boiler nebo akumulační nádobu?

Ohřev TUV, aku nádrže, boilery, ohřívače vody, vytápění, klimatizace
gold1
Příspěvky: 138
Registrován: čtv lis 25, 2021 6:47 pm
Reputace: 3
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: boiler nebo akumulační nádobu?

Nový příspěvek od gold1 »

sindyk píše: úte bře 11, 2025 3:35 pm
Tak abych to nemusel dlouze popisovat, udělal jsem zjednodušenou malůvku mého aktuálního stavu. Nádrž NADO 500/25v6. Vrchní polovina, pokud nemá voda dost, tak se přihřeje topnými jednotkami. I když ve spodní půlce je proudový cirkus, tak se to nesmíchá. TČ na 45 °C a vlastně pořád předehřívá teplou vodu, která se na vyšší teplotu dohřeje ve vrchní půlce. Kotel 25 kW jede jen za třeskutých mrazů.
Na to, že nejsou nikde zatím žádný směšováky apod., tak to chodí celkem dobře.
Přikládám ještě typický průběh teplot při provozu jen na TČ s odpoledním dohřevem TV a její spotřebou ve sprše - manželka, dcera a nakonec já, to jsou ty 2 velké a 1 malý schod mezi 19. a 22. hodinou :D
Jinak během dne ta teplota na drobnou spotřebu v domácnosti úplně postačuje.
Takze u tve nadrze je vstup TUV dole a proteka celou nadrzi?A jestli chapu graf dobre,tak i pri 45st. v nadrzi je voda v poho na sprchovani?
24x JaSolar 380wp(12xV+12xZ) , 2x Axpert King 5000/48, 32x Narada 125Ah(2x16s)Lifepo4,16x EVE 280Ah, Victron BMV700.
Uživatelský avatar
sindyk
Příspěvky: 588
Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
Reputace: 59
Bydliště: Semily

Re: boiler nebo akumulační nádobu?

Nový příspěvek od sindyk »

Jj, celou nádrží. Mně 45 °C na sprchu stačí, mám termostatickou baterii a používám "výchozí" nastavení 37 °C. Ale je to taková hrana, třeba 40 °C už by nešlo, to už se nestihne průtokem ohřát. Ženské doma jsou trochu náročnější, tak jim vršek nádrže odpoledne vždy trochu přihřeju. Když hodně mrzne, tak jedu kotel na 60 °C, tam není o čem. A teď v březnu, když už pořádně svítí, tak už se na těch 60 °C dostanu i s termikou, když není potřeba přes den topit.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | olovo mix 492Ah/48V
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
sanitka
Příspěvky: 25
Registrován: sob říj 01, 2022 11:28 am
Reputace: 1

Re: boiler nebo akumulační nádobu?

Nový příspěvek od sanitka »

Vychází mi z toho asi nejlepší varianta OKF 300.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 0 hostů