Zapojenie Akumulacnej nadrze

Ohřev TUV, aku nádrže, boilery, ohřívače vody, vytápění, klimatizace
Migel
Příspěvky: 1237
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze

Nový příspěvek od Migel »

Ak to chces len prilozit na trubky tak to olep hlinikovou paskou a zabal do izolacie co je na trubkach(teda ak je pouzita).
Popripade este teplovodiva pasta ked chces ale myslym ze staci bez nej.Ta paska by mala stacit.
Ak chces merat teplotu pre viacej zariadeni na jednom mieste priamo v potruby alebo nejakej nadrze(AN,bojler,a td) tak pouzi jimku pre viacej cidiel.To je taka do ktorej sa zmestia az 3 cidla so 6mm priemerom..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
pibi
Příspěvky: 1008
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze

Nový příspěvek od pibi »

Do nádrže jsem dával jímky:
https://www.topenilevne.cz/regulus-jimk ... 7oQAvD_BwE

Na potrubí čidlo přiložím souběžně s trubkou, překryju kusem mirelonové izolace a stáhnu drátem, nebo stahovací páskou.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Migel
Příspěvky: 1237
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze

Nový příspěvek od Migel »

Ja som namiesto tych pre jedno cidlo pouzil jimku pre tri cidla.A teda zmesti sa tam aj cidlo od victronu co som mal k menicom, tam som ale odbrusil ten koniec to ocko na konci toho cidla..Ak je jimka pre jedno cidlo tak tam by sa to uz nezmestilo lebo tie cidla od victronu su hrubsie..
Přílohy
IMG_6946.jpeg
IMG_6947.jpeg
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
mihlit
Příspěvky: 662
Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
Lokalita: okr. Vyškov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze

Nový příspěvek od mihlit »

Minimálně některá místa potřebuji kvůli regulaci či spoluúčasti na bezpečnostní funkci, tak měřit s co minimálním zpožděním, proto jen zabalit k trubce to nejde.

Migel: jímka pro více čidel? Nějaký příklad, k čemu by bylo vhodné to použít? Třeba pak taky zjistím, že jedno je málo :)

pibi: Ta regulus jímka by mohla splnit účel, dík.

Já do teď viděl jen verze, co jsou součástí kulového kohoutu, jen vzhledem k tomu kohoutu tam navíc, tak cena je poněkud zbytečně vysoká
https://www.obchod-vtp.cz/kulovy-kohout ... -motylek-1
Migel
Příspěvky: 1237
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze

Nový příspěvek od Migel »

Jedno cidlo pouzivam na meranie teploty k vytazovaniu ktore ide priamo do cerba aby sa dalo pouzivat v nodered...
Druhe cidlo je cidlo termostatu ktore spina cerpadlo kurenia..
Dalej havarijny termostat ma taktiez svoje cidlo..
A v neposlednom rade, chapem ze uz su cidla s malymi priemermy ale tie termostaty s kapilarovymi cidlami maju vacsi priemer ktory do obycajnej jimky nepichnes.
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
luky
Příspěvky: 915
Registrován: pon kvě 19, 2014 11:38 am

Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze

Nový příspěvek od luky »

V nádrži mám jímky.
Pro měření na potrubí jsem okoukal řešení s hadicovou páskou - čidlo v trubičce se přitáhne jednou nebo dvěma páskama. Narozdíl od drátu to drží na svém místě. Poté se to důkladně zaizoluje. Na měděné trubce to funguje uspojivě rychle (řídím tím např. 3 cestný ventil na míchání vody do radiátorů) Zdroj: http://www.ktr-adex.cz/products/pasky/cu.htm
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A, Orion 30A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 5kWp, LiFe 48V/120+120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + EPever
mihlit
Příspěvky: 662
Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
Lokalita: okr. Vyškov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze

Nový příspěvek od mihlit »

Nějaký tip, kde berete akumulační nádrže? Mám problém s místem, tak mi nejde nic sehnat. Vstupní cesta zahrnuje dvoje dveře 80ky a ve sklepě (technické místnosti) je strop 180 cm, takže ani nic vysokého nejde. To výběr extrémně limituje. Našel jsem minimum nádrží, co se vlezou. Chtěl bych ideálně s možností suchého topného tělesa. Jen to jsou dražice a tam to znamená jen NAD v1 250 (co má mít přírubu, ale dle některých popisů tato velikost přírubu možná ani nemá), což je zbytečně hubené a vše větší od nich je zároveň příliš vysoké. Nejvhodnější rozměr je od akumulacni-nadrz jejich LSX 750, i za dobrou cenu, ale psal jsem jim, jestli by uměli na nádrž dodělat příruby a prý ne. Z dalších možností je pak použití bojleru od dražic OKF NTR/S 300, což je na té dolní hraně velikosti, a zas to nemá ani žádné vstupy/výstupy. No a poslední s přírubou je regulus PS2F 300 N, která je taky jen 300ka a za dvakrát tolik jak ta LSX. Než budu muset plán změnit na mokré těleso, nějaký tip, kde by se dalo něco rozumného sehnat?
Atman
Příspěvky: 373
Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
Lokalita: Śenkvice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 28
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Šenkvice - Slovensko

Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze

Nový příspěvek od Atman »

Ja som bral z https://akumulacne-nadrze.eu/
Tou výškou aj šírkou si strašne obmedzený, porozmýšľaj, či nie je schodná cesta vybúrať podlahu v pivnici 1x1m, vybetónovať vaňu a zapustiť do betónu úzku LSX 900, 750 x 2125mm
Akumulačná nádoba je na celý život, a absolútne platí, čím väčšia, tým lepšia.
spolu 16,1kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°, bifaciálna pergola 4,6 kWp 9°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Diablo1st
Příspěvky: 1851
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze

Nový příspěvek od Diablo1st »

Prečo chceš suché teleso v akumulačke?
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Migel
Příspěvky: 1237
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze

Nový příspěvek od Migel »

Ja mam podobne malu pivnicu a este mensi vchod do nej...ja som skoncil tiez na akumulacne nadrze.eu
Ja som nechcel v pivnici kopat do zeme, rezat beton, burat vchod a neviem co vsetko len preto aby som tam nieco dostal..
Ja mam Lvti 600l a vnej dve mokre spiraly...
Ak mas miesto (myslym tym nejako vedla seba) dal by som na tvojom mieste dve tieto 600.
U mna je miesto len na jednu nadrz.
Inak co mate vsetci stym suchym telesom...?

Inak v tyzdni som prerobil ten trojcestny zmiesavaci ventil pri kotly a nahodil aj zonovy ventil k bojleru, cize zmizlo zo systemu cerpadlo na bojler.
V piatok a vcera som zakuril a skusal system ako sa chova..A teda mozem povedat ze je to sto a jedno! Absolutna spokojnost..Ked sa bojler nahreje od kotla na pozadovanu teplotu tak sa ventil jednoduch zatvori.😀
Vobec to teraz nemusim mat na starosti aby sa bojler neprekuril..
Musel som sice prekopat celu armaturu za kotlom lebo ten ventil vta422 je robustnejsi oproti tomu co tam bol.
Přílohy
Aktualne zapojenie systemu
Aktualne zapojenie systemu
Pridal som si aj teplomer na spiatocke aby som videl aka voda sa skutocne vracia do kotla
Pridal som si aj teplomer na spiatocke aby som videl aka voda sa skutocne vracia do kotla
IMG_6955.jpeg
E841CD22-CAD8-4752-B928-B16E1C864D93.jpeg
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
mihlit
Příspěvky: 662
Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
Lokalita: okr. Vyškov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze

Nový příspěvek od mihlit »

Kopat ve sklepě určitě nebudu, na to jsem slyšel několik příběhů s nešťastným koncem ohledně vlhkosti a spodní vody, jak se narušila hydroizolace.

Suché těleso jednak kvůli tomu, že tam chci dát celkem 9kW jako bivalenci TČ tak větší teplosměnná plocha a pak větší izolační pevnost. Asi tedy půjdu do té lsx 750. Je to pro převážně TČ, takže ono rozdíl 750 nebo 900 je stejně jedno, protože to moc energie nepobere, to by muselo být objemem někde úplně jinde. Ono by stačilo i těch 300+, takže je to i tak spíš do budoucna, kdyby se krbovky vyměnily někdy za verzi s výměníkem.
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 760
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze

Nový příspěvek od JirkaE »

mihlit píše: ned zář 15, 2024 3:29 pm
Nějaký tip, kde berete akumulační nádrže? Mám problém s místem, tak mi nejde nic sehnat. Vstupní cesta zahrnuje dvoje dveře 80ky a ve sklepě (technické místnosti) je strop 180 cm, takže ani nic vysokého nejde. To výběr extrémně limituje. Našel jsem minimum nádrží, co se vlezou. Chtěl bych ideálně s možností suchého topného tělesa. Jen to jsou dražice a tam to znamená jen NAD v1 250 (co má mít přírubu, ale dle některých popisů tato velikost přírubu možná ani nemá), což je zbytečně hubené a vše větší od nich je zároveň příliš vysoké. Nejvhodnější rozměr je od akumulacni-nadrz jejich LSX 750, i za dobrou cenu, ale psal jsem jim, jestli by uměli na nádrž dodělat příruby a prý ne. Z dalších možností je pak použití bojleru od dražic OKF NTR/S 300, což je na té dolní hraně velikosti, a zas to nemá ani žádné vstupy/výstupy. No a poslední s přírubou je regulus PS2F 300 N, která je taky jen 300ka a za dvakrát tolik jak ta LSX. Než budu muset plán změnit na mokré těleso, nějaký tip, kde by se dalo něco rozumného sehnat?
V DZD dokáží opradu zázraky, jak s velikostí, tak počtem a velikostí přírub.
Důležité je projít dveřmi v nějakém úhlu, aby příruby nebo nátrubky nepřekáželi a taky klopná výška a prostor nahoře alespoň odvzdušnit.

Nádrž NAD 750 se Ti vejde na šířku, pokud ji necháš zkrátit na 170cm (cca 550-600Litrů) tak tam zůstane příruba TPK 210-12 a jeden 6/4" nátrubek na mokrou spirálu a můžeš doplnit co chceš na přání.

Nevidím v tom takový problém....

Koukni co dokáží vyrobit ;)

4 x TPK 210-12 - 28kW.jpg
14x TPK 210-12.jpg
Teplota vody jen z FV : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
Migel
Příspěvky: 1237
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze

Nový příspěvek od Migel »

Tvl to naco je tam tolko prirub?...
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
pibi
Příspěvky: 1008
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze

Nový příspěvek od pibi »

14 x 12kW, to by mohla být slušná rychlovarka.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 760
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze

Nový příspěvek od JirkaE »

Migel píše: ned zář 15, 2024 6:08 pm
Tvl to naco je tam tolko prirub?...
Víceméně to lze nazvat fotovoltaicky kotel, který pak skrz výměníky ohřívá vodu pro velky počet bytů
Teplota vody jen z FV : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 760
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze

Nový příspěvek od JirkaE »

pibi píše: ned zář 15, 2024 6:13 pm
14 x 12kW, to by mohla být slušná rychlovarka.
Je v každém 10 x 6,9kW DC a rezerva 4 x 12kW AC.
Je to pro 300panelů po 410Wp.
Kotel 120kW :D
Přebytek 100kWh baterka a síť.
Mají už vlastní trafačku, těch panelů tam bude celkem 2x tolik.
Je to unikat
Teplota vody jen z FV : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
mihlit
Příspěvky: 662
Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
Lokalita: okr. Vyškov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze

Nový příspěvek od mihlit »

Ty jsi tam nechával udělat nějaký atyp? Na kolik to tak přijde? Dražická výroba je různě v obchodech za ok cenu. Obávám se ale, že když to bude atyp od nich, tak to začne na plné ceníkové ceně plus příplatek za úpravu a to pak vyjde, že za 1 ks 700l nádrže s přírubou (neupravená NAD 750v1 má ceníkovku 32 tis) by byly skoro 3 ks 750tek bez příruby (LSX 750 je za 13.5) a to mi už moc nedává smysl.
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 760
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze

Nový příspěvek od JirkaE »

mihlit píše: ned zář 15, 2024 7:16 pm
Ty jsi tam nechával udělat nějaký atyp?
Ano více atypu.
mihlit píše: ned zář 15, 2024 7:16 pm
Obávám se ale, že když to bude atyp od nich, tak to začne na plné ceníkové ceně plus příplatek za úpravu a to pak vyjde, že za 1 ks 700l nádrže s přírubou (neupravená NAD 750v1 má ceníkovku 32 tis) by byly skoro 3 ks 750tek bez příruby (LSX 750 je za 13.5) a to mi už moc nedává smysl.
Pak si kup 3ks LSX 750 a u prodejce dražických se ani neptej, když už to víš teď... ;)

Řekl jsem Ti jenom jak na to, aby se vešla nadrz do dveří a sklepa a měla TPK - že to neni takový problém...

Ale jinak ano, je to samozřejmě za příplatek.


Edit: NAD 750v1 včetně izolace 21.300Kč https://www.topenilevne.cz/drazice-nad- ... ti=3425646
Zavolej si tam, za kolik by Ti dodali speciál s výškou 170cm - třeba budeš překvapen :)
Teplota vody jen z FV : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
mihlit
Příspěvky: 662
Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
Lokalita: okr. Vyškov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze

Nový příspěvek od mihlit »

No nevím to už teď. Pokud víš, jak se pohybují ceny upravených nádrží v porovnání s ceníkovou cenou, tak řekni.

Ty jsi tajemný, jak Hrad v Karpatech... víš něco víc, proč si myslíš, že budu překvapen? Prozraď :) Email s dotazem jsem jim poslal
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 760
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze

Nový příspěvek od JirkaE »

mihlit píše: ned zář 15, 2024 8:37 pm
No nevím to už teď. Pokud víš, jak se pohybují ceny upravených nádrží v porovnání s ceníkovou cenou, tak řekni.

Ty jsi tajemný, jak Hrad v Karpatech... víš něco víc, proč si myslíš, že budu překvapen? Prozraď :) Email s dotazem jsem jim poslal
A zítra se na mě vrhnou všichni prodejci DZD - děkuji nechci :lol:
Moje ceny jsou jiné, neznám cenu pro koncový prodej v ČR.
Stačí počkat na odpověď prodejce.
Teplota vody jen z FV : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3