Tepelne cerpadlo-zkusenost

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Franta2776
Příspěvky: 3193
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od Franta2776 »

soami píše: čtv lis 14, 2024 8:41 am Pokud má vratka vyšší teplotu než topná, tak se přičítá záporná energie do výkonu. Ty grafy jsou cloud, kde jsou data po 5min - takže průběh nemusí být patný. Nicméně log do PLC je po 30s. Kromě chladiva chci ještě poladit deltu vody přes PWM - zatím hledám optimální hodnotu - průtok/delta/COP. Víc toho moc neudělám - řízení teploty vody po celých stupních je u mě nesmysl a přístup k frekvenci kompresoru přes modbus není.
Kdyby to šlo přidej tam rosný bod a teplotu výparníku. :lol:
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
soami
Příspěvky: 762
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od soami »

Rosný bod byl v tabulce venkovní teploty. Je to ta linka těsně pod teplotou - vlhkost 99%... Výparník neloguji - nemám modbus ještě připojený. Výparník je cca 2st. pod venkovní. To je info z displeje TČ.

Jinak moje data ber jen jako informativní, ne jako srovnávací. I když jsem v klimaticky nepříznivých podmínkách (údolí, les, potok, mlha), tak mám split a EVI kompresor. Takže hodnoty budou vždy lepší. Ale třeba tam nějakou korelaci najdeš.
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2779
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od kybos »

Franta2776 píše: čtv lis 14, 2024 7:01 am Při plném výkonu mám defrost co 30-45minut.My máme SCOP v katalogu přes 4.
Nevím, na co si stěžuješ. Já mám v současném počasí defrost jednou za cca 40 minut a to jen proto, že to výrobce omezil aby se příliš neošoupal čtyřcestný ventil a aby se snížil počet startů kompresoru (před přestavením čtyřcestného ventilu má kompresor chvilku pauzu). Z přiloženého grafu (NEOTA vzduch/voda 8 kW) včerejších dat je zřejmé, že v současných povětrnostních podmínkách (teploty kolem nuly a vysoká relativní vlhkost) by byl potřebný defrost jednou za 20 minut, jelikož po této době díky omrznutí výparníku klesá COP až na polovinu své hodnoty oproti stavu, kdy není výparník namrzlý.
žlutá: stoupačka, modrá: zpátečka, červená: interiér, fialová: exteriér, zelená: % výkonu kompresoru
žlutá: stoupačka, modrá: zpátečka, červená: interiér, fialová: exteriér, zelená: % výkonu kompresoru
detail - žlutá: stoupačka, modrá: zpátečka, červená: interiér
detail - žlutá: stoupačka, modrá: zpátečka, červená: interiér
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
Franta2776
Příspěvky: 3193
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od Franta2776 »

kybos píše: čtv lis 14, 2024 9:33 am
Franta2776 píše: čtv lis 14, 2024 7:01 am Při plném výkonu mám defrost co 30-45minut.My máme SCOP v katalogu přes 4.
Nevím, na co si stěžuješ. Já mám v současném počasí defrost jednou za cca 40 minut a to jen proto, že to výrobce omezil aby se příliš neošoupal čtyřcestný ventil a aby se snížil počet startů kompresoru (před přestavením čtyřcestného ventilu má kompresor chvilku pauzu). Z přiloženého grafu (NEOTA vzduch/voda 8 kW) včerejších dat je zřejmé, že v současných povětrnostních podmínkách (teploty kolem nuly a vysoká relativní vlhkost) by byl potřebný defrost jednou za 20 minut, jelikož po této době díky omrznutí výparníku klesá COP až na polovinu své hodnoty oproti stavu, kdy není výparník namrzlý.

průběhy teplot13-11-2024.jpg

detail defrost cyklu-průběhy teplot13-11-2024.jpg
Konečně někdo, kdo bydlí na Moravě a má podobný počasí jak já. :lol: :lol: :lol:
Cop při současným počasí tam nemáš???
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2779
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od kybos »

Přímé zobrazení COP nemám, ale dal by se dopočítat. Jsem moc líný na to, abych tento komfort doplnil i když zdroje dat jsou k dospozici (samostaný elektroměr s impulsním výstupem, vodoměr na oběhovce s impulsním výstupem a DS18B20 teploměry na stoupačce a zpátečce). Za nějaký časový úsek jsem to kdysi počítal a vycházelo to mezi 2,5 a 3 podle rychlosti namrzání výparníku. Pro mou orientaci mi stačí příkon a rozdíl mezi stoupačkou a zpátečkou, jelikož průtok je konstantní (cca 1,5 m3/hod).
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
Franta2776
Příspěvky: 3193
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od Franta2776 »

Jinak pro srovnání hloubka lamel na Grundigu je 4,5cm
Přílohy
20241114_093408.jpg
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne čtv lis 14, 2024 10:02 am, celkem upraveno 1 x.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Franta2776
Příspěvky: 3193
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od Franta2776 »

kybos píše: čtv lis 14, 2024 9:55 am Přímé zobrazení COP nemám, ale dal by se dopočítat. Jsem moc líný na to, abych tento komfort doplnil i když zdroje dat jsou k dospozici (samostaný elektroměr s impulsním výstupem, vodoměr na oběhovce s impulsním výstupem a DS18B20 teploměry na stoupačce a zpátečce). Za nějaký časový úsek jsem to kdysi počítal a vycházelo to mezi 2,5 a 3 podle rychlosti namrzání výparníku. Pro mou orientaci mi stačí příkon a rozdíl mezi stoupačkou a zpátečkou, jelikož průtok je konstantní (cca 1,5 m3/hod).
jj díky s tím bych souhlasil 2,5-3COP. Počítám to podobně.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
mihlit
Příspěvky: 653
Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
Lokalita: okr. Vyškov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od mihlit »

Franto, to už poněkud přeháníš. Ty i kdybys to viděl na vlastní oči, tak si vymyslíš důvod, proč tohle zrovna neplatí. Chtěl jsi čísla, dal jsem odkaz, kde jich máš kolik jen chceš. Chtěl jsi nižší teplotu, tak jsem ti to našel, abys to měl bez práce. Pak hodíš Londýn jako argument. Když mají v Londýně rosný bod 8 stupňů a záznam z čerpadla je z 2.5 stupně, tak to asi není z Londýna. V Británii mají v tomto období skoro všude vlhkost 90% plus. Toto je oblast ve Walesu - Beddgelert, Gwynedd a odečíst přesně rosný bod z mapy nejde, ale v celé oblasti byl rosný bod o 1 stupeň nižší než teplota vzduchu. Ještě pro doplnění má TČ Vaillant Arotherm+ v 5 kW verzi. A tímto už končím dohledávání čísel, jestli někdo chce, odkazy tu jsou.
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2779
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od kybos »

U mne to po patnácti minutách od defrostu vypadá takhle.
stav lamel po 15 minutách od defrostu
stav lamel po 15 minutách od defrostu
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
Franta2776
Příspěvky: 3193
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od Franta2776 »

mihlit píše: čtv lis 14, 2024 10:01 am Franto, to už poněkud přeháníš. Ty i kdybys to viděl na vlastní oči, tak si vymyslíš důvod, proč tohle zrovna neplatí. Chtěl jsi čísla, dal jsem odkaz, kde jich máš kolik jen chceš. Chtěl jsi nižší teplotu, tak jsem ti to našel, abys to měl bez práce. Pak hodíš Londýn jako argument. Když mají v Londýně rosný bod 8 stupňů a záznam z čerpadla je z 2.5 stupně, tak to asi není z Londýna. V Británii mají v tomto období skoro všude vlhkost 90% plus. Toto je oblast ve Walesu - Beddgelert, Gwynedd a odečíst přesně rosný bod z mapy nejde, ale v celé oblasti byl rosný bod o 1 stupeň nižší než teplota vzduchu. Ještě pro doplnění má TČ Vaillant Arotherm+ v 5 kW verzi. A tímto už končím dohledávání čísel, jestli někdo chce, odkazy tu jsou.
Nic proti, mě tam chybí v té Anglii to namrzání a ten defrost, kukni na Kybose to jsou současné podmínky na Moravě.Jinak data jsi dal pěkná :lol: a funguje jim to pěkně.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Franta2776
Příspěvky: 3193
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od Franta2776 »

kybos píše: čtv lis 14, 2024 10:05 am U mne to po patnácti minutách od defrostu vypadá takhle.

stav lamel po 15 minutách-IMG_8592.jpg
jj podobně.Zajímavý je, že na žádných z těch grafů to není vidět ani z Británie.Máš to ty,já a Pája.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2779
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od kybos »

Na udávaný jmenovitý výkon 10kW má venkovní jednotka Fujitsu podle mého názoru příliš malou plochu výparníku. Nejspíš byla původně určena do nezámrzných oblastí a naši konstruktéři na to nebrali příliš ohled. Asi by ty dopady namrzání nebyly tak zlé, kdybych ji nehnal na plný výkon. To bych si ale musel změnit tarif na tepelné čerpadlo a kvůli tomu platit zbytečně devět měsíců vyšší paušál. Takhle topím s D25d jen 8 hodin denně, protože přelévat energii z NT do VT přes baterku už se nevyplatí.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
Franta2776
Příspěvky: 3193
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od Franta2776 »

kybos píše: čtv lis 14, 2024 10:25 am Na udávaný jmenovitý výkon 10kW má venkovní jednotka Fujitsu podle mého názoru příliš malou plochu výparníku. Nejspíš byla původně určena do nezámrzných oblastí a naši konstruktéři na to nebrali příliš ohled. Asi by ty dopady namrzání nebyly tak zlé, kdybych ji nehnal na plný výkon. To bych si ale musel změnit tarif na tepelné čerpadlo a kvůli tomu platit zbytečně devět měsíců vyšší paušál. Takhle topím s D25d jen 8 hodin denně, protože přelévat energii z NT do VT přes baterku už se nevyplatí.
Já tu teplotu výparníku vidím.Na začátku cyklu -4st a na konci -20st.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pajavk
Příspěvky: 238
Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od Pajavk »

já bych nejradši zvýšil otáčky ventilátoru, sice dojde k dřívějšímu namrzání ale předá se taky daleko rychleji teplo ze vzduchu
Franta2776
Příspěvky: 3193
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od Franta2776 »

Pajavk píše: čtv lis 14, 2024 1:26 pm já bych nejradši zvýšil otáčky ventilátoru, sice dojde k dřívějšímu namrzání ale předá se taky daleko rychleji teplo ze vzduchu
K namrzaní nemusí dojít pokud zvýšením průtoku vzduchu, neochladíš vzduch pod rosný bod a nedojde ke kondenzaci.Místo 4000m3h můžeš točit 8000m3 a ochladíš ho o polovinu.
Třeba teď to frčí parádnĕ.Venku +6,rosný bod +1 a žádná námraza.Jedu na 2,7kW o teplota výparníku 0.tzn ochlazuji vzduch o 6st.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2779
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od kybos »

Franta2776 píše: čtv lis 14, 2024 1:50 pm Místo 4000m3h můžeš točit 8000m3 a ochladíš ho o polovinu.
Problém spočívá v tom, že na dvakrát větší průtok vzduchu budeš potřebovat 8x větší příkon ventilátoru. Výkon vrtule roste se třetí mocninou rychlosti vzduchu.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
eman
Příspěvky: 1598
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od eman »

Chlapi, ty vaše tepelka měří teploty správně? Zkoušel jste je někdo kalibrovat? Protože ta moje plechovka má minimálně 2 čidla doslova +- autobus. Proti kalibrovaným čidlům ukazují klidně o +-3°C jinou teplotu. Měl jsem v plánu je vyměnit, ale nějak jsem přes léto nedostal náladu ten krám celý rozebrat.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
Pajavk
Příspěvky: 238
Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od Pajavk »

eman píše: čtv lis 14, 2024 2:29 pm Chlapi, ty vaše tepelka měří teploty správně? Zkoušel jste je někdo kalibrovat? Protože ta moje plechovka má minimálně 2 čidla doslova +- autobus. Proti kalibrovaným čidlům ukazují klidně o +-3°C jinou teplotu. Měl jsem v plánu je vyměnit, ale nějak jsem přes léto nedostal náladu ten krám celý rozebrat.
teploty to ukazuje víceméně dementně díky celočíslnýmu měření a nepřesnosti termistorů (to bude i ten důvod proč PID regulace zakmitává), mám tam konečně zapojené dva Dallasy ale pozor až po 15 metrech potrubí v zemi u akumulačky ne hned u tepelka. Začal sem taky počítat díky přesnějšímu měření COP a hned se pohybujeme v jinejch číslech :yes:

btw. COP počítám takto

Kód: Vybrat vše

        unit_of_measurement: "COP"
        availability_template: >-
          {{ 
            states('sensor.dodavane_teplo') not in ['unknown', 'unavailable', 'none'] and 
            states('sensor.tepelko_channel_1_power') not in ['unknown', 'unavailable', 'none'] and
            states('sensor.ghp_mm10_compressor_operating_frequency') not in ['unknown', 'unavailable', 'none'] 
          }}

      dodavane_teplo:
        friendly_name: "Dodávané teplo"
        value_template: >-
          {% set vs = states('sensor.tepelko_ovladani_tepelko_vytlak') | float(default=0) %}
          {% set vr = states('sensor.tepelko_ovladani_tepelako_vratka') | float(default=0) %}
          {% set vol = (states('sensor.ghp_mm10_feedback_flow') | float(default=0)) * 1000 / 3600 %}
          {% set specific_heat_capacity = 4186 %}
          {% set change_temp = vs - vr %}
          {% set compressor_frequency = states('sensor.ghp_mm10_compressor_operating_frequency') | float(default=0) %}
          {% if compressor_frequency > 0 and vol > 0 %}
            {{ (vol * specific_heat_capacity * change_temp) | round(1) }}
          {% else %}
            0
          {% endif %}
        unit_of_measurement: "W"
        availability_template: >-
          {{ states('sensor.tepelko_ovladani_tepelko_vytlak') not in ['unknown', 'unavailable', 'none'] and
             states('sensor.tepelko_ovladani_tepelako_vratka') not in ['unknown', 'unavailable', 'none'] and
             states('sensor.ghp_mm10_feedback_flow') not in ['unknown', 'unavailable', 'none'] and
             states('sensor.ghp_mm10_compressor_operating_frequency') not in ['unknown', 'unavailable', 'none'] }}
Přílohy
2.png
eman
Příspěvky: 1598
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od eman »

Já mám právě Dallasy namotané na stejných místech co dal svoje 10kOhm Číňan a ty měří občas blbosti, že to není hezký. Trochu doufám, že kvůli špatným hodnotám dělá to tepelko ty kraviny. Sám jsem si v baráku na vstupech dal PT1000, aby měření bylo co nejpřesnější.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
Franta2776
Příspěvky: 3193
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od Franta2776 »

Pájo pls. sniž ho chvíli na výkonu jestli to bude ukazovat propady Cop jak A1bertovi???
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W