Ahoj chalani.
Hrám sa s myšlienkou, ako prepínať (dočasne) DC prívod z panelov medzi meničom ktorý bude určený na zásobovanie domácnosti keď budeme doma a v prípade neprítomnosti (čo bude nastavené spínacími hodinami, prípadne ručne) medzi SITONOM 210.
Možno hulvátsky, ale napadlo ma, čo tak použiť DC SSR? Jednoducho len prepínať s nejakým časovým oneskorením medzi prepnutiami medzi meničom a Sitonom.
Aké problémy by to mohlo priniesť?
Ďakujem za reakcie k veci.
glottis
Příspěvky: 2408
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Prepínanie medzi meničmi pomocou SSR

Příspěvek od glottis »

a je potreba to prepinat? Neda se menice jen vypinat? Prepinani na vstupu menicu byva spojene s nabijenim kondu, velkym prudovym razem a a jejich opotrebenim
hondambx
Příspěvky: 8
Registrován: pon lis 06, 2023 11:07 pm
Lokalita: prievidza

Re: Prepínanie medzi meničmi pomocou SSR

Příspěvek od hondambx »

Bolo by to dočasné riešenie, pokiaľ nenájdem financie na wattrouter. Potom by som nechal už len menič a prebytky by šli do špirály v akumulačnej nádrži.
Kostěj
Příspěvky: 636
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Prepínanie medzi meničmi pomocou SSR

Příspěvek od Kostěj »

Raději bych nepřepínal, nechal zapojené trvale. Že nemá SITON hřát bych mu raději řekl připnutím odporu k teplotnímu čidlu, aby si myslel, že je už nahřáto (pokud teda na to nemá nějaký vstup, nechce se mi hledat). A ten druhý měnič bych řešil podobně, co je to za typ?
Ono pokud by to spínalo na vstupech s mezipauzou, tak OK, ale pokud by byl jeden měnič připnutý a připlo by to druhý, tekl by z nabitých kondů připnutého měniče do vybitých kondů nově připnutého měniče takový nárazový proud, že to SSR spolehlivě odpálí.
EDIT: O jakém napětí a proudu z panelů je vlastně řeč?
hondambx
Příspěvky: 8
Registrován: pon lis 06, 2023 11:07 pm
Lokalita: prievidza

Re: Prepínanie medzi meničmi pomocou SSR

Příspěvek od hondambx »

Prepínanie by bolo samozrejme s oneskorením, kludne aj 1sekunda, alebo aj viac...
Panely sú NESL:
Menovitý výkon PN = 270 Wp
Napätie v bode maximálneho výkonu Umpp = 35,2 V
Prúd v bode maximálneho výkonu Impp = 7,67 A
Napätie naprázdno U0C = 43,65 V
Skratový prúd ISC = 8,59 A
Šli by 7ks do série, 3 stringy.
Menič Goodwe GW10kt-dt
Kostěj
Příspěvky: 636
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Prepínanie medzi meničmi pomocou SSR

Příspěvek od Kostěj »

hondambx píše: pon zář 16, 2024 12:05 pm Napätie naprázdno U0C = 43,65 V
Skratový prúd ISC = 8,59 A
Šli by 7ks do série, 3 stringy.
Mohlo by to fungovat. SSR na stejnosměrných 300V/10A už je dost náročná věc, poctivé relé bude asi dost drahé. Někdo tu provozoval připojený ohřev i střídač současně na stejné panely a psal, že mu to chodí dobře, už se mi to nechce hledat.