Lhotka - pokusný off-grid
Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
-
- Příspěvky: 134
- Registrován: pát zář 09, 2022 1:42 pm
- Lokalita: Ústeckoorlicko
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 900
- Kapacita baterie [kWh]: 2,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Č.T. Lhotka
Re: Lhotka - pokusný off-grid
No po nějaké odmlce.. Sehnal jsem na další pokus Risen RSM144-7-450M (Voc = 49,7V píší)... Takže budu na 3x takovým Wp (reálně jsem byl na 140Wp přes teplé dny cca 105 až 115Wp).
Baterky mám cca 250Ah,takže budu určitě 5A přes max. dobíjecí proud. Pro jistotu jsem ještě sehnal DC Current Sensing Switch 0-50A, kde si přebytkový proud pokusím ohlídat (jestli bude China swich fungovat).
Nějak to nemůžu dohledat a samozřejmě vím, že měnič se zapojuje přímo na baterii, ale kolik je maximální zátěž výstupu LOAD na tom XTRA3210N-XDS2 ? V manuálu to tak nějak není zmíněno, respektive (proud při přetížení je ≥ 1,05násobek jmenovitého zátěžového proudu).. Chtěl bych na to připojit 260VA APC UPS, která při měření proudu má na prázdno odběr cca 1A, při zátěži, když ji trápím 11A na indukční zátěž. Jsem si vědom, že není na trvalý provoz (mam ji s upraveným chlazením na trafu i na fetech a když mi exne, tak mě to neva), ale nechci odbouchnout regulátor. Díky, každé info dobré.
Baterky mám cca 250Ah,takže budu určitě 5A přes max. dobíjecí proud. Pro jistotu jsem ještě sehnal DC Current Sensing Switch 0-50A, kde si přebytkový proud pokusím ohlídat (jestli bude China swich fungovat).
Nějak to nemůžu dohledat a samozřejmě vím, že měnič se zapojuje přímo na baterii, ale kolik je maximální zátěž výstupu LOAD na tom XTRA3210N-XDS2 ? V manuálu to tak nějak není zmíněno, respektive (proud při přetížení je ≥ 1,05násobek jmenovitého zátěžového proudu).. Chtěl bych na to připojit 260VA APC UPS, která při měření proudu má na prázdno odběr cca 1A, při zátěži, když ji trápím 11A na indukční zátěž. Jsem si vědom, že není na trvalý provoz (mam ji s upraveným chlazením na trafu i na fetech a když mi exne, tak mě to neva), ale nechci odbouchnout regulátor. Díky, každé info dobré.
Měnič China SAmoDoMo 1,5 kW a již 900Wp na rotátoru jménem "slunečnice"
-
- Příspěvky: 18
- Registrován: pon dub 03, 2023 2:51 pm
Re: Lhotka - pokusný off-grid
Zdravím.Podle mne to je 30A.V parametrech vybíjecí proud.
-
- Příspěvky: 134
- Registrován: pát zář 09, 2022 1:42 pm
- Lokalita: Ústeckoorlicko
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 900
- Kapacita baterie [kWh]: 2,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Č.T. Lhotka
Re: Lhotka - pokusný off-grid
Jako myslím si to taky, ale víc hlav, víc ví ... Měřením obyčejným klešťákem tam je při zapnutí se zátěží peak 11A.. Ta UPS má omezení, ale čert ví, kolik si hrábne při zapnutí
Měnič China SAmoDoMo 1,5 kW a již 900Wp na rotátoru jménem "slunečnice"
-
- Příspěvky: 134
- Registrován: pát zář 09, 2022 1:42 pm
- Lokalita: Ústeckoorlicko
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 900
- Kapacita baterie [kWh]: 2,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Č.T. Lhotka
Re: Lhotka - pokusný off-grid
Je zima, tak jsem v pokusech trochu pokročil... Postavil sloup, realizoval rotator s suntrackerem, na něj zatím umístil 450Wp panel - dimenzováno je na 3 panely. V dílně postupně dávám dokupy dva měniče (zde díky za pomoc Kyocera) na 24V a novou verzi suntrackeru i s koncákama, ať mám klid, přeci jen první verze má mouchy. Za vhodné příležitosti zbývá změnit systémové napětí z 12V na 24V, připojit měniče a namontovat "TOMZN" do rozvaděče, aby to přepínalo na síťové napětí, když nebude svítit a nepojede přes měnič.
Pár fotek v příloze... Asi největší práce byla odmotat celý sekundár na toroidu a namotat zpět správný "twister" drátu (délku i průřez) a namotat cívky. Ostatní bylo spíš o sestavování a vhodném umístění...
Pár fotek v příloze... Asi největší práce byla odmotat celý sekundár na toroidu a namotat zpět správný "twister" drátu (délku i průřez) a namotat cívky. Ostatní bylo spíš o sestavování a vhodném umístění...
- Přílohy
-
- měnič 1500W
- IMG_20240111_182701.jpg (38.36 KiB) Zobrazeno 1322 x
Měnič China SAmoDoMo 1,5 kW a již 900Wp na rotátoru jménem "slunečnice"
-
- Příspěvky: 134
- Registrován: pát zář 09, 2022 1:42 pm
- Lokalita: Ústeckoorlicko
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 900
- Kapacita baterie [kWh]: 2,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Č.T. Lhotka
Re: Lhotka - pokusný off-grid
Najde se někdo, kdo používá napěťové relé? Mam ho v systému aplikovaný následovně: při poklesu na spodní hranici napětí mi odepne výstup měniče. Pak klasika nabíjecí fáze a v okamžiku kdy je dosaženo horní meze, zapíná se výstup měniče...Úplné odepnutí měniče od 24V mám řešeno jinak a není třeba to tu rozepisovat.
Ale tápu nad tím, jak ideálně nastavit horní hranici připnutí výstupu.. Teď tam mám 27,6V a přijde mi to moc. Pokud máte, jak to máte?
Ale tápu nad tím, jak ideálně nastavit horní hranici připnutí výstupu.. Teď tam mám 27,6V a přijde mi to moc. Pokud máte, jak to máte?
Měnič China SAmoDoMo 1,5 kW a již 900Wp na rotátoru jménem "slunečnice"
-
- Příspěvky: 3956
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Lhotka - pokusný off-grid
Tak u lifepo4 máš smůlu prostě musíš udělat kompromis a nebo použít BMV 712 a zapínat to dle SOC.
PS. na jednom měniči mám nastaveno 26.6V na druhém 27.2V
PS. na jednom měniči mám nastaveno 26.6V na druhém 27.2V
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 134
- Registrován: pát zář 09, 2022 1:42 pm
- Lokalita: Ústeckoorlicko
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 900
- Kapacita baterie [kWh]: 2,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Č.T. Lhotka
Re: Lhotka - pokusný off-grid
Já tam lifepo nemam. Mám tam všemožný olovo Ale koukám, že to máš o dost méně než já...
Jde o to, že ráno vyjde slunce, začne to rvát do baterek a dokud není to napětí nad 27,6V na baterkách, tak to nepošlu do sítě. Baterky úplně v kondici nebudou, ale pár hodin to podrží.
Spodní mez mám opatrně na 23,6V - vím, šlo by o kus níž, ale když to spodní mez vypne, stoupne mi napětí o 0,4V, takže jsem spokojený. Nechci to moc trápit.
No napadlo mě: odpojit po boost fázi úplně všechno a změřit na jakém napětí se zastabilizují baterie a to napětí + kousek víc použít na to relé. Myslím si, že to stejně nebude víc než 26V
Nebo to mám nastavit tak, aby se to rovnalo úrovni BULK ? Ranní spotřeba není tak velká, tak se to přes den dobije ...
Jde o to, že ráno vyjde slunce, začne to rvát do baterek a dokud není to napětí nad 27,6V na baterkách, tak to nepošlu do sítě. Baterky úplně v kondici nebudou, ale pár hodin to podrží.
Spodní mez mám opatrně na 23,6V - vím, šlo by o kus níž, ale když to spodní mez vypne, stoupne mi napětí o 0,4V, takže jsem spokojený. Nechci to moc trápit.
No napadlo mě: odpojit po boost fázi úplně všechno a změřit na jakém napětí se zastabilizují baterie a to napětí + kousek víc použít na to relé. Myslím si, že to stejně nebude víc než 26V
Nebo to mám nastavit tak, aby se to rovnalo úrovni BULK ? Ranní spotřeba není tak velká, tak se to přes den dobije ...
Měnič China SAmoDoMo 1,5 kW a již 900Wp na rotátoru jménem "slunečnice"
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5393
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Lhotka - pokusný off-grid
No hlavně tomu float nastav jako bulk/boast/jak_se_to_jmenuje.
A vytěžování pusť na původní float, tj. těch nějakých 27,2 V.
A vytěžování pusť na původní float, tj. těch nějakých 27,2 V.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 134
- Registrován: pát zář 09, 2022 1:42 pm
- Lokalita: Ústeckoorlicko
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 900
- Kapacita baterie [kWh]: 2,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Č.T. Lhotka
Re: Lhotka - pokusný off-grid
Mám to takhle:
Za rady ke korekci napětí budu rád.
Snad to je dobře... aby nedošlo k nedorozumění, tak časy BULK (boost) 40 min a EQ je 0.Za rady ke korekci napětí budu rád.
Měnič China SAmoDoMo 1,5 kW a již 900Wp na rotátoru jménem "slunečnice"
-
- Příspěvky: 95
- Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
Re: Lhotka - pokusný off-grid
Já používám výstup z MPPT Victron 100/20 přes relé zapínám měnič při 26,7 V a vypínám ho při 25V Baterie Lifepo4 zatím to chodí dobře.Forrest píše: ↑čtv bře 21, 2024 10:36 amNajde se někdo, kdo používá napěťové relé? Mam ho v systému aplikovaný následovně: při poklesu na spodní hranici napětí mi odepne výstup měniče. Pak klasika nabíjecí fáze a v okamžiku kdy je dosaženo horní meze, zapíná se výstup měniče...Úplné odepnutí měniče od 24V mám řešeno jinak a není třeba to tu rozepisovat.
Ale tápu nad tím, jak ideálně nastavit horní hranici připnutí výstupu.. Teď tam mám 27,6V a přijde mi to moc. Pokud máte, jak to máte?
-
- Příspěvky: 134
- Registrován: pát zář 09, 2022 1:42 pm
- Lokalita: Ústeckoorlicko
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 900
- Kapacita baterie [kWh]: 2,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Č.T. Lhotka
Re: Lhotka - pokusný off-grid
Nakonec jsem tam nakopal úplně jiný hodnoty, než mám uvedeno níže - respektive float opatrně na 27,3V a Bulk/Boost na 28,3V. Zkusil jsem over recovery na 28,9V, charging limit na 29,5V a overvolt disconn. na 30,1V .. Mě se ty poslední 3 hodnoty zdají stále vysoké... Uvidím co to bude dělat.
Vytěžování zkusmo na 26,7V (šipka) - pak budu podle Cipise kdyžtak o desetinku postupně přidávat. Podle grafu momentálně, když mi to doma moc neždímaj: Jinak těch 26,7V je v 9:56 a najelo to hned do zátěže na měniči cca něco málo přes 300W. Nejnižší pokles je 24,56V a 24,51V.
Měnič China SAmoDoMo 1,5 kW a již 900Wp na rotátoru jménem "slunečnice"
-
- Příspěvky: 1090
- Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
- Lokalita: Lašská brána Beskyd
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Lhotka - pokusný off-grid
Co ten "Měnič China SAmoDoMo 1,5 kW " ? Jak ti to šlape? Spokojenost? Mám nově postaveno něco podobného a vypadá to zatím OK. Jen se mi nějak hřeje ten měřící tranformátorek na boardu? Jaký jsi použil board ty?
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
-
- Příspěvky: 134
- Registrován: pát zář 09, 2022 1:42 pm
- Lokalita: Ústeckoorlicko
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 900
- Kapacita baterie [kWh]: 2,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Č.T. Lhotka
Re: Lhotka - pokusný off-grid
Na board se ti juknu, koupil jsem to od uživatele Kyocera a cely to postavil vcetne namotani toroidu. Šlape to dobře, odber na prazdno je cca do 10W. Vzhledem k tomu, že na to trafo na boardu nemám napojený kde co, tak jsem to moc nesledoval ...
Ted jsem na to musel implementovat ventilátor, pac se to hreje pri odberech nad 400W. Polatil jsem proudové omezení a jedu na to 2 lednice, svetla, plazmovou tv.. Jsem na hrane s proudem, když to jede vsechno .
Ted jsem na to musel implementovat ventilátor, pac se to hreje pri odberech nad 400W. Polatil jsem proudové omezení a jedu na to 2 lednice, svetla, plazmovou tv.. Jsem na hrane s proudem, když to jede vsechno .
Měnič China SAmoDoMo 1,5 kW a již 900Wp na rotátoru jménem "slunečnice"
-
- Příspěvky: 1090
- Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
- Lokalita: Lašská brána Beskyd
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Lhotka - pokusný off-grid
No, já tam mám zatím 2 toroidy po 500VA a jedou mi na tom taky komplet světla, IT, SmartHouse rozvaděč, velká invertorová kombichladnička, plazma TV a nějaká drobotina. Odhaduji max odběr 500W. A ani se nic moc nehřeje, takže zatím chlazení neřeším. Ale asi trochu dělá problém, že tam jsou ty toroidy dva spojené primárem v serii. A jak určitě nejsou 100% stejný, tak se možná trochu přetahujou a možná kvůli tomu hřeje to měřící trafo a taky se určitě trochu zvedá spotřeba (maměřil jsem nějakých 16W naprázdno). Lepší by bylo jedno větší trafo. Ale něco motat se mi moc nechce. Ale mám nějakou 1500VA UPS, kde je pěkný toroid, tak ji možná obětuji
viewtopic.php?p=231401#p231401
viewtopic.php?p=231401#p231401
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
-
- Příspěvky: 134
- Registrován: pát zář 09, 2022 1:42 pm
- Lokalita: Ústeckoorlicko
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 900
- Kapacita baterie [kWh]: 2,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Č.T. Lhotka
Re: Lhotka - pokusný off-grid
Nějaká doba uplynula... Předem upozorňuju, že níže zmíněné hodnoty jsou opis hodnot z HA a nemusí být přesné.
Přidal jsem na jaře jeden panel, takže mám 900Wp celkem. Nedávno vyměnil baterie (no spíš větší kondenzátory ) za téměř nové PB od jednoho člena zde, za dobrou cenu, jako bonus k nim byl balancer. Zapojení 2S2P, 1ks má 100Ah. Odpojení měniče od baterie mám na 23,7V, snad je to ok a moc je netrápím. Již se párkrát stalo, že se měnič odpojí od sítě v ranních hodinách a z baterií bylo vycucnuto cca 2 kWh. S regulátorem jsem na "doraz" víc z něj nevymáčknu...Pokud bylo ještě méně teplo, občas to dalo z panelů v peaku i 800W, teď to jede na ustálených 600 - 650W .
Měřením za měničem spotřebovávám v průměru 3kWh denně (rekord byl 4,8 kWh), na reglu je denní generovaná malinko přes 4 kWh (někdy 4,5 kWh, někdy i 5 kWh, rekord byl 5,6 kWh). Díky mojí blbý poloze to do plnýho výkonu najíždí teď 2 měsíce cca 10:00 - stíní mi tam na léto sousedovi keře. Za předpokladu že svítí, že.
Od 1. června do dneška je reálně spotřebováno (měřeno za měničem) 162 kWh.
Podařil se mi jeden kiks: mezi reglem a baterií mi shořela pojistka, jak to vehementně dobíjelo a ještě si bral měnič, a tak regl valil pár minut jen z panelů v plný palbě.. naštěstí to přežil. Pojistku jsem radši nahradil gG charakteristikou, v záloze připravená aM... Tím, že jsem začínal na 12V, to mám drátama vcelku naddimenzovaný, ale i tak tam tečou neuvěřitelný proudy. Hlavně mi na to jednou dcera připojila žehličku a než vybavila proudová ochrana na měniči, tak mi to na chvíli ukázalo 1200W.
Postupem času jsem nakopnul Homeassistant, začal se rejpat v ESP32 a postupně přidávat entity a automatizovat. Je to docela hustý... Prvně se mi podařilo propojit EpEver po RS485 (no vlastně RTUoverTCP) a vyčítat z něj co potřebuju. Pak pomalu nahrazuju Tyua hračky za samodomo ESP32 v konfiguraci, kterou pro jednotlivá "zařízení" potřebuju. Pro mě ta ESP32 s ESPHome provozovaná v HA přijde vcelku nejjednodušší. Velmi se mi osvědčil typ ESP32 C3 mini, rukama mi prošla CP2102, ale s tou jsem nějak bojoval...2 exempláře ESP32-CAM mi fungují, tam to bylo skoro na první dobrou, nicméně bojuju s nimi v MotionEye, občas se to nechce spojit. Ale to se snad vypiluje, až trochu poladím routery. Každopádně bez rad zdejších členů sem se neobešel, za což díky!
Přidal jsem na jaře jeden panel, takže mám 900Wp celkem. Nedávno vyměnil baterie (no spíš větší kondenzátory ) za téměř nové PB od jednoho člena zde, za dobrou cenu, jako bonus k nim byl balancer. Zapojení 2S2P, 1ks má 100Ah. Odpojení měniče od baterie mám na 23,7V, snad je to ok a moc je netrápím. Již se párkrát stalo, že se měnič odpojí od sítě v ranních hodinách a z baterií bylo vycucnuto cca 2 kWh. S regulátorem jsem na "doraz" víc z něj nevymáčknu...Pokud bylo ještě méně teplo, občas to dalo z panelů v peaku i 800W, teď to jede na ustálených 600 - 650W .
Měřením za měničem spotřebovávám v průměru 3kWh denně (rekord byl 4,8 kWh), na reglu je denní generovaná malinko přes 4 kWh (někdy 4,5 kWh, někdy i 5 kWh, rekord byl 5,6 kWh). Díky mojí blbý poloze to do plnýho výkonu najíždí teď 2 měsíce cca 10:00 - stíní mi tam na léto sousedovi keře. Za předpokladu že svítí, že.
Od 1. června do dneška je reálně spotřebováno (měřeno za měničem) 162 kWh.
Podařil se mi jeden kiks: mezi reglem a baterií mi shořela pojistka, jak to vehementně dobíjelo a ještě si bral měnič, a tak regl valil pár minut jen z panelů v plný palbě.. naštěstí to přežil. Pojistku jsem radši nahradil gG charakteristikou, v záloze připravená aM... Tím, že jsem začínal na 12V, to mám drátama vcelku naddimenzovaný, ale i tak tam tečou neuvěřitelný proudy. Hlavně mi na to jednou dcera připojila žehličku a než vybavila proudová ochrana na měniči, tak mi to na chvíli ukázalo 1200W.
Postupem času jsem nakopnul Homeassistant, začal se rejpat v ESP32 a postupně přidávat entity a automatizovat. Je to docela hustý... Prvně se mi podařilo propojit EpEver po RS485 (no vlastně RTUoverTCP) a vyčítat z něj co potřebuju. Pak pomalu nahrazuju Tyua hračky za samodomo ESP32 v konfiguraci, kterou pro jednotlivá "zařízení" potřebuju. Pro mě ta ESP32 s ESPHome provozovaná v HA přijde vcelku nejjednodušší. Velmi se mi osvědčil typ ESP32 C3 mini, rukama mi prošla CP2102, ale s tou jsem nějak bojoval...2 exempláře ESP32-CAM mi fungují, tam to bylo skoro na první dobrou, nicméně bojuju s nimi v MotionEye, občas se to nechce spojit. Ale to se snad vypiluje, až trochu poladím routery. Každopádně bez rad zdejších členů sem se neobešel, za což díky!
Měnič China SAmoDoMo 1,5 kW a již 900Wp na rotátoru jménem "slunečnice"
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Grid Free, Grid Tie - přibrždění elektroměru
od Cyberon » » v Regulátory
Grid Free, Grid Tie - přibrždění elektroměru
- 21 Odpovědi
- 5033 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Cyberon
-
-
- 36 Odpovědi
- 5072 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vava
-
- 18 Odpovědi
- 2234 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od emsi88
-
- 27 Odpovědi
- 4588 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od xmasin
-
- 8 Odpovědi
- 1152 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kobi