AFDD ochrana

Nový příspěvek od aivosh »

Dobrý den, informací o tomto je na fóru poskrovnu.

Prosím o názory, plusy, mínusy.

Můj hlavni cíl je najít něco, co mi odstaví elektrárnu, když dojde k nějaké poruše na vodičích, zejména MC4

dík, Ivo
glottis
Příspěvky: 2674
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: AFDD ochrana

Nový příspěvek od glottis »

jsem se nikdy s urcitosti nedovedel, jestli klasicka obloukova ochrana funguje i na DC. Treba se to tu dovim :)
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5315
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: AFDD ochrana

Nový příspěvek od cipis »

To neco by mel byt hlidac izolacniho stavu, ne obloukova ochrana.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
glottis
Příspěvky: 2674
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: AFDD ochrana

Nový příspěvek od glottis »

cipis píše: ned říj 27, 2024 12:29 pm
To neco by mel byt hlidac izolacniho stavu, ne obloukova ochrana.
to je jiste dobry zacatek ale pokud bude izolacni stav v poradku a zacne zlobit konektor, jako uz jsme tu videl vickrat uhorelej mc4, tak to ten hlidac nenajde. Kdyby afdd umela najit oblouk i na dc, to by nebylo spatny
Dagus
Příspěvky: 1996
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: AFDD ochrana

Nový příspěvek od Dagus »

Andy z offgridgarage tam něco má, ale přijde mi to jen na DC sběrně. Každopádně výrobce si z toho najít můžeš. Ale má to jen jeden vstup. Osobně bych potřeboval 2 vstupy alespoň. Jenže ono se nic moc neprodává. Nějaké optimizéry měli myslím měření teploty v mc4 a nějakou detekci. Huawei má nějakou detekci oblouku taky. Každopádně běžný prvek to není, alespoň co jsem to před pár lety googlil. Každopádně jedna věc je povinnost měření izolačního stavu od určitého napětí a druhá věc je detekce oblouku. Stačí špatně udělanej konektor a oblouk je na světě, ale izolační stav bude špatný, až se oblouk přesune na konstrukci a to je pozdě.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
kyocera
Příspěvky: 1321
Registrován: čtv led 15, 2015 1:37 pm

Re: AFDD ochrana

Nový příspěvek od kyocera »

Když už tohle téma máte, zajímalo by mně, kolik peněz by jste byi schopni za krabičku , která detekuje DC oblouk v DC solárních
kabelech tedy svodu od FV panelů někde na střeše zaplatit ? Tedy krabička by udělala také opatření aby DC oblouk at už seriový nebo paralení ihned zhasnul a požár se dále nešířil. Přičemž krabička by vyhodnocovala DC oblouk v širokém rozsahu napětí na solárních kabelech DC 24V až do DC 500V. Kolik peněz by jste za takovou krabičku na DIN lištu byli ochotní maximálně zaplatit ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dotace NE, 6,9kWp ,reg.Harmonie Ver.1, 60A,aku 4kWh LTO,BMS Sokol 400E,řízení Leonardo, LF a HF měnič vlastní Ver.1 a Ver.2, LF Modrá trojka 3kVA,modul HIS,ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.1
Příprava instalace panel 18kWp,reg.Harmonie12kW Ver.4,měnič AC-DC-AC 1f PECKA 22kW,BMS Sokol 400E řízení Leonardo 360V, modul HIS, DC modul AFDD,modul chytré řízení,Aku 360V, ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.4
glottis
Příspěvky: 2674
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: AFDD ochrana

Nový příspěvek od glottis »

Obloukova ochrana s jisticem se da koupit do 3000 tak treba tolik. Kdyz bych si mel vymyslet tak bych nehctel aby proud prerusila tahle krabicka ale aby jen detekovala a pripadne vydala povel a vyrazeci civky shodili jistice.
kodl69
Příspěvky: 7727
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: AFDD ochrana

Nový příspěvek od kodl69 »

jasně, ale to je AC AFDD, ne DC...
Některý mppt regulátory mají tuhle "feature" už v sobě, třeba midnite clasic. Ale jistě to není v žádným axpertu ani ničem podobným.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kyocera
Příspěvky: 1321
Registrován: čtv led 15, 2015 1:37 pm

Re: AFDD ochrana

Nový příspěvek od kyocera »

Pro DC se oblouková ochrana nikde nenabízí. Proto jsem se ptal na to kolik by jste byli ochotní zaplatit za samotnou krabičku pro DC provedení
a na výstup by šla připojit k dalším zařízení . Krabička by pracovala samostatně , jako předřazený modul a na výstup by se připojovala zařízení které
nyní připojujete přímo na solární kabely od FV panelů. Např. Aexpert, MUST , regulátor Victron, měnič MPPT pro ohřev vod atd.
Tedy krabička by udělala také opatření aby DC oblouk at už seriový nebo paralení ihned zhasnul a požár se dále nešířil. Přičemž krabička by vyhodnocovala DC oblouk v širokém rozsahu napětí na solárních kabelech DC 24V až do DC 500V. Kolik peněz by jste za takovou krabičku na DIN lištu byli ochotní maximálně zaplatit ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dotace NE, 6,9kWp ,reg.Harmonie Ver.1, 60A,aku 4kWh LTO,BMS Sokol 400E,řízení Leonardo, LF a HF měnič vlastní Ver.1 a Ver.2, LF Modrá trojka 3kVA,modul HIS,ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.1
Příprava instalace panel 18kWp,reg.Harmonie12kW Ver.4,měnič AC-DC-AC 1f PECKA 22kW,BMS Sokol 400E řízení Leonardo 360V, modul HIS, DC modul AFDD,modul chytré řízení,Aku 360V, ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.4
Nortonko
Příspěvky: 63
Registrován: pon čer 24, 2024 10:02 am
Lokalita: Horná Nitra
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: AFDD ochrana

Nový příspěvek od Nortonko »

dobrý článok síce starší ale to nehrá rolu k problematike je tu: https://ieeexplore.ieee.org/document/9209997

FV: Risen RSM40-8-410M - 5ks V, 8ks JZ - 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
kodl69
Příspěvky: 7727
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: AFDD ochrana

Nový příspěvek od kodl69 »

ono je to složitý. Já u nízkonapěťovejch stringů velkej strach nemám, i když teď jsem si zkusil jakej oblouk dokáže vytvořit pole 410Wp panelů 3s4p, když je pod mrakem, a až mě to trochu vyděsilo. Na druhou stranu, instalace pro ohřev vody mají tak našponovaný rozpočty, že třeba 2kKč navíc je u některej už neprůchodný.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
glottis
Příspěvky: 2674
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: AFDD ochrana

Nový příspěvek od glottis »

Ale ono to nemusi byt tak drahe. Detekovat to bude nejake mereni a pak matematika. Asi frekvencni analyza a hledani nejakych vzoru. Drahe to na vyrobu nebude kdyz by to byl jen detektor. Proud muzes merit i neprimo. I B chranice se delaj jen ty detektory za mensi penize.
Dagus
Příspěvky: 1996
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: AFDD ochrana

Nový příspěvek od Dagus »

kyocera píše: ned říj 27, 2024 5:46 pm
Pro DC se oblouková ochrana nikde nenabízí. Proto jsem se ptal na to kolik by jste byli ochotní zaplatit za samotnou krabičku pro DC provedení
a na výstup by šla připojit k dalším zařízení . Krabička by pracovala samostatně , jako předřazený modul a na výstup by se připojovala zařízení které
nyní připojujete přímo na solární kabely od FV panelů. Např. Aexpert, MUST , regulátor Victron, měnič MPPT pro ohřev vod atd.
Tedy krabička by udělala také opatření aby DC oblouk at už seriový nebo paralení ihned zhasnul a požár se dále nešířil. Přičemž krabička by vyhodnocovala DC oblouk v širokém rozsahu napětí na solárních kabelech DC 24V až do DC 500V. Kolik peněz by jste za takovou krabičku na DIN lištu byli ochotní maximálně zaplatit ?
Jelikož mám víc reglů, tak by to muselo mít víc vstupů. Pokud by to mělo příslušné papíry na použití a i hlídání izolačního stavu, tak bych byl ochoten za 4vstupej modul dát klidně 15tis. Nepotřeboval bych ani aby to bylo schopno samo reagovat na oblouk, klidně by to vyřešil nadřazený systém sám. Pokud by to mělo být průchozí, tak kvůli proudům mi vychází líp nějaká krabice s průchodkami vstup/výstup než modul na din.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS