Tepelne cerpadlo-zkusenost
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 3200
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Já mám 2 obĕhový č̣erpadla.Jedno v TČ a druhé co točí vodu mezi AKu a podlahovým topením přes esbe .Musim je mít protože Aku natápim i trubicovými kolektory nebo kamny.Pajavk píše: ↑čtv lis 07, 2024 8:07 amtak to musíš mít něco špatně, protože pokud ti trojcest přestaví výstup z tepelka do bojleru tak se okruh podlahovky hydraulicky na výstupu oddělí a udržuje se pouze stejný tlak přes vratku ve zbytku systému. Aby se ti přímíchávala voda z vratky z podlahy tak by ti musel protejkat trojcesťák i směrem do podlahy jinak to není fyzikálně možné. V okruhu podlahy by musel klesat tlak aby se voda z okruhu namíchala do vratkyFranta2776 píše: ↑čtv lis 07, 2024 7:04 am Objevil jsem chybu v hydraulickém systému. Používám cca 1m společného vratného potrubí jak pro zpátečku z podlahového topení, tak pro ohřev TUV.
Při ohřevu TUV je voda za výměníkem míchána s vodou, která vystupuje z podlahy za tímto spojem se tato smíchaná voda rozdělí do AKU a zpět do čerpadla Tč.Výrazně to zhoršuje účinnost ohřevu TUV.
Řešení je blokovat čerpadlo topení při ohřevu TUV.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 3200
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Já bych možná zájem mĕl,ale jde nastavovat topná voda po desetinách stupnĕ??Pro mĕ je stupeň navíc jako kdybych přiložil pytel uhlí.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 240
- Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
můžeš nakreslit jednoduché schéma systému ?Franta2776 píše: ↑čtv lis 07, 2024 8:28 amJá mám 2 obĕhový č̣erpadla.Jedno v TČ a druhé co točí vodu mezi AKu a podlahovým topením přes esbe .Musim je mít protože Aku natápim i trubicovými kolektory nebo kamny.Pajavk píše: ↑čtv lis 07, 2024 8:07 amtak to musíš mít něco špatně, protože pokud ti trojcest přestaví výstup z tepelka do bojleru tak se okruh podlahovky hydraulicky na výstupu oddělí a udržuje se pouze stejný tlak přes vratku ve zbytku systému. Aby se ti přímíchávala voda z vratky z podlahy tak by ti musel protejkat trojcesťák i směrem do podlahy jinak to není fyzikálně možné. V okruhu podlahy by musel klesat tlak aby se voda z okruhu namíchala do vratkyFranta2776 píše: ↑čtv lis 07, 2024 7:04 am Objevil jsem chybu v hydraulickém systému. Používám cca 1m společného vratného potrubí jak pro zpátečku z podlahového topení, tak pro ohřev TUV.
Při ohřevu TUV je voda za výměníkem míchána s vodou, která vystupuje z podlahy za tímto spojem se tato smíchaná voda rozdělí do AKU a zpět do čerpadla Tč.Výrazně to zhoršuje účinnost ohřevu TUV.
Řešení je blokovat čerpadlo topení při ohřevu TUV.
-
- Příspěvky: 240
- Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
pouze celé stupně tak jako bys to nastavoval na ovladačiFranta2776 píše: ↑čtv lis 07, 2024 8:35 amJá bych možná zájem mĕl,ale jde nastavovat topná voda po desetinách stupnĕ??Pro mĕ je stupeň navíc jako kdybych přiložil pytel uhlí.
-
- Příspěvky: 3200
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Jj odpoledne to nakreslim.Pajavk píše: ↑čtv lis 07, 2024 8:47 ammůžeš nakreslit jednoduché schéma systému ?Franta2776 píše: ↑čtv lis 07, 2024 8:28 amJá mám 2 obĕhový č̣erpadla.Jedno v TČ a druhé co točí vodu mezi AKu a podlahovým topením přes esbe .Musim je mít protože Aku natápim i trubicovými kolektory nebo kamny.Pajavk píše: ↑čtv lis 07, 2024 8:07 amtak to musíš mít něco špatně, protože pokud ti trojcest přestaví výstup z tepelka do bojleru tak se okruh podlahovky hydraulicky na výstupu oddělí a udržuje se pouze stejný tlak přes vratku ve zbytku systému. Aby se ti přímíchávala voda z vratky z podlahy tak by ti musel protejkat trojcesťák i směrem do podlahy jinak to není fyzikálně možné. V okruhu podlahy by musel klesat tlak aby se voda z okruhu namíchala do vratkyFranta2776 píše: ↑čtv lis 07, 2024 7:04 am Objevil jsem chybu v hydraulickém systému. Používám cca 1m společného vratného potrubí jak pro zpátečku z podlahového topení, tak pro ohřev TUV.
Při ohřevu TUV je voda za výměníkem míchána s vodou, která vystupuje z podlahy za tímto spojem se tato smíchaná voda rozdělí do AKU a zpět do čerpadla Tč.Výrazně to zhoršuje účinnost ohřevu TUV.
Řešení je blokovat čerpadlo topení při ohřevu TUV.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 3200
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
To je jasné rozumím.Pajavk píše: ↑čtv lis 07, 2024 8:47 ampouze celé stupně tak jako bys to nastavoval na ovladačiFranta2776 píše: ↑čtv lis 07, 2024 8:35 amJá bych možná zájem mĕl,ale jde nastavovat topná voda po desetinách stupnĕ??Pro mĕ je stupeň navíc jako kdybych přiložil pytel uhlí.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 3200
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Nechce mi to samo na topení zapínat. Panel ukazuje 24st nastaveno 27st a až nastavím 30st tak se to rozjede:((Udělal jsem tvrdý restart a nepohlo.To bude některá položka, hysterezi mám nastavenou 2st.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 125
- Registrován: pon úno 19, 2024 2:14 pm
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 0
- Kapacita baterie [kWh]: 0
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: ANO
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
mam stejny problem proste to (nekdy) nestartuje, musim to nakopnout zvetsenim cilove teploty (a pak to vratit zpatky)
EDIT: kdo vi jak to ten dement pocita a jestli nebere v uvahu i parametr 2
EDIT: kdo vi jak to ten dement pocita a jestli nebere v uvahu i parametr 2
-
- Příspěvky: 3200
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Změnil jsem parametr 32 z 24 na 15st.Vyzkoušíme.
Jede někdo z Vás na frekvenci kompresoru 20Hz??? Při této frekvenci klesne odběr na cca 430W, ale mám obavu o mazání kompresoru.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 3200
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Tak dobrá zpráva.Zastatavit umi sám, spustit ještĕ ne ))Zastavil jsem odbĕr tepla z Aku a nechal ho šmtdlat cca 550W cca 4xhodiny a nádobu natopil na nastavených 30st a zastavil.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 125
- Registrován: pon úno 19, 2024 2:14 pm
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 0
- Kapacita baterie [kWh]: 0
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: ANO
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
no ja s tim experimentuju ale jsem na tom stejne: tezko rict jestli to zvlada mazat nebo neFranta2776 píše: ↑čtv lis 07, 2024 2:38 pm Jede někdo z Vás na frekvenci kompresoru 20Hz??? Při této frekvenci klesne odběr na cca 430W, ale mám obavu o mazání kompresoru.
ja z tech malych vykonu/prikonu zatim moc nadseny nejsem, dela mi horko tezko COP 2.5 (vcelku nezavisle na venkovni teplote), kdyz to "napalim" a leze z toho 8kw tak je to OK
ambient 2-4C
-
- Příspěvky: 3200
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Máš bezva měření . Na to existuje řešení nad kterým uvažuji, mám aku 650L nastavím cílovou teplotu 40st Tč pojede na dobrý COP a velký výkon a externím termostatem na Aku ho při 30 st zastavím.Počkejme na nižší teploty.a1bert píše: ↑čtv lis 07, 2024 3:04 pmno ja s tim experimentuju ale jsem na tom stejne: tezko rict jestli to zvlada mazat nebo neFranta2776 píše: ↑čtv lis 07, 2024 2:38 pm Jede někdo z Vás na frekvenci kompresoru 20Hz??? Při této frekvenci klesne odběr na cca 430W, ale mám obavu o mazání kompresoru.
ja z tech malych vykonu/prikonu zatim moc nadseny nejsem, dela mi horko tezko COP 2.5 (vcelku nezavisle na venkovni teplote), kdyz to "napalim" a leze z toho 8kw tak je to OK
Screenshot_2024-11-07_15-02-39.jpg
ambient 2-4C
On je problém u těch levných Tč bižuterie co je na něm pověšená oběhový čerpadlo a i ten ventilátor, aby z toho lezly dobrý parametry při malých výkonech musí to být všechno špičkové a to není.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 125
- Registrován: pon úno 19, 2024 2:14 pm
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 0
- Kapacita baterie [kWh]: 0
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: ANO
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
ano, k tomu samemu reseni aktualne mirim: chci davkove natapet podlahovku na vyssi teplotu (tam je akumulace dost) a vypinat to podle COP
s elektrokotlem jsem mel konstatnich 25C ted tam poustim 28-30 a cykluju
ale to rizeni je uplne zblaznene/napikacu:
aktualne experimentuju s p:39 minEEV,
defaulne je tam 16, kdyz to zmenim na 12 tak se EEV vic privre vzroste tlak a teplota na horke strane (exhaust), compresor to musi pretlacovat takze vzroste prikon/spotreba a ten debil misto aby ubral kompresoru tak to tam tlaci dal na 35Hz a pritom muze dolu na 25Hz. ale co me uplne dostava je ze exhaust se zvedne treba o 8C ale na vystupni vode se to neprojevi ! (prutok i vstup konstatni)
takze zvednu EEV (postupne az na 20V), teplota vymeniku klesa, spotreba/prikon klesa, COP roste, ale na vystupni vode se to neprojevi!!
co to kua je? mam tam cernou diru a neplati tam fyzikalni zakony??
to co popisuju je od 15:00
s elektrokotlem jsem mel konstatnich 25C ted tam poustim 28-30 a cykluju
ale to rizeni je uplne zblaznene/napikacu:
aktualne experimentuju s p:39 minEEV,
defaulne je tam 16, kdyz to zmenim na 12 tak se EEV vic privre vzroste tlak a teplota na horke strane (exhaust), compresor to musi pretlacovat takze vzroste prikon/spotreba a ten debil misto aby ubral kompresoru tak to tam tlaci dal na 35Hz a pritom muze dolu na 25Hz. ale co me uplne dostava je ze exhaust se zvedne treba o 8C ale na vystupni vode se to neprojevi ! (prutok i vstup konstatni)
takze zvednu EEV (postupne az na 20V), teplota vymeniku klesa, spotreba/prikon klesa, COP roste, ale na vystupni vode se to neprojevi!!
co to kua je? mam tam cernou diru a neplati tam fyzikalni zakony??
to co popisuju je od 15:00
-
- Příspěvky: 3200
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Co to udělá, když nastavíš minimální frekvenci kompresoru třeba na 50Hz. Ubere pod ni nebo to respektuje a nesjede???a1bert píše: ↑čtv lis 07, 2024 3:36 pm ano, k tomu samemu reseni aktualne mirim: chci davkove natapet podlahovku na vyssi teplotu (tam je akumulace dost) a vypinat to podle COP
s elektrokotlem jsem mel konstatnich 25C ted tam poustim 28-30 a cykluju
ale to rizeni je uplne zblaznene/napikacu:
aktualne experimentuju s p:39 minEEV,
defaulne je tam 16, kdyz to zmenim na 12 tak se EEV vic privre vzroste tlak a teplota na horke strane (exhaust), compresor to musi pretlacovat takze vzroste prikon/spotreba a ten debil misto aby ubral kompresoru tak to tam tlaci dal na 35Hz a pritom muze dolu na 25Hz. ale co me uplne dostava je ze exhaust se zvedne treba o 8C ale na vystupni vode se to neprojevi ! (prutok i vstup konstatni)
takze zvednu EEV (postupne az na 20V), teplota vymeniku klesa, spotreba/prikon klesa, COP roste, ale na vystupni vode se to neprojevi!!
co to kua je? mam tam cernou diru a neplati tam fyzikalni zakony??
Screenshot_2024-11-07_15-34-50.jpg
to co popisuju je od 15:00
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 125
- Registrován: pon úno 19, 2024 2:14 pm
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 0
- Kapacita baterie [kWh]: 0
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: ANO
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
pokracovani: rozdil mezi EEV 12P a 26P je v COP 2.3-3.5, ale proc by se cinan obtezoval hledanim nejakeho optima
-
- Příspěvky: 3200
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
To je moc pěkný Kterou položkou to nastavuješ P:39?? Jak se to chová pokud ho frekvencí kompresoru budeš držet nahoře třeba na těch 50Hz??
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 125
- Registrován: pon úno 19, 2024 2:14 pm
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 0
- Kapacita baterie [kWh]: 0
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: ANO
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
vydrz, kompresor ti vyzkousim az dokoncim tento "test"
-
- Příspěvky: 3200
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Tak poprvé se mi samo rozběhlo. Nastaveno mám cílovou 30st pokles na 28st a rozběhlo se.Buď je to ten parametr 32 nebo to teplotou 30st.Snížim na 29 a uvidím.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 125
- Registrován: pon úno 19, 2024 2:14 pm
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 0
- Kapacita baterie [kWh]: 0
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: ANO
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
tak casoprostorova anomalie se nekona, fyzikalni zakony plati (1. termodynamicky):
na vystupni vode se zvysena teplota exhaustu neprojevi, protoze energie zustava stejna, chladivo je sice teplejsi, ale proudi ho tam min*
porovnej 15:30 a 17:25;
* a kam se ztraci prikon kompresoru? zrejme se projevuje jako zahrivani kompresoru
-
- Příspěvky: 3200
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Mě se pod 30st výstupu opět odmitl spustit.Jak jsem dal 30 st,tak hned běží.
Mám zajímavý nastavení a vidím na teploměru, že to funguje.Potřeboval bych ověřit.
Minimální fr. kompresoru 40Hz.Tím se určí minimální výkon Tč.Odběr neklesá pod cca 1kW chvílemí jde i na 2KW ,ale na výstupu držím teplotní rozdíl mezi nátokem a výstupem 3-4st při průtoku 1,5hod to je cca6KW. Nátok je 25 a výstup 29 st.Už tak jedu dobré 1/2 hodiny. Žádné šmrdlání.
Mám zajímavý nastavení a vidím na teploměru, že to funguje.Potřeboval bych ověřit.
Minimální fr. kompresoru 40Hz.Tím se určí minimální výkon Tč.Odběr neklesá pod cca 1kW chvílemí jde i na 2KW ,ale na výstupu držím teplotní rozdíl mezi nátokem a výstupem 3-4st při průtoku 1,5hod to je cca6KW. Nátok je 25 a výstup 29 st.Už tak jedu dobré 1/2 hodiny. Žádné šmrdlání.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 19 Odpovědi
- 2815 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Elmelund
-
- 4 Odpovědi
- 2186 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ringo
-
- 20 Odpovědi
- 3820 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Kostěj
-
- 25 Odpovědi
- 2807 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Damned
-
- 139 Odpovědi
- 10548 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PavelR