kedze idem robit tri baterie spojene k busbaru a kazda bude mat svoje BMS a nozove poistky, kvoli miestu by som potreboval ohnut kablove oka. Ku kazdemu drziaku nozovych poistiek pojdu 4 takto ohnute ocka... Takze 12 kusov dokopy :roll:

Predpokladal som ze vydrzia, ale ratal s tym ze nevydrzia ;)
oko.jpg
a tak aj bolo. Teraz otazka, co s tym. Vedla toho mam makku pajku (97% Sn, 3% Cu), ktoru by som rad pouzil na zacelenie rany :lol:

je to dobry/zly napad a preco.

Este ma napadlo spravit potom ked tak z medenej rurky vlastne ocka, nieco taketo:
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5562
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 679
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Ohnutie kabloveho oka

Nový příspěvek od cipis »

13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
salwator
Příspěvky: 32
Registrován: úte čer 02, 2020 3:26 pm
Reputace: 7

Re: Ohnutie kabloveho oka

Nový příspěvek od salwator »

uz mam kupenych 28 takychto priamych, presne kolko potrebujem :roll:

nevedel som vtedy este ze to budem robit takto, kvoli miestu nakoniec chcem ohnut ;)
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5562
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 679
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Ohnutie kabloveho oka

Nový příspěvek od cipis »

Tak pošli dál, než to takhle kurvit ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Atman
Příspěvky: 396
Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
Reputace: 44
Lokalita: Śenkvice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 28
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Šenkvice - Slovensko

Re: Ohnutie kabloveho oka

Nový příspěvek od Atman »

Za pokus stojí ak ich chceš silou mocou použiť a ohýbať ich predtým zakaliť. To pozná každý kto používa medené nity. Meď kalením mäkne a potom sa časom vytvrdzuje. Takže skús jedno oko plynovým horákom poriadne nahriať, hodiť do vody a potom ohnúť. Nemalo by sa potom roztrhnúť.
spolu 16,1kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°, bifaciálna pergola 4,6 kWp 9°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
jova
Příspěvky: 257
Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
Reputace: 23
Lokalita: Táborsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Ohnutie kabloveho oka

Nový příspěvek od jova »

Atman píše: čtv úno 13, 2025 6:34 pm
Za pokus stojí ak ich chceš silou mocou použiť a ohýbať ich predtým zakaliť. To pozná každý kto používa medené nity. Meď kalením mäkne a potom sa časom vytvrdzuje. Takže skús jedno oko plynovým horákom poriadne nahriať, hodiť do vody a potom ohnúť. Nemalo by sa potom roztrhnúť.
Rozžhavit pocínované oko do ruda mi zrovna nepřipadá moc vhodné :?
Uživatelský avatar
sindyk
Příspěvky: 585
Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
Reputace: 58
Bydliště: Semily

Re: Ohnutie kabloveho oka

Nový příspěvek od sindyk »

A nebude lepší si je zrovna někde koupit?
https://www.google.com/search?q=kabelov ... o+90%C2%B0
Přílohy
image.jpg
image.jpg (15.4 KiB) Zobrazeno 568 x
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | olovo mix 492Ah/48V
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Kostěj
Příspěvky: 715
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
Reputace: 84
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Ohnutie kabloveho oka

Nový příspěvek od Kostěj »

salwator píše: čtv úno 13, 2025 5:28 pm
Este ma napadlo spravit potom ked tak z medenej rurky vlastne ocka...
Dělal jsem to podobně, z měděné trubičky, na vodič 50mm, ale letoval jsem to. Nevypadá to moc hezky, ale ani při 100A se to nehřeje, přechodový odpor je v pohodě. Je to z nouze, nemám to čím lisovat a nechtělo se mi shánět čtyři oka a lisovací kleště. Ale slibuju si, že to příště budu dělat tak jak se má.
pave69
Příspěvky: 110
Registrován: ned čer 26, 2022 9:27 pm
Reputace: 7
Lokalita: Brno
Výkon panelů [Wp]: 9,9
Kapacita baterie [kWh]: 18

Re: Ohnutie kabloveho oka

Nový příspěvek od pave69 »

Asi bych se neměl přiznávat, ale pár (menších) ok jsem v nouzi lisoval hasákem... nic moc :-/
Jinak to kalení by mělo pomoct, když se dělají instalace vody v mědi, tak se to běžně používá.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5562
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 679
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Ohnutie kabloveho oka

Nový příspěvek od cipis »

Takove voloviny delat, kvuli par stovkam???
Jako jo, treba nabojnice se pro zmenu zihaji, aby se daly naformatovat v matrici a vydrzely vice vystrelu/prebiti, ale tady u kabelovych ok ... Jaka je asi cena tech ok vuci cele elektrarne? Domastit to takovou patlaninou?
DIY prece neznamena si to zprasit ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
salwator
Příspěvky: 32
Registrován: úte čer 02, 2020 3:26 pm
Reputace: 7

Re: Ohnutie kabloveho oka

Nový příspěvek od salwator »

tak dnes som skusil jedno oko nahriat a po zohriati to pri ohybani neprasklo.

ale teda objednam 90° original predsa len :yes:
pave69
Příspěvky: 110
Registrován: ned čer 26, 2022 9:27 pm
Reputace: 7
Lokalita: Brno
Výkon panelů [Wp]: 9,9
Kapacita baterie [kWh]: 18

Re: Ohnutie kabloveho oka

Nový příspěvek od pave69 »

Ona se měď má nahřát a pak namočit (rychle zchladit), aby změkla. Ale koupit originál zalomené je určitě nejlepší :-)
glottis
Příspěvky: 2820
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 296
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Ohnutie kabloveho oka

Nový příspěvek od glottis »

Ale prd. Je žíhání a kalení. Kalením kov získá tvrdost. Pro kalení se zahřeje a rychle zchladí. Při žíhání med získá houževnatost a změkne. Při žíhání se zahřeje a nechá pomalu chladnout. To jen pro pořádek.
rva
Příspěvky: 4181
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace: 694
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Ohnutie kabloveho oka

Nový příspěvek od rva »

Záleží na kovu, jak se chová při rychlém ochlazení. Ocel ztvrdne a měď změkne. U mědi se to používá třeba u měděných podložek, pokud ji chci použít opakovaně a zajistit aby těsnila (třeba u auta výpustný šroub oleje), tak podložku zahřeju a hodím do vody. https://www.litomysky.cz/mat/cu.htm
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
glottis
Příspěvky: 2820
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 296
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Ohnutie kabloveho oka

Nový příspěvek od glottis »

No jo, máš pravdu. Tak jsem zase chytřejší :)