Kompabilita roznych BMS pri paralelnom zapojeni baterii
Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
-
- Příspěvky: 46
- Registrován: úte črc 09, 2024 2:20 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: B.Bystrica
- Výkon panelů [Wp]: 10000
- Chci prodávat energii: ANO
Kompabilita roznych BMS pri paralelnom zapojeni baterii
Mam otazku ohladne kompability roznych BMS.
Momentalne mam 15kw bateriu s JK-BMS 200A 2A balacer.om Chcem zapojit druhu 15kw baterieriu paralelne k tej prvej.
Prva bateria bude master, druha slave. Master bude pripojena k DEYE menicu cez CAN rozhranie.
Musi druha bateria obsahovat rovnake BMS ako ta prva, alebo su niektore BMS kompatibilne s JK BMS a vedia bezproblemovo komunikovat?
Ide o to, ze mam moznost kupit lacnejsie 15kw bateriu ale ma nejaky JY BMS.
Momentalne mam 15kw bateriu s JK-BMS 200A 2A balacer.om Chcem zapojit druhu 15kw baterieriu paralelne k tej prvej.
Prva bateria bude master, druha slave. Master bude pripojena k DEYE menicu cez CAN rozhranie.
Musi druha bateria obsahovat rovnake BMS ako ta prva, alebo su niektore BMS kompatibilne s JK BMS a vedia bezproblemovo komunikovat?
Ide o to, ze mam moznost kupit lacnejsie 15kw bateriu ale ma nejaky JY BMS.
DEYE 12k-LP, FV-10KW, 16x280Ah EVE battery, JK BMS 200A
-
- Příspěvky: 4181
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace: 694
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Kompabilita roznych BMS pri paralelnom zapojeni baterii
BMS nemusí komunikovat vůbec s ničím. Mohou jen sledovat stav baterie a pokud nastane problém, tak baterii odpojí.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 1077
- Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
- Reputace: 54
- Lokalita: Okolí Uherského Brodu
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Kompabilita roznych BMS pri paralelnom zapojeni baterii
BMS musí být stejné (eventuálně se mohou lišit max proudem)
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
-
- Příspěvky: 4044
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 243
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Kompabilita roznych BMS pri paralelnom zapojeni baterii
Pokud nepotřebuješ řešit komunikaci tak na BMS nezáleží.
Problém nastává u BMS které nejsou určené pro paralelní spojení typycky ty se stykačem.
(ale i to se dá s omezením provozovat).
Pokud potřebuješ komunikaci tak je jedno jaká BMS to je, ale musí podporovat stejný protokol kterému měnič rozumí, a záleží jak se propojují....
Problém nastává u BMS které nejsou určené pro paralelní spojení typycky ty se stykačem.
(ale i to se dá s omezením provozovat).
Pokud potřebuješ komunikaci tak je jedno jaká BMS to je, ale musí podporovat stejný protokol kterému měnič rozumí, a záleží jak se propojují....
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh 


-
- Příspěvky: 46
- Registrován: úte črc 09, 2024 2:20 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: B.Bystrica
- Výkon panelů [Wp]: 10000
- Chci prodávat energii: ANO
Re: Kompabilita roznych BMS pri paralelnom zapojeni baterii
Vie mi niekdo vysvetlit situaciu ak by menic nekomunikoval s bateriou tak menic nema informaciu o SOC baterie a ak by napriklad bral s baterie 100A a ta by uz mala SOC napr 10% a BMS by zrazu tu bateriu od menica odpojila, menicu to nevadi? Niekde som cital ,ze pri velkom odbere by sa nemala bateria zrazu odpojit, ze to moze poskodit MOSFETY.
Ale ked na tym tak teraz uvazujem tak mam v DEYE pre bateriu nastevne min.SOC 10% a v BMS mam nastavene vybijanie do SOC 18%, takze bateriu tiez skor odpiji BMS. Alebo BMS odpaja bateriu nie skokovo ale postupne znizuje prud az ju nakoniec odpoji?
Ale ked na tym tak teraz uvazujem tak mam v DEYE pre bateriu nastevne min.SOC 10% a v BMS mam nastavene vybijanie do SOC 18%, takze bateriu tiez skor odpiji BMS. Alebo BMS odpaja bateriu nie skokovo ale postupne znizuje prud az ju nakoniec odpoji?
DEYE 12k-LP, FV-10KW, 16x280Ah EVE battery, JK BMS 200A
-
- Příspěvky: 1198
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 202
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Kompabilita roznych BMS pri paralelnom zapojeni baterii
Na měniči si nastavíš i vypnutí nízkým napětím. Když bude mít baterka 10%, a měnič vysoký odběr, tak to napětí klesne.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 4181
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace: 694
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Kompabilita roznych BMS pri paralelnom zapojeni baterii
Měnič má být napěťově nastaven tak, aby se odpojil dřív, než to za něj provede BMS. BMS je pro ochranu baterie, tedy pro nouzový stav. Situace, kde bms zareaguje se odehrává (dle filmové hlášky https://youtu.be/WSrfY2CzIlc?si=VmdSvgmab2mHqrEX) maximálně jednou za 10 let.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 46
- Registrován: úte črc 09, 2024 2:20 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: B.Bystrica
- Výkon panelů [Wp]: 10000
- Chci prodávat energii: ANO
Re: Kompabilita roznych BMS pri paralelnom zapojeni baterii
Ja mam DEYE menic a zapnuty rezim "Lithium", kedy menic komunikuje s bateriou cez CAN a menic si to nejak riesi sam, lebo v nastaveniach v menici nie je mozne nastavit odpojenie na zaklade napatia. Asi by to bolo mozne z rezime V-bat, kedy sa bude menic riadit iba na zaklade napatia baterie a ziadna konumikacia cez CAN vtedy nie je potrebna.
DEYE 12k-LP, FV-10KW, 16x280Ah EVE battery, JK BMS 200A
-
- Příspěvky: 46
- Registrován: úte črc 09, 2024 2:20 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: B.Bystrica
- Výkon panelů [Wp]: 10000
- Chci prodávat energii: ANO
Re: Kompabilita roznych BMS pri paralelnom zapojeni baterii
Ahojte, mam dalsiu otazku ohladne postupu pri pripajani dalsej 15KW baterie paralelne k prvej. Je nieco coho sa treba pri pripojeni vyvarovat? Nie je problem stym, ze jedna bateria bude nabita na 100% a ta druha na 50% ? Nezacne tam tiect velky prud a poskodi clanky pripadne BMS? Mozem druhu bateriu pripojit pri zapnutom menici, alebo menic vypnut a potom baterie spojit?
DEYE 12k-LP, FV-10KW, 16x280Ah EVE battery, JK BMS 200A
-
- Příspěvky: 58
- Registrován: čtv led 02, 2025 12:47 pm
- Reputace: 1
- Lokalita: STredni čechy
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 6400
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Kompabilita roznych BMS pri paralelnom zapojeni baterii
Hele, ideálně stejně nabité baterie. ten vyrovnávací proud muže být dost velký v závislosti na "tvrdosti" baterií.
Celkově bych baterie spojoval při vypnutém měniči, resp vytažené pojistky k měniči. prostě vypni měnič, vytahni hlavní pojistku. pak spoj baterie v podobném stavu nabití. nech je chvíli ať se náboje alespoň základně vyrovnají a pak zpátky nožovku (ideálně přes nabíjecí odpor) a pak menič on.
Ale...tisíc lidí tisíc chutí, ale raději více bezpečně..ať nejsou jisrky
Celkově bych baterie spojoval při vypnutém měniči, resp vytažené pojistky k měniči. prostě vypni měnič, vytahni hlavní pojistku. pak spoj baterie v podobném stavu nabití. nech je chvíli ať se náboje alespoň základně vyrovnají a pak zpátky nožovku (ideálně přes nabíjecí odpor) a pak menič on.
Ale...tisíc lidí tisíc chutí, ale raději více bezpečně..ať nejsou jisrky

- TomHC
- Příspěvky: 2302
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace: 355
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Kompabilita roznych BMS pri paralelnom zapojeni baterii
Nabiť na približne rovnaké SoC, ideálne teda rovno na 100% nech sa aj skalibrujú a potom spojiť, nebudú žiadne iskry ani kA prúdy 

2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 02/2025 = 9.4 MWh AC
-
- Příspěvky: 46
- Registrován: úte črc 09, 2024 2:20 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: B.Bystrica
- Výkon panelů [Wp]: 10000
- Chci prodávat energii: ANO
Re: Kompabilita roznych BMS pri paralelnom zapojeni baterii
Ako tu druhu novu bateriu nabijem na 100%? Napada ma len to, ze prvu batriu nabitu na 100% pripojenu na menic odpojim a pripojim novu a tu necham nabit na 100% , len toto moze chvilu trvat, momentalne mame malo slnka.
Alebo tie baterky proste spojim cez nejaku 100W ziarovku (vacsiu asi nemam), netusim aky prud cez to bude tiect,ale asi dost maly, kezde rozdiel napati medzi bateriami bude maly tak to bude trvat vacnost, kym by sa to cez ziarovku nabilo. Asi len ta prva moznost bude schodna.
Alebo tie baterky proste spojim cez nejaku 100W ziarovku (vacsiu asi nemam), netusim aky prud cez to bude tiect,ale asi dost maly, kezde rozdiel napati medzi bateriami bude maly tak to bude trvat vacnost, kym by sa to cez ziarovku nabilo. Asi len ta prva moznost bude schodna.
DEYE 12k-LP, FV-10KW, 16x280Ah EVE battery, JK BMS 200A
-
- Příspěvky: 4044
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 243
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Kompabilita roznych BMS pri paralelnom zapojeni baterii
Prostě chce to aby baterie byly co nejvíc stejné SOC!
Pokud nebude tak chvíli poteče proud velký a bude klesat.....
Já jsem to neřešil a spojil 120Ah chvíli pár sekund tekl proud k 100A a spadnu na 10A a tam se to chvíli drželo (minuty).
Pokud nebude tak chvíli poteče proud velký a bude klesat.....
Já jsem to neřešil a spojil 120Ah chvíli pár sekund tekl proud k 100A a spadnu na 10A a tam se to chvíli drželo (minuty).
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh 


- TomHC
- Příspěvky: 2302
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace: 355
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Kompabilita roznych BMS pri paralelnom zapojeni baterii
Presne tak, tiež som spájal nerovnaké SoC a išlo možno 40A chvíľu a prudko dolu. Hlavne teda pri LFP je to úplne bez debaty.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 02/2025 = 9.4 MWh AC
-
- Příspěvky: 1198
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 202
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Kompabilita roznych BMS pri paralelnom zapojeni baterii
Nemáš v garáži pohozenou 12V/55W z předních světel? Ta by asi byla lepší, ale klasika 100W také stačí, jen to také asi bude pár dní trvat.
Když jsem připojoval nabitou 300Ah ke 280 + 300Ah, také nabité, tak tam pár sekund teklo 50A, ale za chvilku to kleslo skoro k 0.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 2005
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Reputace: 162
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: SR MY
Re: Kompabilita roznych BMS pri paralelnom zapojeni baterii
Pri meničoch Deye je určite lepšie, aby SoC reportovala BMS. U niektorých iných výrobcov (napr. Victron, Studer) sa dá pripojiť externá shunt, ktorá meria Soc.Peter11 píše: ↑úte úno 25, 2025 3:02 pmVie mi niekdo vysvetlit situaciu ak by menic nekomunikoval s bateriou tak menic nema informaciu o SOC baterie a ak by napriklad bral s baterie 100A a ta by uz mala SOC napr 10% a BMS by zrazu tu bateriu od menica odpojila, menicu to nevadi? Niekde som cital ,ze pri velkom odbere by sa nemala bateria zrazu odpojit, ze to moze poskodit MOSFETY.
Ale ked na tym tak teraz uvazujem tak mam v DEYE pre bateriu nastevne min.SOC 10% a v BMS mam nastavene vybijanie do SOC 18%, takze bateriu tiez skor odpiji BMS. Alebo BMS odpaja bateriu nie skokovo ale postupne znizuje prud az ju nakoniec odpoji?
U tebe je potrebné mať rovnaký typ BMS, môžu sa líšiť len prúdom (jedna 200A druhá 150A). Nepíšeš presne o akú verziu JK BMS sa jedná. Ak máš staršiu verziu JK BMS tak ju predaj a kúp si novšiu JK Inverter BMS

Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 46
- Registrován: úte črc 09, 2024 2:20 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: B.Bystrica
- Výkon panelů [Wp]: 10000
- Chci prodávat energii: ANO
Re: Kompabilita roznych BMS pri paralelnom zapojeni baterii
Takze mam uz druhu 15kw bateriu. Mam teda dve 15kw baterie s rovnakym JK-PB2A16S20P. Viete mi poradit ako nastavit DIP switch a kde presne zapojit komunikacny ethernet kabel medzi bateriami? RS485,RS232, CAN?
DEYE 12k-LP, FV-10KW, 16x280Ah EVE battery, JK BMS 200A
- mgx
- Příspěvky: 539
- Registrován: stř dub 15, 2015 1:14 pm
- Reputace: 104
- Bydliště: Tatranska Lomnica
Re: Kompabilita roznych BMS pri paralelnom zapojeni baterii
na master baterke nastavis DIP switchmi adresu 1 a pripojis ju s menicom cez CAN. Na dalsej nastavis na DIP switchi dalsiu volnu adresu (2,4,8) a prepojis RS485. Na webe je tona videi, mas manual, treba si to precitat.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 0 Odpovědi
- 955 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bhava
-
-
Nabijanie roznych druhov baterii jedným zdrojom
od Marcus81 » » v Dobíječe baterií
Nabijanie roznych druhov baterii jedným zdrojom
- 17 Odpovědi
- 2531 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vla
-
-
- 5 Odpovědi
- 1169 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Dagus
-
-
Zapojení li-ion baterií s BMS na regulátor EPsolar
od nemecla » » v Li-ion 18650
Zapojení li-ion baterií s BMS na regulátor EPsolar
- 18 Odpovědi
- 3258 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od nemecla
-
-
- 21 Odpovědi
- 1947 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Mhpp
Kdo je online