Tepelne cerpadlo-zkusenost

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Antrac1t
Příspěvky: 392
Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
Lokalita: Znojemsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 11
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Antrac1t »

co mas ted za typ? posli link
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
ElektroEzs
Příspěvky: 1918
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Antrac1t
Příspěvky: 392
Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
Lokalita: Znojemsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 11
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Antrac1t »

skoda, nemaj list registru a reverzne to asi nebudes chtit dolovat co?
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
ElektroEzs
Příspěvky: 1918
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Bez toho modbus modulu stejne neni co dolovat ne? A 150E jim za modul nedam😂
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 1918
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Dnes jsem porovnaval spotrebu s kolegou co ma LG Therma split 7kw a barak podobne velky. Spotreba na topeni od zacatku mesice Grundig 277kWh, Lg 287kWh ja topim na 23C on kolem 21-22C ale ohrev TUV Grundig 91kWh ohrev 48C kolega 25kWh ohrev 55C coz se mi uplne ta spotreba TUV nezda, ja bojler 200L on 300L a oba mame dve deti takze spotreba vody tipuju stejna😂
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Franta2776
Příspěvky: 3429
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

Hele kolegova rodina se asi moc neumývá.25kWhxcop3=75kWh /27dní= cca 3kWh denně.To je ohřáté vody z 10 na 45st=3000W/40,6Wh=73L na den celá domácnost.To nepočítám moc se ztrátami.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
ElektroEzs
Příspěvky: 1918
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

To spis LG blbe pocita😂Pri 55C neverim COP3
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Franta2776
Příspěvky: 3429
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

jj při 55st nebude cop3 pravda. Potom mu vychází na den se ztrátami cca 50L TUV.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
eman
Příspěvky: 1781
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od eman »

Spotřeba na TUV je nesmysl, nebo kolega patří mezi těch 60% populace, co se myjí jednou týdně. Máme 300L OKC a ohřev tepelkem na 43°C jsou 2kWh a to je COP 3,7. To by bylo měsíčně min. 60kWh.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
ElektroEzs
Příspěvky: 1918
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Ja sem mu rikal ze mu to nejak blbe pocita😂Ne koupou se normalne kazdej den😂Chtelo by to tam externi mereni
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 1918
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

V jakem rozsahu vam reguluje EEV ja mam regulacni rozsah dole 12-20 pri frekvenci 65Hz
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Franta2776
Příspěvky: 3429
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

10-18 při 57Hz a mění se to podle počasí.Když mrzne,tak to chodí jenom 10-12.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
ElektroEzs
Příspěvky: 1918
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Tak to je podobny necham to tak. Presne jak mrzne krok se zmensi
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Franta2776
Příspěvky: 3429
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

Když nebude ve větších mrazech nahřivat, tak se přiškrti. Dobrá regulace by neměla kmitat, ale měla by nastavit EEV na správný stupeň podle teplot a zbytek doladit fr kompresoru.Na to jsem se ptal i Poláků a už se neozvali.SVT kód má a nikoho, jak funguje nezajímá.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
kodl69
Příspěvky: 7728
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od kodl69 »

Sice nemám TČ, ale obyč klimu panasonic https://www.bav-klima.cz/klimatizace-pa ... -fz25-wke/ , včera jsem zprovoznil WIFI do HA a fakt mě překvapují spotřeby, venku +4°C, nastaveno topení na 24°C a ustálená spotřeba okolo 200W, místnost sice není velká, ale sousedí s nevytápěnou garáží a chodbou, v podlaze 2cm polystyrénu (ranná 90-léta) + venkovní stěna s oknem, tj odhaduju COP na minimálně 3, spíš víc. Změřit to nemám jak. Klima má max. spotřebu 960W podle insite měření, podle victronu je to 1kW, ale to je v zásadě jedno a to samý...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Franta2776
Příspěvky: 3429
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

Njn Panasonic je značka a ještĕ jsem od ní neviděl nedodĕlek.Tento Grundig je asi přebalená Midea a je to Lowcost za 17000kč výrobek.Pokud má svého zaškoleného kotelníka, tak funguje dobře.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
soami
Příspěvky: 792
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od soami »

Franta2776 píše: čtv lis 28, 2024 9:34 pm
Když nebude ve větších mrazech nahřivat, tak se přiškrti. Dobrá regulace by neměla kmitat, ale měla by nastavit EEV na správný stupeň podle teplot a zbytek doladit fr kompresoru.Na to jsem se ptal i Poláků a už se neozvali.SVT kód má a nikoho, jak funguje nezajímá.
Správná regulace funguje opačně. Kompresor si točí svoje podle požadavku na teplo/teplotu, a EEV nastavuje nástřikovou teplotu podle venkovní teploty a hlídá teplotu přehřátí chladiva nad odpařovací teplotu na výstupu z výparníku. Je to naprosto triviální fyzika, což je bohužel u naprosté většiny regulací domácích TČ neznámý pojem. Možná kvůli kvůli úspoře pár $ za tlakové čidlo na výstupu z výparníku. Pak to řeší nějakým univerzálním a konzervativním algoritmem z teplot.
soami
Příspěvky: 792
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od soami »

kodl69 píše: čtv lis 28, 2024 10:01 pm
Sice nemám TČ, ale obyč klimu panasonic https://www.bav-klima.cz/klimatizace-pa ... -fz25-wke/ , včera jsem zprovoznil WIFI do HA a fakt mě překvapují spotřeby, venku +4°C, nastaveno topení na 24°C a ustálená spotřeba okolo 200W, místnost sice není velká, ale sousedí s nevytápěnou garáží a chodbou, v podlaze 2cm polystyrénu (ranná 90-léta) + venkovní stěna s oknem, tj odhaduju COP na minimálně 3, spíš víc. Změřit to nemám jak. Klima má max. spotřebu 960W podle insite měření, podle victronu je to 1kW, ale to je v zásadě jedno a to samý...
Japonci jsou kvalitou o level jinde - jak Panasonic, tak Mitsubishi. Ten HW je +- stejný - na tom není moc co vymyslet, ale rozdíl je právě v regulaci, kterou mají odladěnou. Mj. ten Panasonic je za super cenu.
kodl69
Příspěvky: 7728
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od kodl69 »

Zas tak levný mi to nepřišlo, ale zase ta nízká hlučnost jak venku tak uvnitř za ty peníze navíc proti levnejm krámům fakt stojí. Otázka je ještě jak životnost, první panasonic jsem kupoval někdy 2019 a zatím jede, kdežto invertorovej Acond to sbalil po šesti letech občasnýho provozu, podle diagnózy chlaďaře spálenej kompresor...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Franta2776
Příspěvky: 3429
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

soami píše: čtv lis 28, 2024 10:23 pm
Franta2776 píše: čtv lis 28, 2024 9:34 pm
Když nebude ve větších mrazech nahřivat, tak se přiškrti. Dobrá regulace by neměla kmitat, ale měla by nastavit EEV na správný stupeň podle teplot a zbytek doladit fr kompresoru.Na to jsem se ptal i Poláků a už se neozvali.SVT kód má a nikoho, jak funguje nezajímá.
Správná regulace funguje opačně. Kompresor si točí svoje podle požadavku na teplo/teplotu, a EEV nastavuje nástřikovou teplotu podle venkovní teploty a hlídá teplotu přehřátí chladiva nad odpařovací teplotu na výstupu z výparníku. Je to naprosto triviální fyzika, což je bohužel u naprosté většiny regulací domácích TČ neznámý pojem. Možná kvůli kvůli úspoře pár $ za tlakové čidlo na výstupu z výparníku. Pak to řeší nějakým univerzálním a konzervativním algoritmem z teplot.
JJ to má logiku.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek