Re: Proudové čidlo

Nový příspěvek od Keraj »

Paulob:
Zatím díky, pokud by si byl ochotný sem později dát víc info budu rád...
zatím jdu hledat spojení Cerba s nodered... jsou to pro mně nové věci, tak ať něco vstřebám.

Pibi:
Díky za tip, vypadá to zajímavě, ale mimo mé možnosti...

Samozřejmě i ostatním děkuji za rady.
Zkusím to přes to Cerbo když už ho mám...
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5310
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Proudové čidlo

Nový příspěvek od cipis »

To bude urcite zajimat i ostatni. Vcetne me, protoze mam tez seriove zapojeni kvuli nekompatibilnim typum. A je fakt, ze nechat jeden menic jet na horni hranici vykonu a druhy nechat jen pricmrndavat nejakou troskou, tak asi neni idealni vzhledem k zivotnosti.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
gupa
Příspěvky: 2614
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Proudové čidlo

Nový příspěvek od gupa »

A Power Assist pro výkonové vyvážení dvou měničů v sérii nestačí?
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5310
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Proudové čidlo

Nový příspěvek od cipis »

To zadne vyvazeni neni, ale "jen" doplneni toho, co chybi. Podle toho, co se vyse psalo, tak jsem pochopil tak, ze se da dynamicky menit hodnota proudu prave pro ten Power Assist, ze mu to proste za chodu dokaze zmenit.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Antrac1t
Příspěvky: 392
Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
Lokalita: Znojemsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 11
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Proudové čidlo

Nový příspěvek od Antrac1t »

Prvne je potreba uvnitr menice zapnout overruled by remoter a nastavit min hodotu podle typu MP2
ac.png
ac2.png
nasledne v node red natahnout node "ve.bus system control" kde vyberete menic a nasledne "active input current limit". Nasledne bud inject nodem nebo funkci muzete menit ac in limit ... pokud mate zapojene paralelne menice, tak povoleni dejte jen na master vcetne assistenta, jinak se vam limiter bude nasobit poctem menicu. V mem pripade by to znamenalo 3x3.2A coz neni to prave orechove
ac3.png
Keraj píše: stř srp 07, 2024 2:42 pm
Po pravdě jsem čekal, že na něco takového bude asistent v Multiplusu, jako že pokud je potřeba dodat 10A, vem 5A z invertoru a 5A z AC-in...
Nebo jsem něco přehlédl?
tohle bez problemu jde, jen zalezi jake podminky si stanovis, muzes omezit pravidlo, ze z baterie a PV pujde max 30A a zbytek dorovnas z AC in ... tady je hoodne stare flow co jsem jsem testovaval, kdyz jsem jeste jel na 1xMP2, ktere aktivovalo assistenta "AC ignore", tim jsem se pripojil ke gridu a nedostatek dynamicky dorovnal aniz by se mi seplo napevno nastavenych 10A treba, ktere jsem zrovna nepotreboval ...
grid_support.7z
(1.42 KiB) Staženo 62 x
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
Paulob
Příspěvky: 241
Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13760
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava

Re: Proudové čidlo

Nový příspěvek od Paulob »

Ještě doplním že to že máte v mp2 povolené vzdálené ovládání hodnoty limitu poznáte i ve vrm kde po kliku na ten čtverec můžete za běhu měnit hodnotu.
Přílohy
Screenshot_2024-08-08-07-59-02-635_nl.victronenergy-edit.jpg
Screenshot_2024-08-08-07-58-59-036_nl.victronenergy.jpg
3x380Wp,12x385Wp,18x445Wp, celkem 13760Wp, 3s11p, jih, 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
Antrac1t
Příspěvky: 392
Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
Lokalita: Znojemsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 11
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Proudové čidlo

Nový příspěvek od Antrac1t »

+ ten kdo nerad node red a vrm, tak je mozno na aux2 hodit potenciometr, donastavit assistenta 183 a ovladat to manualne
ac4.png
ac4.png (29.94 KiB) Zobrazeno 962 x
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
gupa
Příspěvky: 2614
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Proudové čidlo

Nový příspěvek od gupa »

cipis píše: čtv srp 08, 2024 4:43 am
To zadne vyvazeni neni, ale "jen" doplneni toho, co chybi. Podle toho, co se vyse psalo, tak jsem pochopil tak, ze se da dynamicky menit hodnota proudu prave pro ten Power Assist, ze mu to proste za chodu dokaze zmenit.
No ta se za chodu dá měnit, má rozlišení 256bitů, na VEBus ovladači je rotační enkorder podobný potenciometru a přes ten volit ručně ten správný bit - pozici. Je to hodně dávno, ale někde jsem tu v minulosti popisoval že by mohlo stačit servo a tester serv a testeru prostě dát napětí z proudovýho trafa a podle napětí co to trafo dává by to točilo stím rotačním enkorderem přes servo. Mám kvůli tomu někde v šuplíku jak original Victron trafo, tak i ten Victron remote ovladač proudu. Zatím jsem to kvůli možným přetokům nerealizoval.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
gupa
Příspěvky: 2614
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Proudové čidlo

Nový příspěvek od gupa »

cipis:Jo eště mne napadá, ten Assist current power boost factor by to nevyvážilo mezi 2000VA a 5000VA? Je v defaultu na dvojce, tz. přidává to dvounásobkem input current limitu, neznám konfiguraci a jestli jsou ty dva měniče i na DS, ale předpoklad je že první je phoenix druhý je MPii takže limit pro phoenixe je okolo 8A při docucání. No a to se může dít obráceně když se invertuje Ignore AC input, no a tím boostem a fajkou u Dynamic current limiterem by to mělo jít bez remote doladit.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5310
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Proudové čidlo

Nový příspěvek od cipis »

Já to mám standardně nastavené na 7 A, víc už bylo moc ...
Tj. jede furt 2kVA Phoenix, a až nad 7 A se přidává MP. Resp. on začne trochu dříve.
Funguje to, až na pračku u máti, nějaká regulace v ní se tomu Phoenixu nelíbí a ten po chvilce spadne. A když spadne několikrát, tak se pak vypne s chybou. Stačí ho přes konzoli vypnout a zapnout a vše najede.
Takže jsem si říkal, že když třeba minutu pojede ten Phoenix na těch 7 A, tak že by se ten limit snížil třeba na 5 A, no a po nějaké době (a nějakém proudu) by se to zase zvýšilo na 7 A. Tj. žádné ruční přepínání nebo tak něco.

No, a nebo vykopnu ten 2 kVA Phoenix, a konečně zapojím ten nový MP2, co mi tu už nějaký ten měsíc leží :D
Tj. pak bude 5000 MP a 5000 MP2 v sérii, a nebudu muset nic řešit.

AC in z DS není nikde připojené.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
gupa
Příspěvky: 2614
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Proudové čidlo

Nový příspěvek od gupa »

To dělá triaková regulace nebo spínání, triaky jsou dnes místo vačkového programátoru co býval v tatramatkách a měl motorek který tím točil, podle schématu vytěžovače by to měl vyřešit kvalitní filtr mezi spotřebič a měnič. Výměna jen za silnější jen posune problém do víceméně poblikávající domácí sítě. Asi filtr, a Phoenixe bych nechal viset, jen bych konfiguraci doplnil, nikdy se neví jestli by se jako poslední v řadě nemohl dálkově přes relé zapnout a přidat proudu.

Edit: několik desek z automatických praček mám, jde o smd triaky které spínají postupný rozběh sériového motoru když to ždímá, nebo TO 220 triak, který reguluje spirálu aby se nemusela často měnit s tím že se ušetří na Calgonu. Pak tu mám někde i desku s invertorem který reguluje třífázový motor s magnety. Tam by problém měl také řešit filtr, nejlépe z nějaké klimatizace, ale stím, že se přeměří kondenzátory na odpor a kapacitu když se to vezme ze šrotu z hromady.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5310
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Proudové čidlo

Nový příspěvek od cipis »

Ano, jsem téhož názoru, že to dělá regulace. Protože když máti neomezí/nesníží otáčky ždímání, tak ten měnič sice několikrát spadne a najede, aby pak ve finále vypnul úplně, ale furt lepší, než když dala nižší otáčky ždímání, to pak padalo jak hrušky úplně.
To je mi jasné, že to jen posunu. Ono v původním plánu bylo 2 phoenix - 5 mp2 - 5 mp, abych z toho mohl v případě potřeby táhnout skoro těch 10 kW ...
Za tip na filtr budu moc rád, na sběrném dvoře jsem zatím jen kuchal bojlery, ale klimačky jsem u nás zatím neviděl, ale nechodím tam moc často.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
gupa
Příspěvky: 2614
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Proudové čidlo

Nový příspěvek od gupa »

Pro 10kW elektrárnu by měl být externí filtr třeba z velkého fr měniče nebo mám hned po ruce takový malý ze čtyřplotýnkové indukční desky cca 7kW.

IMG_20240808_154439.jpg
U klimaček (venkovní bedna) jde o spínání kompresorů a tam jsou i velké kondenzátory.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
Paulob
Příspěvky: 241
Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13760
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava

Re: Proudové čidlo

Nový příspěvek od Paulob »

cipis píše: čtv srp 08, 2024 12:19 am
To bude urcite zajimat i ostatni. Vcetne me, protoze mam tez seriove zapojeni kvuli nekompatibilnim typum. A je fakt, ze nechat jeden menic jet na horni hranici vykonu a druhy nechat jen pricmrndavat nejakou troskou, tak asi neni idealni vzhledem k zivotnosti.

A chcete udělat program na kroky, jakože když odběr 2kw tak dej limit tolik ampér, když odběr 3kw tak tolik ampér atd nebo udělat funkci co to bude dělat dynamicky procentuálně třeba? Tzn dle nějaké křivky co to bude stále přepočítávat?
3x380Wp,12x385Wp,18x445Wp, celkem 13760Wp, 3s11p, jih, 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
gupa
Příspěvky: 2614
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Proudové čidlo

Nový příspěvek od gupa »

Ne, chápu to tak, že Victron MP má 4kW a VPhoenix má tak 1600W, primárně jede Phoenix a přidává se MP. Pokud se nastaví méně než 7A např 4 u parametru current limit pro AC in (záložka General v VE Config) a MP začne po překročení těchto amper přidávat dalších až 17, jenže, když je naráz potřeba víc než součet 4+17, tj třeba 22 A na AC out MP, začne se celá série přetěžovat. V tu chvíly by to chtělo vyslat přes VEBus nějaký příkaz k přenastavení Input limit current na MP ze 4 na 7. Po poklesu amper na AC out MP přes nějakou prodlevu zase další příkaz o návrat na 4A pro current limit ACIn.

Určitě se to vyřeší přidáním dalších 4kW dalšího železa ve formě dalšího MP do série. Bez potřeby nějakého laborování s nodered atp.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
Keraj
Příspěvky: 406
Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
Lokalita: Poblíž Hradce Králové
Systémové napětí: 48V

Re: Proudové čidlo

Nový příspěvek od Keraj »

No já mám v plánu navěsit za sebe dva 5kVA Multiplusy a jeden lichý Epever 2 nebo 3 kW (ješte jsem se nerozhodl který použiju s Markovým vytěžovačem, třeba to otestovat, ale to je teď jedno).

Chci jet na jeden Multi 1 (první v řadě) trvale, a Multi 2 jako Generátor (druhý v řadě) zapnout při odběru na ACout větším jak 12 A.
Epever bude ovládán Multi 2 ( on/off při ACout vetším jak 12 A, s pevným ACin limitem 8 nebo 12 A).


Current input limit u Multi 1 bych chtěl řídit :

flow
Output current ----(switch) vetší jak 10 ------- (switch) menší jak 24 ------ (range) in 12 - 24/ out 6-12 -------- Input current
------ (switch) vetší jak 24 ------ (range) in 24 - 48/ out 16-28 ----
pokus o flow.jpg
jestli to tak půjde, víc jsem zatím nevykoukal :-)

Průchozí zapojení ( Multi 1 jako UPS a Multi 2 jako nonstop ) jsem zkoušel a zavrhl pro zbytečný nonstop provoz nevyužitého měniče, spotřeba stejná jako u paralelu. Asi největší výhoda je, že při selhání (ne přetížení ) nonstop měniče Multi 2 převezme napájení Multi 1, u paralelního i generátorového zapojení je tma.

Antrac1t: ve flow máš baterii Seplos, používáš připojení Can, nebo RS485 přes serial batery ?
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
Antrac1t
Příspěvky: 392
Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
Lokalita: Znojemsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 11
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Proudové čidlo

Nový příspěvek od Antrac1t »

Keraj píše: pát srp 09, 2024 8:59 am
Antrac1t: ve flow máš baterii Seplos, používáš připojení Can, nebo RS485 přes serial batery ?
pres ve.can
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
Keraj
Příspěvky: 406
Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
Lokalita: Poblíž Hradce Králové
Systémové napětí: 48V

Re: Proudové čidlo

Nový příspěvek od Keraj »

No drahá polovička odjela k mamince pro děti, tak jsem si chvíli hrál s NodeRed ... a je to teda hustej nástroj.
Zatím se teda jen rozhlížím co a jak, ale Victron má předpřipravené nody, tak to vcelku šlo.

Dnes jsem to testoval a funguje to :yes:

Nad 11A na výstupu se měniče začnou dělit o proud...

flows.zip
(1.12 KiB) Staženo 63 x
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
Keraj
Příspěvky: 406
Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
Lokalita: Poblíž Hradce Králové
Systémové napětí: 48V

Re: Proudové čidlo

Nový příspěvek od Keraj »

Dnes ráno jsem zkusil k Multi 2 (ve funkci Generátoru ) připojit na ACin 2 kW Epever jako další generátor.
Limit pro ACin byl pevně nastaven na 6A.

A musím konstatovat že to není dobré řešení.
Sice to funguje, ale dochází ke kmitání zatížení u Epevru v rozsahu od 4 do 8A. To i přes to že odběr byl tvořen pouze konstantní odporovou zátěží.

Pravděpodobně se negativně projevila měkkost Epevru, kdy při větším zatížení mírně sleví (je to vlastnost prezentovaná jako softstart).
Multiplus zaasistuje čímž odlehčí Epevru který se vzchopí, následně Multiplus Epever opět zatíží a celá situace se opakuje.
Ještě to zkusím s 3kW Epevrem, ale předpokládám podobný výsledek jelikož 2 a 3kW mají defacto stejný základ.
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
Paulob
Příspěvky: 241
Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13760
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava

Re: Proudové čidlo

Nový příspěvek od Paulob »

Keraj píše: sob srp 10, 2024 11:50 pm
No drahá polovička odjela k mamince pro děti, tak jsem si chvíli hrál s NodeRed ... a je to teda hustej nástroj.
Zatím se teda jen rozhlížím co a jak, ale Victron má předpřipravené nody, tak to vcelku šlo.

Dnes jsem to testoval a funguje to :yes:

Nad 11A na výstupu se měniče začnou dělit o proud...


flows.zip
Zajímavé. Ja to teď narychlo udělal takhle a pro mě úplně dostačujicí a funguje to. Mám MP2 a Phoenix jako generátor, oba 5kVA takže výkon jen dělím 2 ( tedy přesněji 1,9 ) a pekně si to mezi sebou dělí zhruba napůl.
Přílohy
LIMIT.ZIP
(728 bajtů) Staženo 62 x
3x380Wp,12x385Wp,18x445Wp, celkem 13760Wp, 3s11p, jih, 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh