Zapojení 2 mírně rozdílných parametrů
Palalelní, sériové, sérioparalelní, spojení různých panelů, propojení při různé orientaci střechy, vnitřní zapojení panelu, ochranné diody, diskuze, rady a praktické zkušenosti
-
- Příspěvky: 78
- Registrován: pon srp 21, 2023 9:57 pm
- Reputace: 2
- Lokalita: Třebívlice
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 8080 + 2080
- Kapacita baterie [kWh]: 15,36 + 10,24
- Chci prodávat energii: NE
- Bydliště: Třebívlice
Zapojení 2 mírně rozdílných parametrů
Ahoj, možná už tuším, ale, třeba mi to upřesníte. Mám 10panelů (zapojené 5p2s) 505Wp 1 tento panel má hodnoty: 38,53V/13,11A čili napětí 2seriově zap.panelů je 77,06V/13,11A čili celkový proud z 10panelů je 65,55A.... Chci připojit další panely, bohužel, už jsou k mání jen panely 525Wp s hodnotou: 40,06V/13,11A. Pokud ,tedy připojím další dvě dvojice těchto panelů, je mi jasné, že celkově napětí 77,06V se nezmění, proud zůstává stejný, co ale výkon, mám sčítat celkově 10x 505Wp + 4x 525Wp, nebo 14xpořád 505Wp?
(Zapojení panelů vždy jedna dvojice sol.kabelem 25m /6mm s odpínačem, do měniče MUST 1800VHM 5500W - pracuje 60-130V/80A). Díky
(Zapojení panelů vždy jedna dvojice sol.kabelem 25m /6mm s odpínačem, do měniče MUST 1800VHM 5500W - pracuje 60-130V/80A). Díky
-
- Příspěvky: 1198
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 202
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Zapojení 2 mírně rozdílných parametrů
Nějaké desítky Wattů rozdílu vůbec neřeš, málokdy se dostaneš na laboratorní hodnoty 1000W/m2, osvit 90°, absolutně čistý panel, 25°C.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 4044
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 243
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Zapojení 2 mírně rozdílných parametrů
Asi takto:
Když je spojuješ seriově musí sedět proud.
Když je spojuješ paralelně musí sedět napětí.
Čím větší rozdíl v hodnotách tak tím budou větší ztráty.
Takže pokud chceš přidat zase dva panely na 6p2s tak vyber panely aby ten string 2S měl co nejblíže napětí s těmi ostatními na proud nemusíš hledět.
Když je spojuješ seriově musí sedět proud.
Když je spojuješ paralelně musí sedět napětí.
Čím větší rozdíl v hodnotách tak tím budou větší ztráty.
Takže pokud chceš přidat zase dva panely na 6p2s tak vyber panely aby ten string 2S měl co nejblíže napětí s těmi ostatními na proud nemusíš hledět.
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh 


-
- Moderátor
- Příspěvky: 5562
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 679
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Zapojení 2 mírně rozdílných parametrů
3 V bych vubec neresil.
Anebo novych kup deset a dej do serie novy a stary a budes to mit presne :-D
Anebo novych kup deset a dej do serie novy a stary a budes to mit presne :-D
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 715
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Reputace: 84
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Zapojení 2 mírně rozdílných parametrů
Raděj bych tam přidal Epever Tracer, zde asi 5420AN a ty čtyři panely do serie, pokud nepřekročí 200V. Záleží i na tom, jak velká je baterie a zda i v létě bude zajištěn odběr vyrobené elektřiny. On totiž ten Must má max. proud do baterie z panelů jen 80A, takže by ze všech panelů stejně mohlo jít maximálně 80Ax48V=3840W. Ale pokud je baterie pod 200Ah, je zase škoda ji trápit velkým proudem. Edit: aha, 20kWh, to by jí víc ampérů slušelo.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Zapojení rozdílných panelů podobného výkoun - prosím o radu
od triska111 » » v Zapojení panelů
Zapojení rozdílných panelů podobného výkoun - prosím o radu
- 38 Odpovědi
- 3233 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-
-
- 32 Odpovědi
- 3275 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od DUGi
-
-
Victron MPPT 75/15- nastavení dobíjecích parametrů
Victron MPPT 75/15- nastavení dobíjecích parametrů
- 11 Odpovědi
- 1451 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rottenkiwi
-
-
- 2 Odpovědi
- 457 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Mad_boxs
-
-
Jaký střídač, totožných parametrů, s pasivním chlazením
Jaký střídač, totožných parametrů, s pasivním chlazením
- 20 Odpovědi
- 2205 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od marsal64
-
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 0 hostů