shořet celé relé i všechno okolo něj.
To je ten častý problém, že lidi tomu moc nerozumí, vyberou si něco, co splňuje jeden parametr, který se jim hodí a ostatní ignorují..
Akorát, škoda, že jste nedával při čtení pozor. Psal jsem, že to mám v sérii mezi 3panely (tj. mezi 1.a 2. panelem). Je tam ve špičce MAX 37V, 13,11A, takže v pohodě.
Tím jste ale jenom potvrdil to, co jsem napsal - chcete spínat 37V stykačem s kontakty na 14V a ještě mi píšete, že nedávám pozor :D
...pokud "unese" kontakt relé při 12V nebo 14V/250A, tak při 37V unese kolik??? Pořád je tam dostatečná rezerva.....Matematika 6. třidy......
fremma
Příspěvky: 66
Registrován: pon srp 21, 2023 9:57 pm
Lokalita: Třebívlice
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7130
Kapacita baterie [kWh]: 20,48
Chci prodávat energii: NE
Bydliště: Třebívlice

Re: DC Rele klasicke/SSR aspon 100A

Příspěvek od fremma »

glottis píše: úte črc 30, 2024 1:35 pm Jen aby tam bylo i tech 37V. Mi prijde trosku jedno kam dam vypinac, jestli mezi panely nebo pred panel. Rozepinam porad stejny potencial.
3 panely v sérii. Dohromady to dává v maximu 112V/13,11A Jeden panel dá 37V, další 37V a poslední 37V. Rozepínám 37V/13A Relé zvládne při 12V/250A. při trojčlence mi to dává ještě bohatou rezervu, Vám ne?
mihlit
Příspěvky: 647
Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
Lokalita: okr. Vyškov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: DC Rele klasicke/SSR aspon 100A

Příspěvek od mihlit »

Doporučoval bych se vrátit k základům elektra, protože takto je to jen o průser, fakt. Jednak, stačí si všimnout, že trojčlenka nefunguje, protože pro ztrátové teplo dané přechodovým odporem máme P=I^2*R, tedy je tam druhá mocnina. Ale to nevadí, protože o tento vzoreček zde nejde. Jde o napětí, dimenzování na nějaké napětí určuje vzdálenost kontaktů a jaká síla izolace. Proud jen určuje, jak moc ty kontakty jsou tlusté. Tedy je to naprosto irelevantí údaj.

Dále tu máme, kde se objeví jak velké napětí. Máme spotřebič(mppt), drát a zdroj (panel). Napětí zdroje se rozdělí dle odporu, tzn že na kabelech bude 1 V třeba, na mppt zbylých 111 V. Pokud tam přidám další spotřebič, bude na každém půlka, ale co když tam nedám spotřebič, ale vypínač, což je v podstatě spotřebič s nekonečným odporem, no taky si rozdělí napětí, bude na něm 112 V.
PetrDubi
Příspěvky: 1534
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: DC Rele klasicke/SSR aspon 100A

Příspěvek od PetrDubi »

Ono je to jedno, protože prohlášení matematika 6 třídy je pro mě na stejné úrovni jako vysoká škola života.
Až budete mít nějaké elektrotechnické vzdělání, tak budete vědět, že existuje nějaká přeskoková vzdálenost, ionizace vzduchu, zhášení elektrického oblouku a podobně věci a takovou blbost, že když to zvládne 250A na 12V, tak to musí zvládnout klidně i několikanásobné napětí při nižším proudu vůbec nevypustíte z pusy, protože tím jenom dokazujete, že o tom nevíte vůbec nic .
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
rva
Příspěvky: 3937
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: DC Rele klasicke/SSR aspon 100A

Příspěvek od rva »

Pokud je k regulátoru připojeno paralelně více stringů a některý se pomocí relátka odpojí, zatímco ostatní jsou připojeny, tak by se muselo jednat o velkou smůlu, aby při přerušení bylo mezi kontakty napětí Voc (nebo Vmp). Pokud jsou stringy před odpojením v bodě mppt, tak odpojením jednoho stringu bude na kontaktech napětí Voc - Vmppt, což je zhruba 0.25 x Voc. A pokud by už byla baterie nabitá, tak by panely byly nezatížené a mezi rozpojenými kontakty relátka by bylo dokonce nulové napětí.
Takový starší Axpert, který ještě někde mám, používal k připojování/odpojování stringu (max. 150 V) dvě "automobilová" relátka HFV7-P-012-HST na 14 V DC v sérii. Jedno jsem teda musel opravovat (rozpohybovat), protože jsem regulátor dost přepaneloval a on občas na nadproud reagoval odpojením panelů..
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
unicast
Příspěvky: 1483
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci/Mám dotaci: NE

Re: DC Rele klasicke/SSR aspon 100A

Příspěvek od unicast »

fremma píše: úte črc 30, 2024 1:45 pm ...pokud "unese" kontakt relé při 12V nebo 14V/250A, tak při 37V unese kolik??? Pořád je tam dostatečná rezerva.....Matematika 6. třidy......
A to víte, proč vlak dělá buch buch na kolejích? Protože má kola a ta se točí. Obsah kola je πr2, π je konstanta, tu můžeme zanedbat a r2 je vzorec pro čtverec. A co bude dělat čtverec točící se na kolejích?

Pokud kontakt relé při 12 V snese 250 A, tak z toho rozhodně nelze vypočítat, kolik snese při 37 V, trojčlenka tu nepomůže.
Keraj
Příspěvky: 348
Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
Lokalita: Poblíž Hradce Králové
Systémové napětí: 48V

Re: DC Rele klasicke/SSR aspon 100A

Příspěvek od Keraj »

No, když jsem naposledy hledal něco v katalogu ETI, tak jsem si tam u AC jističe všiml hodnoty přípustného stejnosměrného napětí 60 VDC ....
pak by mezi panely stačilo dát 16A jistič.

Uvažuji o tom u sebe ...
nevím kolik jističů spolehlivě shodí jedna vyrážecí cívka, ale viděl jsem 4 jistice s 1 vyrážecí cívkou za cenu cca 1200 Kč, já bych to potřeboval 2x abych FV pole rozložil na jednotlivé panely, mám dvě pole se čtyřmi dvojicemi panelů. (2x 4P 2S).

Edit: a tady to je dokonce na 1000 VDC
https://shop.atoselektro.cz/odpinac-s-v ... sticomment
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
mihlit
Příspěvky: 647
Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
Lokalita: okr. Vyškov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: DC Rele klasicke/SSR aspon 100A

Příspěvek od mihlit »

pozor: """1000V DC (250V DC na modul)""" tedy těch 1000V to má jen když tam ten vodič protáhneš 4x přes všechny póly (s 2s ti to může být jedno, jen kdyby to chtěl někdo na HV stringy)

Já mám jen 2s zapojení panelů a používám na to schneider jističe, ty mají 72V na pól, tedy při odjištění plus i mínus je to 144V a to mi bohatě stačí.
oseldusan
Příspěvky: 10
Registrován: ned říj 09, 2022 7:35 pm

Re: DC Rele klasicke/SSR aspon 100A

Příspěvek od oseldusan »

Inak ten inzerent na bazosi ma aj ine DC relatka , napr 200A , ktore su fyzicky mensie ( lacnejsie ) , maju aj mensiu spotrebu. Inak tie co predava , su vacsina Mkova verzia ,teda drzi po zopnuti aj bez napatia ( vypnutie potom opacnou polaritou ). Podla specifikacie by mala byt napatova strata 40mV pri 100A co pri 100 A dava 4W . Bude to sice silne zalezat od "opalenia " kontaktu ,ale kazdopadne je to vyrazne menej ako SSR.
10kWp Juh , 35 °, 36 x Enphase IQ7+, Goodwe GW5000S-BP + 2x Goodwe GW3680S-BP 3ks 16x280Ah LiFePO4 + JK BMS + HomeAssistant