Zadost o radu s jistenim

Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
rva
Příspěvky: 3936
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Zadost o radu s jistenim

Příspěvek od rva »

Já používám čínské DC jističe - např. https://www.aliexpress.com/store/produc ... 50460.html a doufám, že jistí. Mám jich na elektrárně celkem dost - jak jedno, tak dvoupólové a zatím žádný problém. Někdy (až potečou velké proudy) na nich zkusím změřit napěťovou ztrátu + proud, ať je porovnání s pojistkama.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
PavelR
Příspěvky: 3276
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zadost o radu s jistenim

Příspěvek od PavelR »

FRSO: ano u tech je cena lepsi. nozovky maji jeste jednu vyhodu - jsou k mani na kazdym rohu.

rva: zajimavy ze nemaji polaritu. napr oez LTN UC maji oznacenou polaritu - udajne kvuli zhaseni oblouku. Stalo by za zkousku udelat nejak bezpecne zkrat jestli to odpoji a vydrzi pak bych se nebal.
rva
Příspěvky: 3936
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Zadost o radu s jistenim

Příspěvek od rva »

Ty čínské jednopólové nemají polaritu, dvoupólové mají a jsou na vyšší napětí.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Uživatelský avatar
Choze
Příspěvky: 95
Registrován: stř led 30, 2019 8:34 am

Re: Zadost o radu s jistenim

Příspěvek od Choze »

Zdravím, budu ke svému systémku nejspíše připojovat čínkej měnič. Je potřeba dávat mezi baterku a měnič nějakej jistič? Délka kabelů bude zanedbatelná (asi 30cm). Dále jestli dávat nějaký jištění za měnič směrem ke spotřebičům. Měnič asi zatím nebude mít žádné využití. Jen kdyby náhodou někdy něco..
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Zadost o radu s jistenim

Příspěvek od diablo007 »

Když budeš nějak potřebovat odpojit od baterie by ti zůstaly kabely pod napětím což je riziko zkratu takže pojistku ano. A za měničem opět jištěním chranis kabeláž při zkratu
brumlaj
Příspěvky: 2467
Registrován: ned kvě 12, 2013 2:24 pm

Re: Zadost o radu s jistenim

Příspěvek od brumlaj »

Pokud má měnič pojistky v sobě a pokud budeš odpojovat měnič od akumulátoru přímo na onom akumulátoru, pak jsou pojistky zbytečné. Pokud cokoli z toho neplatí byť i jen jednou za život, pak pojistky ano.
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1751
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Zadost o radu s jistenim

Příspěvek od TomHC »

Len pre zaujímavosť, vnútornosti DC FV poistky 10x38 :) piesok je v garáži na zemi
DC_PV_fuse_10x38.jpg
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 10/2024 = 8.3 MWh AC
Hyp
Příspěvky: 506
Registrován: ned zář 19, 2021 7:38 pm

AWG a Evropa Re: Zadost o radu s jistenim

Příspěvek od Hyp »

Jaké máte poznatky s Průřezy vodičů?

1/ Elektrikáři říkají, že 2,5 mm2 už také není to co to bývalo a že výrobci kabelů udávají, Že “odpovídá průřezu” Ale že v praxi to ten průřez nedosahuje, údajně lepší slitina a takové ty marketingové řeči.

2/ podle https://www.engineeringtoolbox.com/awg- ... d_731.html odpovídá průřezu “4” až AWG 11, a ne 12 viz dále :-/

Ale to 11 se asi moc nevidí a na e-shopech je za 4 mm2 vydáváno AWG12 (dle tabulky výše jen 3,31 mm2) viz příloha…

Ptám se i z důvodu jak vám na to sedí dutinky, jestli české solární kabely mají ten nebo onen rozměr oproti těm americkým, a také z hlediska proudu a úbytku napětí, s čím počítat - Máte k tomu poznatky, Třeba i co do kvality takových kabelů, některé mohou být nikoliv měděné apod.?

Anebo takové drobné rozdíly 3,31 versus 4 nehrají roli a netřebs řešit?
Přílohy
IMG_0997.jpeg
„Kdybych měl 8 hodin na pokácení stromu, 6 bych strávil broušení sekyry.“ — Abraham Lincoln
pibi
Příspěvky: 973
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zadost o radu s jistenim

Příspěvek od pibi »

TomHC píše: úte úno 21, 2023 2:36 pm Len pre zaujímavosť, vnútornosti DC FV poistky 10x38 :) piesok je v garáži na zemi
Jistila panely? Jaké napětí?
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1751
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Zadost o radu s jistenim

Příspěvek od TomHC »

pibi píše: stř srp 07, 2024 11:57 am
TomHC píše: úte úno 21, 2023 2:36 pm Len pre zaujímavosť, vnútornosti DC FV poistky 10x38 :) piesok je v garáži na zemi
Jistila panely? Jaké napětí?
Áno, ale to bolo na začiatku keď som mal len jeden pár poistkových odpínačov a na tom 3 stringy. Vyšlo prvý krát poriadne slnko a zhaslo :) teraz je tam istenie per string. Napätie 90V.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 10/2024 = 8.3 MWh AC
Uživatelský avatar
v600
Příspěvky: 61
Registrován: ned srp 13, 2023 4:21 pm
Lokalita: RK
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: AWG a Evropa Re: Zadost o radu s jistenim

Příspěvek od v600 »

Hyp píše: stř srp 07, 2024 10:20 am Jaké máte poznatky s Průřezy vodičů?

1/ Elektrikáři říkají, že 2,5 mm2 už také není to co to bývalo a že výrobci kabelů udávají, Že “odpovídá průřezu” Ale že v praxi to ten průřez nedosahuje, údajně lepší slitina a takové ty marketingové řeči.

2/ podle https://www.engineeringtoolbox.com/awg- ... d_731.html odpovídá průřezu “4” až AWG 11, a ne 12 viz dále :-/

Ale to 11 se asi moc nevidí a na e-shopech je za 4 mm2 vydáváno AWG12 (dle tabulky výše jen 3,31 mm2) viz příloha…

Ptám se i z důvodu jak vám na to sedí dutinky, jestli české solární kabely mají ten nebo onen rozměr oproti těm americkým, a také z hlediska proudu a úbytku napětí, s čím počítat - Máte k tomu poznatky, Třeba i co do kvality takových kabelů, některé mohou být nikoliv měděné apod.?

Anebo takové drobné rozdíly 3,31 versus 4 nehrají roli a netřebs řešit?
Hmm,
přesně tohle jsem naměřil - kabel bydávaný prodejcem za "4" nebyl ani 3,5.
Vydával ho za čtyřku (ne za odpovídající čtyřce) a o reklamaci se nechtěl ani bavit...
No posílám po nich 120V z trojice panelů, tak to snad stačit bude.

Kupoval jsem tady na fóru od někoho ještě kus.
A ten byl OK, průřez byl správný.

Pokud by se někdo vymlouval na lepší slitinu, pak je to magor...
Měď by musela být dopovaná výrazně vodivějším kovem, třeba zlatem :D
Trochu jsem posílil... 15 panelů Solarmi, 7000W (východ+západ), EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov.
7xLongi, 2500W (jih), SITON, ohřev 160L Dražice.
Mex
Příspěvky: 836
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: AWG a Evropa Re: Zadost o radu s jistenim

Příspěvek od Mex »

v600 píše: čtv srp 22, 2024 2:36 pm Pokud by se někdo vymlouval na lepší slitinu, pak je to magor...
Bude to vydávat (částečně pravdivě) za lepší "slitinu", která tvoří izolaci.
Používají se plasty s vyšší povolenou provozní teplotou.

Což ale samozřejmě nic nemění na tom, že ztráty jsou pak vyšší než očekávané, a že je to citlivější na tepelnou izolaci uložení toho kabelu.
Ovšem peníze nesmrdí (tomu výrobci).
A zákazník chce vidět nízkou cenovku.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek