Tepelne cerpadlo-zkusenost

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
ElektroEzs
Příspěvky: 1918
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

U me pri tomhle nastaveni cop kolem 2.

Neměla tu být tedy spíše citace sama sebe či koho, kde bude "tomhle nastavení"? Už to tu začíná být fest nepřehledné, zejména aktuální nastavení každého toho krámu.
Franta2776 píše: pon lis 18, 2024 11:29 am
Podívej se při tom ohřevu TUV na kalolimetr a wattmetr současnĕ.Mĕ z to ho leze výkon min 4.5kW při 1500W a to teplo zůstává v baráku.Když ne v bojleru tak jako topení.Cop 3-4
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Franta2776
Příspěvky: 3431
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

ElektroEzs píše: pon lis 18, 2024 11:42 am
U me pri tomhle nastaveni cop kolem 2.

Neměla tu být tedy spíše citace sama sebe či koho, kde bude "tomhle nastavení"? Už to tu začíná být fest nepřehledné, zejména aktuální nastavení každého toho krámu.
Franta2776 píše: pon lis 18, 2024 11:29 am
Podívej se při tom ohřevu TUV na kalolimetr a wattmetr současnĕ.Mĕ z to ho leze výkon min 4.5kW při 1500W a to teplo zůstává v baráku.Když ne v bojleru tak jako topení.Cop 3-4
Kolik jsi mě teplotu výtlaku?? položka 7.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pajavk
Příspěvky: 258
Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Pajavk »

kdyby se tu používalo něco moderního místo týhle diskuzní relikvie kde si musíš příspěvky formátovat sám a nahrávat soubory přes přílohy tak by se tu diskutovalo o dost líp
Franta2776
Příspěvky: 3431
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

Pájo pls.Natoč nám co Ti z toho leze při zafixované frekvenci 50 a 60Hz???S tím,že škrcení nastav, aby teplota výtlaku položka 7 byla k 80st a moc EEV nekmital. A nech to chvili běžet. Podle mě to limit účiinosti toho stroje,ustálený stav s vysokou teplotou výtlaku.
Ve všech grafech co jste posílali tak okolo této hranice to ukazoval nejlepší parametry.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Franta2776
Příspěvky: 3431
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

Mĕ teď z toho leze toto 6-8kW při tomto příkonu.Průtok 1700L. Cop mezi 4,43-5,87
Screenshot_20241118_122447_Chrome.jpg
20241118_122459.jpg
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Franta2776
Příspěvky: 3431
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

Franta2776 píše: pon lis 18, 2024 12:26 pm
Pájo pls.Natoč nám co Ti z toho leze při zafixované frekvenci 50 a 60Hz???S tím,že škrcení nastav, aby teplota výtlaku položka 7 byla k 80st a moc EEV nekmital. A nech to chvili běžet. Podle mě to limit účiinosti toho stroje,ustálený stav s vysokou teplotou výtlaku.
Ve všech grafech co jste posílali tak okolo této hranice to ukazoval nejlepší parametry.
sorry výtlak je položka 5 ne 7
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
ElektroEzs
Příspěvky: 1918
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Takhle se to chovalo pri ohrevu TUV
Přílohy
IMG_8441.jpeg
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Franta2776
Příspěvky: 3431
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

Tak jak to vypadá na začátku teplota kompresoru + ty 3 zoubky EEV, by to mělo vypadat celou dobu.Ty jsi pak udělal defrost a už to bylo mimo rozsah.Jak spadne teplota kompresoru, přestane to topit.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
ElektroEzs
Příspěvky: 1918
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Ten zacatek je topeni a po pauze pak az ohrev TUV od cca 21:40
Franta2776 píše: pon lis 18, 2024 2:07 pm
Tak jak to vypadá na začátku teplota kompresoru + ty 3 zoubky EEV, by to mělo vypadat celou dobu.Ty jsi pak udělal defrost a už to bylo mimo rozsah.Jak spadne teplota kompresoru, přestane to topit.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Franta2776
Příspěvky: 3431
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

ElektroEzs píše: pon lis 18, 2024 2:26 pm
Ten zacatek je topeni a po pauze pak az ohrev TUV od cca 21:40
Franta2776 píše: pon lis 18, 2024 2:07 pm
Tak jak to vypadá na začátku teplota kompresoru + ty 3 zoubky EEV, by to mělo vypadat celou dobu.Ty jsi pak udělal defrost a už to bylo mimo rozsah.Jak spadne teplota kompresoru, přestane to topit.
Aha,tak dej vyšši frekvenci o 5Hz nebo škrcení na 11 a vyzkoušej. Bylo by dobrý,kdyby to vyzkoušeli Paja nebo Albert,ti mají měření přesný já hledím jenom teploměr a wattmetr.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Franta2776
Příspěvky: 3431
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

Ještě je vidět jak kompresor snižoval fr. asi zamrzal výparník.To mi dělá taky.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
ElektroEzs
Příspěvky: 1918
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Ja to merim kalolimetrem s platnym overenim😂
Franta2776 píše: pon lis 18, 2024 2:34 pm
ElektroEzs píše: pon lis 18, 2024 2:26 pm
Ten zacatek je topeni a po pauze pak az ohrev TUV od cca 21:40
Franta2776 píše: pon lis 18, 2024 2:07 pm
Tak jak to vypadá na začátku teplota kompresoru + ty 3 zoubky EEV, by to mělo vypadat celou dobu.Ty jsi pak udělal defrost a už to bylo mimo rozsah.Jak spadne teplota kompresoru, přestane to topit.
Aha,tak dej vyšši frekvenci o 5Hz nebo škrcení na 11 a vyzkoušej. Bylo by dobrý,kdyby to vyzkoušeli Paja nebo Albert,ti mají měření přesný já hledím jenom teploměr a wattmetr.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Franta2776
Příspěvky: 3431
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

ElektroEzs píše: pon lis 18, 2024 2:45 pm
Ja to merim kalolimetrem s platnym overenim😂
Franta2776 píše: pon lis 18, 2024 2:34 pm
ElektroEzs píše: pon lis 18, 2024 2:26 pm
Ten zacatek je topeni a po pauze pak az ohrev TUV od cca 21:40
Franta2776 píše: pon lis 18, 2024 2:07 pm
Tak jak to vypadá na začátku teplota kompresoru + ty 3 zoubky EEV, by to mělo vypadat celou dobu.Ty jsi pak udělal defrost a už to bylo mimo rozsah.Jak spadne teplota kompresoru, přestane to topit.
Aha,tak dej vyšši frekvenci o 5Hz nebo škrcení na 11 a vyzkoušej. Bylo by dobrý,kdyby to vyzkoušeli Paja nebo Albert,ti mají měření přesný já hledím jenom teploměr a wattmetr.
To nepopírám,ale při tom ohřevu TUV výtlak vytlačil na teplotu nahoře,tak jak měl a potom teplota padala a někde u 60st Měl EEV zavřít a vytlačit nahoru teplotu a to neudělal.Nechal ji klesnout na teplotu topné vody a to netopí.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Franta2776
Příspěvky: 3431
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

Franta2776 píše: pon lis 18, 2024 2:57 pm
ElektroEzs píše: pon lis 18, 2024 2:45 pm
Ja to merim kalolimetrem s platnym overenim😂
Franta2776 píše: pon lis 18, 2024 2:34 pm
ElektroEzs píše: pon lis 18, 2024 2:26 pm
Ten zacatek je topeni a po pauze pak az ohrev TUV od cca 21:40
Franta2776 píše: pon lis 18, 2024 2:07 pm
Tak jak to vypadá na začátku teplota kompresoru + ty 3 zoubky EEV, by to mělo vypadat celou dobu.Ty jsi pak udělal defrost a už to bylo mimo rozsah.Jak spadne teplota kompresoru, přestane to topit.
Aha,tak dej vyšši frekvenci o 5Hz nebo škrcení na 11 a vyzkoušej. Bylo by dobrý,kdyby to vyzkoušeli Paja nebo Albert,ti mají měření přesný já hledím jenom teploměr a wattmetr.
To nepopírám,ale při tom ohřevu TUV výtlak vytlačil na teplotu nahoře,tak jak měl a potom teplota padala a někde u 60st Měl EEV zavřít a vytlačit nahoru teplotu a to neudělal.Nechal ji klesnout na teplotu topné vody a to netopí.
Já teď dohříval vodu mám nastaveno 44st a výstup vody z TČ byl 49st s kompresor se držel až do konce mezi 73-76st.Porovnej to.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
ElektroEzs
Příspěvky: 1918
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Frekvence omezena na 65Hz, EEV 12, ohrev TUV 48C
Přílohy
IMG_8444.jpeg
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Franta2776
Příspěvky: 3431
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

Ta teplota výtlaku už vypadá OK.Ten EEV pořád nepracuje.Dej polohu EEV 11 a mĕl by začít otvírat.Uvidime co z toho vyleze.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
PavelR
Příspěvky: 3356
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od PavelR »

pozoruji diskuzi a působí to na mě že železo je dobrý ale řízení nahovno.

možná blbej nápad ale nebyla by cesta řídit to celý arduinem včetně eev?
https://www.instructables.com/Valden-He ... ontroller/
třeba by si i integrovaný FM šel řidit nebo jiný FM za pár peněz a mohl by z toho být pěkný stroj, dal by se řídit po modbusus atp. Ta investice by nebyla úplně brutální spíš doprogramování řízení FM.

Pro přechodná období by nemusel být špatný režim "zadám nereálně vysokou výstupní teplotu a řídím jen max procento výkonu TČ" tím pádem to používám jako vytěžovač a násobič kwh v jednom. Dělám to tak u jednoho vodníka.

berte jen jako úvahu.
Franta2776
Příspěvky: 3431
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

Ještě nejsme na konci možností a nevíme co všechno ta vestavěná regulace umí. Já do toho třeba dnes vůbec nesahám.Všiml jsme si,že pokud má dojít k otevření EEV nebo namrzá výparník, mírně sníží frekvenci kompresoruviz data Elektra.Takto by měl fungovat na jemné doladění.
Podmínkou asi bude mít jedno nastavení na topení i ohřev TUV, to podlahovkářům s malou TZ nevyhovuje.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
ElektroEzs
Příspěvky: 1918
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Ohrev akumulace 35C(zatim 33C leze to nahoru pomalu) z akumulace to taha obehovka do podlahy. Ted uz EEV reguluje v rozsahu 12-19. Prikon kolem 2kw a cop 3,25-3,7
Přílohy
IMG_8445.jpeg
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Franta2776
Příspěvky: 3431
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

Ten rozsah regulace 12-19 je hodně.Snižil bych lehce frekvenci,aby ta regulace chodila max 12-15 a tolik nekmitala.Ta teplota kompresoru nebude tolik kolísat a COP by se mĕl posunou k horní hranici rozsahu.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek