Re: LK3
Já jo, je to strašně širokoúhlé... mám nádrž max metr širokou a 1,5m vysokou a bere to stěny... takže funguje jen když je nádrž skoro plná. Od půlky dolu už ukazuje nesmysly. Zatím jsem bez měření. Nejlépe funguje standartní sr04, ale není vodotěsné, asi by v nádrži dlouho nevydržel.
-
- Příspěvky: 566
- Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
- Lokalita: SK-ZA
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: SK (ZA)
Re: LK3
Odpoved k sirke pulzu: LK4 has 4 digital inputs, but only one - INPD1 is connected directly to processor and has fairly high counting frequency. I tested with 10Hz - and pulses was counted without problem. Rest of inputs start drop pulses over 1Hz. So I think you can use 128 milisesonds watermetedr but only on one input - do you need more?
jika9876: No ano, senzor snima 75°, cize pri 6m vzdialenosti je to radius 4,5m! To je lepsie merat to tlakovym cidlom a prepocitavat na vzdialenost (ak to nieje naozaj velky vodojem, kde to nevadi).
jika9876: No ano, senzor snima 75°, cize pri 6m vzdialenosti je to radius 4,5m! To je lepsie merat to tlakovym cidlom a prepocitavat na vzdialenost (ak to nieje naozaj velky vodojem, kde to nevadi).
-
- Příspěvky: 566
- Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
- Lokalita: SK-ZA
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: SK (ZA)
Re: LK3
Tak si trosku pisem s vyrobcom. V podstate sa vyjadril, ze v LK4 je pouzity ESP32 chip, ktory je sice rychly, no zaroven ma malo GPIO pinov. Zatial co v LK 3.5/HW3.8 mal procesor 100 pinov, takze vsetky INPD boli priame a vzorkovacia ferekvencia bola vyssia (cca 10Hz). Na druhej strane bol vsak procesor pomalsi a bezalo na nom vela procesov. Zaujimava info je, ze sa chysta HW3.9 so silnejsim procesorom a priamymi INPD vstupmi. Dalsia debata sa nesie v duchu prevodu impulsov cez modbus.
-
- Příspěvky: 1920
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: LK3
To je fakt, ak je tam ESP32 + LAN8720A, tak veľa pinov nezostáva. Ale ESP32 vie merať na GPIO s presnosťou rádovo mikrosekúnd - https://esphome.io/components/sensor/pulse_width , https://forum.arduino.cc/t/measuring-pu ... 2/997745/2
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.7 MWh AC
-
- Příspěvky: 1072
- Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
- Lokalita: Lašská brána Beskyd
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: LK3
Ono taky používat hračky typu LK nebo RPi na řízení kritických věcí, jako je topení nebo ohřev vody je podle mne trochu hazard a asi jen otázkou času, kdy se něco podělá.
Na řízení kritických věcí asi jen profi zařízení typu PLC apod. nebo k tomu určených řídících jednotek. Samozřejmě co patří do kritických věcí si už musí rozhodnout každý sám.
LK, RPi apod. jsou podle mne super věcičky a buďme za ně vděční (taky používám RPi a chci zkusit i LK), ale opravdu spíš na monitoring (a jiné hraní) ...
PS: Jen můj osobní názor, který nikomu nevnucuji
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
-
- Příspěvky: 23
- Registrován: stř pro 14, 2022 3:44 pm
- Lokalita: Mohelnice
Re: LK3
čau,
já s lk4 ted experimentují a mohu potvrdit, že tu potenciální riziko je.
Vím, že to není přímo chyba lk, ale to relé se prodává přímo pro lk, přechodový odpor může vzniknout kdekoliv. Samozřejmě jsem to jen testoval, takže jsem to pravidelně kontroloval a odpojil, ale kdyby to někdo nasadil a nehlídal tak to nedopadne dobře.
na relé zapojena 1kw spirála bojleru
já s lk4 ted experimentují a mohu potvrdit, že tu potenciální riziko je.
Vím, že to není přímo chyba lk, ale to relé se prodává přímo pro lk, přechodový odpor může vzniknout kdekoliv. Samozřejmě jsem to jen testoval, takže jsem to pravidelně kontroloval a odpojil, ale kdyby to někdo nasadil a nehlídal tak to nedopadne dobře.
na relé zapojena 1kw spirála bojleru
-
- Příspěvky: 566
- Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
- Lokalita: SK-ZA
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: SK (ZA)
Re: LK3
Nikdy by ma nenapadlo takym malym relatkom spinat 4-5A (za predpokladu, ze to nebola custom spirala, ale 230V). Tymi relatkami treba ovladat pomocne rele (pouzivam päticove finder 16A/250V) a je to v pohode, pripadne cievka stykaca je taktiez bez problemov.
-
- Příspěvky: 1008
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: LK3
Používám ministykače s Ith 20A/kontakt, relé na DPS jen pro ovládání 24VDC.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 566
- Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
- Lokalita: SK-ZA
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: SK (ZA)
Re: LK3
Inak daju sa zohnat aj dosky s 5 relatkami a 16A (aj tak by som tomu neveril). Su fajn, lebo piate rele sa da ovladat otvorenym kolektorom siesteho vystupu zo svorkovnice, cize dokopy 6x rele. Rozdiel je, ze to su 12V relatka a nie su ovladane "internym" zdrojom +5V, ale priamo napajacim napatim LK. Tak bacha, lebo ked da da 24V zdroj, ...
https://www.tesshop.sk/tinycontrol-rele ... d5518.html
https://www.tesshop.sk/tinycontrol-rele ... d5518.html
-
- Příspěvky: 23
- Registrován: stř pro 14, 2022 3:44 pm
- Lokalita: Mohelnice
Re: LK3
tu desku se 4ks relé tu mám taky, chová se divně s LK4 s LK3 bez problémů. Chci vyzkoušet jestli by ta 1kw spirála šla spínat napřímo bez stykače, ale nemohu ji rozchodit s lk4
viewtopic.php?p=231561#p231561
viewtopic.php?p=231561#p231561
-
- Příspěvky: 1072
- Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
- Lokalita: Lašská brána Beskyd
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: LK3
Tady ty relátka jsou v pohodě. Tohle je od solidních výrobců. Používám je taky. Jsou k tomu i patice na DIN lištu. Samozřejmě s rozumem a raději s výkonovou rezervou. Ale stykač je stykačstano22 píše: ↑čtv dub 18, 2024 2:46 pmInak daju sa zohnat aj dosky s 5 relatkami a 16A (aj tak by som tomu neveril). Su fajn, lebo piate rele sa da ovladat otvorenym kolektorom siesteho vystupu zo svorkovnice, cize dokopy 6x rele. Rozdiel je, ze to su 12V relatka a nie su ovladane "internym" zdrojom +5V, ale priamo napajacim napatim LK. Tak bacha, lebo ked da da 24V zdroj, ...
https://www.tesshop.sk/tinycontrol-rele ... d5518.html
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
-
- Příspěvky: 406
- Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
- Lokalita: Poblíž Hradce Králové
- Systémové napětí: 48V
Re: LK3
A nemohlo se to roztavit od hůře dotaženého kabelu v té svorkovnici?
To relé i ty cesty by měli přece 5 A dát.
To relé i ty cesty by měli přece 5 A dát.
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
-
- Příspěvky: 32
- Registrován: úte čer 29, 2021 11:21 am
- Lokalita: Rajhrad
Re: LK3
Zdravíčko pánové, LK3 už nějakou dobu používám na hrubé monitorování spotřeby + tepelka proudovými sondami a nastal čas posunout to na trochu vyšší level. Má někdo z vás praktické zkušenosti s kombinací LK3 + Modbus elektroměr SDM120M?