Pokus o malou elektrárnu v garáži

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Mex
Příspěvky: 836
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Příspěvek od Mex »

Franta2776 píše: pát zář 13, 2024 5:26 pm Tak jsem po letošních požárech baterii ...
Už i Ty, Brute?
A to jsi vždycky působil jako rozumný člověk. ;)
Franta2776
Příspěvky: 3117
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Příspěvek od Franta2776 »

Mex píše: pát zář 13, 2024 9:31 pm
Franta2776 píše: pát zář 13, 2024 5:26 pm Tak jsem po letošních požárech baterii ...
Už i Ty, Brute?
A to jsi vždycky působil jako rozumný člověk. ;)
jj s možnou rětězovou reakcí článků(já mezi články neměl nic), připadně možným zkratem na vodivou podložku článků(postavil jsem je na plech), při skládání baterie jsem nepočítal.Taky jsem potřeboval místo v rozvaděči na další hračky. :lol:
Vylepšení stálo pár Kč a trochu času.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Mex
Příspěvky: 836
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Příspěvek od Mex »

Já jsem ani tak nemyslel tu bednu, která je asi celkem fajn.
Ale šlo mi o to lehce panikářské "po letošních požárech baterii".
Které je předpokládám důsledkem toho jednoho nikdy pořádně nevysvětleného ale o to víc medializovaného excesu.
A takovými výroky se jen navzájem upevňujeme v tom, jak je to strašně nebezpečné.

Je to podobné, jako když jde skupina lidí temným lesem. Jsou v pohodě, ale pak někdo (třeba i ze srandy) začne s nějakým strašením, třeba o nějakém vyšinutém vrahovi. Další na to zareaguje a tak to pokračuje, až jsou nakonec všichni posraní strachem. Úplně zbytečně.
Franta2776
Příspěvky: 3117
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Příspěvek od Franta2776 »

Rozumím.To já se rád poučím z konstrukčních chyb svých i jiných a za panická je nepovažuji. Ony nehoří jenom baterie.
Můj případ z letoška:
Byl jsem na dovolené autem na Islandu.(jaksi mimo dojezdovou vzdálenost) Dům mi hlídala 78letá matka. Ráno mi volá, že v garáži něco houká a je tam zakouřeno a smrad po spálených kabelech, plameny nevidí. Mám obětavé sousedy, co přišli a elektrárnu přes Whattapp odstavili a přepli na DS, ona by s tím absolutně nevěděla rady. Z čeho pocházel kouř na to nepřišli. Ječel požární hlásič.(výborná věc, vřele doporučuji, ke každé FV nejlépe 2x)
Vyhořel a seškvařil se 12V balancer mezi bateriemi,co je tam 3 roky.
Když se má něco posrat, tak zrovna nejmeně vhodnou dobu. Po mých zkušenostech tyto dodatečná opatření jsou fajn, hlavně pokud FV běží bez dozoru.
O panice bych nemluvil, protože karma je zdarma :lol: :lol: :lol:
IMG-20240813-WA0005.jpeg
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
dusanmsk
Příspěvky: 382
Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
Lokalita: Stredocesky kraj
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Příspěvek od dusanmsk »

Normalka, mne elektraren spadla do chyby presne v den, ked som odisiel na 3 tyzdnovu dovolenku a bol som 500 km daleko. Podla cuchu unikol magicky dym v regulatore, ale nic na prvy pohlad nebolo vidiet. A tym, ze bol este v zaruke, som to ani neskumal. Priebeh bol u mna podobny, sused to prepol na DS, akurat elektraren som nechal bezat, pretoze v tej chvili som netusil ze daco chciplo.
Asi pripravim nejaky dokument, kde popisem ako elektraren bezpecne odstavit a necham ho niekde v technickej miestnosti.
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
ChlapeczDediny
Příspěvky: 267
Registrován: sob říj 16, 2021 10:55 am
Lokalita: Juh BBSK
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 3100
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Příspěvek od ChlapeczDediny »

Presne taký dokument som nedávno pripravil, pre prípad mojej indispozice. Bod o bode odstavenie modulov elektrárne plus prepnutie na DS. Hanbím sa, že nemám dotiahnuté popisky, aby boli tip top.
3s2p Amerisolar 285 1,7 kWp JJV + 3s2p 240 1,4 kWp ZJZ, Epever 5420AN, Epever 6420AN, 12 kWh 14s100p LiIon 18650 + JK BMS 200A, 18 kWh CATL 14s3p LiIon 115Ah +JD BMS 60A, Epever iPower 5 kW
Franta2776
Příspěvky: 3117
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Příspěvek od Franta2776 »

Tak dnes odpoledne u mě v garáži opět nakouřeno. Dobíjím 5kW EV a dívám se na mobil a ukazuje mi to napětí baterie 61V.(Říkám si co je to za blbost) Napěťový strop mám nastavený na 56.4V. V garaži lehký kouř a skutečnost baterie 61V. Levný MPPT Easun 6048 ztratil zábrany a nabíjel, až se z něho kouřilo a ztratil schopnost regulovat horní napětí, měl jsem 2ks, oba pod větším zatížení v krátké době odešly. Nejhorší možná závada na MPPT jaká může být.
Jestli by nabíjel až do napětí panelů netuším.

Tyto MPPT nenechávat bez dozoru a nekupovat. Vyhozený peníze.

Tento:
https://vi.aliexpress.com/item/10050041 ... ry_from%3A
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne ned zář 22, 2024 4:23 pm, celkem upraveno 1 x.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Migel
Příspěvky: 1185
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Příspěvek od Migel »

Tak tomu sa vravý byt správnu chvílu na správnom mieste!Keby bol človek ozaj niekde preč tak hned je prúser!Inak preco bms neodpojila baterku
?
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
Atman
Příspěvky: 357
Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
Lokalita: Śenkvice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 28
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Šenkvice - Slovensko

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Příspěvek od Atman »

Nepríjemné.
Takže úloha pre paranoikov, doplniť výstup mppt o napäťové relé a naviazané dc relé.
spolu 16,1kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°, bifaciálna pergola 4,6 kWp 9°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Franta2776
Příspěvky: 3117
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Příspěvek od Franta2776 »

Migel píše: ned zář 22, 2024 4:14 pm Tak tomu sa vravý byt správnu chvílu na správnom mieste!Keby bol človek ozaj niekde preč tak hned je prúser!Inak preco bms neodpojila baterku
?
BMS Lifepo odpojila naštěstí zústalo připojeno cca 800Ah olova. Jinak by šly regulátory bez baterii proti sobě.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Migel
Příspěvky: 1185
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Příspěvek od Migel »

Takže ako také záchranné koleso tam predsa len bolo (olovo)...Ale ano je pravda ze pri takýchto made in china produktoch treba mysliet na trojitú ochranu a myslým si ze to neplatí len pre paranoikov...
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
Mex
Příspěvky: 836
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Příspěvek od Mex »

Franta2776 píše: ned zář 22, 2024 4:05 pm Tak dnes odpoledne u mě v garáži opět nakouřeno. Dobíjím 5kW EV a dívám se na mobil a ukazuje mi to napětí baterie 61V.(Říkám si co je to za blbost) Napěťový strop mám nastavený na 56.4V. V garaži lehký kouř a skutečnost baterie 61V. Levný MPPT Easun 6048 ztratil zábrany a nabíjel, až se z něho kouřilo a ztratil schopnost regulovat horní napětí, měl jsem 2ks, oba pod větším zatížení v krátké době odešly. Nejhorší možná závada na MPPT jaká může být.
Jestli by nabíjel až do napětí panelů netuším.

Tyto MPPT nenechávat bez dozoru a nekupovat. Vyhozený peníze.
Takže ho pošleš do vězení, to je jasné.

Ale není mi jasné, jestli BMS pošleš do stejného vězení nebo do nějakého jiného (s tvrdšími podmínkami)?
Franta2776
Příspěvky: 3117
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Příspěvek od Franta2776 »

Mex píše: ned zář 22, 2024 5:17 pm
Franta2776 píše: ned zář 22, 2024 4:05 pm Tak dnes odpoledne u mě v garáži opět nakouřeno. Dobíjím 5kW EV a dívám se na mobil a ukazuje mi to napětí baterie 61V.(Říkám si co je to za blbost) Napěťový strop mám nastavený na 56.4V. V garaži lehký kouř a skutečnost baterie 61V. Levný MPPT Easun 6048 ztratil zábrany a nabíjel, až se z něho kouřilo a ztratil schopnost regulovat horní napětí, měl jsem 2ks, oba pod větším zatížení v krátké době odešly. Nejhorší možná závada na MPPT jaká může být.
Jestli by nabíjel až do napětí panelů netuším.

Tyto MPPT nenechávat bez dozoru a nekupovat. Vyhozený peníze.
Takže ho pošleš do vězení, to je jasné.

Ale není mi jasné, jestli BMS pošleš do stejného vězení nebo do nějakého jiného (s tvrdšími podmínkami)?
Postupně pošlu spíš na recyklaci než do vězení všechny levný věci. Tím jak se systém zvětšuje a tahají se větší výkony je potřeba systém trochu řídit a aby se celý sám odstavil. Což u těchto levných věcí jde složitě, nemám chuť to řešit ani systém hlídat :lol: :lol: :lol:

U mě se z těch levných věcí nepovedly přepínače sítí,balancer na 12V a MPPT6048.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
ChlapeczDediny
Příspěvky: 267
Registrován: sob říj 16, 2021 10:55 am
Lokalita: Juh BBSK
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 3100
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Příspěvek od ChlapeczDediny »

Tak, chce to nebýt strojníkem elektrárny.
3s2p Amerisolar 285 1,7 kWp JJV + 3s2p 240 1,4 kWp ZJZ, Epever 5420AN, Epever 6420AN, 12 kWh 14s100p LiIon 18650 + JK BMS 200A, 18 kWh CATL 14s3p LiIon 115Ah +JD BMS 60A, Epever iPower 5 kW
glottis
Příspěvky: 2571
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Příspěvek od glottis »

Migel píše: ned zář 22, 2024 4:26 pm Takže ako také záchranné koleso tam predsa len bolo (olovo)...Ale ano je pravda ze pri takýchto made in china produktoch treba mysliet na trojitú ochranu a myslým si ze to neplatí len pre paranoikov...
Jestli olovo necemu pomohlo tezko rict. Kdyby tam nebylo asi by to urychlilo prestavbu :)
glottis
Příspěvky: 2571
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Příspěvek od glottis »

Mex píše: ned zář 22, 2024 5:17 pm
Franta2776 píše: ned zář 22, 2024 4:05 pm Tak dnes odpoledne u mě v garáži opět nakouřeno. Dobíjím 5kW EV a dívám se na mobil a ukazuje mi to napětí baterie 61V.(Říkám si co je to za blbost) Napěťový strop mám nastavený na 56.4V. V garaži lehký kouř a skutečnost baterie 61V. Levný MPPT Easun 6048 ztratil zábrany a nabíjel, až se z něho kouřilo a ztratil schopnost regulovat horní napětí, měl jsem 2ks, oba pod větším zatížení v krátké době odešly. Nejhorší možná závada na MPPT jaká může být.
Jestli by nabíjel až do napětí panelů netuším.

Tyto MPPT nenechávat bez dozoru a nekupovat. Vyhozený peníze.
Takže ho pošleš do vězení, to je jasné.

Ale není mi jasné, jestli BMS pošleš do stejného vězení nebo do nějakého jiného (s tvrdšími podmínkami)?
Tak bms delala co mela tak dostane metal, ne? :)
skybor
Příspěvky: 991
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6kWp
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Příspěvek od skybor »

Jestli olovo necemu pomohlo tezko rict.
Tohle mne taky napadlo. Uvažuji, co by způsobilo větší škody v případě nepřítomnosti. Jestli přece jen není rozumnější v tomto případě odpojit všechny baterky?
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), Victron Atlas 48/1600, SkyPowerBox LF 4810 1kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, MQTT)
Mex
Příspěvky: 836
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Příspěvek od Mex »

glottis píše: pon zář 23, 2024 8:05 am
Mex píše: ned zář 22, 2024 5:17 pm Takže ho pošleš do vězení, to je jasné.
Ale není mi jasné, jestli BMS pošleš do stejného vězení nebo do nějakého jiného (s tvrdšími podmínkami)?
Tak bms delala co mela tak dostane metal, ne? :)
Tak tady je nějaké nedorozumění. Ale je možné, že to celé chápu blbě já.

Jak jsem incident pochopil já:
Nabíječka se rozhodla, že kašle na nějaké omezení a začala baterku nabíjet na mnohem vyšší napětí, než měla v popisu práce.
A BMS místo aby řekla "Hele, zklidni se nebo dostaneš po čuni a odpojím tě!" tak v tom jela s ní a nijak nezasáhla.
Takže proto si myslím, že BMS patří taky do kriminálu. A to do tvrdšího, protože jejím základním úkolem bylo hlídat.

Já si BMS stavím sám.
A mám tam 3 úrovně:
- základní provozní je periodická komunikace mezi BMS a měničem po CANbusu s periodou cca 1 sekunda
- pokud by měnič přestal na pokyny BMS reagovat, tak BMS zatáhne za poplachový drát, který měnič vypne (včetně Rapid Shutdown, který zařídí rozpad solárního pole panelů)
- pokud by ani tohle nezafungovalo, tj. měnič je asi nějak totálně zblblý nebo mrtvý, tak BMS silovými kontakty baterku odpojí od měniče

Pokud by takto fungovala BMS i u Franty, tak by mu přece nikdo v garáži nekouřil.
cipis
Příspěvky: 5170
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Příspěvek od cipis »

Ale to kouřil ten regl (vždyť to tam doslova píše), BMSka správně "nevypla", protože se nedostala hodnota napětí na kritickou mez. K tomu komunikace není nutná.
Měl tam 61 V, což je v jeho případě 3,588 V na článek, což je sice na běžný provoz už hodně, ale není to ještě hodnota na havarijní odpojení.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Mex
Příspěvky: 836
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Příspěvek od Mex »

Aha, díky za vysvětlení. Tak jsem si to znovu přečetl a opravdu tam je, že kouřil měnič a ne baterky.

Což nemění nic na tom, že rozumná BMS (třeba ta moje) by takový incident nepřipustila.
Pokud napětí leze výš než má, tak to znamená, že měnič na periodickou komunikaci nereaguje nebo reaguje špatně.
Takže měly nastoupit krizové mechanismy.

Ale ono je to u měničů na tužkové baterky (tj. u těch, co používají baterky 12-48V) asi/možná nějak jinak.