Tepelne cerpadlo-zkusenost

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Franta2776
Příspěvky: 3431
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

Ještĕ k tomu Grundigu, to železo vypadá použitelnĕ.Poláci k tomu prý za cca 8000kč dávají nový ovladač a software.Nemáte nĕkdo odkaz??Pokud by uměl představovat automaticky dolní polohu EEV asi by to stálo za průzkum.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pajavk
Příspěvky: 258
Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Pajavk »

můžeš to zkusit, já už se s nima o tom bavil
Přílohy
2.png
Franta2776
Příspěvky: 3431
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

Přes co jsi s nimi Pajo komunikoval? ?Nedaří se mi najít na ně kontakt.V první fázi by to chtělo asi manuál k novému ovladači na zjištění, co to umí.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
ElektroEzs
Příspěvky: 1918
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Tady na ne mas email
Skrytý obsah
Toto fórum vyžaduje, abyste se pro zobrazení skrytého obsahu přihlásili.
Resil jsem to snima taky ale nechtelo se mi davat 8tis a jeste posilat desky do Polska ted pred zimou.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Franta2776
Příspěvky: 3431
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

jj díky napíšu jim.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Franta2776
Příspěvky: 3431
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

ElektroEzs píše: pon lis 18, 2024 7:31 pm
Ohrev akumulace 35C(zatim 33C leze to nahoru pomalu) z akumulace to taha obehovka do podlahy. Ted uz EEV reguluje v rozsahu 12-19. Prikon kolem 2kw a cop 3,25-3,7
Tak ta PID regulace funguje. Mě mění otevírání od 12-13, až po 12-17 podle podmínek venku a to co ohřívám.Když se bude ochlazovat a regulace bude pořád na 12 změním uzavření EEV o jeden díl. Já jsem skončil na 57Hz. Funguje je mi toto nastavení, jak na ohřev TUV tak na topení. Když potřebuje snižuje frekvenci o 10Hz. Víc se stávajícím software asi neuděláme.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
a1bert
Příspěvky: 138
Registrován: pon úno 19, 2024 2:14 pm
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 0
Kapacita baterie [kWh]: 0
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: ANO

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od a1bert »

ja vyuzivam nocni rezim = 2 nastavitelne frekvence, pri startu a TUV jedu vyssi frekvenci, jakmile se okruh 'napumpuje' prepnu na nizsi a tim omezim kmitani hornim smerem
Franta2776
Příspěvky: 3431
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

Alberte výborný nápad.Jak jsi na tom s tou taktovací nádrží nebo Aku???
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
a1bert
Příspěvky: 138
Registrován: pon úno 19, 2024 2:14 pm
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 0
Kapacita baterie [kWh]: 0
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: ANO

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od a1bert »

nemam ani neplanuju zadnou nadrz:
  • akumuluju do podlahy (a VPC zdi)
  • rizeni podle vratky
  • vypinam podle COPu
  • zapinani si ridi cerpadlo samo
akorat teda na konci topiciho cyklu tam tece 30C z cehoz nemam moc radost (mam nastaven cil 28C, delta 1C a presto to necha vyhnat na 30C nez zacne ubirat a ja ho vypnu)
Screenshot_2024-11-19_19-12-08.jpg
ElektroEzs
Příspěvky: 1918
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Frekvence 55Hz, EEV 11, ohrev TUV 48C , EEV reguloval 11-16, COP kolem 2,2. Prijde mi ze to lepe jede na tovarni nastaveni je tam lepsi COP.
Přílohy
IMG_8462.jpeg
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Franta2776
Příspěvky: 3431
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

To už vypadá pěkně.
Alberte,kterou položkou to vypínáš a zapínáš?? Já to zatím nestudoval.
Nemáš obavu, že se bude ochlazovat podlaha při defrostu?? Většinou taktovací nádrž doporučují.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne úte lis 19, 2024 7:32 pm, celkem upraveno 1 x.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Franta2776
Příspěvky: 3431
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

ElektroEzs píše: úte lis 19, 2024 7:23 pm
Frekvence 55Hz, EEV 11, ohrev TUV 48C , EEV reguloval 11-16, COP kolem 2,2. Prijde mi ze to lepe jede na tovarni nastaveni je tam lepsi COP.
Kukni na albertovi data.Když EEV pracuje má nejvyšší COP. Zkus použít albertovu kličku na druhou frakvenci přes noční režim.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
a1bert
Příspěvky: 138
Registrován: pon úno 19, 2024 2:14 pm
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 0
Kapacita baterie [kWh]: 0
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: ANO

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od a1bert »

u TUV jsem taky na COP 2.xx, 48C cilovka je proste moc tam uz neni co vymyslet..
a1bert
Příspěvky: 138
Registrován: pon úno 19, 2024 2:14 pm
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 0
Kapacita baterie [kWh]: 0
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: ANO

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od a1bert »

Franta2776 píše: úte lis 19, 2024 7:24 pm
Alberte,kterou položkou to vypínáš a zapínáš?? Já to zatím nestudoval.
vypnu na 10sec ovladac (nebo to jde tim rozpojovacim kontaktem TS5), ale jen na chvilku aby zustal ve stand-by a nepustil ten idiotsky (vodni cerpadlo na 100% ) antifreeze
Franta2776 píše: úte lis 19, 2024 7:24 pm
Nemáš obavu, že se bude ochlazovat podlaha při defrostu?? Většinou taktovací nádrž doporučují.
defrost (minuly tyden kdyz mrzlo) je par (desitek/stovek) wattu, to nemuze nikdo poznat , uvidime az bude -20, ale nedokazu si predstavit co by to muselo delat abych to poznal :D
Screenshot_2024-11-19_19-39-21.jpg
Naposledy upravil(a) a1bert dne úte lis 19, 2024 7:41 pm, celkem upraveno 1 x.
Franta2776
Příspěvky: 3431
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

Alberte v tom tvým grafu je to ve 14.00 vidět já tam vidím COP 2,5-3 při TUV.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
ElektroEzs
Příspěvky: 1918
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Jak mas nastaven EEV a frekvenci? Na kolik ohrivas ty TUV?
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Franta2776
Příspěvky: 3431
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

alberte,pro srovnání jakým jedeš příkonem a jaký máš nastavení EEV???
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
a1bert
Příspěvky: 138
Registrován: pon úno 19, 2024 2:14 pm
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 0
Kapacita baterie [kWh]: 0
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: ANO

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od a1bert »

P39 = 12 (EEV min)
P16 = 65 (Hz)
P18 = 48 (Hz nocni rezim)
P62 = 70 (% cerpadlo min)

ale jakmile se ochladi tak to IMO nebude stacit...

prikon vykon k tomu COPu o par prispevku vys:
Screenshot_2024-11-19_19-48-59.jpg
* ale dnes jsem do toho vrtal takze ty hodnoty nahore nepatri k celemu grafu, ale az ted ke konci (treba rano v5:00 se to na 50Hz nedokazalo natlakovat takze to jelo s COP 2
Franta2776
Příspěvky: 3431
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

a1bert píše: úte lis 19, 2024 7:38 pm
Franta2776 píše: úte lis 19, 2024 7:24 pm
Alberte,kterou položkou to vypínáš a zapínáš?? Já to zatím nestudoval.
vypnu na 10sec ovladac (nebo to jde tim rozpojovacim kontaktem TS5), ale jen na chvilku aby zustal ve stand-by a nepustil ten idiotsky (vodni cerpadlo na 100% ) antifreeze
Franta2776 píše: úte lis 19, 2024 7:24 pm
Nemáš obavu, že se bude ochlazovat podlaha při defrostu?? Většinou taktovací nádrž doporučují.
defrost (minuly tyden kdyz mrzlo) je par (desitek/stovek) wattu, to nemuze nikdo poznat , uvidime az bude -20, ale nedokazu si predstavit co by to muselo delat abych to poznal :D

Screenshot_2024-11-19_19-39-21.jpg
Nevím jak přesně máš ten defrost změřený,ale mě to dělá teplotní spád -6stC opačně.Podle teploměru předpokládám,že ven teče cca 10kW.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Franta2776
Příspěvky: 3431
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

a1bert píše: úte lis 19, 2024 7:49 pm
P39 = 12 (EEV min)
P16 = 65 (Hz)
P18 = 48 (Hz nocni rezim)
P62 = 70 (% cerpadlo min)

ale jakmile se ochladi tak to IMO nebude stacit...

prikon vykon k tomu COPu o par prispevku vys:
Screenshot_2024-11-19_19-48-59.jpg

* ale dnes jsem do toho vrtal takze ty hodnoty nahore nepatri k celemu grafu, ale az ted ke konci (treba rano v5:00 se to na 50Hz nedokazalo natlakovat takze to jelo s COP 2
JJ jak není teplota výtlaku,tak to netopí. Máš to podobně nastavený jako já.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek