Stavba 16s LiFePO4, výběr BMS a jištění

LiFePO4, LiFeYPO4, atd., zkušenosti, rady, tipy ...
Mex
Příspěvky: 836
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Stavba 16s LiFePO4, výběr BMS a jištění

Příspěvek od Mex »

kodl69 píše: úte srp 13, 2024 10:37 pm ... Skládal jsem v posledním roce několik baterek (menších) do europřepravek, který jsem zevnitř pečlivě vyložil 10mm cetrisem ...
Čím prosím řežeš ten Cetris, aby to trochu vypadalo?
Vzít fo flexou s diamantovým kotoučem je snadné, ale bude to vypadat jako když pes chčije.
Jestli udělat na flexu nějaký vozík a použít to jako ponornou pilu?
Dík za případný tip.
cipis
Příspěvky: 5169
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Stavba 16s LiFePO4, výběr BMS a jištění

Příspěvek od cipis »

Tvrdokovovy platek do primocarky, kterou jedu podle listy/prkna.
Nebo maflem s tupym kotoucem na drevo, co ho vyjde draz nabrousit nez koupit novy.
Plus prumyslovy vysavac.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
eman
Příspěvky: 1583
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Stavba 16s LiFePO4, výběr BMS a jištění

Příspěvek od eman »

Jsou na to speciální kotouče s asi 5 zuby. Já to taky chtěl dělat alternativně, ale nakonec jsem ho koupil v DEKu. Kotouč na Cetris
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
Franta2776
Příspěvky: 3117
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Stavba 16s LiFePO4, výběr BMS a jištění

Příspěvek od Franta2776 »

Kodl díky
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Dagus
Příspěvky: 1987
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Stavba 16s LiFePO4, výběr BMS a jištění

Příspěvek od Dagus »

Kodle myslíš že ten sklolaminát je to nejlepší? Furt to má třídu reakce na oheň - E. Chapu že 5mm cetris mezi články je už šílenost, ale když overkill řešení, tak pořádně a pak ideálně bednu vylejt žárobetonem :cheers:
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
Mex
Příspěvky: 836
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Stavba 16s LiFePO4, výběr BMS a jištění

Příspěvek od Mex »

Díky za tipy.
Kotouč do cirkule na to nepoužiju, nechci zasrat ložiska cementem. Mafla je mi na to taky docela líto.

Asi nakonec opravdu udělám vozejček, co pojede po 2 jeklech (jen kluzné uložení, nic valivého) a chytnu na to flexu s diamantovým kotoučem.
cipis
Příspěvky: 5169
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Stavba 16s LiFePO4, výběr BMS a jištění

Příspěvek od cipis »

Tu přímočarku nemáš? V Lídlu za pár kaček, i ten plátek s tvrdokovem není až tak drahý.
A ten vysavač jsem nepsal nadarmo, kvůli tomu bordelu je to nutné.
Já mám mafla s nástavcem na odsávání, stejně tak tu přímočarku. A bez průmyslového vysavače si nedokážu představit většinu těchto prací kolem baráku. I nástavec na kýbl, pro odsávání při vysypávání pytle malty/lepidla/betonu/..., to je také úžasná věc.
Sice je větší spotřeba pytlů do vysavače, ale to také mají občas v akci v Lídlu, a ten komfort je někde úplně jinde. Ani respirátor není potřeba, když se míchá v místnosti.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
glottis
Příspěvky: 2571
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Stavba 16s LiFePO4, výběr BMS a jištění

Příspěvek od glottis »

Normálně maflem. Všechny kotouče dnes už mají SK břity. Nic to neudělá pile a kotouč není tak drahý. Ale vydrží to úplně v pohodě
kodl69
Příspěvky: 7627
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Stavba 16s LiFePO4, výběr BMS a jištění

Příspěvek od kodl69 »

normální starší ruční pilou na dřevo s vidiovým kotoučem. není z toho tolik prachu jako z flexy...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
Příspěvky: 7627
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Stavba 16s LiFePO4, výběr BMS a jištění

Příspěvek od kodl69 »

Hořlavost sklotextitu: ano, vím o tom. vybíral jsem podle několika kritérrií, mechanická pevnost, která se nijak nemění do 200°C, a i když to nedejbože epoxy nevydrží, pořád zůstane aspoň skelná rohož mezi články. Žárobeton je trochu extrémní řešení...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
microlan
Příspěvky: 51
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:47 am
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: 14
Bydliště: Měnín

Re: Stavba 16s LiFePO4, výběr BMS a jištění

Příspěvek od microlan »

Plánuji rozšíření 16 x EVE 280 na 64 x EVE 280, tedy 4p16s. Obávám se situace, kdy by došlo k proražení jednoho článku ve čtveřici. Plánovaný odběr do 50A, mělo by význam oddělit jednotlivé články pojistkou např. 50A tak aby nevnášela zbytečně vnitřní odpor ale vybavila se v případě zkratu na článku?
Diablo1st
Příspěvky: 1818
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Stavba 16s LiFePO4, výběr BMS a jištění

Příspěvek od Diablo1st »

Toto určite nerob! Sprav si 4x pack 16S1P aby každý pack mal svoju bms a poistky.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
microlan
Příspěvky: 51
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:47 am
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: 14
Bydliště: Měnín

Re: Stavba 16s LiFePO4, výběr BMS a jištění

Příspěvek od microlan »

Díky za radu, takto to bude o 3 BMS dražší, ale navíc můžu přidávat postupně a původní baterii stále nechtat v chodu.
unicast
Příspěvky: 1482
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Stavba 16s LiFePO4, výběr BMS a jištění

Příspěvek od unicast »

16S2P je ještě ok, čili šlo by to zvládnout se dvěma BMS.
Thoma_CPU
Příspěvky: 100
Registrován: úte led 18, 2022 10:37 pm

Re: Stavba 16s LiFePO4, výběr BMS a jištění

Příspěvek od Thoma_CPU »

microlan píše: čtv srp 22, 2024 9:36 am Díky za radu, takto to bude o 3 BMS dražší, ale navíc můžu přidávat postupně a původní baterii stále nechtat v chodu.
Rozhodně bych doporučil si udělat každý pack se samostatnou BMS jak píšou ostatní při ceně těch článků se ta BMS ztratí
luky
Příspěvky: 897
Registrován: pon kvě 19, 2014 11:38 am

Re: Stavba 16s LiFePO4, výběr BMS a jištění

Příspěvek od luky »

glottis píše: stř srp 14, 2024 11:05 pm Normálně maflem. Všechny kotouče dnes už mají SK břity.
Souhlas, mám doma z CETRISu kde co. Řežu to maflem s plátky z tvrdokovu a na těch plátkách to není nijak vidět.
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
microlan
Příspěvky: 51
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:47 am
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: 14
Bydliště: Měnín

Re: Stavba 16s LiFePO4, výběr BMS a jištění

Příspěvek od microlan »

Díky za reakce, že odchází nějaký článek zjistí včas BMS a v případě problému automaticky celou baterii bezpečně odpojí.
PetrDubi
Příspěvky: 1534
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Stavba 16s LiFePO4, výběr BMS a jištění

Příspěvek od PetrDubi »

Ano, ale BMS to zjistí pouze pokud nebude zapojených víc článků paralelně. Když budou paralelně třeba 4 články a jeden odejde, tak nemusí poznat nic.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
microlan
Příspěvky: 51
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:47 am
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: 14
Bydliště: Měnín

Re: Stavba 16s LiFePO4, výběr BMS a jištění

Příspěvek od microlan »

Přesně tak jsem to myslel, svůj původní záměr 4P16S jsem na základě vašich reakcí zavrhnul. Díky
cuki
Příspěvky: 307
Registrován: úte říj 25, 2022 11:40 pm
Lokalita: Berounsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Stavba 16s LiFePO4, výběr BMS a jištění

Příspěvek od cuki »

Dagus píše: stř srp 14, 2024 9:48 pm Kodle myslíš že ten sklolaminát je to nejlepší? Furt to má třídu reakce na oheň - E. Chapu že 5mm cetris mezi články je už šílenost, ale když overkill řešení, tak pořádně a pak ideálně bednu vylejt žárobetonem :cheers:
Mezi každý článek asi ne, ale já ho dám mezi každí 4 články. Když dojde k destrukci jednoho, tak aby případný plyn neměl dostatečnou koncentraci k výbuchu. 4 články by v případě nehody měli být koncentrací pořád ok. A je dost velká pravděpodobnost že ta cetris ceska ty ostatní články ochrání.
Easun 6,2kW, JK-BMS, 16x 295Ah REPT, 6,4kWp 22°na JJV

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek