Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Potrebuju vyresit proc kdyz je teplota vody TUV 50 stupnu na display tepelka nepravidelne teplota skace 49-az 52 stupnu pak tepelko vypne treba o 2 stupne driv. Budu muset sehnat jiny cidlo na zkousku. Nebo napada nekoho jiny duvod krom toho ze by cidlo bylo vadne?
Naposledy upravil(a) ElektroEzs dne čtv zář 12, 2024 9:21 pm, celkem upraveno 1 x.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 1918
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Pozna nekdo jaky snimac koupit?
Přílohy
IMG_7064.jpeg
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
PavelR
Příspěvky: 3349
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od PavelR »

v době kdy jsem měl trabl s realizací studen jsem měl takový spády že se na tu vodu vykašlu a pořídím monoblok LG therma. na netu jsem viděl do kila tak jsem si říkal bude to stát třetinu, neudělám si ze zahrady Verdun po válce ... pak jsem tu LG slyšel v reálu v zimě.
To by mě soused ukamenoval. Ještě že to dopadlo jak to dopadlo.
Pawel
Příspěvky: 891
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Pawel »

Osobně to vidím v nějakém špatném kontaktu vodičů čidla.
soami
Příspěvky: 792
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od soami »

PavelR píše: čtv zář 12, 2024 8:06 pm
jen k tomu Viesmannovi...
Ten 1-vrtulový Viessmann Vitocal je, nebo rozhodně byl, přelepený čínský Gree. Což není nic špatného - Gree je jeden z největších výrobců klim na světě. Jen ta cena za německou nálepku moc neodpovídá realitě. U ostatních typů nevím - určitě kombinuje vlastní a OEM/ODM výrobu. Viessmann beru jako top v kondenzačních kotlech a kogeneracích - tady zřejmě improvizovali v naskakování do rozjetého vlaku.
soami
Příspěvky: 792
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od soami »

ElektroEzs píše: čtv zář 12, 2024 9:15 pm
Pozna nekdo jaky snimac koupit?
To čidlo má nějakou betu. Můžeš zkusit NTC s jinou betou, které bude mít plochý průběh změn odporu na teplotu. Ale také si myslím, že buď máš špatný kontakt nebo je prostě ten převodník mizerný/nepřesný a jiným čidlem si nepomůžeš.
Mex
Příspěvky: 895
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Mex »

To fakt tak řešíš rozptyl 2 stupňů na teplotě TUV?
Zkontroloval bych kabeláž a případně na zkoušku připojil paralelně k čidlu nějaký kondenzátor. Třeba keramiku 1M nebo tak něco. Ideálně na straně u čerpadla, ne u bojleru.
Pokud by se ti tam souběhem s nějakým jiným vedením indukovalo nějaké rušení, tak by to mohlo pomoct.

K té tabulce pro dané NTC: ta čidla se často dělají tak, že je k NTC připojený paralelně nějaký odpor a mění tak charakter závislosti odporu na teplotě.
Mex
Příspěvky: 895
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Mex »

PavelR píše: čtv zář 12, 2024 10:02 pm
... pak jsem tu LG slyšel v reálu v zimě.
To by mě soused ukamenoval. Ještě že to dopadlo jak to dopadlo.
Fakt je to tak hlučné?
Měl jsem LG vzduch/voda v hledáčku.
eman
Příspěvky: 1781
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od eman »

LG mají obecně špatnou pověst i co se řízení týká. Taky jsem naněj málem naletěl. Ale pak jsem naletěl na Haier, takže je to zklamání aspoň levnější. :D

Jinak TČ země/voda nebo voda/voda je luxus. U nás ti na to ani nepovolí vrt, takže vzducháč je jediná alternativa. Akorát u monobloku dělá zdaleka největší kravál kompresor, protože scrolly jsou vzácný úkaz a i drahý plečky mají rotáky. :(
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
ElektroEzs
Příspěvky: 1918
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Ty Viessmann co prodaval Woltair split mel kompresor jednoduchy rotacni Mitsubishi a ten monoblok mel dvojity rotacni Landa(Gree)
soami píše: čtv zář 12, 2024 11:02 pm
PavelR píše: čtv zář 12, 2024 8:06 pm
jen k tomu Viesmannovi...
Ten 1-vrtulový Viessmann Vitocal je, nebo rozhodně byl, přelepený čínský Gree. Což není nic špatného - Gree je jeden z největších výrobců klim na světě. Jen ta cena za německou nálepku moc neodpovídá realitě. U ostatních typů nevím - určitě kombinuje vlastní a OEM/ODM výrobu. Viessmann beru jako top v kondenzačních kotlech a kogeneracích - tady zřejmě improvizovali v naskakování do rozjetého vlaku.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 1918
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Ten rozptyl mi vadi z duvodu ze pak zbytecne brzo spina tepelko ohrev TUV tim jak to skace teplota neni hystereze 5 ale jen 3 ja bych radeji hysterezi na TUV alespon 7 ale neda se to nastavit. Jinak mi to je jedno ze teplota skace😂
Mex píše: čtv zář 12, 2024 11:34 pm
To fakt tak řešíš rozptyl 2 stupňů na teplotě TUV?
Zkontroloval bych kabeláž a případně na zkoušku připojil paralelně k čidlu nějaký kondenzátor. Třeba keramiku 1M nebo tak něco. Ideálně na straně u čerpadla, ne u bojleru.
Pokud by se ti tam souběhem s nějakým jiným vedením indukovalo nějaké rušení, tak by to mohlo pomoct.

K té tabulce pro dané NTC: ta čidla se často dělají tak, že je k NTC připojený paralelně nějaký odpor a mění tak charakter závislosti odporu na teplotě.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 1918
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Na kontakty jsem koukal. Soubeh vedeni tam je cca 8m cidlo jde kabelem sykfy 2x2x0,5 a stineni je pripojene na PE.
Pawel píše: čtv zář 12, 2024 10:42 pm
Osobně to vidím v nějakém špatném kontaktu vodičů čidla.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2623
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od NOPARasito »

PavelR píše: čtv zář 12, 2024 10:02 pm
v době kdy jsem měl trabl s realizací studen jsem měl takový spády že se na tu vodu vykašlu a pořídím monoblok LG therma. na netu jsem viděl do kila tak jsem si říkal bude to stát třetinu, neudělám si ze zahrady Verdun po válce ... pak jsem tu LG slyšel v reálu v zimě.
To by mě soused ukamenoval. Ještě že to dopadlo jak to dopadlo.
Jaky vykon mela, na jaky vykon jela? Protoze LG patri k tem lepsim. Jen to musi mit urcite parametry a udrzba se take pocita.
ElektroEzs
Příspěvky: 1918
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Tyhle parametry se daji nastavit ale hystere TUV ne😂
Přílohy
IMG_7072.jpeg
IMG_7071.jpeg
IMG_7070.jpeg
IMG_7069.jpeg
IMG_7067.jpeg
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
glottis
Příspěvky: 2675
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od glottis »

ElektroEzs píše: pát zář 13, 2024 7:16 am
Na kontakty jsem koukal. Soubeh vedeni tam je cca 8m cidlo jde kabelem sykfy 2x2x0,5 a stineni je pripojene na PE.
Pawel píše: čtv zář 12, 2024 10:42 pm
Osobně to vidím v nějakém špatném kontaktu vodičů čidla.
Zkus to dat mimo ten kabel. Jen tak provizorne vedle. Ja musel natahnout zvlast kabel k dalas cidlum od tepelka k bojleru a aku. Krasne jsem si to vse pripravil do chranicek ve zdi, pripravit technickou byl masakr a elektrikar se mi na to vykaslal ze to delat nebude :D a pak sem to musel natahnout vedle, protoze ruseni.
ElektroEzs
Příspěvky: 1918
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Nebude deltaT parametr 89 a hystereze TUV parametr 2? Puvodne jsem myslel ze DeltaT je parametr 2 budu to muset odpoledne vyzkouset😂
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 1918
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

To mi ani nerikej ja uz to mam zahrnuty v zemi a zapenovany v zlabu😂ale odporove cidlo by se tolik rusit nemelo ne? Bal jsem se ruseni RS485 displaye sle to vypada ze zvlada soubeh
glottis píše: pát zář 13, 2024 8:05 am
ElektroEzs píše: pát zář 13, 2024 7:16 am
Na kontakty jsem koukal. Soubeh vedeni tam je cca 8m cidlo jde kabelem sykfy 2x2x0,5 a stineni je pripojene na PE.
Pawel píše: čtv zář 12, 2024 10:42 pm
Osobně to vidím v nějakém špatném kontaktu vodičů čidla.
Zkus to dat mimo ten kabel. Jen tak provizorne vedle. Ja musel natahnout zvlast kabel k dalas cidlum od tepelka k bojleru a aku. Krasne jsem si to vse pripravil do chranicek ve zdi, pripravit technickou byl masakr a elektrikar se mi na to vykaslal ze to delat nebude :D a pak sem to musel natahnout vedle, protoze ruseni.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 1918
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Vcera jsem dal do serie s cidlem TUV odpor 1kOhm a tim se srovnalo ze neukazuje vic jak 50stupnu(voda ma 50 stupnu) ale smerem dolu to lita stejne😂Jestli pujde nastavit parametrem 2 hystereze tak nastavim 9 stupnu a nebudu to dal resit😂Parametr 89 dam deltaT 5 nebo mam nechat 3stupne?
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
mihlit
Příspěvky: 663
Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
Lokalita: okr. Vyškov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od mihlit »

eman píše: pát zář 13, 2024 5:45 am
LG mají obecně špatnou pověst i co se řízení týká. Taky jsem naněj málem naletěl. Ale pak jsem naletěl na Haier, takže je to zklamání aspoň levnější. :D
Můžeš trochu rozvést, co má být ta špatná pověst? Já jsem na nic nenarazil a po několika měsících výběru a čtení datasheetů jsem postupnou vylučovací metodou skončil právě u LG konkrétně Therma V R290 10kW 1f. Momentálně jsem ve fázi, že budu hledat dodavatele, tak abych nevyplázl pár set tisíc za něco blbého.
ElektroEzs
Příspěvky: 1918
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Ja to LG chtel ale plnou cenu bych za nej nedal. Tu regulaci mi rikal i znamej ze maji katastrofalni jinak pry kvalita zpracovani je slusna. Mam tri zname co maji LG a krom regulace maximalni spokojenost. Nepouzivaji ekviterm.
mihlit píše: pát zář 13, 2024 9:17 am
eman píše: pát zář 13, 2024 5:45 am
LG mají obecně špatnou pověst i co se řízení týká. Taky jsem naněj málem naletěl. Ale pak jsem naletěl na Haier, takže je to zklamání aspoň levnější. :D
Můžeš trochu rozvést, co má být ta špatná pověst? Já jsem na nic nenarazil a po několika měsících výběru a čtení datasheetů jsem postupnou vylučovací metodou skončil právě u LG konkrétně Therma V R290 10kW 1f. Momentálně jsem ve fázi, že budu hledat dodavatele, tak abych nevyplázl pár set tisíc za něco blbého.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek