Preznaceni CYKY-O na CYKY-J

Příspěvek od ElektroEzs »

Ahoj resil jsem s kolegou jestli jde u nove instalace preznacit CYKY-O na CYKY-J a nebo to je proti norme ale nikde jsem to nedohledal. Nevi nekdo? Diky moc
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Dreambox
Příspěvky: 312
Registrován: stř led 15, 2014 11:48 am
Bydliště: Dolní Podluží

Re: Preznaceni CYKY-O na CYKY-J

Příspěvek od Dreambox »

ElektroEzs píše: ned srp 25, 2024 4:03 pm Ahoj resil jsem s kolegou jestli jde u nove instalace preznacit CYKY-O na CYKY-J a nebo to je proti norme ale nikde jsem to nedohledal. Nevi nekdo? Diky moc
zelenožlutý vodič se nesmí přeznačit.
SOLINTEG MHT-50K-100, východ střecha 14,5Kwp,jižní stěna 6,3 Kwp,západ střecha 15,5Kwp, chalupa Majda 7,6 Kwp. Baterie 6x Soluna HV PACK 10K ,optimizéry Tigo.
ElektroEzs
Příspěvky: 1830
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Preznaceni CYKY-O na CYKY-J

Příspěvek od ElektroEzs »

To je jasny ze zelenozluty se nesmi preznacit ale CYKY-O ma cerny,hnedy,sedy. Kdyz se preznaci cerny na zelenozluty a sedy na modry je to pripustne? Vim ze v praci tahali privody tak cerny jsou na konci preznaceny ale muze to byt?
Dreambox píše: ned srp 25, 2024 4:37 pm
ElektroEzs píše: ned srp 25, 2024 4:03 pm Ahoj resil jsem s kolegou jestli jde u nove instalace preznacit CYKY-O na CYKY-J a nebo to je proti norme ale nikde jsem to nedohledal. Nevi nekdo? Diky moc
zelenožlutý vodič se nesmí přeznačit.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
unicast
Příspěvky: 1486
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Preznaceni CYKY-O na CYKY-J

Příspěvek od unicast »

ElektroEzs píše: ned srp 25, 2024 4:44 pm To je jasny ze zelenozluty se nesmi preznacit ale CYKY-O ma cerny,hnedy,sedy. Kdyz se preznaci cerny na zelenozluty a sedy na modry je to pripustne? Vim ze v praci tahali privody tak cerny jsou na konci preznaceny ale muze to byt?
Už ve Švejkovi se píše, že na světě je spousta věcí, které se nesmějí dělat, ale mohou se provádět. Bohužel podle norem nesmíš přeznačit ani černý na zelenožlutý, důvod mě napadá jediný -- že by elektrikář, co uvidí přeznačený černý na zelenožlutý, ztratil ostražitost a bdělost a někde pak připojil skutečný fázový vodič na ochranný kolík zásuvky.
cuki
Příspěvky: 314
Registrován: úte říj 25, 2022 11:40 pm
Lokalita: Berounsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Preznaceni CYKY-O na CYKY-J

Příspěvek od cuki »

unicast píše: ned srp 25, 2024 5:18 pm
ElektroEzs píše: ned srp 25, 2024 4:44 pm To je jasny ze zelenozluty se nesmi preznacit ale CYKY-O ma cerny,hnedy,sedy. Kdyz se preznaci cerny na zelenozluty a sedy na modry je to pripustne? Vim ze v praci tahali privody tak cerny jsou na konci preznaceny ale muze to byt?
Už ve Švejkovi se píše, že na světě je spousta věcí, které se nesmějí dělat, ale mohou se provádět. Bohužel podle norem nesmíš přeznačit ani černý na zelenožlutý, důvod mě napadá jediný -- že by elektrikář, co uvidí přeznačený černý na zelenožlutý, ztratil ostražitost a bdělost a někde pak připojil skutečný fázový vodič na ochranný kolík zásuvky.
To je něco nového? Kde se to píše? Co si pamatuju tak přeznačit cokoliv na cokoliv vlze s jedinou podmínkou ZŽ, která se přeznačit nesmí. Důvod je jasný a pochopitelný.
Easun 6,2kW, JK-BMS, 16x 295Ah REPT, 6,4kWp 22°na JJV
Uživatelský avatar
lemra79
Příspěvky: 494
Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
Lokalita: Usteckoorlicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Bydliště: Usteckoorlicko

Re: Preznaceni CYKY-O na CYKY-J

Příspěvek od lemra79 »

kdyz je to pro nekaho, snazim se nepreznacovat a ž/z uz vubec, ten je svatej. Asi bych nemel problem poslat n vodic po cernym nebo sedym, kdyz by to jinak neslo. Preznaceni nekdo z jednej strany zakrati a uz je z toho past na pul dne hledani. cyky-o na cyky-j za me urcite ne,ani doma. I kdyz, propoj mezi mppt a baterku mam z preznacene ž/z, hrdej na to nejsem, ale je to cya 25, vlastne i startovaci kabely 🤫.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, Energetica 385 Wp / 3,495 kWp
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Epever 4415
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
ElektroEzs
Příspěvky: 1830
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Preznaceni CYKY-O na CYKY-J

Příspěvek od ElektroEzs »

To mas pravdu s tim ze pak je to zajimave hledani😂 Za me to je nestastne reseni ale podle normy by to asi preznacit jit melo, jedinej zakazanej na preznaceni je z/z.
lemra79 píše: ned srp 25, 2024 7:27 pm kdyz je to pro nekaho, snazim se nepreznacovat a ž/z uz vubec, ten je svatej. Asi bych nemel problem poslat n vodic po cernym nebo sedym, kdyz by to jinak neslo. Preznaceni nekdo z jednej strany zakrati a uz je z toho past na pul dne hledani. cyky-o na cyky-j za me urcite ne,ani doma. I kdyz, propoj mezi mppt a baterku mam z preznacene ž/z, hrdej na to nejsem, ale je to cya 25, vlastne i startovaci kabely 🤫.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Franta2776
Příspěvky: 3174
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Preznaceni CYKY-O na CYKY-J

Příspěvek od Franta2776 »

Dej na dráty pořádný štítek Pozor,Pozor aby to každého trklo.A je to
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
unicast
Příspěvky: 1486
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Preznaceni CYKY-O na CYKY-J

Příspěvek od unicast »

unicast píše: ned srp 25, 2024 5:18 pm To je něco nového? Kde se to píše? Co si pamatuju tak přeznačit cokoliv na cokoliv vlze s jedinou podmínkou ZŽ, která se přeznačit nesmí. Důvod je jasný a pochopitelný.
Zrovna nedávno jsem hledal, co na co přeznačit lze a že nelze legálně přeznačit nic na zž mě docela překvapilo (ještě bych takový zákaz byl ochoten akceptovat obráceně, tedy že zž nesmí být nikdy přeznačen na nic jiného). Našel jsem to všude možně od diskuse těch "fachidiotů" na elektrika.cz, další dokument, který to tvrdí, je třeba tady: https://www.souepl.cz/wp-content/upload ... talace.pdf (na str. 9 "Žádný z vodičů není ovšem povoleno z důvodu bezpečnosti přeznačovat na ochranný vodič, tedy žlutozelenou barvou.")
kodl69
Příspěvky: 7641
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Preznaceni CYKY-O na CYKY-J

Příspěvek od kodl69 »

přeznačení zelenožlutého vodiče / vodiče na zelenožlutý, je zakázáno. Viz příspěvky výše. Takže nelze. N a L vodiče lze přeznačovat dle libosti.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
cuki
Příspěvky: 314
Registrován: úte říj 25, 2022 11:40 pm
Lokalita: Berounsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Preznaceni CYKY-O na CYKY-J

Příspěvek od cuki »

unicast píše: ned srp 25, 2024 9:13 pm
unicast píše: ned srp 25, 2024 5:18 pm To je něco nového? Kde se to píše? Co si pamatuju tak přeznačit cokoliv na cokoliv vlze s jedinou podmínkou ZŽ, která se přeznačit nesmí. Důvod je jasný a pochopitelný.
Zrovna nedávno jsem hledal, co na co přeznačit lze a že nelze legálně přeznačit nic na zž mě docela překvapilo (ještě bych takový zákaz byl ochoten akceptovat obráceně, tedy že zž nesmí být nikdy přeznačen na nic jiného). Našel jsem to všude možně od diskuse těch "fachidiotů" na elektrika.cz, další dokument, který to tvrdí, je třeba tady: https://www.souepl.cz/wp-content/upload ... talace.pdf (na str. 9 "Žádný z vodičů není ovšem povoleno z důvodu bezpečnosti přeznačovat na ochranný vodič, tedy žlutozelenou barvou.")
Nevím proč měl jsem pocit že jen ZŽ je nedotknutelný. Ale vlastně když o tom přemýšlím, tak mě napadá situace kdy by to mohl být problém udělat opačně. Protože pokud byl někde po cestě přerušil třebas černá fázový vodič, tak by to mohlo mít neblahé následky v podobě neuzemněné soustavy. Ale zase ona i ta upadá nula dokáže udělat neplechu.
Easun 6,2kW, JK-BMS, 16x 295Ah REPT, 6,4kWp 22°na JJV
Dreambox
Příspěvky: 312
Registrován: stř led 15, 2014 11:48 am
Bydliště: Dolní Podluží

Re: Preznaceni CYKY-O na CYKY-J

Příspěvek od Dreambox »

cuki píše: pon srp 26, 2024 1:25 am
unicast píše: ned srp 25, 2024 9:13 pm
unicast píše: ned srp 25, 2024 5:18 pm To je něco nového? Kde se to píše? Co si pamatuju tak přeznačit cokoliv na cokoliv vlze s jedinou podmínkou ZŽ, která se přeznačit nesmí. Důvod je jasný a pochopitelný.
Zrovna nedávno jsem hledal, co na co přeznačit lze a že nelze legálně přeznačit nic na zž mě docela překvapilo (ještě bych takový zákaz byl ochoten akceptovat obráceně, tedy že zž nesmí být nikdy přeznačen na nic jiného). Našel jsem to všude možně od diskuse těch "fachidiotů" na elektrika.cz, další dokument, který to tvrdí, je třeba tady: https://www.souepl.cz/wp-content/upload ... talace.pdf (na str. 9 "Žádný z vodičů není ovšem povoleno z důvodu bezpečnosti přeznačovat na ochranný vodič, tedy žlutozelenou barvou.")
Nevím proč měl jsem pocit že jen ZŽ je nedotknutelný. Ale vlastně když o tom přemýšlím, tak mě napadá situace kdy by to mohl být problém udělat opačně. Protože pokud byl někde po cestě přerušil třebas černá fázový vodič, tak by to mohlo mít neblahé následky v podobě neuzemněné soustavy. Ale zase ona i ta upadá nula dokáže udělat neplechu.
Zelenožlutý vodič musí být označen po celé své délce.
SOLINTEG MHT-50K-100, východ střecha 14,5Kwp,jižní stěna 6,3 Kwp,západ střecha 15,5Kwp, chalupa Majda 7,6 Kwp. Baterie 6x Soluna HV PACK 10K ,optimizéry Tigo.
ElektroEzs
Příspěvky: 1830
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Preznaceni CYKY-O na CYKY-J

Příspěvek od ElektroEzs »

Diky moc za objasneni:-)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700