Výhled na opodstatněnost instalace malé FVE
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 406
- Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
- Lokalita: Poblíž Hradce Králové
- Systémové napětí: 48V
Re: Výhled na opodstatněnost instalace malé FVE
Já mám baterku na 3,5 dne průměrné spotřeby
( 7 kWh/den na 500+ Ah v bat.),
stačí to na normální provoz, ale na zimu to je málo...
a dovedl bych si představit mít baterku tak na 6 dní spotřeby ( 2/6 rezerva a 4/6 provozní rozsah).
Panelů mám na zimu málo chtělo by to alespoň 2 krát spíše 3 krát tolik.
(13-15.12, tedy za 3 dny mi 7,2 kWp vyrobilo 3,5 kWh)
Takže pokud bych chtěl ostrov tak to vidím na:
3* denní spotřeba panelů
6* denní spotřeba baterek
Jak píše Tom, regulátor s možností omezit proud, určitě to vyjde levněji než obrovská kapacita baterie ..
( 7 kWh/den na 500+ Ah v bat.),
stačí to na normální provoz, ale na zimu to je málo...
a dovedl bych si představit mít baterku tak na 6 dní spotřeby ( 2/6 rezerva a 4/6 provozní rozsah).
Panelů mám na zimu málo chtělo by to alespoň 2 krát spíše 3 krát tolik.
(13-15.12, tedy za 3 dny mi 7,2 kWp vyrobilo 3,5 kWh)
Takže pokud bych chtěl ostrov tak to vidím na:
3* denní spotřeba panelů
6* denní spotřeba baterek
Jak píše Tom, regulátor s možností omezit proud, určitě to vyjde levněji než obrovská kapacita baterie ..
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
-
- Příspěvky: 1851
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Výhled na opodstatněnost instalace malé FVE
No len toto má aj druhú stranu mince - aj panely by sa mali dizajnovať na odber domácnosti, takže ak nie je potrebná veľká kapacita batérie nie je potrebné ani veľké pole.
Pár známych malo malú resp. veľkú kapacitu batérie v pomere ku panelom a nie že by to nefungovalo, ale nebolo to ono. Malá baterka sa prakticky hneď nabila a dostávala dosť na frak. O obmedzovaní výkonu majiteľ nechcel ani počuť. Opačný prípad je veľká batéria a menšie pole. Tú je potom problém nabiť a potom nastáva problém s SoC drift.
Preto každému odporúčam mať pomer panely ku kapacite bateriek 1:2 - 1:3. Vtedy ten systém funguje bez problémov a netreba do neho nijako zasahovať obmedzovaním mppt.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 760
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výhled na opodstatněnost instalace malé FVE
Diablo1st : A v mezi období ? A v zimě ?
Když je výroba z panelů sotva na 5-10% své kapacity ? Kdy i 30kWp pole vyrábí jen 1000-3000W po dobu 4-5h denně ?
Sleduju poočku Soběstačný dům. 14,4kWp je prostě pro nás málo. Pořád to dokola počítám a na tohle počasí potřebujeme nejméně dvojnásobek, pro udržení spotřeby domácnosti a rezervu na noc. A to jsou i horší dny...
Když je výroba z panelů sotva na 5-10% své kapacity ? Kdy i 30kWp pole vyrábí jen 1000-3000W po dobu 4-5h denně ?
Sleduju poočku Soběstačný dům. 14,4kWp je prostě pro nás málo. Pořád to dokola počítám a na tohle počasí potřebujeme nejméně dvojnásobek, pro udržení spotřeby domácnosti a rezervu na noc. A to jsou i horší dny...
Teplota vody jen z FV : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
-
- Příspěvky: 195
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Re: Výhled na opodstatněnost instalace malé FVE
U mě je to 30kWh denně, z toho chlazení cca 20kWh, příkon cca 1kW 3f, vyšlo mi to aspoň na 7kWp a 280-305Ah v baterii.
V zimě je to totéž, jen spotřebu chlazení nahrazuje spotřeba TČ. Ale to není pro mě důvod stavět 90kwp ostrov s 300kwh baterií
V zimě je to totéž, jen spotřebu chlazení nahrazuje spotřeba TČ. Ale to není pro mě důvod stavět 90kwp ostrov s 300kwh baterií
-
- Příspěvky: 1851
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Výhled na opodstatněnost instalace malé FVE
Ty chceš navrhnúť FVE na najhoršie dni či ako tomu mám rozumieť? To síce môžeš spraviť, ale ekonomicky sa dostávaš do závratných výšok Alebo je tu potom problém v lete s nadbytkom výkonu, ktorý musíš vedieť uregulovať.JirkaE píše: ↑úte pro 17, 2024 10:05 amDiablo1st : A v mezi období ? A v zimě ?
Když je výroba z panelů sotva na 5-10% své kapacity ? Kdy i 30kWp pole vyrábí jen 1000-3000W po dobu 4-5h denně ?
Sleduju poočku Soběstačný dům. 14,4kWp je prostě pro nás málo. Pořád to dokola počítám a na tohle počasí potřebujeme nejméně dvojnásobek, pro udržení spotřeby domácnosti a rezervu na noc. A to jsou i horší dny...
Každá domácnosť je jedinečná, takže tak k tomu treba pristupovať. Sobestačný dúm je čistý off-grid, to je niečo úplne iné ako bežná fve. Ten pomer 1:2 - 1:3 je v pohode pre drvivú väčšinu bežných solárnikov, ale vždy sa nájdu výnimky
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 760
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výhled na opodstatněnost instalace malé FVE
Áááno, pokud to bude reálné a řešitelné, tak i vrátit elektroměr to je můj nový cíl
30kWh denně je s rezervou na 3 dny 90-100kWh ne 300kWh
No a pak už jen záleží, jakou část roku chceš pokrýt... a jakou denní rezervu mít až se na 2 dny zatáhne...
Teplota vody jen z FV : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
-
- Příspěvky: 1851
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Výhled na opodstatněnost instalace malé FVE
Ono riešiteľné to je, stačí centrála a môžeš sa odstrihnúť od ds, len prevádzka centrály nie je taká komfortná ako ds
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 195
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Re: Výhled na opodstatněnost instalace malé FVE
Použil jsem pro výpočet ta extrémní doporučení...
3* denní spotřeba = 90kWp v panelech
3* výkon panelů v baterii = 270kWh
A protože nejsem troškař, rád zaokrouhluji nahoru.
V obou případech je to zjevný nesmysl.
3* denní spotřeba = 90kWp v panelech
3* výkon panelů v baterii = 270kWh
A protože nejsem troškař, rád zaokrouhluji nahoru.
V obou případech je to zjevný nesmysl.
-
- Příspěvky: 4002
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Výhled na opodstatněnost instalace malé FVE
Pro ostrov je nesmysl snažit se v zimě topit pouze tepelným čerpadlem. Ostrov musí být takový, aby v zimě potřeboval minimum elektřiny. Přitápím klimatizací, ale je vidět, že když není elektřina, tak klima neběží a teplo se musí získat jinak (krbem).
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 1851
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Výhled na opodstatněnost instalace malé FVE
To si riadne prekrútil tie výpočty.
3* denná spotreba sa vzťahuje na baterky, t.z. cca. 90kWh v baterkách
Výkon v paneloch má byť tretinový oproti kapacite batérii, nie trojnásobný, t.z. 30kWp.
A zrazu tie čísla nie sú až tak nereálne. 30kWp priestorovo bude asi troška problém umiestniť, ale inak by som to nevidel až tak nezmyselne. 90kWh v baterkách je 6 packov 280Ah, čo pri dnešných cenách je cca. 7-8k€ pri skladaných článkoch, čo mi znova nepríde až tak nezmyselné
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 760
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výhled na opodstatněnost instalace malé FVE
A když k tomu přidáme alternativní zdroj tepla, třeba na dřevo - jak píše RVA a já s ním naprosto souhlasím a sníží se i ty baterie, je to naprosto reálné a dostupné řešení na nasledujících 20letDiablo1st píše: ↑úte pro 17, 2024 11:58 amTo si riadne prekrútil tie výpočty.
3* denná spotreba sa vzťahuje na baterky, t.z. cca. 90kWh v baterkách
Výkon v paneloch má byť tretinový oproti kapacite batérii, nie trojnásobný, t.z. 30kWp.
A zrazu tie čísla nie sú až tak nereálne. 30kWp priestorovo bude asi troška problém umiestniť, ale inak by som to nevidel až tak nezmyselne. 90kWh v baterkách je 6 packov 280Ah, čo pri dnešných cenách je cca. 7-8k€ pri skladaných článkoch, čo mi znova nepríde až tak nezmyselné
Teplota vody jen z FV : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
-
- Příspěvky: 1921
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Výhled na opodstatněnost instalace malé FVE
Len to je všetko, len nie %názov témy%A zrazu tie čísla nie sú až tak nereálne.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.7 MWh AC
-
- Příspěvky: 1851
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Výhled na opodstatněnost instalace malé FVE
Pravdu máš.
V názve malá FVE a bavíme sa tu o pokrytí spotreby 30kWh/deň
V názve malá FVE a bavíme sa tu o pokrytí spotreby 30kWh/deň
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 195
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Re: Výhled na opodstatněnost instalace malé FVE
Ale já nikde netvrdil, že to musí být ostrov a 30kWp elektrárna, ani to, že od FVE očekávám pokrytí 30kWh zimní denní spotřeby
(a už vůbec ne za jakoukoliv cenu .....) - anebo ano ??? .
Průměrnou spotřebu 30kWh denně je větší část roku schopna pokrývat elektrárna pod 10kWp instalovaného příkonu...
Téma je jiné, najít průsečík smysluplnosti investice (třeba v % roční spotřeby).
Už tu padly automaty, chlast a cigarety, takže relavitizaci subjektivního pojmu "hranice smysluplnosti investice" už jsme vyřešili .
Pokud je závěr ten, že je to nevyřešitelné téma, můžeme to s tím uzavřít a rébus nechat nevyřešen , i to může být závěr...
(a už vůbec ne za jakoukoliv cenu .....) - anebo ano ??? .
Průměrnou spotřebu 30kWh denně je větší část roku schopna pokrývat elektrárna pod 10kWp instalovaného příkonu...
Téma je jiné, najít průsečík smysluplnosti investice (třeba v % roční spotřeby).
Už tu padly automaty, chlast a cigarety, takže relavitizaci subjektivního pojmu "hranice smysluplnosti investice" už jsme vyřešili .
Pokud je závěr ten, že je to nevyřešitelné téma, můžeme to s tím uzavřít a rébus nechat nevyřešen , i to může být závěr...
-
- Příspěvky: 7726
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výhled na opodstatněnost instalace malé FVE
Průměrná spotřeba 30kWh denně *365= 11MWh ?
10kWp? a 30kWh denne, tj 900kWh měsíčně? Možná PRǓMĚRNĚ s tím, co to slovo znamená (já mám celý kuře, ty nic, a průměrně máme každej půlku)
Lokalita někde urostřed ČR, ale rozdíly budou tak do 10%... Těch 10.5MWh znamená, že to celý využiješ, což je taky blbost..., zkus si do toho pvgis zadat reálnej ostrov a seš v pasti. https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/
Jako už jsem psal mockrát: 1.) řešit spotřebu, a až potom řešit kde tu energii vzít.
10kWp? a 30kWh denne, tj 900kWh měsíčně? Možná PRǓMĚRNĚ s tím, co to slovo znamená (já mám celý kuře, ty nic, a průměrně máme každej půlku)
Lokalita někde urostřed ČR, ale rozdíly budou tak do 10%... Těch 10.5MWh znamená, že to celý využiješ, což je taky blbost..., zkus si do toho pvgis zadat reálnej ostrov a seš v pasti. https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/
Jako už jsem psal mockrát: 1.) řešit spotřebu, a až potom řešit kde tu energii vzít.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 760
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výhled na opodstatněnost instalace malé FVE
Takový průměrný průsečík přece neexistuje, ten má přece každý někde jinde - podle spotřeby - podle možností investice - podle odhodlanosti být samostatný - podle toho kolik je potřeba pokrýt...
Do určitého počtu kWp vše spotřebuješ a pokryješ X měsíců, pokud přidáš kWp pokryješ o 2 měsíce víc + bude v létě první malý přebytek, pokud přidáš další kWp tak to jsou další dva měsíce ale 3 v létě už jsou přebytky veliké...
Co je pro mě ideální nebude pro Tebe a naopak.
Chce to nějaký cíl a nějaké peníze a pak lze spekulovat, s čím se do té sumy vejdeš a za jakých okolností...
Protože další proměnná je ostrov bez revize a vesměs vše z ALI versus dotační elektrárna se vším co to znamená...
Proto říkám - že za jednu dotační se vším, postavíš dvojnásobek do baterek a trojnásobek na střechu - sám....
Kde je pak ten průsečík ?
Teplota vody jen z FV : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
-
- Příspěvky: 195
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Re: Výhled na opodstatněnost instalace malé FVE
Ale tak jednoduché to přece není...
Každý si může spotřebu monitorovat. Ale fotovoltaika je zrádná disciplína, kde si s průměry hrají jen marketéři a obchodníci.
Není to jen o množství panelů, ty jen natahují tu pomyslnou rovnoběžku soběstačnosti na grafu měsíčních solárních zisků,.jak naznačuješ....
Ale chybí komplexní pohled. Jasně, že nebude pro každého stejný...
V jednoduchosti, kam mířím:
Je lepší ongrid bez baterií s poloviční investicí, riziky, pokud využiji 80% výroby i bez nich?
Anebo investovat dvojnásobek a využitelnost bude 95%?
Bude tam nějaká kapacita pro backup...atd
Každý si může spotřebu monitorovat. Ale fotovoltaika je zrádná disciplína, kde si s průměry hrají jen marketéři a obchodníci.
Není to jen o množství panelů, ty jen natahují tu pomyslnou rovnoběžku soběstačnosti na grafu měsíčních solárních zisků,.jak naznačuješ....
Ale chybí komplexní pohled. Jasně, že nebude pro každého stejný...
V jednoduchosti, kam mířím:
Je lepší ongrid bez baterií s poloviční investicí, riziky, pokud využiji 80% výroby i bez nich?
Anebo investovat dvojnásobek a využitelnost bude 95%?
Bude tam nějaká kapacita pro backup...atd
-
- Příspěvky: 195
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Re: Výhled na opodstatněnost instalace malé FVE
Dávám dva palce nahoru, líp bych to nepopsal...kodl69 píše: ↑úte pro 17, 2024 7:24 pmPrůměrná spotřeba 30kWh denně *365= 11MWh ?
10kWp? a 30kWh denne, tj 900kWh měsíčně? Možná PRǓMĚRNĚ s tím, co to slovo znamená (já mám celý kuře, ty nic, a průměrně máme každej půlku)
Lokalita někde urostřed ČR, ale rozdíly budou tak do 10%... Těch 10.5MWh znamená, že to celý využiješ, což je taky blbost..., zkus si do toho pvgis zadat reálnej ostrov a seš v pasti. https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/
Jako už jsem psal mockrát: 1.) řešit spotřebu, a až potom řešit kde tu energii vzít.
-
- Příspěvky: 2674
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Výhled na opodstatněnost instalace malé FVE
s tou spotrebou to pak muze vypadat takhle S tim co mam v profilu. Vic baterek by to moc nevylepsilo. Zlepsil by se komfort, ze bych nemusel tolik resit kdy nabijet auto a jakym vykonem.
-
- Příspěvky: 760
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výhled na opodstatněnost instalace malé FVE
Ano je to jednoduché a je to přesně tak jak jsi napsal, jen máš špatně ta procenta...Radar píše: ↑úte pro 17, 2024 8:39 pmAle tak jednoduché to přece není...
Každý si může spotřebu monitorovat. Ale fotovoltaika je zrádná disciplína, kde si s průměry hrají jen marketéři a obchodníci.
Není to jen o množství panelů, ty jen natahují tu pomyslnou rovnoběžku soběstačnosti na grafu měsíčních solárních zisků,.jak naznačuješ....
Ale chybí komplexní pohled. Jasně, že nebude pro každého stejný...
V jednoduchosti, kam mířím:
Je lepší ongrid bez baterií s poloviční investicí, riziky, pokud využiji 80% výroby i bez nich?
Anebo investovat dvojnásobek a využitelnost bude 95%?
Bude tam nějaká kapacita pro backup...atd
Omlouvám se, snad Glottis promine já tak krásně přehledný graf (zatím) nemám.
Graf Glottise i ostatních ti to přesně ukazuje, jen s úplně jiným výsledkem než si napsal TY = žádných 80% se nekoná - to je - že s podobnou instalací versus spotřeba - pokryješ cca 50% spotřeby domácnosti a pak dál už to bude stoupat pomaleji, další investice se bude zvyšovat paralelně s větší zásobou do baterek nebo vody a s větším přebytkem v létě....
Pokud by například Glottis zvyhl o 5 kWp a 10kWh, zvedne se sice brutálně letní přebytek, zároveň se sníží odběr z DS a zvedne konfort v podobě o které Glotis psal (nemusí koukat kdy nabíjet e-auto a jiné...) a prodlouží doba pro horší počasí...
To může být významný podíl, protože to se stává víc-krát za rok, kdy můžeš 1 nebo 2 dny pokrýt z baterek (a vodu přímo z FV) a pak zas vykoukne slunce a nabíjí aniž by si sáhl pro energii do sítě.
Podzim, zima, jaro...
To tepelný čerpadlo tam samozřejmě dělá giga spotřebu (hází vidle do běžné spotřeby) - zatím co ,, ty ostatní " podzimní podvečer zatopí v krbu (nebo kotli) a ohřejí zároveň vodu (uloženou energii ponechají pro běžnou spotřebu) - ty se tím trápit nemusíš, máš konfort bez popela - vyvážený ale vyšší spotřebou v podobě TČ...
Pak teprve nastává to zvedání procent o kterém jsi psal jen v jiném tempu a s jinými procenty.
Základem je spotřeba, která je u Tebe ohromná a tím to celé začíná.
,, Ostatní " začínající solárníci jako první měnili žárovky, vyměnili konvici na kafe - starou 2,2kW za novou 1,0-1,5kW, vyměnili různá tělesa za slabší, ohřívají vodu přes den z FV - místo z nočního proudu apod...
To u Tebe neplatí, u Tebe je jeden GIGA základní spotřebič a vše začíná jinak.
Naposledy upravil(a) JirkaE dne stř pro 18, 2024 8:24 am, celkem upraveno 1 x.
Teplota vody jen z FV : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Instalace poloostrovní el. Jištění -postup instalace.
od Janma » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
Instalace poloostrovní el. Jištění -postup instalace.
- 2 Odpovědi
- 1051 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od dub042
-
-
- 48 Odpovědi
- 7098 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od 007ToMMaS
-
- 27 Odpovědi
- 1658 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od brumlaj
-
- 28 Odpovědi
- 4446 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od volente
-
- 3 Odpovědi
- 491 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ViktorEX