Tepelne cerpadlo-zkusenost

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
a1bert
Příspěvky: 126
Registrován: pon úno 19, 2024 2:14 pm
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 0
Kapacita baterie [kWh]: 0
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: ANO

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od a1bert »

nechval dne pred vecerem:18A :D (ohrev TUV 250l z 22 na 42)
Screenshot_2024-09-28_11-30-07.jpg
jen by me zajimalo co dela tech 7A rozdilu mezi kompressorem (10A) a celkem (17A) v tom co reportuje modbus
ElektroEzs
Příspěvky: 1831
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od ElektroEzs »

To moc dlouho netrvalo a vyzkousel jsi to:-) Proto tam radeji dam 20A jistic😂 Podle me to je jen nejaky blby prepocet a nebo je to ciste proud konpresoru na U,V,W.

Staci vam voda ohrata na 42 v pohode? Jakou mas nastavenou hysterezi? Cidlo v zasobniku dole nebo nahore? Ja mel vzit toho Viessmanna uz jen kvuli zasobniku TUV 300L
a1bert píše: sob zář 28, 2024 11:32 am nechval dne pred vecerem:18A :D (ohrev TUV 250l z 22 na 42)

Screenshot_2024-09-28_11-30-07.jpg

jen by me zajimalo co dela tech 7A rozdilu mezi kompressorem (10A) a celkem (17A) v tom co reportuje modbus
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 1831
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od ElektroEzs »

Venkovni teplota 9stupnu. Vykon dodavany do TUV 10,286kW odber ze site 3,46kw. Ohrev TUV na 50stupnu
Přílohy
IMG_7337.jpeg
IMG_7338.jpeg
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
eman
Příspěvky: 1607
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od eman »

Ohřev TUV pomocí TČ dává smysl právě jenom do těch 45°C. Pak je COP tak malý, že je efektivnější přímý ohřev. Mě ohřev 300L z cca 25°C na 45°C pomocí TČ stojí necelé 2kW. Výš jsem to nikdy nezkoušel, protože i tak má kompresor kolem 80°C. Navíc ohřev přes TČ trvá tak 2hod. Radši ohřeju polovinu bojleru na 70°C za 4kWh během hodiny spirálou.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
ElektroEzs
Příspěvky: 1831
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od ElektroEzs »

Zkusim teda jet na 45 stupnu a vyzkousim jestli nam bojler 200L vystaci. Vyjde ti u tech 300L ze nahrivas jen jednou denne? Me teda trva ohrev spiralou podstatne dele
eman píše: ned zář 29, 2024 10:53 am Ohřev TUV pomocí TČ dává smysl právě jenom do těch 45°C. Pak je COP tak malý, že je efektivnější přímý ohřev. Mě ohřev 300L z cca 25°C na 45°C pomocí TČ stojí necelé 2kW. Výš jsem to nikdy nezkoušel, protože i tak má kompresor kolem 80°C. Navíc ohřev přes TČ trvá tak 2hod. Radši ohřeju polovinu bojleru na 70°C za 4kWh během hodiny spirálou.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
dusanmsk
Příspěvky: 383
Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
Lokalita: Stredocesky kraj
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od dusanmsk »

S tym cop to nie je tak tragicke. Ohrievam cinskou klimou na 55, v zime na 45-48. COP od 3.3 po 2.3. Az pri fest mrazoch pod -10 to pustam len do 43, tam uz je COP v zavere ohrevu 1.7. A zdoraznujem ze hovorim o cop v zavere ohrevu, pretoze na zaciatku ma voda kludne 25st a cop je vtedy uplne iny.
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
ElektroEzs
Příspěvky: 1831
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od ElektroEzs »

Je lepsi ohrat TUV dvakrat denne na 45 nebo jednou na 50? Kazdopadne az budu menit bojler dam uz 300L
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 1831
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od ElektroEzs »

Kdo ovladate tepelko pokojovym termostatem jakou nastavujete hysterezi? Mam pokojove termostaty https://www.bbelektro.cz/time-3292e-a10 ... r0QAvD_BwE# ale ty maji hysterezi jen 0,5stupne a to mi prijde ze by tepelko delalo moc startu. Kdyz nebude stihat topit teplotu topne vody zvednu rucne ale potrebuju termostat co bude ovladat tepelko podle teploty doma. Diky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
glottis
Příspěvky: 2578
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od glottis »

ElektroEzs píše: ned zář 29, 2024 11:46 am Je lepsi ohrat TUV dvakrat denne na 45 nebo jednou na 50? Kazdopadne az budu menit bojler dam uz 300L
50 nebo 45 je skoro jedno na rozodnuti jestli ti to vydrzi na cely den. To si musis zjistit. Zalezi i jestli mas recyrkulaci. Ja treba hreju vodu na 48 a pri 43 se znovu pousti ohrev. Tepelko se pousti tak 4-5x denne a jede 10-15 minut na beh. Ale recyrkulace to hodne promichava a teplota rychleji klesa. Bojler je 200L a je prutokovy, kdy se TUV ohriva ve spirale az je potreba.
PetrDubi
Příspěvky: 1540
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od PetrDubi »

ElektroEzs píše: ned zář 29, 2024 2:16 pm Kdo ovladate tepelko pokojovym termostatem jakou nastavujete hysterezi?
Už X let nemám termostat, ale snímač teploty na místě, kde býval, ale předtím i teď mám hysterezi pro topení podlahovkou 0,2°C.
Jinak Elektrobock míval termostaty, kde bylo možné nastavit hysterezi 0,1°C.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
eman
Příspěvky: 1607
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od eman »

Nás je 5 a 300L na 45°C je u nás jak nic. Navíc mám za bojlerem trojcesťák nastavený na cca 45°C a ten potřebuje vodu aspoň o 10°C vyšší, aby správně mixoval. Jak si ženský začnou mýt vlasy, tak se jenom modlím, abych se vešel za den do 10kWh za TUV. Puberťáci mi obecně přijdou provozně drahý. :D

Na ten "turbo ohřev" mám v polovině bojleru 4,5kW 3F těleso.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
a1bert
Příspěvky: 126
Registrován: pon úno 19, 2024 2:14 pm
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 0
Kapacita baterie [kWh]: 0
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: ANO

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od a1bert »

ElektroEzs píše: sob zář 28, 2024 12:20 pm nebo je to ciste proud konpresoru na U,V,W.

a1bert píše: sob zář 28, 2024 11:32 am

jen by me zajimalo co dela tech 7A rozdilu mezi kompressorem (10A) a celkem (17A) v tom co reportuje modbus
tak jo, proud kompresoru je proud az za inverterem aktualne mam kompresorovy proud parametr 22 vetsi nez AC vstupni proud (parametr 16) (3A > 2A)
ElektroEzs
Příspěvky: 1831
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od ElektroEzs »

Recyrkulaci mame ale poustime ji hlavne kdyz vime ze jdem do sprchy nebo vany ktera je nevzdalenjsi misto, puvodne bylo v planu ji udelat na casovac ale nez jsem to udelal zvykli jsme si ji zapnout v telefonu a nebo proste vodu odtocim😂

Takze nemas primo bojler ale akumulaci se snekem pro ohrev vody?
glottis píše: ned zář 29, 2024 2:24 pm
ElektroEzs píše: ned zář 29, 2024 11:46 am Je lepsi ohrat TUV dvakrat denne na 45 nebo jednou na 50? Kazdopadne az budu menit bojler dam uz 300L
50 nebo 45 je skoro jedno na rozodnuti jestli ti to vydrzi na cely den. To si musis zjistit. Zalezi i jestli mas recyrkulaci. Ja treba hreju vodu na 48 a pri 43 se znovu pousti ohrev. Tepelko se pousti tak 4-5x denne a jede 10-15 minut na beh. Ale recyrkulace to hodne promichava a teplota rychleji klesa. Bojler je 200L a je prutokovy, kdy se TUV ohriva ve spirale az je potreba.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
eman
Příspěvky: 1607
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od eman »

Recirkulace je strašný žrout kWh. Já jsem to udělal tak, že mám tlačítko z Ikea, wifi zásuvku a přes automatizaci se zapíná cirkulace na pár minut. Každý kdo jde do sprchy nebo vany si cvakne a má hned teplou vodu.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
ElektroEzs
Příspěvky: 1831
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od ElektroEzs »

U nas to neni tak hrozny s tou spotrebou vody ale jsme dva a dve male deti takze casem asi bude potreba vice😂Ja tam trojcestak nemam ale budu ho muset radeji udelat protoze v lete ma voda 70-80 stupnu. Ja mam dole v bojleru jeste 2x1,1kw suche teleso na vytezovani v lete. Necham nastaveno 45 stupnu a uvidim kdyztak sepne ohrev 2x denne. Bojler mam z tepelka ohraty dost rychle. Kde mas cidlo TUV pro tepelko nahore?
eman píše: ned zář 29, 2024 2:33 pm Nás je 5 a 300L na 45°C je u nás jak nic. Navíc mám za bojlerem trojcesťák nastavený na cca 45°C a ten potřebuje vodu aspoň o 10°C vyšší, aby správně mixoval. Jak si ženský začnou mýt vlasy, tak se jenom modlím, abych se vešel za den do 10kWh za TUV. Puberťáci mi obecně přijdou provozně drahý. :D

Na ten "turbo ohřev" mám v polovině bojleru 4,5kW 3F těleso.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 1831
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od ElektroEzs »

Delame to stejne😂Bud mobil nebo klavesnice zabezpecovacky😂
eman píše: ned zář 29, 2024 2:41 pm Recirkulace je strašný žrout kWh. Já jsem to udělal tak, že mám tlačítko z Ikea, wifi zásuvku a přes automatizaci se zapíná cirkulace na pár minut. Každý kdo jde do sprchy nebo vany si cvakne a má hned teplou vodu.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 1831
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od ElektroEzs »

Blby ze ten navod je opravdu dost strucny😂Ale myslel jsem si ze je to proud az za invertorem
a1bert píše: ned zář 29, 2024 2:37 pm
ElektroEzs píše: sob zář 28, 2024 12:20 pm nebo je to ciste proud konpresoru na U,V,W.

a1bert píše: sob zář 28, 2024 11:32 am

jen by me zajimalo co dela tech 7A rozdilu mezi kompressorem (10A) a celkem (17A) v tom co reportuje modbus
tak jo, proud kompresoru je proud az za inverterem aktualne mam kompresorovy proud parametr 22 vetsi nez AC vstupni proud (parametr 16) (3A > 2A)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 1831
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od ElektroEzs »

Ja mam v kazde mistnosti termostat ale snima teplotu vzduchu v mistnosti ne teplotu podlahy. Prijde mi prave ze tech 0,5stupnu je malo ze to bude spinat casto. Vim ze kdyz topim z akumulace(krbu) tak spinaji kolikrat hlavice na podlaze dost casto. Pri provozu na tepelko sepne rele a vsechny hlavice otevre ale bojim se ze 0,5 stupne bude malo a tepelko bude cyklovat
PetrDubi píše: ned zář 29, 2024 2:30 pm
ElektroEzs píše: ned zář 29, 2024 2:16 pm Kdo ovladate tepelko pokojovym termostatem jakou nastavujete hysterezi?
Už X let nemám termostat, ale snímač teploty na místě, kde býval, ale předtím i teď mám hysterezi pro topení podlahovkou 0,2°C.
Jinak Elektrobock míval termostaty, kde bylo možné nastavit hysterezi 0,1°C.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Pawel
Příspěvky: 859
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od Pawel »

Spínat podlahu podle termostatu není dobré, teplota v místnosti značně kolísá protože podlaha má značnou setrvačnost. Když regulovat tak teplotu vody v podlaze.
glottis
Příspěvky: 2578
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od glottis »

ElektroEzs píše: ned zář 29, 2024 2:37 pm Takze nemas primo bojler ale akumulaci se snekem pro ohrev vody?
Mam dve nadoby. Jednu aku/taktovaci a jednu jako bojler. Aku je jen nadoba bez sneku a bojler ma sneka na ohrev prutokem. Jinak je naplneny topnou vodou. Cerpadlo si pak ridi, kterou nadobu bude nabijet.