Re: BEL a Victron - kamarádí spolu ?
Pokud to nerozchodím s výstupem BELu, budu potřebovat vymyslet způsob jak to přepínat už před BELem, Nějaké stykače na DC? Napětí cca 250V proud cca 14A
-
- Příspěvky: 760
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: BEL a Victron - kamarádí spolu ?
V současné době neznám jinou variantu, jak přepnout DC - BEL nebo Logitex (jen do 12A)
Nebo varianta 3. DC-spirála 2000W / 55V na výstup z Victron do baterie - to je cesta kterou půjdu já jedno MPPT pro všechno
Nebo varianta 3. DC-spirála 2000W / 55V na výstup z Victron do baterie - to je cesta kterou půjdu já jedno MPPT pro všechno
Teplota vody jen z FV : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
-
- Příspěvky: 50
- Registrován: úte srp 23, 2022 12:54 pm
- Lokalita: Tábor
- Výkon panelů [Wp]: 3300
- Chci prodávat energii: NE
Re: BEL a Victron - kamarádí spolu ?
Dioda od panelů směrem k Victronu nepomohla vůbec.
Tranzistor jsem také ověřil, proud spíná a vypíná správný tranzistor(ověřeno termokamerou , přišlo mi to nejjednodušší) Takže BEL je plně funkční.
700W je ale dost, když je zataženo tak string dává cca 250-300W, takže takhle to nechat nemohu/nechci. Ale docházejí nápady, musím si to pořádně nakreslit, zda by se nedalo omezit i to nabíjení kondenzátorů v BELu, ale asi ne, protože BEL energii potřebuje, aby sepnul tranzistor. Ideální by bylo, aby kondenzátory v belu byly jen pro AC část BELu, nikoliv hned na vstupu panelů, to by je pro mě neřešitelné, to je nový výrobek.
Řešení by také mohlo být(ale jen teoreticky, prakticky nemožné) kdyby Victron nebyl tak rychlý a na zkoušeném napětí zůstal déle(BEL by se nabyl a už by neodebíral), nic takového u Victrona ale nastavit nejde. Lze nastavit jen "Partial shading detection", toto nastavení nemá na toto chování vliv.
Pak už mi asi zbývá jen řešení pomocí stykačů a relé... relé by odeplo bojler za BELem a zároveň vyplo celý MPPT třeba na 10s a stykač by již bez zátěže přepl z BELu na Victron, nebo zpátky. Pak by zase seplo relé a seplo bojler a MPPT. Ale je to takové komplikované... Stačil by na to obyč AC stykač? Když bude odepínat bez zátěže? Jenže co když relé neodepne... a pak stykač odepne pod zátěží, to je na prd, to riskovat nechci. A DC relé bude drahé.
No zkusím ještě napsat panu Budínskému, zda ho ještě neco napadne.
Takže zatím odpověď na otázku zda BEL s Victronem kamarádí je za mě ne...Alespoň u mého MPPT RS 450/200
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5309
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: BEL a Victron - kamarádí spolu ?
Neni jednodussi reseni dat samostatny regl pro ten string? A ten regl pomoci remote po tech 10 sec teprve zapnout?
Resp. ten stavajici po prepnuti na tech 10 sec vypnout a zapnout, jak uz nekdo navrhoval nahore ...
Resp. ten stavajici po prepnuti na tech 10 sec vypnout a zapnout, jak uz nekdo navrhoval nahore ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 760
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: BEL a Victron - kamarádí spolu ?
To je u Victronu výhoda (nabíječek MPPT obecně), to že vyrábí a ukládá už od nuly.
Když porovnám identický string celý den s regulátorem pro ohřev vody a jeho výkon, s výkonem Victron a výkonem do baterie, vzniká velký rozdíl, kvůli dřívějšímu zapnutí, dřívějšímu vypnutí a ztrátám u MPPT pro ohřev vody.
Je lepší vzít spirálu 55V a ten zisk navíc využít ve svůj prospěch + bonus, stačí jedno MPPT = Victron a běží to od nuly...až pak do nuly.
Tj. přerušit Remote, rozepnout stykač pro Bel, PAUZA, sepnout stykač pro Victron, PAUZA, sepnout remote.
Nemusí to být 10s, to se mě nabídlo jako první, Geya s 10s. Třeba je na 5 nebo méně.
Bez ty pauzy se pravděpodobně vytvoří větší napětí nebo proud na kontaktech a ta milisekunda tehdy asi ten Victron zničila.
A podle zpráv nebyl jediný...
Jenže to je jen teorie. Ten Victron byl na záruku vyměněn s tím, že takove zapojení Victron zvládne a zapojení je v pořádku.
To opožďovací relé stálo pár Eur, 20min práce, nikdo z nás nechtěl riskovat, já na tom trval a zákazník bez mrknutí zaplatil, chtěl to taky za tu cenu.
Půjčil jsem mu moje on-line měření, abych to viděl, co to dělá, měl to tam 6 týdnů.
U toho jsme jsem ještě zjistil příliš časté zapínání a vypínání ohřevu vody - vyřešilo to povytažení kapiláry pár cm směrem ven.
Když porovnám identický string celý den s regulátorem pro ohřev vody a jeho výkon, s výkonem Victron a výkonem do baterie, vzniká velký rozdíl, kvůli dřívějšímu zapnutí, dřívějšímu vypnutí a ztrátám u MPPT pro ohřev vody.
Je lepší vzít spirálu 55V a ten zisk navíc využít ve svůj prospěch + bonus, stačí jedno MPPT = Victron a běží to od nuly...až pak do nuly.
To by asi v tomhle případě nefungovalo, to remote funguje právě pro tvrdé sepnutí stringu stykačem nebo relé a jeden náraz při plném výkonu panelů.
Tj. přerušit Remote, rozepnout stykač pro Bel, PAUZA, sepnout stykač pro Victron, PAUZA, sepnout remote.
Nemusí to být 10s, to se mě nabídlo jako první, Geya s 10s. Třeba je na 5 nebo méně.
Bez ty pauzy se pravděpodobně vytvoří větší napětí nebo proud na kontaktech a ta milisekunda tehdy asi ten Victron zničila.
A podle zpráv nebyl jediný...
Jenže to je jen teorie. Ten Victron byl na záruku vyměněn s tím, že takove zapojení Victron zvládne a zapojení je v pořádku.
To opožďovací relé stálo pár Eur, 20min práce, nikdo z nás nechtěl riskovat, já na tom trval a zákazník bez mrknutí zaplatil, chtěl to taky za tu cenu.
Půjčil jsem mu moje on-line měření, abych to viděl, co to dělá, měl to tam 6 týdnů.
U toho jsme jsem ještě zjistil příliš časté zapínání a vypínání ohřevu vody - vyřešilo to povytažení kapiláry pár cm směrem ven.
Teplota vody jen z FV : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
-
- Příspěvky: 50
- Registrován: úte srp 23, 2022 12:54 pm
- Lokalita: Tábor
- Výkon panelů [Wp]: 3300
- Chci prodávat energii: NE
Re: BEL a Victron - kamarádí spolu ?
Měl jsem BEL s měřením na DC straně a také vyráběl také od nuly, nemyslím si že by vše šlo do ztrát, bojler i v malých výkonech poblikával(kontrolka), takže do něj něco teklo. Myslím že AC měření by to asi zmátlo, dokud to není spojitý výkon, při malých výkonech to totiž pustí jen pár period "sinusovky" a pak zase čeká na nabití kondenzátorů, aby udržel na kondenzátorech napětí MPPT. Takže s prodlevou že by začal později nesouhlasím, z mých zkušeností vyráběl ihned. Pokud to někoho zajímá mohu ještě udělat test s DC měřením v porovnání s Victronem. Mám stringy stejným směrem i sklonem.
Pana Budínského ještě zajimalo zda, když bude Victron ovlivněn pokud bude BEL(bez odběru bojlerem) paralelně s Victronem na panelech, bude Victron také zlobit. Ano to jsem ověřil dnes ráno, jakmile je BEL, respektive jeho kondenzátory, na panelech tak Victron nenajde bod MPPT. Dioda nepomáhá.
Pana Budínského ještě zajimalo zda, když bude Victron ovlivněn pokud bude BEL(bez odběru bojlerem) paralelně s Victronem na panelech, bude Victron také zlobit. Ano to jsem ověřil dnes ráno, jakmile je BEL, respektive jeho kondenzátory, na panelech tak Victron nenajde bod MPPT. Dioda nepomáhá.
U MPPT mám výkonu dost, pokud bych se tedy rozhodl BEL vyřadit, jak se u DC spirály řeší vypínání, termostat, havarijní termostat? Na spínání asi SSR, ale jak havarijní termostat?
-
- Příspěvky: 50
- Registrován: úte srp 23, 2022 12:54 pm
- Lokalita: Tábor
- Výkon panelů [Wp]: 3300
- Chci prodávat energii: NE
Re: BEL a Victron - kamarádí spolu ?
A pokud bych šel cestou stykačů, jak popisujete, nejdříve vypnout spotřeby(BEL odpojením bojleru, Victron odpojením remote) a pak se spožděním přepnout dva stykače... Jaký použít stykač? může být nějaký obyč na AC? Co se stane když z nějakého důvodu(závada) spotřebič nebude vypnutý a stykač rozepne pod zátěží?
-
- Příspěvky: 760
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: BEL a Victron - kamarádí spolu ?
Nevím, možná záleží i na výkonu stringů a napětí, nevím proč, měřím DC za panely.jika9876 píše: ↑ned lis 17, 2024 9:43 amMěl jsem BEL s měřením na DC straně a také vyráběl také od nuly, nemyslím si že by vše šlo do ztrát, bojler i v malých výkonech poblikával(kontrolka), takže do něj něco teklo. Myslím že AC měření by to asi zmátlo, dokud to není spojitý výkon, při malých výkonech to totiž pustí jen pár period "sinusovky" a pak zase čeká na nabití kondenzátorů, aby udržel na kondenzátorech napětí MPPT. Takže s prodlevou že by začal později nesouhlasím, z mých zkušeností vyráběl ihned. Pokud to někoho zajímá mohu ještě udělat test s DC měřením v porovnání s Victronem. Mám stringy stejným směrem i sklonem.
Pana Budínského ještě zajimalo zda, když bude Victron ovlivněn pokud bude BEL(bez odběru bojlerem) paralelně s Victronem na panelech, bude Victron také zlobit. Ano to jsem ověřil dnes ráno, jakmile je BEL, respektive jeho kondenzátory, na panelech tak Victron nenajde bod MPPT. Dioda nepomáhá.
U MPPT mám výkonu dost, pokud bych se tedy rozhodl BEL vyřadit, jak se u DC spirály řeší vypínání, termostat, havarijní termostat? Na spínání asi SSR, ale jak havarijní termostat?
V létě mě udělal při testu rozdíl i 2kWh na jednom stringu, když jsem dokázal za identického počasí bez vypnutí celý den ohřívat vodu různými MPPT regulátory pro ohřev vody a stejně tak na stejném stringu nabíjet baterku která byla natolik prázdná, že se nabíjela celý den v režimu Bulk.
viewtopic.php?p=244594&hilit=spir%C3%A1 ... 04#p244594
Prostě z mého pohledu Victron vyrobí a uloží významně víc a protože chci soběstačný dům, i kdyby to bylo jen 100Wh na malém stringu denně, když je těch stringů víc, hraje to roli - 5x větší v zimě.
Klasický bojler s jednou spirálou - havarijní přeruší L i N stejně jako provozní termostat.
Verze bojleru 2+2kW má každá svůj provozní termostat kde je přerušeno L a N, ale jen jeden havarijní, kde se přerušují dvě samostatné a nezávislé L.
Pomocné napětí, které termostaty zvládnou - procházi skrz provozní a havarijní termostat součastně.
Oba to mohou vypnout jsou do serie za sebou.
Ano, například SSR, svůj způsob bohužel popsat nemohu, je pod patentovou ochranou a majiteli patentu jsem podal ruku, což je pro mě víc než zákon.jika9876 píše: ↑ned lis 17, 2024 9:51 amA pokud bych šel cestou stykačů, jak popisujete, nejdříve vypnout spotřeby(BEL odpojením bojleru, Victron odpojením remote) a pak se spožděním přepnout dva stykače... Jaký použít stykač? může být nějaký obyč na AC? Co se stane když z nějakého důvodu(závada) spotřebič nebude vypnutý a stykač rozepne pod zátěží?
Jsem prodejce, montážní firma, dělám záruční a pozáruční servis.
Mohu poradit, že způsob s SSR a 60V spirály - je popsaný v technické dokumentaci pro soběstačný dům, která je na webu soběstačného domu k dispozici ke stažení, kde ovšem autor použil lživé argumenty při porovnání s Logitex (protože jiné srovnání neexistuje) a opřel se o verzi Logitex z roku 2011 ačkoli v té době již existovala třetí nebo čtvrtá vývojová řada - prostě nesmysly a něco jako porovnat Škoda 120L z r.1980 a Škoda Kodiaq
Pan Vocilka by měl u mě obdiv a úctu, pokud by nepoužil ono špinavé nekorektní srovnání, protože jeho myšlenka a využití DC energie beze ztrát pro topné spirály je mnohem lepší než měnit energii se ztrátami na AC a používat klasické AC spirály ale tímto výrokem si zas naběhnu u jiného znalce a odborníka pana Kyocery
Nicméně to se týká větších FV a instalací ta spirála 55V - BEL je u těch menších FV jednoznačně velmi dobré řešení - pro využití přebytků.
Každé má svoje, záleží kdo co chce využít
Teplota vody jen z FV : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 10 Odpovědi
- 1480 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od marko250
-
- 18 Odpovědi
- 1881 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Lubo
-
-
Victron system 2,5kW + 4x 110Ah Victron baterie, prosim pomo
od badumi1 » » v Hybridní elektrárny
Victron system 2,5kW + 4x 110Ah Victron baterie, prosim pomo
- 20 Odpovědi
- 3464 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rottenkiwi
-
-
- 22 Odpovědi
- 2405 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od 1lubos1