Příprava kabeláže na FVE

Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
nnntomas
Příspěvky: 6
Registrován: ned srp 18, 2024 4:04 pm
Lokalita: Středočeský

Příprava kabeláže na FVE

Příspěvek od nnntomas »

Zdravím,
Prosím o radu jakou kabeláž připravit mezi domem a garáži na kterou v budoucnu uvažuji dat FVE?
Případný elektromobil by se nabíjel bud v garáži či na zdi RD.

Kromě kabelu položím i rezervni 2ks chrániček 50mm.

Z RD vytáhnu i zemnicí pasek FeZn 30x4mm do garáže.

Jaké ale ty kabely? Staci jen jeden CYKY 5x6 + k tomu ovladaci CYKY 5x 1,5 + data?

Diky.
Diablo1st
Příspěvky: 1764
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY

Re: Příprava kabeláže na FVE

Příspěvek od Diablo1st »

Kde budeš mať panely a kde budeš mať meniče a prípadné batérie? Ak budeš mať na garáži len panely tak 5x6 stačí, ale ak budeš mať všetko v garáži a napájať dom tak 1x 5x6 je málo.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
dusanmsk
Příspěvky: 359
Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
Lokalita: Stredocesky kraj
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Příprava kabeláže na FVE

Příspěvek od dusanmsk »

Dokym nie je jasny pocet panelov a ich zapojenie (?S?P) tak je o tom uplne zbytocne uvazovat v tejto chvili. Niekomu idu zo strechy 2 draty, niekomu 20.
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
nnntomas
Příspěvky: 6
Registrován: ned srp 18, 2024 4:04 pm
Lokalita: Středočeský

Re: Příprava kabeláže na FVE

Příspěvek od nnntomas »

Vše (panely na střeše garáže, měnič+baterky v garáži) by mělo být v garáži, ta je cca 25m délky vedení od RD.

V tomto případě když natáhnu CYKY 5x16 + CYKY 5x1,5 (blok. FVE) + CYKY 3x1,5 (HDO) + datový kabel + 2x rezerv. Kopoflex 50 - bude to stačit? Po té CYKY 5x16 teče proud "obousměrně" podle toho zda FVE vyrábí či ne?

Pokud by bylo v garáži velká zima, protože bude nevytápěná, tak měniče + baterky by mohli jít do garáže v RD a musel bych natáhnout další kabel, který by byl kabel přímo od panelů? To by další CYKY 5x6 stačil? Uvažujme o FVE do 8-10kWp.
cipis
Příspěvky: 4944
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Příprava kabeláže na FVE

Příspěvek od cipis »

Nestačil, musíš táhnout ty solární.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
nnntomas
Příspěvky: 6
Registrován: ned srp 18, 2024 4:04 pm
Lokalita: Středočeský

Re: Příprava kabeláže na FVE

Příspěvek od nnntomas »

Solární jsou taky 6mm2, né? Tak proč by nešla použít tak CYKY 5x6? jinak jí tam nemusím asi ani dávat...

Maximálně bych je tedy pak protáhl tou chráničkou 50mm (40mm vnitřní průměr)?
Naposledy upravil(a) nnntomas dne pon srp 19, 2024 10:25 pm, celkem upraveno 1 x.
cipis
Příspěvky: 4944
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Příprava kabeláže na FVE

Příspěvek od cipis »

CYKY nemá dvojitě izolovanou žílu, navíc má jen kolem 450 V odolnost.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
unicast
Příspěvky: 1420
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Příprava kabeláže na FVE

Příspěvek od unicast »

Pokud chce CYKY kabelem tahat stejnosměrné napětí, tak klidně může obě jmenovitá napětí toho kabelu (tedy 450 a 700 V) násobit konstantou 1.4, protože jako jmenovité napětí se uvádí Urms (kvůli laikům, kteří si myslí, že v kabelech je 230/400 V), nicméně podstatné napětí pro odolnost izolace proti průrazu je Umax.
Diablo1st
Příspěvky: 1764
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY

Re: Příprava kabeláže na FVE

Příspěvek od Diablo1st »

Aj máš premyslené, aký systém FVE chceš použiť? Lebo je sakra rozdiel ak použiješ Axperta v ostrove alebo oficiálny hybrid. A to nevravím o LV stringoch. Proste bez detailov sa nedá relevantne povedať aké káble budú treba.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
cipis
Příspěvky: 4944
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Příprava kabeláže na FVE

Příspěvek od cipis »

Tak pak natahnout dve 110 trubky a zatahne se pak, co bude potreba.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
nnntomas
Příspěvky: 6
Registrován: ned srp 18, 2024 4:04 pm
Lokalita: Středočeský

Re: Příprava kabeláže na FVE

Příspěvek od nnntomas »

Chráničky dokážu z RD dostat jen max. 50mm vnější průměr.
CYKY je testovaná na 450/750V a zkušební 2,5kV...tak si myslím že to nebude tak horké :-)

FVE bych chtěl ofiko s přetoky do sítě...
cipis
Příspěvky: 4944
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Příprava kabeláže na FVE

Příspěvek od cipis »

Nesplnis dalsi podminku, dvojitou izolaci mezi zilami.

A jestli to chces mit pripojene, tak projekt, montaz tou spravnou osobou a revize. A ta ti neprojde kvuli spatnemu kabelu.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Diablo1st
Příspěvky: 1764
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY

Re: Příprava kabeláže na FVE

Příspěvek od Diablo1st »

nnntomas píše: úte srp 20, 2024 11:52 am Chráničky dokážu z RD dostat jen max. 50mm vnější průměr.
CYKY je testovaná na 450/750V a zkušební 2,5kV...tak si myslím že to nebude tak horké :-)

FVE bych chtěl ofiko s přetoky do sítě...
Tak potom budeš potrebovať (za predpokladu umiestnenia meniča a batérii v garáži):
- Cyky 5x6 na vstup
- Cyky 5x6 na výstup
- Cyky 3x1,5 na HDO
- Lan kábel pre smartmeter
- Lan kábel na internet (pre istotu, ak by nedočiahla Wifi)
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
nnntomas
Příspěvky: 6
Registrován: ned srp 18, 2024 4:04 pm
Lokalita: Středočeský

Re: Příprava kabeláže na FVE

Příspěvek od nnntomas »

Proc je potřeba 2x CYKY 5x6 ? Ja myslel, ze z garáže do RD by měl stačit jen jeden kabel treba CYKY 5x16, a tim vse teklo jen se měnil směr toku, ne?

Když tedy nemůže být CYKY 5x6 od panelu FVE, bude stacit další rezervni chranicka 50mm ( vnitřní 40mm)?
Diablo1st
Příspěvky: 1764
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY

Re: Příprava kabeláže na FVE

Příspěvek od Diablo1st »

Ak chceš len on-grid bez batérie alebo hybrid bez zálohy tak áno stačí aj jedna 5x6, len mi trošku uchádza zmysel takej fve.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
nnntomas
Příspěvky: 6
Registrován: ned srp 18, 2024 4:04 pm
Lokalita: Středočeský

Re: Příprava kabeláže na FVE

Příspěvek od nnntomas »

V typech FVE se moc nevyznám. Není někde k přečtení technický popis jednotlivých systémů (zapojení) FVE?

Natáhnu tedy:
CYKY 5x16 - hl. přívod do garáže
CYKY 5x6 - přívod FVE zpět do RD
CYKY 5x1,5 - řízení FVE
CYKY 3x1,5 - blokace HDO

3x kopoflex 50mm (vnitřní 40mm)
trubku PE na data (CAT6 či optiku)


To by mělo stačit, né? :-)
pibi
Příspěvky: 926
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Příprava kabeláže na FVE

Příspěvek od pibi »

Tady je trochu rozepsáno co a jak, pro 3f systém 3x
https://eshop.neosolar.cz/menic-nabijec ... -100-230v/
Záleží, jaký bude střídač, některé jsou 3f v jedné krabici, některé mají zvlášť výstup pro zálohované obvody.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
nnntomas
Příspěvky: 6
Registrován: ned srp 18, 2024 4:04 pm
Lokalita: Středočeský

Re: Příprava kabeláže na FVE

Příspěvek od nnntomas »

V tom případě by bylo lepší tam mít rovnou 2x CYKY 5x16... to mám totiž i jako HDV od RE do RD....

To jest tedy:
CYKY 5x16 - hl. přívod do garáže/FVE
CYKY 5x16 - přívod z FVE zpět do RD - zálohové spotřebiče
CYKY 5x6 - přívod z FVE zpět do RD - nezálohované spotřebiče
CYKY 5x1,5 - řízení FVE
CYKY 3x1,5 - blokace HDO

3x kopoflex 50mm (vnitřní 40mm)
trubku PE na data (CAT6 či optiku)


.... s kanónem na komára :-D

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek