EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)
Alternativní zdroje energie a právní úprava, revize, nařízení ...
-
- Příspěvky: 32
- Registrován: úte čer 29, 2021 11:21 am
- Lokalita: Rajhrad
Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)
Pokud vím, tak starší mikroinvertory Deye měly loni v Německu nějaký průšvih s chybějícím relé Na druhou stranu, jde v těch bazmecích docela obstojně řídit výstupní výkon po modbusu (než to výrobce pro jistotu v novějším firmware zatrhl). Reakční dobu to má sice jako Rimmer na diskotéce (imho než najde MPPT nový bod), ale od července mi do sítě uteklo jen 1.43 kWh, takže nemusím mít strach, že bych se nevlezl do nově stanoveného měsíčního 30kWh limitu.
-
- Příspěvky: 203
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)
Reakční dobu limiterů by musel někdo porovnat, objektivně a ve stejných podmínkách. Pro měnič to není ideální mód fungování, každý výrobce se s tím popasoval po svém. Zda to souvisí přímo úměrně s cenou invertoru si tvrdit nedovolím ... technický přetok je prostě vlastnost.
Jestli to trvá 2ms nebo 20ms není úplně zásadní, těch 30kWh za měsíc s tím snad nenatočí nikdo
Jestli to trvá 2ms nebo 20ms není úplně zásadní, těch 30kWh za měsíc s tím snad nenatočí nikdo
-
- Příspěvky: 895
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)
Zásadní to asi není.Radar píše:Jestli to trvá 2ms nebo 20ms není úplně zásadní ...
Ale i když o těch konkrétních měničích nic nevím, tak bych si stejně tipnul, že bys za ty počty milisekud měl přidat nulu.
-
- Příspěvky: 2675
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)
spis dve, modrasek zareaguje v radu vterin. A nemusi to byt tim ze je pomaly ale ze to tak je lepsi pro sit.
-
- Příspěvky: 773
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)
Asi by stálo za to říct, že se jedná o odpojovací relé, které galvanicky oddělí síť - v případě že je náhle zásuvka bez energie z DS - které na certifikovaném kusu bylo a jeden z kutilů to ve veřejné databázi našel a na prodávaných výrobcích to relé již nebylo - halířová položka na čínské poměry...
Pak se to celé rozmázlo díky Youtube do giga podoby - ale Deye to evidentně nijak neublížilo...
Ostatní výrobci se s tím netrápí vůbec, v Německu certifikace nedělají, nechají si udělat CE certifikát v Polsku, kde ho vystaví aniž by měnič vůbec viděli a nikdo to neřeší = přesně takový měnič 8kW mám i doma. Má zaplacený certifikát CE v Polsku.
Já sám mám podobné opatření na zásuvku pro ,,modráče 2kW" i balkónovku 800W - vyřešenou obyčejným stykačem v rozvaděči.
Pokud je DS bez energie, spadne stykač, odpojí obě samostatné zásuvky kam jsou oba připojený
Teplota vody jen z FV : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
-
- Příspěvky: 32
- Registrován: úte čer 29, 2021 11:21 am
- Lokalita: Rajhrad
Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)
Taky to mám pořešené stykačem. Jinak ještě k té reakční době: Mex je nejblíže. Od vyslání příkazu po modbusu do opravdového snížení výkonu viditelného na elektroměru to většinou tak 2-4 sekundy trvá. Deye je v tomhle holt pomalá šunka. Ale i tak to prozatím bohatě stačilo, takže už do toho nedrbu a nechávám to žít svým životem.
-
- Příspěvky: 386
- Registrován: pon úno 08, 2016 2:09 pm
- Bydliště: Ondřejov
Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)
U výroben elektřiny připojených v odběrném místě na hladině NN se sjednanou nulovou hodnotou rezervovaného výkonu se překročení rezervovaného výkonu účtuje od hodnoty naměřeného výkonu vyšší než 300 W, a to za celkovou maximální hodnotu čtvrthodinového elektrického výkonu dodaného do
distribuční soustavy, pokud zároveň celková dodávka elektřiny do distribuční soustavy překročí v daném kalendářním měsíci 30 kWh.
https://eru.gov.cz/sites/default/files/ ... 132024.pdf
Tak třeba to pomůže...
distribuční soustavy, pokud zároveň celková dodávka elektřiny do distribuční soustavy překročí v daném kalendářním měsíci 30 kWh.
https://eru.gov.cz/sites/default/files/ ... 132024.pdf
Tak třeba to pomůže...
3xMultiplus 5000VA<=>48V 550Ah LiFePO4
FVE1 - 3,9kWp (JJZ) => Fronius 5kW => AC-OUT / FVE2 - 15,2kWp (JJV, JZ, SZS) => RS 450/200 => DC Busbar
FVE3 - 9,36kWp (JJZ) => SE10k => AC-OUT / FVE4 - 9,36kWp (SVV) => SE17k => AC-IN
FVE1 - 3,9kWp (JJZ) => Fronius 5kW => AC-OUT / FVE2 - 15,2kWp (JJV, JZ, SZS) => RS 450/200 => DC Busbar
FVE3 - 9,36kWp (JJZ) => SE10k => AC-OUT / FVE4 - 9,36kWp (SVV) => SE17k => AC-IN
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
PŘETOKY do sítě - GridFree, dva panely a připojení do sítě
od Gandalf » » v Přepínání sítě a FVE
PŘETOKY do sítě - GridFree, dva panely a připojení do sítě
- 8 Odpovědi
- 3704 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od glottis
-
-
- 1 Odpovědi
- 800 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Dagus
-
- 19 Odpovědi
- 1720 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mlo
-
-
Poptávka dodávky panelů včetně montáže
od Marek_Kuřim » » v Hledám(e) lidi
Poptávka dodávky panelů včetně montáže
- 7 Odpovědi
- 1383 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69
-
-
-
Plánované přerušení dodávky elektřiny, nastavení FVE
od clay01a » » v Hybridní elektrárny
Plánované přerušení dodávky elektřiny, nastavení FVE
- 4 Odpovědi
- 2596 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Mart
-