Studer Variotrack VT80

Regulátory Studer
glottis
Příspěvky: 2820
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 296
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Studer Variotrack VT80

Nový příspěvek od glottis »

tak tim jak to trva dlouho bych si nebyl tak jistej.

Treba mppt victronu tak tomu to trva dost dlouho. Prejizdi cely rozsah napeti aby nezustal lapen v nejakem lokalnim minimu. Dela to co 10 minut

https://snapshots.raintank.io/dashboard ... zANafMVCtN
dusanmsk
Příspěvky: 470
Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
Reputace: 45
Lokalita: Stredocesky kraj
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Studer Variotrack VT80

Nový příspěvek od dusanmsk »

Predvcerom som odpojil jeden string, ale tieto dni svietilo malo a nema sa to lepsit tak nic nezistim. Jak zasvieti podam hlasenie.
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 4xUS5000
dusanmsk
Příspěvky: 470
Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
Reputace: 45
Lokalita: Stredocesky kraj
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Studer Variotrack VT80

Nový příspěvek od dusanmsk »

Konecne vyliezol trochu oskar. Sice len cez opar, ale kazdopadne sa potvrdilo ze:

- to robi aj pri odpojeni jedneho pola (teraz je tam 3s4p 4500 Wp)
- to robi aj pri otvorenych dvierkach, akurat to nie je pocut na zmene zvuku ventilatorov, lebo sa tolko netocia
- VT-80 nevylezie nad 65A ani pri plne otvorenych dvierkach (ale zas je ten opar a je tam len 4500 Wp)



0:16, 2:00
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 4xUS5000
milhaus
Příspěvky: 263
Registrován: úte úno 05, 2013 8:32 pm
Reputace: 50
Lokalita: Zábřeh 78901
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 10500
Kapacita baterie [kWh]: 24

Re: Studer Variotrack VT80

Nový příspěvek od milhaus »

Neříkám že to pomůže , ale zkusil bych odpojit chvíli panely ( nebo večer v nočním módu) zkusit reset VT par. 10051.
dusanmsk
Příspěvky: 470
Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
Reputace: 45
Lokalita: Stredocesky kraj
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Studer Variotrack VT80

Nový příspěvek od dusanmsk »

Zrovna mi prisiel druhy VT80 z reklamacie, takze to budem cez vikend odstavovat komplet, mozem to skusit resetnut.
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 4xUS5000