Správné zacházení s LIFePO4

LiFePO4, LiFeYPO4, atd., zkušenosti, rady, tipy ...
glottis
Příspěvky: 2794
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 293
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Nový příspěvek od glottis »

float bych dal niz. Myslim ze staci 3,37V nebo tak. boost mam treba 3,45V.
Franta2776
Příspěvky: 3696
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 262

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Nový příspěvek od Franta2776 »

Rozhodující je napĕti článku po odpojení nabíjeni ne svorkové napětí, když do článku teče proud.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
rva
Příspěvky: 4151
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace: 690
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Nový příspěvek od rva »

Snažím se baterie moc nenabíjet. U 5 sad baterií pak vypadá průběh napětí na článku s max. napětím takto. A přes léto to ještě snížím, nebude důvod držet baterie plně nabité.
Přílohy
Screenshot 2025-02-10 at 14-34-55 History – Home Assistant.png
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 2241
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 334
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Nový příspěvek od TomHC »

Ja cez HA riadim na oboch MPPT absorb/float podľa SoC, takže na od rána idem na absorb/float 56V (3.5V/cell) a keď mi napätie na batériách vystúpi nad 3.45V/cell, tak začnem znižovať prúd a pri SoC 95% znížim prúd do batérií na 2A, len na balancovanie. Ak by to začalo utekať, pri Max cell nad 3.5V mi to zníži absorb/float na 54.2V .
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 02/2025 = 9.4 MWh AC
bokser01
Příspěvky: 1595
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Reputace: 107
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Nový příspěvek od bokser01 »

Já se držím při nabíjení do hranice 3,425V na článek balancing mám aktivní od 3,395V když dosáhne SOC 100% tak HA sníží nabíjecí napětí a teče do baterek minimální proud při napětí cca 3,380V na článek. Musel jsem ale párkrát za nějakou dobu nechat vyjet SOC na 100% a tam držet při větším napětí protože se rozhodilo počítání SOC a do baterie ještě natekly desítky Ah po dosažení 100%. BMS si to pak srovnala a počítá to zase nějakou dobu správně, pozoruji odchylku v závislosti na velikosti proudu o cca 3A oproti klestaku, takže se trošku to SOC postupně rozhodí. Takto nabíjím půl roku a baterky se chovají skvěle a nikdy neměli tendenci někam ustřelovat napěťově
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
Franta2776
Příspěvky: 3696
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 262

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Nový příspěvek od Franta2776 »

Já se chovám k LIFE oproti vĕtšinĕ tady hrubĕ.Nabijim, když je čím 130A až do svorkového napětí článku 3,7V potom mi to BMS odpojí a dál pokračují v nabíjení olova.Články Life mají po odpojení a cca 10 minutách 3,35V v toleranci 0,002V.Po 4 letech se tváří, že jim to nevadí.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Vitek
Příspěvky: 1995
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Reputace: 303

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Nový příspěvek od Vitek »

no nabíjení 0,5 C není hrubé zacházení....
Soban
Příspěvky: 4027
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 240
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Nový příspěvek od Soban »

Franta2776 píše: pon úno 10, 2025 7:43 pm
130A až do svorkového napětí článku 3,7V potom mi to BMS odpojí.....
0.5C je OK ovšem honit je na 3.7V je podle mě už moc ve většině dokumentace se udává nabíjet 3.65V.

Ale pokud tě to BMS odpojuje tak tam asi nebude těch 3.7V takže to asi bude OK protože se to odpojí jak toho napětí dosáhne a tím pádem to zase hned klesne.
Takže těch 3.7V bude na článku pouze pár sekund než BMS zareaguje.

Něco jiného by asi bylo jak by se to neodpojilo a držel jsi to na 3.7V několik hodin ......

Když to neodpojuješ - nepřestaneš nabíjet tak to chce zase držet na menším napětí 3.45V
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
glottis
Příspěvky: 2794
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 293
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Nový příspěvek od glottis »

tak dlouho se BMS odpina az se mosfet prorazi :)
mopadzi
Příspěvky: 1075
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
Reputace: 54
Lokalita: Okolí Uherského Brodu
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Nový příspěvek od mopadzi »

musím potvrdit, že mnohým lidem se toto vysvětlit nedá, vidí v papírech max 3,65V a trvají na tom
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
Matess
Příspěvky: 1831
Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
Reputace: 182
Lokalita: Šumperk
Bydliště: Šumperk

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Nový příspěvek od Matess »

Za mě na 3,5V stačí jít 1-2x do roka. Trvale bych nabíjel jen na 3,43V a boost bych vypnul (nebo stahnul na 3,45V).
pibi
Příspěvky: 1170
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace: 197
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Nový příspěvek od pibi »

Nabíjím Float 3,35V/čl., Boost 3,45V/čl., 1h. Balancování od 3,45V.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
eman
Příspěvky: 1990
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Reputace: 205
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Nový příspěvek od eman »

Taky mám nabito na 3,45V a float na 3,37.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
Franta2776
Příspěvky: 3696
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 262

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Nový příspěvek od Franta2776 »

Ještě jednou, svorkové napětí 3,7V při 130A není napětí článku. Při těchto hodnotách je napětí článku u mě cca 3,35V. Napětí článku se dá změřit při cca nulovém proudu.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Franta2776
Příspěvky: 3696
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 262

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Nový příspěvek od Franta2776 »

glottis píše: úte úno 11, 2025 8:00 am
tak dlouho se BMS odpina az se mosfet prorazi :)
Mám BMS na 250A a odpojuji cca 130A.Kdy se asi prorazí???
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Soban
Příspěvky: 4027
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 240
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Nový příspěvek od Soban »

Napětí článku nebude nikdy 3.65V ! Prostě při odpojení to během pár sekund klesne na to float napětí.

Takže pokud baterii nabíjíš na 3.65V a pak je to hned odpojeno tak je to podle mě OK protože v návodech od výrobce to na 3.65V drží dokud nepadne proud.

Ovšem mít tam 3.7V i když na chvíli no nevím.......

K BMS ono nejde o proud na který jsou ty tranzistory dimenzované, ale o zpoždění a špičky.....

Ty tranzistory nespínají úplně přesně ve stejný čas takže při spínání a vypínání je nějaký krátkodobě přetěžován a jak dlouho to vydrží?
A pochybuji že do BMS budou ty tranzistory vybírány na stejné zpoždění.

A další problém nastává jak je jeden směr otevřen a druhý zavřen, v tomto režimu se nedoporučuje dlouhodobý provoz - větší zahřívání jedné sady.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
kodl69
Příspěvky: 7790
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 950
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Nový příspěvek od kodl69 »

to záleží na tom, co při tom ten mosfet zažije. Pokud má korektně navrženej řídící obvod (u čínské BMS nemá, aspoň ne u těch co jsem viděl) a pokud m správně dimenzovanej RC člen pro omezení du/dt (opět to stejný) tak vydrží "nekonečně dlouho" jako třeba mosfety ve spínanejch zrojích, nebo v měničích.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
PetrDubi
Příspěvky: 1615
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Reputace: 275
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Nový příspěvek od PetrDubi »

No, na to bych Franto zase tak nesázel, protože tam je X mosfetů paralelně a žádný z nich není na těch 250A, takže šance na proražení (když ta BMS pravidelně zapíná a vypíná - třeba i denně) je vyšší, než při normálním provozu.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
Franta2776
Příspěvky: 3696
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 262

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Nový příspěvek od Franta2776 »

Soban píše: úte úno 11, 2025 11:33 am
Napětí článku nebude nikdy 3.65V ! Prostě při odpojení to během pár sekund klesne na to float napětí.

Takže pokud baterii nabíjíš na 3.65V a pak je to hned odpojeno tak je to podle mě OK protože v návodech od výrobce to na 3.65V drží dokud nepadne proud.

Ovšem mít tam 3.7V i když na chvíli no nevím.......

K BMS ono nejde o proud na který jsou ty tranzistory dimenzované, ale o zpoždění a špičky.....

Ty tranzistory nespínají úplně přesně ve stejný čas takže při spínání a vypínání je nějaký krátkodobě přetěžován a jak dlouho to vydrží?
A pochybuji že do BMS budou ty tranzistory vybírány na stejné zpoždění.

A další problém nastává jak je jeden směr otevřen a druhý zavřen, v tomto režimu se nedoporučuje dlouhodobý provoz - větší zahřívání jedné sady.

Asi jsi neměl nikdy pořádně nabité baterie. Pokud při 3,45V teče 5A do baterie, tak není naplno nabitá. Nabitá je ,až do ní neteče skoro nic. Pokud máš obavu nemusíš jít na 3,7V na vyzkoušení. On i výrobce uvadí při jakém proudu se má ukončit nabíjení.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Miyuki
Příspěvky: 265
Registrován: úte bře 21, 2023 1:42 pm
Reputace: 18
Lokalita: Praha
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7640
Kapacita baterie [kWh]: 19+Nádrž
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Nový příspěvek od Miyuki »

Tak on je samozřejmě rozdíl, jestli nabíjíme proudem a napětí prostě necháme růst až BMS odpojí
Pak může téct ten proud i při 3,7V pořád velký
A nebo se na nějakém napětí zastavíme a to pak proud klesne během pár minut prakticky k nule. U mě třeba při těch 3,5V je to do 15 minut prakticky jenom na balancovacím proudu.
A taky dost záleží, kde to napětí pak měříme, při těch 0,5C už budou dělat i samotné propojky na packu docela dost napětí.
Ostrov založený na Epever IP5000-42-Plus + 2 pole s Tracer5420AN a Tracer6420AN + 18x Envision 305Ah LiFePO4