Oprava VT-80 s výměnou procesoru

Regulátory Studer
Arambajk
Příspěvky: 82
Registrován: pát zář 02, 2022 9:05 pm
Reputace: 28

Oprava VT-80 s výměnou procesoru

Nový příspěvek od Arambajk »

Ahoj,
protože mi prošly rukama už tři Studer nabíječe, které potřebovaly z různých příčin vyměnit procesor, jinak se nedaly opravit, rozhodl jsem se, že se tomu budu věnovat více, abych i v budoucnu byl schopen elektrárnu udržet v chodu. (Dokud platí záruka, dají se vcelku levně poslat do opravy, takto jsem posílal už dvě VS-70, ale co dál?)
Studer dává k dispozici balík update binárních souborů, které se dají roztřídit podle jednotlivých zařízení. Když víme jaký je ve kterém procesor, dá se podle délky tabulky vektorů přerušení vcelku přesně určit, který soubor patří kterému měniči. Pro VT80 je to soubor MC1_xxx, VS70 HS1_xxx, BSP SC1_xxx atd.. Problém je, že daný soubor po nahrání do procesoru samozřejmě nic nedělá.
Protože s STM32 procesory hodně pracuju, začal jsem se zabývat možností čtení zamknutých procesorů, shodou okolností na STM32F103 existuje polopatický návod https://blog.zapb.de/stm32f1-exceptional-failure/
Díky tomu jsem z funkční VT80 přečetl část paměti (pro zajímavost čtení trvalo přes hodinu a výsledný soubor není přímo použitelný, protože je "děravý", některé adresy jsou nečitelné). Ale porovnáním obsahu paměti s update souborem jsem byl velmi překvapen, že od adresy 0x1668 je obsah paměti identický.
Tak jsem update soubor v hex editoru ořezal a zarovnal tak, aby vypadal shodně s přečteným "děravým" kódem z funkční VT80.
Takto vytvořený kód jsem hned naivně poslal ST-linkem do prázdného MCU v opravované VT80, tam se okamžitě rozsvítily ledky, hlasité pípnutí a procesor naběhnul. Nemohl jsem uvěřit.
K finální opravě chybělo ještě nahradit zkratovanou 1N4148 ve zdroji 12V, který s ní nestartoval s připojeným RCC, proto první pokus o update SD kartou selhal. Po opravě a znovu nahrání kódu stlinkem už update prošel a VT80 funguje. Dokonce díky tomu, že na desce zbyla nezničená původní externí flash, tak má i originální FID a ukazuje, že na ni předchozí majitel vyrobil 22,7MWh.
Pro zajímavost, externí flash se dá pomocí procesoru a programátoru neinvazivně přečíst, obsahuje FID, obraz update souboru a veškeré uživatelem provedené nastavení.
oprava.png
zde jsou označeny součástky, co jsem musel vyměnit. (Bylo mi řečeno, že VT80 nepřežila odpojení baterek za chodu, v levé části desky je vcelku komplikovaný obvod, který má přesně tomu zabránit a přepětí omezit, nefungoval a přepětí prorazilo 12V zdroj, dostalo se do 12V větve a tam zničilo drivery a ty svými vstupy zničily procesor) Mimo to byly také zkratované dva silové tranzistory na základní desce.
zacatek_kodu.png
Nalezení začátku kódu pro procesor (na levé straně vyčtený děravý kód a vpravo update soubor)
zacatek_kodu_1.png
Po oříznutí a zarovnání
IMG_1519.JPG
Zabýval jsem se tím čistě ze zvědavosti, protože rád opravuju a zlobí mě, když narazím na takovéhle omezení. Druhá možnost byla napsat vlastní SW, už jsem měl i rozchozené řízení toho 3f DC/DC a synchronizaci timerů po 120° ale pak by zbývaly týdny práce s napsáním komunikačního rozhraní pro CAN.. tohle byla nakonec snazší cesta. Měnič z roku 2012 by už na záruční servis zřejmě nevzali.
Dále mě k tomu donutilo, když mi doma po 2 letech provozu odešla VS-70, přestala se hlásit na sběrnici, LED zhasnuté a závadu jsem nenašel i když jsem měřil úplně všechno, všechno fungovalo kromě procesoru, který po zapnutí nenastartoval, zřejmě chybou ve flash. Ze servisu se vrátila s původními deskami, zřejmě tedy jen přehráli SW..
ikovlabs
Příspěvky: 573
Registrován: úte črc 22, 2014 6:14 pm
Reputace: 61

Re: Oprava VT-80 s výměnou procesoru

Nový příspěvek od ikovlabs »

Respekt - musela to byt slusna drbacka :-) Ale i cesta muze byt cilem!!
rva
Příspěvky: 4181
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace: 694
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Oprava VT-80 s výměnou procesoru

Nový příspěvek od rva »

Jedná se o docela drahé značkové zboží. Není nakonec lepší nějaký čínský no-name, která se při poruše odevzdá do elektroodpadu a pořídí se jiný, obdobný?
Nebo si Studer pořizují klienti, u kterých je solidnost značky na prvním místě?
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Arambajk
Příspěvky: 82
Registrován: pát zář 02, 2022 9:05 pm
Reputace: 28

Re: Oprava VT-80 s výměnou procesoru

Nový příspěvek od Arambajk »

Nebo si Studer pořizují klienti, u kterých je solidnost značky na prvním místě?
Pro mě osobně je důležitá účinnost a spotřeba naprázdno. Návrhem silové části měničů se zabývám dlouho především z pohledu zvyšování účinnosti a hustoty výkonu. Provedení Studer měničů mi přijde rozumné, neošizené.
gupa
Příspěvky: 2848
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 127
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Oprava VT-80 s výměnou procesoru

Nový příspěvek od gupa »

A ten segment s oscilátorem je good? VIděl jsem informace okolo jedné opravy, kdy se začali měnit věci okolo digitálních komponent a nakonec se proměřil při různých situacích oscilátor a bylo po něm. Šlo tuším o nějaký driver který pro USB nějakého měřáku který nefungoval.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 2307
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 358
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Oprava VT-80 s výměnou procesoru

Nový příspěvek od TomHC »

Pekná multi-odborová práca! ;) Mojimi kamarátmi tiež býva logický analyzátor, Atmel ICE, flash programátor, hex editor, horkovzduch a iné veci.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 03/2025 = 9.7 MWh AC
Franta2776
Příspěvky: 3769
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 271

Re: Oprava VT-80 s výměnou procesoru

Nový příspěvek od Franta2776 »

Mĕ překvapuje počet opravovaných kusů.To vypadá na zabudovaná kurv....V této cenové kategorii jsem to nečekal. Čekal jsem robustní a spolehlivý výrobek.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
gupa
Příspěvky: 2848
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 127
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Oprava VT-80 s výměnou procesoru

Nový příspěvek od gupa »

Jak vidno kvalita u Studeru s cenou moc nesouvisí. Jejich příjem ku VT-80 je takový, jakoby jsem si tu koupil za 6-8tKč TV. Mají 5-15 násobné platy a stejně 5-15tinásobné náklady na život. To je kouzlo inflačních peněz a regulací bank a trhů.

Jakou to má mít topologii?
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
Arambajk
Příspěvky: 82
Registrován: pát zář 02, 2022 9:05 pm
Reputace: 28

Re: Oprava VT-80 s výměnou procesoru

Nový příspěvek od Arambajk »

Franta2776 píše: ned úno 09, 2025 12:29 pm
Mĕ překvapuje počet opravovaných kusů.To vypadá na zabudovaná kurv....V této cenové kategorii jsem to nečekal. Čekal jsem robustní a spolehlivý výrobek.
Jo to je tím, že jsem kupoval vždy z bazaru a dále jsem opravoval i několik, které nebyly moje. Jediné co mi odešlo za chodu byla VS-70.
Arambajk
Příspěvky: 82
Registrován: pát zář 02, 2022 9:05 pm
Reputace: 28

Re: Oprava VT-80 s výměnou procesoru

Nový příspěvek od Arambajk »

gupa píše: ned úno 09, 2025 11:57 am
A ten segment s oscilátorem je good? VIděl jsem informace okolo jedné opravy, kdy se začali měnit věci okolo digitálních komponent a nakonec se proměřil při různých situacích oscilátor a bylo po něm. Šlo tuším o nějaký driver který pro USB nějakého měřáku který nefungoval.
Krystal může odejít mechanickým poškozením, nárazem při přepravě, ale zde je v pořádku, to jsem kontroloval nahráním vlastního kódu s inicializací.
Arambajk
Příspěvky: 82
Registrován: pát zář 02, 2022 9:05 pm
Reputace: 28

Re: Oprava VT-80 s výměnou procesoru

Nový příspěvek od Arambajk »

gupa píše: ned úno 09, 2025 12:41 pm
Jakou to má mít topologii?
Topologie je běžný synchronní 3f interleave buck měnič. Možná zajímavé je, že polomůstky mají dolní spínač ze dvou tranzistorů a horní ze tří paralelně, zřejmě předpokládají malý snižující poměr.
Franta2776
Příspěvky: 3769
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 271

Re: Oprava VT-80 s výměnou procesoru

Nový příspěvek od Franta2776 »

Arambajk píše: ned úno 09, 2025 1:30 pm
Franta2776 píše: ned úno 09, 2025 12:29 pm
Mĕ překvapuje počet opravovaných kusů.To vypadá na zabudovaná kurv....V této cenové kategorii jsem to nečekal. Čekal jsem robustní a spolehlivý výrobek.
Jo to je tím, že jsem kupoval vždy z bazaru a dále jsem opravoval i několik, které nebyly moje. Jediné co mi odešlo za chodu byla VS-70.
Píšeš, že na VT-80 bylo vyrobeno do závady 22MWh.To vzhledem k pořizovací ceně se mi zdá velmi málo. Já mám Axpert MAX 7200 r.v 2020 za pořizovací cenu 20000kč, měnič s dvěma MPPT(v podstatě levný krám) a mám na něm natočeno 26,7MWh a to se považuji za nováčka. Myslím ,že se tu najdou jedinci co mají na levném Axpertu natočeno 50MWh.
Pánové napište prosím pro srovnání, kdo má na měniči víc než já.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Arambajk
Příspěvky: 82
Registrován: pát zář 02, 2022 9:05 pm
Reputace: 28

Re: Oprava VT-80 s výměnou procesoru

Nový příspěvek od Arambajk »

Předchozí majitel měl asi prostě malou elektrárnu, měnič fungoval bez poruchy víc než 10 let a fungoval by dál, kdyby nedošlo k odpojení baterií. Hodnotu jsem uvedl spíš jako zajímavost, že je stále uložená ve flash.
Franta2776
Příspěvky: 3769
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 271

Re: Oprava VT-80 s výměnou procesoru

Nový příspěvek od Franta2776 »

Jj rozumím. Přesto je divné, že odchází procesor i při odpojení baterií. Očekával bych, že se baterie i při poruše odpojí řízeně a ne najednou a neřízeně. Případně, že jako první odejdou silové polovodiče, kondíky, ale ne přes napájení procesor.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
glottis
Příspěvky: 2820
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 296
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Oprava VT-80 s výměnou procesoru

Nový příspěvek od glottis »

Podobnou zavadu meli epever co jsme opravoval. Tam to teda nedoslo az do procesoru ale zarval jen IO spinaneho zdroje pro napajeni logiky a nastesti se vyskratoval a tim se zbytek zachranil. Taky bych cekal, ze tam bude obvod, co bude tomuhle prepeti branit ale v epeveru neni a tady mozna nezafungoval. U epeveru pri odpojeni baterie houpne na svorkach napeti moc vysoku az mimo meze co zvladne ten IO. A je konec.
dusanmsk
Příspěvky: 470
Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
Reputace: 45
Lokalita: Stredocesky kraj
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Oprava VT-80 s výměnou procesoru

Nový příspěvek od dusanmsk »

Teda klobuk dolu. Ja som sa par rokov vrtal v arduine a esp32, ale som viac od sw nez od hw. Aby som logickym analyzatorom vysledovaval co sa deje po zberniciach, alebo vypajkovaval procesor a preflashovaval ho niekde vedla v programatore, na to nemam.

Inak mne chcipla VT-80 po par mesiacoch provozu. Dovod neznamy, chciplo to v den ked som odisiel na dovolenku, okolo 21:00, cca hodinu po zapade slnka. Cely studer padol do chyby, po resete (sused na telefone) nabehol a tvaril sa ze nic, ale VT-80 nenabijala. Vsimol som si to az 2 dni po navrate z dovo, ked mi prislo, ze sa nejak neprirodzene pomaly nabijaju baterky. VT-80 som ocuchal a citil som spaleninu (ktoru som si v den navratu z dovolenky nevsimol). Vizualne ale nebolo nic vidiet. Vyriesene na zaruku.

Toto ma ale trosku desi, sice mam FVE postavenu na jednej z (naj)lepsich znaciek pre ostrovy, elektraren vie zo slnka vytazit fakt maximum, idle spotreba je mala, ale ked sa cokolvek vysere, alebo budem chciet rozsirit, ekonomika bude trpiet. Niekedy si hovorim, ci sa to s tou idle spotrebou neprehana. V dnoch ked dostatocne svieti sa da idle spotreba vykryt navysenim kapacity baterky (aj keby to v idle zralo 200W, su to 2 kWh co treba pridat na preklenutie noci), v dnoch ked je slnka malo sa da elektraren bypasnut a vypnut. Len to chce zautomatizovat.
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 4xUS5000
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2789
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Reputace: 510
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: Oprava VT-80 s výměnou procesoru

Nový příspěvek od kybos »

Franta2776 píše: ned úno 09, 2025 2:44 pm
Pánové napište prosím pro srovnání, kdo má na měniči víc než já.
Mám v provozu tři nabíječe značky Tristar MPPT60A. Jeden má za sebou 30 MWh, druhý 24 MWh a třetí 17 MWh. Střídačem prošlo přes 86 MWh.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5567
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 681
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Oprava VT-80 s výměnou procesoru

Nový příspěvek od cipis »

Dejte si to do jiného vlákna ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Jozef51
Příspěvky: 494
Registrován: stř bře 01, 2017 8:06 am
Reputace: 86
Bydliště: Rosovice

Re: Oprava VT-80 s výměnou procesoru

Nový příspěvek od Jozef51 »

Arambajk píše: sob úno 08, 2025 6:39 pm
protože mi prošly rukama už tři Studer nabíječe, které potřebovaly z různých příčin vyměnit procesor, jinak se nedaly opravit, rozhodl jsem se, že se tomu budu věnovat více, abych i v budoucnu byl schopen elektrárnu udržet v chodu. (Dokud platí záruka, dají se vcelku levně poslat do opravy, takto jsem posílal už dvě VS-70, ale co dál?)...
Uznanie a gratulacia za pracu ktorej sa ja vyhybam a asi ju nebudem nikdy robit.
Pravdepodobne poznate dobre aj dalsi harwer tychto zariadeni. Neslo by uverejnit aj niektore podrobnosti o zapojeni a o pouzitych suciastkach (transformator, materialy, vinutia, spinacie prvky, budenie spinacich prvkov...). Kedysi nieco podobne prebehlo o Tristar-e a bolo to dost poucne.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 0 hostů